Адресное управление и мониторинг потребления энергоресурсов, для небоскрёбчика |
|
|
Гость_andycpp_*
|
2.11.2006, 20:39
|
Guest Forum

|
Коллеги, как оптимальнее решить следующую задачу: 1) есть небоскрёбчик с квартирами (35-40 этажей) 2) ко всем квартирам должен быть подведён интернет 3) со всех квартир нужно снимать показания счётчиков электроэнергии и тепла 4) нужно иметь возможность дистанционно отключать эл. или воду должникам
Как я вижу решение (прокомментируйте и посоветуйте элементную базу) 1) оптоволоконная вертикальная магистраль для всего 2) витая пара ethernet + витая пара lonworks на этаже + гейт оптика-медь + гейт Lon-IP 3) на каждую квартиру - эл. счётчик + счётчик тепла + эл. м. контакторы + клапаны на трубы
По третьему пункту - или счётчики с упр. выходом, или ещё дополнительно 4 бинарных выхода. Всё это дело с lon-интерфейсом.
В ЖЭКе - BMS или SCADA.
Какую элементную базу вы бы рекомендовали? Есть у ABB девайсы, есть CALEC...
|
|
|
|
Гость_RCont_*
|
2.11.2006, 21:18
|
Guest Forum

|
Есть Ethernet есть TCPIP Lon за уши притянут по моему ....
|
|
|
|
Гость_andycpp_*
|
2.11.2006, 21:23
|
Guest Forum

|
RCont неа. Сознательно инженерная упр. шина выведена отдельно. Причины: 1) надёжность - как минимум, нет криворуких админов, желающих "подстроить свич на этаже" 2) кроме всего этого, будет квартирная автоматика 3) ip-устройства (bacnet, скажем) - насколько я понимаю, будут существенно дороже, а для квартирной автоматики - слишком дорогие
Но даже если просто ethernet - то какова, в таком случае эл. база? И сколько стоит ip-enabled счётчик и т.п.?
|
|
|
|
|
3.11.2006, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581

|
Цитата(andycpp @ Nov 2 2006, 20:39 ) Коллеги, как оптимальнее решить следующую задачу: 1) есть небоскрёбчик с квартирами (35-40 этажей) 2) ко всем квартирам должен быть подведён интернет 3) со всех квартир нужно снимать показания счётчиков электроэнергии и тепла 4) нужно иметь возможность дистанционно отключать эл. или воду должникам
Как я вижу решение (прокомментируйте и посоветуйте элементную базу) 1) оптоволоконная вертикальная магистраль для всего 2) витая пара ethernet + витая пара lonworks на этаже + гейт оптика-медь + гейт Lon-IP 3) на каждую квартиру - эл. счётчик + счётчик тепла + эл. м. контакторы + клапаны на трубы
По третьему пункту - или счётчики с упр. выходом, или ещё дополнительно 4 бинарных выхода. Всё это дело с lon-интерфейсом.
В ЖЭКе - BMS или SCADA.
Какую элементную базу вы бы рекомендовали? Есть у ABB девайсы, есть CALEC... Я так понимаю, что деньги в таком проекте не особо считают. По элементной базе: 1) Счетчики воды, тепла - Мытищи-Камструп с LON модулем 2) Счетчик электроэнергии ABB DeltaPlus с LON 3) Вертикально backbone TP/XF-1250 с установкой роутеров в TP-FT10 и объединений квартир на нескольких этажах в сегменты. Роутеры, например, от Gesytec. Либо роутер LON/IP, например, от Echelon iLon600. 4)Модули-ввода вывода самые простые, например, от Thermokon IO66 - 240 евро в розницу. 6 входов для контроля состояния клапанов и 6 релейных выходов для управления клапанами.
|
|
|
|
Гость_andycpp_*
|
3.11.2006, 17:56
|
Guest Forum

|
Vasiliy, спасибо за вариант.
Вопрос - а есть ли оборудование, позволяющее пускать по оптоволокну разный трафик? Т.е. не инкапсулировать лон в ип, а передавать сигнал, скажем, на другой частоте - чтобы не бросать дополнительный вертикальный 1250 канал (хотя уже есть 2500).
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
3.11.2006, 18:25
|
Guest Forum

|
Посмотрите решение ioLogic от Moxa для удаленного сбора данных и управления и их же Ethernet-решения для оптики и меди. Для верхнего уровня SCADA IWS. Как мне кажется решениt не дорогjt и достаточно надежное.
|
|
|
|
|
3.11.2006, 20:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
andycpp, откровенно Вам скажу - LON зря ставите. Надежность от этого не повысится, повысится только стоимость решения.
Я бы сделал так: на каждую квартиру - контроллер Wago (Beckhoff) с Ethernet + модули расширения + счетчики с выходом M-bus. Отключение должников по воде - соленойдными клапанами, электроэнергии - контакторами. Все управление сделайте на 24 В постоянного тока.
Достоинства: нет отдельной шины, контроллер осуществялет туннелирование ModBus TCP прямо по локальной сети - поэтому криворукие админы до контроллера не доберуться. Так же вы вольны в выборе любого счетчика, а не только ABB и Мытищенского. Решение не дорогое. Минимальный необходимый размер ящика управления. Легкая расширяемость. Легкое подключение квартирной автомтаики (в случае с Beckhoff - это и EIB и LON).
Недостатки: пока на ум не приходят.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
3.11.2006, 21:23
|
Guest Forum

|
Я б только контакторы не ставил... практичнее - автоматы с мотор-редукторами... или контакторы с эл.магнитной защелкой... в целях потребления эл. энергии только в момент выполнения комманды...
|
|
|
|
|
4.11.2006, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Я б только контакторы не ставил... практичнее - автоматы с мотор-редукторами... или контакторы с эл.магнитной защелкой... в целях потребления эл. энергии только в момент выполнения комманды... Согласен.
|
|
|
|
Гость_andycpp_*
|
6.11.2006, 10:24
|
Guest Forum

|
Спасибо за советы  Правильно ли я понимаю, что решение будет следующим (на уровне протоколов)? SCADA<->интерфейс ModBus<->инкапсуляция в IP<-вертикальная шина->разворачивание из IP<->ModBus-контроллер на квартиру? В таком случае, я хотел бы уточнить, каким образом можно получать доступ к Lon/EIB сетям в квартире извне? Т.е. получается, что Lon/EIB будет инкапсулироваться в modbus, который, в свою очередь, в IP? Или же модули расширения beckhoff-контроллера сразу конвертируют IP-LON/EIB? (это может понадобиться, если у одного владельца будет несколько квартир, и он захочет всеми ими управлять). Или же нужно будет ставить на каждую квартиру IP-LON/EIB гейт? Тогда, как я понимаю, модбас будет несколько избыточным решением - дешевле уже всё на лоне/eib собрать будет. Вернее - только на лоне, eib уже не подойдёт. зы. а кто делает контакторы с эл-м защёлкой, которая фиксировалась бы в двух положениях, а не только в одном?
|
|
|
|
|
6.11.2006, 16:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Т.е. получается, что Lon/EIB будет инкапсулироваться в modbus, который, в свою очередь, в IP? Или же модули расширения beckhoff-контроллера сразу конвертируют IP-LON/EIB? (это может понадобиться, если у одного владельца будет несколько квартир, и он захочет всеми ими управлять). LON переменные передаются в Modbus. Т.е. контроллер выступает как шлюз. Цитата а кто делает контакторы с эл-м защёлкой, которая фиксировалась бы в двух положениях, а не только в одном? Видел у ABB. Наверное и другие делают. Moeller точно не делает. Цитата дешевле уже всё на лоне/eib собрать будет. Решение с Modbus будет однозначно дешевле, вопрос только в том, какой бюджет Вам выделяют, насколько решение будет гибким и насколько надежным. Скажем потеряв связь по Modbus контроллер продолжит осуществлять локальное управление и ведение архива. Опять же Вы несколько перестраховываетесь, отделяя управление квартирной автоматикой от остальных инженерных систем здания. Конечно, для этого можно применять LON роутеры, но у них стоимость запредельная. Ну и наконец Вы не ограниченны только LON - может владелец квартиры захочет себе EIB - в этом случае липить лишние шлюзы Вам не прийдется. П.С. Готов помочь Вам в реализации этого проекта. Если возникнут вопросы пишите - в личку.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
6.11.2006, 21:36
|
Guest Forum

|
Цитата(Abysmo @ Nov 6 2006, 16:26 ) Цитата а кто делает контакторы с эл-м защёлкой, которая фиксировалась бы в двух положениях, а не только в одном? Видел у ABB. Наверное и другие делают. Moeller точно не делает. У Шнайдера видел только мощные - на фиксирование замкнутого положения. Дешевле (и логичнее) вводные автоматы (или даже ВН-ы (выключатели нагрузки)) + мотор-редукторы...
|
|
|
|
Гость_andycpp_*
|
6.11.2006, 22:10
|
Guest Forum

|
Игорь Борисов ну вот у Moeller'a как раз такие есть - правда, есть и маломощные, но лишь для одного положения.
|
|
|
|
|
  |