Цитата(gaifulik @ 29.11.2013, 9:29)

а если только часть стоков торгового комплекса идет через кнс, а часть самотеком уходит? и если от кнс до подключения к самотечной сети всего 100м, а места для второй нитки напорного трубопровода физически нет?..вобщем у меня именно такая ситуация, и я приняла вторую категорию сама. посоветуйте,пожалуйста, как ответить на замечание водоканала об устройстве аварийного выпуска в водный объект или специальный резервуар.
Напорные трубопроводы канализации следует проектировать с соблюдением требований пп.4.11-4.12 СНиП 2.04.03-85. На напорных трубопроводах в необходимых случаях надлежит предусматривать установку задвижек, вантузов и выпусков в колодцах. Уклон напорных трубопроводов по направлению к выпуску следует принимать не менее 0,001. Диаметр выпусков следует назначать из условия опорожнения участка трубопроводов в течение не более 3 часов. Отвод сточной воды, выпускаемой из опорожняемого участка, надлежит предусматривать без сброса в водный объект, в специальную камеру (колодец) с последующей перекачкой в канализационную сеть или с вывозом сточных вод автоцистерной.