gaizins
сообщение 7.8.2013, 5:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 6.12.2011
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236



День добрый!Есть небольшая проблема которую хочется решить.
Тепловой пункт (элеваторная схема)оборудован термометрами и манометрами.Однако после элеваторного узла на распределительной гребенке( на крыльях системы отопления) нет места для термометров и манометров.Можно их не ставить или заменить например на накладные.Схему прилагаю .На чертежике интересующее место обозначено вид 1
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.dwg ( 1,37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 65
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 7.8.2013, 8:18
Сообщение #2


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



в СП по тепловым пунктам жестко прописаны места устновки КИП и там же непосредственно указан тип термометров только на вводе (две штуки показывающих ртутных или спиртовых). тип остальных не указан, по этому применить накладные термометры это нормально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
J. Antonio
сообщение 7.8.2013, 8:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



При установке накладных трубопровод в месте контакта с датчиком необходимо зачистить до блеска и намазать теплопроводящей пастой, затем установить накладной термометр с плотным прилеганием к пятну контакта. А вообще классические погружные биметаллические можно установить практически в любом месте, не верю что у вас нет места на гребёнке. По элеватору должны обязательно стоять термометры до и после смешения, и на обратном трубопроводе у вводной запорной арматуры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 7.8.2013, 9:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Биметаллические после транспортировки нужно обязательно подрегулировать перед установкой по спиртовому или ртутному термометру
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 7.8.2013, 9:18
Сообщение #5


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



зачистить до блеска, теплопроводящая паста...
если этого не сделать, как думаете, на сколько изменятся показания накладного термометра? тот который пружинкой притягивается...
по мне дак все эти термометры носят абсолютно информативный характер и доли градуса тут не играют роли. термодатчик на контроллер это да, вещь которую надо правильно инсталировать. или теромдатчик на тепловой счетчик.
а остальные термометры показывают порядок температур по веткам и в нормальной жизни по моему на них не обращают вримания до того момента, как они не покажут ноль smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gaizins
сообщение 7.8.2013, 18:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 6.12.2011
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236



Цитата(ssn @ 7.8.2013, 9:18) *
в СП по тепловым пунктам жестко прописаны места устновки КИП и там же непосредственно указан тип термометров только на вводе (две штуки показывающих ртутных или спиртовых). тип остальных не указан, по этому применить накладные термометры это нормально.

прошу прощенья за лень..можно цитатку или пункт из правил о том,что остальные термометры могут быть любыми..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 7.8.2013, 19:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Просто, из любопытства, - Кто ни будь выполняет требование п.3.8.12 «Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей»?..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gaizins
сообщение 7.8.2013, 20:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 6.12.2011
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236



Цитата(den.mgn @ 7.8.2013, 20:47) *
Просто, из любопытства, - Кто ни будь выполняет требование п.3.8.12 «Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей»?..

Про то и разговор.Корректируем вопрос:Имеются ли накладные термометры находящиеся в гос реестре средств измерений.А если есть возможность,то как отбрыкаться от их установки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gaizins
сообщение 7.8.2013, 20:16
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 6.12.2011
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236



Кто нибудь пересекался с таким :Биметаллический общетехнический накладной
термометр типа БТ-30.010 ( серия 010 ) Может подойдет? Ссылка про него http://www.specarmatura.ru/e-store/xml_cat...LEMENT_ID=14360
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 7.8.2013, 20:39
Сообщение #10


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



мда. стыдно конечно, но поискал и ничего не нашел про тип термометров... только места установки...
странно, откуда требование в голове засело....

а чем не нравятся накладные термометры?
с погружными вечная морока... то заполнитель из гильзы вытек, то корпус треснул.
манометры поверять надо это понятно.
термометры мы никак не испытывали (в бытность работы в эксплуатации). он либо показывает, либо нет .

Сообщение отредактировал ssn - 7.8.2013, 20:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 7.8.2013, 21:08
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Ребят, главное их того... теплоизолировать wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 7.8.2013, 21:50
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Сертификат об утверждении СИ наличествует http://www.wattsindustries.ru/files/sertif...eley_F_R801.pdf
Но ....их используют только как индикаторы Два регулярно поверяемые - спиртовые, только на вводе. От ртутных отказались, потому что часто бахают и ртуть остается в гильзе пока не выпарится или не вычистится в помещение ИТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 7.8.2013, 22:09
Сообщение #13


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



о. не у одного меня мысль только про вводные термометры житкостные. это радует...
правда, интересно стало, откуда требование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 7.8.2013, 22:20
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Ртутные запрещены лет десять как. Сразу скажу - нормы СанПиН искать лениво - верю главному КИПовцу Горгаза. И как химик с ним полностью согласен - ртуть это большая бяка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 8.8.2013, 6:46
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(ssn @ 7.8.2013, 23:39) *
мда. стыдно конечно, но поискал и ничего не нашел про тип термометров... только места установки...
странно, откуда требование в голове засело....

а чем не нравятся накладные термометры?
с погружными вечная морока... то заполнитель из гильзы вытек, то корпус треснул.
манометры поверять надо это понятно.
термометры мы никак не испытывали (в бытность работы в эксплуатации). он либо показывает, либо нет .

Так надо поверять термометры в ИТП или нет?!!
Вот накопал на биметаллические методику поверки, хотя самому интересно, каков будет процент отбраковки по ней:
http://www.teplocontrol.ru/40002.pdf
Про накладные, вообще даже методики не нашел. Ну не по по ГОСТу же их поверять …
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gaizins
сообщение 8.8.2013, 20:46
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 6.12.2011
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236



Цитата(den.mgn @ 8.8.2013, 7:46) *
Так надо поверять термометры в ИТП или нет?!!
Вот накопал на биметаллические методику поверки, хотя самому интересно, каков будет процент отбраковки по ней:
http://www.teplocontrol.ru/40002.pdf
Про накладные, вообще даже методики не нашел. Ну не по по ГОСТу же их поверять …

Поверять нужно все...только кому это нужно.
У нас контролеры тепловых городских сетей стеклянным термометром меряет точнее,чем поверенный и проверенный термометр узла учета...))))...Причем они уверены в этом на 100%...а термометр поверяют на глаз...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glavmex
сообщение 11.9.2013, 15:19
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 1.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41583



Принимал миникотельную на солярке на 2-ва котла Термометры на вводе черный провод уходящий под изоляцию.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________..JPG ( 329,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных