Совместная прокладка тепловой сети и водопровода |
|
|
|
|
25.10.2007, 18:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 25.10.2007
Из: Подольск
Пользователь №: 12322

|
Приветик, прокладываю тепловые сети бесканально в стеснённых условиях. Могу ли я проложить в этой же траншее и две нитки хол. водопровода? Если да, то какое должно быть расстояние между ними?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2007, 20:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 7.5.2007
Из: Беларусь - г.Гомель
Пользователь №: 7693

|
Открываем СНиП "Тепловые сети" и смотрим, там вроде все расстояния прописаны.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2007, 20:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 25.10.2007
Из: Подольск
Пользователь №: 12322

|
Я так понимаю, что в СНиПе "ТС" прописаны расстояния при параллельной прокладке, а не при совместной
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2007, 20:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 7.5.2007
Из: Беларусь - г.Гомель
Пользователь №: 7693

|
У ВКашников тоже свои требования есть, их СНиПы тоже глянуть надо, но нам такой вариант запретили - с экспертизой не поспоришь.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2007, 20:50
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41721
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Я знаю, что в Москве запрещена совместная прокладка в каналах, а вот как на счёт бесканальной...
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2007, 20:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33601
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Совместная в траншее есть и разрешена, типовые есть у МП-1 альбомы.Но там канал , а не безканальная(по ТС) с совместным водопроводом.Может и есть для безканалки-я давно не смотрел.А в один канал-ну само собой -низя.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2007, 15:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 25.10.2007
Из: Подольск
Пользователь №: 12322

|
Спасибо всем, я решила вопрос по другому - нашла, правда с трудом, место для всех систем отдельно. А задавала я вопрос по тому, что наткнулась на проект в котором это заложено было. Но при бесканальной прокладке расстояние между В1 и ТС было = 826,5. Помоему это чья-то фантазия!!!
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
28.10.2007, 15:12
|
Guest Forum

|
826,5 - м или мм?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
28.10.2007, 15:30
|
Guest Forum

|
Цитата(инж323 @ 25.10.2007, 20:55) [snapback]181136[/snapback] А в один канал-ну само собой -низя. И где это написано?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2007, 17:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 19.9.2006
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056

|
Цитата(инж323 @ 25.10.2007, 21:55) [snapback]181136[/snapback] Совместная в траншее есть и разрешена, типовые есть у МП-1 альбомы.Но там канал , а не безканальная(по ТС) с совместным водопроводом.Может и есть для безканалки-я давно не смотрел.А в один канал-ну само собой -низя. А что это за типовые альбомы и где их взять? Можно ссылку или альбомы в книгохранилище.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2007, 17:40
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41721
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Stan @ 28.10.2007, 15:30) [snapback]181995[/snapback] И где это написано? Постановление Правительства Москвы. Номер, к сожалению, не помню.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2007, 20:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33601
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
"А что это за типовые альбомы и где их взять" МП-1 - это Моспроект 1,Москва Брестская , на 2 этаже в Техотделе посмотреть, в здании напротив купить(тож на 2 этаже)Про эл. вид не в курсе-может уже и есть.У меня РЕМленые были-ксерокса тогда небыло, правда мамонтов уже тоже.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2007, 20:25
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41721
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А их ещё не отменили, вслед за мамонтами?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2007, 21:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33601
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Могли и отменить-посмотреть бы.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2007, 21:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 25.10.2007
Из: Подольск
Пользователь №: 12322

|
Привет, отвечаю на вопросы : 826,5 - это в мм. Место проектирования Подольский р-он, Моск. обл. В траншее расположены 3 трубы ( В1, Т3 и Т4) А у меня ещё один вопрос. Одна из наших проектных организаций (г. Подольск) постоянно в своих проектах ТС ссылается на ПП27 2.2-93 серия 2.2 "Пособие по проектированию жилых и гражданских зданий". Кто нибудь знает где это найти
|
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2007, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981

|
Цитата(andrey R @ 25.10.2007, 20:50) [snapback]181133[/snapback] Я знаю, что в Москве запрещена совместная прокладка в каналах, а вот как на счёт бесканальной... А ещё такой вопрос - "Бесканалка" считается мелкого заложения, а водопровод ниже глубины промерзания прокладывают. С этим как быть?
Сообщение отредактировал Contra - 31.10.2007, 0:45
|
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2007, 19:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 25.10.2007
Из: Подольск
Пользователь №: 12322

|
Цитата(Contra @ 30.10.2007, 12:49) [snapback]182918[/snapback] А ещё такой вопрос - "Бесканалка" считается мелкого заложения, а водовровод ниже глубины промерзания прокладывают. С этим как быть? Прокладывают на глубине необходимой для водопровода. С одной стороны это конечно значительно увеличивает объёмы работ, но с другой стороны если стоит острая проблемма с нехваткой площади - это может быть вариантом. Осталось определиться допускается ли это нормативными документами????
Сообщение отредактировал andrey R - 30.10.2007, 20:06
Причина редактирования: пожалуйста, цитируйте так, как сейчас в Вашем посте, понять же ничего невозможно
|
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2007, 20:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33601
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
"Прокладывают на глубине необходимой для водопровода" Не совсем так.Проложенная рядом теплосеть прогревает грун и не дает мерзнуть водопроводу.Можно и мельче ,но на сколь не скажу-не помню порядок цифр и чертежик в альбоме и его актуальность на сегодня.Про упоминавшиеся 800 с хвостиком не помню, но название альбома такое пп-27-2.......(см.выше и где купить тоже писАлось)
|
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2007, 0:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981

|
Цитата(инж323 @ 30.10.2007, 20:01) [snapback]183245[/snapback] Проложенная рядом теплосеть прогревает грунт и не дает мерзнуть водопроводу. Не уверен, что трубы ТС в ППУ гарантированно прогреют водопровод. Почему бы тогда холодное водоснабжение не прокладывать в ППУ со спутником. Бешенная экономия на земляных работах.
Сообщение отредактировал Contra - 14.11.2007, 0:28
|
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2007, 1:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33601
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Тож не уверен, только ведь считать надо.Да и ППУ поэфективнее чем та что была по ПП-27-5 с минватой. "тогда холодное водоснабжение не прокладывать в ППУ со спутником" И В1 в ППУ или как?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2008, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 14.4.2008
Пользователь №: 17709

|
Господа, поскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Необходимо проложить тепловую сеть в две нитки на наземных опорах. Совместно на этих же опорах требуется проложить водопровод. tн - минус 42. Водопровод без циркуляции. Одна ветка - на водоснабжение, вторая - для нужд пожарного гидранта. Какой бы изоляцией (в разумных пределах) не мотать - может застыть. У меня возникла идея проложить поверх тепловых струб - водопроводные, и каждую пару обернуть в общую изоляцию. Соответственно вода будет грется тепловой сетью. Собственно вопрос - возможно ли что всю мою конструкцию будет заливать конденсат с водопровода. И может если есть какие либо разработки или мнения - буду премного благодарен.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Pavlik_*
|
27.11.2008, 12:20
|
Guest Forum

|
Что то я не совсем понял, водопровод с тс у вас укладывается в одну изоляцию или просто рядом лежит в отдельной изоляции ? у нас был проект водопровод и одна труба тс(как правило обратка) укладываются параллельно в одну общую изоляцию и между ними тоже изоляционный слой что б у вас кипяток в водопроводе не получился.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2008, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 14.4.2008
Пользователь №: 17709

|
Цитата(Pavlik @ 27.11.2008, 16:20) [snapback]320360[/snapback] Что то я не совсем понял, водопровод с тс у вас укладывается в одну изоляцию или просто рядом лежит в отдельной изоляции ? у нас был проект водопровод и одна труба тс(как правило обратка) укладываются параллельно в одну общую изоляцию и между ними тоже изоляционный слой что б у вас кипяток в водопроводе не получился. Я хочу уложить паралельно две трубы отопления, а поверх каждой из них - водопроводную трубу, и потом каждую такую пару - в общую изоляцию. Главный вопрос для меня - будет ли конденсация влаги внути этой конструкции.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Pavlik_*
|
27.11.2008, 17:25
|
Guest Forum

|
сверху то зачем ? Положите рядом, проложите между ними изоляцию и заверните в общую. достаточно распространенный вариант.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ВиталийА_*
|
27.11.2008, 19:54
|
Guest Forum

|
Водопровод с греющим кабелем с термостатом под изоляцией - тогда можно и отдельно нитку прокладывать. Как вариант . Еще можно спутник - трубу на 0,5 " пропустить отопления. Как вариант. Еще на пожарку в таких случаях применяют сухо труб.
Сообщение отредактировал ВиталийА - 27.11.2008, 19:57
|
|
|
|
|
|
|
|
5.12.2008, 21:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 25.2.2007
Из: Уренгой
Пользователь №: 6233

|
Цитата(Pavlik @ 27.11.2008, 12:20) [snapback]320360[/snapback] Что то я не совсем понял, водопровод с тс у вас укладывается в одну изоляцию или просто рядом лежит в отдельной изоляции ? у нас был проект водопровод и одна труба тс(как правило обратка) укладываются параллельно в одну общую изоляцию и между ними тоже изоляционный слой что б у вас кипяток в водопроводе не получился. Полностью согласен.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.12.2008, 5:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 9.12.2005
Из: г.Якутск
Пользователь №: 1665

|
У нас такой вариант используют Т1 отдельная изоляция , В2 Т2 В1 общая изоляция. и нормально.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2010, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 22.5.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 19002

|
Уважаемые форумчане, такая ситуация:
Можно ли осуществить прокладку водопровода выше глубины промерзанияя, но в канале совместно с тепловой сетью. СНиП "Тепловые сети" данное мероприятие разрешает. Но в снипе по водопроводу сказано что его нужно прокладывать ниже уровня промерзания грунта, а тепловые сети проходят выше этой отметки.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2010, 17:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 27.6.2007
Пользователь №: 9721

|
Основной смысл прокладки ниже промерзания это чтобы водопровод не замерз, а раз от тепловой сети будет идти тепло то как раз то что надо. Я делал такой проект в центре Питера, согласовывал в ГУП ТЭКе в этом году, там водопровод шел в одном канале с тепловой сетью, водопровод укладывался на подушки ОП с хомутами.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2010, 20:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Это решение описано в учебниках по водопроводу, но там будет проблема в том, что при ремонте водопровода придется крепить траншею теплосети. И в случае аварии на водопроводе ТС подтапливать будет.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2010, 4:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 22.5.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 19002

|
И еще вопрос. Можно ли водопровод ввести в непроходной канал без камеры тепловой просто подняв его до отметки тепловой сети. Диаметр водопровода 159*4. тепловой сети 108*3,5. и там и там по две трубы.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2010, 5:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Технически все можно, но я бы не стал. Его не отключить будет, во вторых при ремонте трассы с заменой лотка придется трубу резать (ну а по жизни наверняка его снесут когда будут трубы перекладывать), а в третьих нам экспертиза разрешает такими вещами (совместная прокладка в канале) заниматься только если водопровод лично свой, котельный. В принципе запрета я не видел, но вопли идут на то, что за ночь вода без разбора в канале нагреется и начнется размножение микробов.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Лека_*
|
20.12.2010, 11:17
|
Guest Forum

|
В соседних темах читала, что при совместной прокладке ТС и водопровода (наружно) требуется теплотехнический расчет, обосновывающий то, что водопровод ни замерзнет ни перегреется. Кто нибудь делал этот расчет, дайте примерчик пожалусто, или ссылочки на литературу. Заранее благодарю.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2010, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 24.3.2005
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587

|
Цитата(Лека @ 20.12.2010, 11:17)  В соседних темах читала, что при совместной прокладке ТС и водопровода (наружно) требуется теплотехнический расчет, обосновывающий то, что водопровод ни замерзнет ни перегреется. .... Инструкция по проектированию сетей водоснабжения и канализации для районов распространения вечномерзлых грунтов, должна помочь
|
|
|
|
|
|
|
|
6.9.2011, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 8.12.2008
Пользователь №: 26407

|
Здравствуйте. Допускается ли нормами совместная прокладка обратной линии тепловой сети и трубопровода водоснабжения в единой конструкции пенополиуретановой изоляции при надземной прокладке? В СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" дается минимальное расстояние между раздельной изоляцией совместно проложенных трубопроводов, но прямого запрещающения совместной изоляции я не нашел.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.9.2011, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4305
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Мы так всегда делаем, если водопровод подземкой не проложить, но наши Т1 и Т2 не попадают по действие правил эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.9.2011, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Тут надо еще на эксперта смотреть. У нас в экспертизе запрещают питьевой водопровод гнать с ТС даже в одном канале. В целом я бы не стал их друг к другу прижимать - лучше положить на изоляцию Т2 и замотать дополнительно обе трубы. Да и СЭСники не в восторге от такой прокладки - при перерывах в водопотреблении анализы по микробиологии портятся
|
|
|
|
|
|
|
|
7.9.2011, 6:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 8.12.2008
Пользователь №: 26407

|
Цитата(К.Д. @ 6.9.2011, 18:05)  Тут надо еще на эксперта смотреть. У нас в экспертизе запрещают питьевой водопровод гнать с ТС даже в одном канале. В целом я бы не стал их друг к другу прижимать - лучше положить на изоляцию Т2 и замотать дополнительно обе трубы. Да и СЭСники не в восторге от такой прокладки - при перерывах в водопотреблении анализы по микробиологии портятся Наверное есть какой-то норматив, регламентирующий совместную прокладку трубопроводов Т1, Т2 и В?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.9.2011, 7:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4305
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Упустил из виду назначение водопровода, а Вы не указали. Мы совместную прокладку применяем для водоснабжения котельной, но никак не для питья.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.9.2011, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 8.12.2008
Пользователь №: 26407

|
Водопровод хозяйственно-питьевой. Как тогда быть, если температура наружного воздуха -47, везде прокинута совместная прокладка. Теперь участок сети на реконструкцию решили, но так (совместно) экспертиза завернет или нет?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.9.2011, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.11.2009
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515

|
Если речь идет о предизолированных трубопроводах - то ни в коем случае! Т.к. из-за различного температурного удлинения произойдет разрушение изоляции, и как следствие - к повреждению отводов.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.9.2011, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 8.12.2008
Пользователь №: 26407

|
Пройдет ли экспертизу такой вариант: трубы Т2 и В имеют каждая свой слой изоляции некоторой толщины, кладутся на расстоянии, согласно СНиП и уже дополнительно совместно изолируются вторым слоем другой толщины? Изоляцию брать не ППУ и трубы стальные.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.9.2011, 16:33
|
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457

|
Вы бы сначала узнали делаются ли такие элементы на заводах - на сколько я знаю стальные трубопроводы для совместной прокладки не теплоизолируются нигде. Тут 2 проблемы - 1ю обозначил ekuzin - абсолютно с ним согласен. 2-я проблема в том что при совместной прокладке отопления и водоснабжения изменяются параметры гвс(хвс) у конечного потребителя. Вот гибкие трубопроводы есть такие правда для низкотемпературного теплоснабжения http://www.polymerteplo.ru/products/ISOPROFLEX/А то что вы хотите - пока что не выпускаетя нигде.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9.2011, 8:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 8.12.2008
Пользователь №: 26407

|
Прошу прощения, сразу не сказал - я имел ввиду не предизолированные трубопроводы. Вопрос такого характера: как проложить трубопровод ХВС при надземной прокладке, чтобы соблюсти все нормы, чтобы ХВС не замерзла при температру воздуха -50 и чтобы обойтись без спутника и греющего кабеля.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.5.2012, 17:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 6.6.2009
Из: г. Омск
Пользователь №: 34491

|
Пришло замечание от экспертизы что запрещена совместная прокладка Т2 и В1. Раньше не было никаких замечаний, делали такое для Ямало-Ненецкого АО и для Ханты Мансийского АО и этот объект так же был сделан и вот замечание... В каких нормативных документах можно прочитать в каких случаях разрешена совместная прокладка в каких нет? Спасибо.
Сообщение отредактировал Sut-Irina - 15.5.2012, 17:21
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.2012, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(Sut-Irina @ 15.5.2012, 19:21)  ...В каких нормативных документах можно прочитать в каких случаях разрешена совместная прокладка в каких нет? ... Раздел 9 СНиП 41-02-2003. в частности п9.6: Подземную прокладку тепловых сетей допускается предусматривать совместно с перечисленными ниже инженерными сетями:в каналах - с водопроводами, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, мазутопроводами, контрольными кабелями, предназначенными для обслуживания тепловых сетей;в тоннелях - с водопроводами диаметром до 500 мм, кабелями связи, силовыми кабелями напряжением до 10 кВ, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, трубопроводами напорной канализации.Прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах и тоннелях с другими инженерными сетями, кроме указанных, не допускается.Прокладка трубопроводов тепловых сетей должна предусматриваться в одном ряду или над другими инженерными сетями.Только в СНиП есть указания о прокладке в каналах и тоннелях. А Вы пишете о совместной прокладке в одном ППУ т.е. если правильно понял то в одной изоляции у Вас 2 труб-да!? Еще посмотрите раздел 16 СНиП 41-02-2003 п/п "Районы вечномерзлых грунтов" может оттуда "ноги растут" у замечания эксперта.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.2012, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695

|
Цитата(Sut-Irina @ 15.5.2012, 19:21)  ...В каких нормативных документах можно прочитать в каких случаях разрешена совместная прокладка в каких нет? ... Если имеется в виду - в общей изоляции? Нормами не регулируется, но по факту означает что водопровод греется сетью: 1. неучтенные теплопотери сети; 2. при длительном застое водопровода (ночь) он может прогрется до температуры сети, труба на это не расчитана. Плюс там же написано (Раздел 9 СНиП 41-02-2003.), что при совместной прокладке водопровод изолируется (отдельно).
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.2012, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Если диаметры небольшие и температуры до 100 гр.С , то такие системы трубопроводов сертифицированы http://www.tvelpex.ru/cat_pex.php
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.2012, 18:37
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8436
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(испытатель @ 16.5.2012, 15:10)  Если диаметры небольшие и температуры до 100 гр.С , то такие системы трубопроводов сертифицированы http://www.tvelpex.ru/cat_pex.phpЭти трубопроводы (2-х и 4-х трубные) используются для ГВС, ГВС+Отопление, но никак не для ГВ+ТС. Так что не для этого они.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.2012, 18:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(nik4t @ 16.5.2012, 16:37)  Эти трубопроводы (2-х и 4-х трубные) используются для ГВС, ГВС+Отопление, но никак не для ГВ+ТС. Так что не для этого они. Это я так понял, что в Вашем понимании ГВС+отопление и ГВ+ТС две большие разницы?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.2012, 18:51
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8436
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
испытатель А Вы не делаете различий между ГВ (Городской Водопровод) (или ХВС) и ТС и ГВС?
Сообщение отредактировал nik4t - 16.5.2012, 18:59
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.2012, 19:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
 не лукавьте, Вы сами все давно поняли, а "воды" всего две одна водопроводная, вторая - химподготовленная из сети.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.2012, 20:07
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8436
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Что Вы, я без лукавства... Дело-то не в их хим. составе, а в том, что в дом-квартиру-здание приходить они должны с разными температурами и пускать в таких (2-х и 4-х трубных) трубопроводах в одну трубу "холодный" водопровод, а в другие отопление или ГВС никто не даёт... Проложить водопровод в ОТДЕЛЬНОЙ предизолированной трубе могут разрешить.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.2012, 22:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Есть СНиП 2.04.02-84* п. 8.30. Водопроводные линии, как правило, надлежит принимать подземной прокладки. При теплотехническом и технико-экономическом обосновании допускаются наземная и надземная прокладки, прокладка в туннелях, а также прокладка водопроводных линий в туннелях совместно с другими подземными коммуникациями, за исключением трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и горючие газы... Вообще-то эта тема ВК. Сам я противник спутников и электроподогревов. К сожалению, даже СанПиН не регламентирует норму температуры - как качество воды, а зря...ИМХО
|
|
|
|
|
|
|
|
17.5.2012, 19:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 6.6.2009
Из: г. Омск
Пользователь №: 34491

|
Водопровод само-собой отдельно еще изолируется, а сверху общая ппу. Водопровод может и греется, но думаю не так сильно, температурный график 95-70 и еще дело в том, что на прежней работе все проекты для северных регионов мы делали с теплоспутником и не было вопросов, но я не нашла где четко написано, от какой температуры требуется теплоспутник или для какого конкретно региона, но однозначно лелали для ЯНАО и для ХМАО тоже
|
|
|
|
|
|
|
|
17.5.2012, 23:52
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8436
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Sut-Irina Значит Ваша "прежняя работа" имела "друга" в экспертизе, и ей подобное разрешалось. Эксперт тот же? Или,хотя бы, экспертиза таже? Если нет, тогда не стоит удивляться... Другой эксперт - другое знание нормативов. Вам же ответили ранее, что по СНиП это запрещено.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.5.2012, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 6.6.2009
Из: г. Омск
Пользователь №: 34491

|
Другой эксперт, другая организация. Они скорее всего запрашивали у завода-изготовителя сертификат и расчет на данную двойную трубу. И поскольку глубина промерзания больше 3м, а мы идем всего на метр, без теплоспутника водопровод замерзнет даже если его изолировать
|
|
|
|
|
|
|
|
21.5.2012, 6:12
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8436
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Дык... Я верю Вам, но что поделать...? Могут заставить водопровод с греющим кабелем положить... наверное (сам для "крайнего" не проектировал). Да и лежащие в разных изолированных трубах, но в одной траншеи-канале он не замерзнет... наверное.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2013, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 31.3.2010
Пользователь №: 49819

|
Здравствуйте! Этот вопрос тут неоднократно задавался, но конкретных ответов на него так и не дали. Может сейчас знающие люди появились?
Если кто знает, подскажите пожалуйста снип и пункт этого снипа, которые разрешают наземную прокладку водопровода и обратки тепловой сети в общей тепловой изоляции.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2013, 14:16
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12305
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Решали мы тут такую проблему, решали, да в общей ППУ так и не решили. Пообщался я с одним коллегой, тут на форуме, и он растолковал так: При совместных прокладках холодной воды с теплосетью, за счет разных расширений трубопроводов, сначала мнется пенополиуретан, а потом ломается оболочка, и вся система псу под хвост. проверено. И эксперт скорее всего ан том же основании отказывает вам. На длинах до 10-15 метров, у себя на участке - пожалуйста, хоть 10 труб в одщей изоляции (две с теплом, две с водой, одна с пивом, три с вином, водка и спирт))) Изложил я это ГИПу, и он отказался от этого замысла за авантюрностью оного.
С подогревом вышло дорого.
В итоге наступил я на хвост своей фантазии и разработал мега-проект)))
Канал, в канале три трубы, мин.вата...
И кстати, когда я у "своего" производителя в последний раз запрашивал стоимости таких труб - они уже отказались их производить. Сказали: мы такие системы больше не выпускаем. Угадайте, почему?
Сообщение отредактировал Машинист - 1.2.2013, 14:17
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2013, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
В одной изоляции не дадут. Под землей в канале можно на стенку вешать, над землей слой изоляции должен быть отдельно для каждой трубы, только тоньше. Иначе получите водопровод с температурой обратки после пропуска в водоразборе. На жилье у нас вообще не разрешают - СЭС микробиологию отрицательную выдает из теплой воды.
СНиП "Водопровод" не дает ответа напрямую, там туннели, а значит в общем-то запрет.
8.30. Водопроводные линии, как правило, надлежит принимать подземной прокладки. При теплотехническом и технико-экономическом обосновании допускаются наземная и надземная прокладки, прокладка в туннелях, а также прокладка водопроводных линий в туннелях совместно с другими подземными коммуникациями, за исключением трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и горючие газы. При прокладке линий противопожарных и объединенных с противопожарными водопроводов в туннелях, наземно или надземно пожарные гидранты должны устанавливаться в колодцах.
СнИП "Тепловые сети" разрешает, но ВК-эксперты на него не обращают внимания, он им не родной
9.6 Подземную прокладку тепловых сетей допускается предусматривать совместно с перечисленными ниже инженерными сетями: в каналах - с водопроводами, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, мазутопроводами, контрольными кабелями, предназначенными для обслуживания тепловых сетей; в тоннелях - с водопроводами диаметром до 500 мм, кабелями связи, силовыми кабелями напряжением до 10 кВ, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, трубопроводами напорной канализации. Прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах и тоннелях с другими инженерными сетями, кроме указанных, не допускается. Прокладка трубопроводов тепловых сетей должна предусматриваться в одном ряду или над другими инженерными сетями.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2013, 7:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 31.3.2010
Пользователь №: 49819

|
Хммм, странно. Дело в том ,что я неоднократно видел, как монтажники прокладывают водопровод и обратку в общей ППУ. Раз прокладывают, значит и проекты проходят как-то. Например снип 2.04.01-85 "внутренний водоровод..." разрешает прокладку водопровода и обратки в общей изоляции.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2013, 22:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 11.2.2013
Пользователь №: 180999

|
Может это ГВС прокладывали, но ни как не должно быть питьевая водопроводная. Я ни разу не видел чтоб было вместе! А возможно это исходная вода подпитки сетей!?
Сообщение отредактировал jumilaskar - 11.2.2013, 22:09
|
|
|
|
|
|
|
|
12.2.2013, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 31.3.2010
Пользователь №: 49819

|
нене, водопровод и обратку это 100% на севере такая практика считается нормой
|
|
|
|
|
|
|
|
15.2.2013, 8:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 456
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817

|
Я на севере вообще видел - идет пучок труб: отопление, гвс, водопровод, каждая в своей изоляции + еще сверху общим кожухом утепляют....
|
|
|
|
|
|
|
|
25.2.2013, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873

|
Подскажите, допустимо ли проложить в проходном канале системы теплоснабжения и водоснабжения здания, при условии изоляции трубы В1 до избежание перегрева...
|
|
|
|
|
|
|
|
25.2.2013, 10:07
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8436
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
С высоты теплосетевого СНиПа 41-02-2003 можно: п.9.6. С высоты водопроводного - не знаю. Совместная прокладка в общих городских коллекторах разрешена точно. С другой стороны много вопросов вызывает совместная прокладка "первичных" (запитывающих здание) сетей. Сколько, да кто кому будет платить...
Сообщение отредактировал nik4t - 25.2.2013, 10:10
|
|
|
|
|
|
|
|
25.2.2013, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873

|
Вопрос про внутриплощадочную прокладку сетей предприятия, за счет предприятия, которые будут на балансе предприятия
|
|
|
|
|
|
|
|
25.2.2013, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443

|
У нас в 86-м регионе почти все сети водоснабжения в небольших городах и поселках проложены спутником с тепловыми сетями. СНиП не запрещает.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.2.2013, 12:44
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
можно
|
|
|
|
|
|
|
|
25.2.2013, 13:42
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8436
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(MAverick @ 25.2.2013, 12:48)  Вопрос про внутриплощадочную прокладку сетей предприятия, за счет предприятия, которые будут на балансе предприятия  можно)
|
|
|
|
|
|
|
|
14.8.2013, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 4.3.2009
Из: Omsk
Пользователь №: 30015

|
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как выглядит прокладка трубопроводов тепловой сети в ППУ изоляции и водопровода из полиэтиленовой трубы в качестве спутника? В одном источнике нашла, что водопровод прокладывается совместно с обраткой в доп.изоляции и все это в общей изоляции из ППУ, но это чревато тем, что при совместных прокладках холодной воды с теплосетью, за счет разных расширений трубопроводов, сначала мнется пенополиуретан, а потом ломается оболочка, и весь режим работы системы нарушается. Так ли это и какие могут быть ещё варианты? Спасибо
|
|
|
|
|
|
|
|
14.8.2013, 19:18
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 4.12.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 131936

|
Совместная прокладка может быть реализована просто с помощью общей траншеи (с соблюдением расстояний по снипу ТС): 1. При прокладке в общих траншеях тепловых и других инженерных сетей (при их одновременном строительстве) допускается уменьшение расстояния от тепловых сетей до водопровода и канализации до 0,8 м при расположении всех сетей в одном уровне или с разницей в отметках заложения не более 0,4 м. (из примечания)
Если диаметры маленькие, то используют гибкие трубы типа касафлекс, термафлекс и др. Никаких вопросов по температурному расширению в этом случае не возникает. =)
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.2014, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 1.11.2008
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 24778

|
Здравствуйте уважаемые коллеги! Прошу Вашей консультации. Выполняю проект подключения жилого дома к тепловым сетям в районе Чукотского округа. Районная котельная, параметры теплоносителя 95-70гр. Прокладка сетей надземная, совместно с водопроводом. Тепловая изоляция - маты прошивные из базальтового холста толщиной 100мм. (для труб Ду50) с покрытием сталью оцинкованной. Водопровод в своей изоляции с электрообогревом. Заказчик вначале потребовал изолировать водопровод без электрообогрева, потом ему не понравилось, что все трубы изолированы раздельно и теперь потребовал в безальтернативном варианте проложить водопровод (в изоляции) между трубами Т1 и Т2 без изоляции и далее все 3 трубы заизолировать вместе. Как поступить?
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.2014, 0:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342

|
Все вместе изолировать, думаю, наилучший вариант.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.2014, 1:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 1.11.2008
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 24778

|
Может и хорошо, но в совместной изоляции, где трубы Т1 и Т2 голые, уже будет отдача тепла от Т1 к Т2 и к В1 тоже, и находиться В1 будет в более комфортных условиях. А задача, чтобы у потребителя были парметры 95-70, да еще при наружной температуре-40. Как это все можно соблюсти? И как это реально выполнить без потерь тепла? Как расчитать такую изоляцию?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.3.2014, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285

|
Здравствуйте. Разрабатывается проект наружных сетей. Рассматривается вариант прокладки надземно в одной теплоизоляционной конструкции тепловой сети, водопровода, трубопровода очищенных стоков. В нормативной документации ничего против такого решения не нашел. Возможны ли какие-либо замечания со стороны экспертизы? Могут ли возникнуть какие-либо проблемы при монтаже и эксплуатации?
|
|
|
|
|
|
|
|
30.1.2018, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 4.6.2013
Пользователь №: 194931

|
Добрый день, коллеги! Возник такой вопросик. В непроходном канале вместе с тепловой сетью проложен водопровод из труб ПЭ100 (диаметр 40мм). Проект прошел экспертизу и все такое. Сейчас рабочку надо выдать. Один только вопрос возник: расстояние между опорами? У труб тепловой сети это расстояние 3 метра. Но для труб ПЭ100 вроде как это многовато. Рекомендуют до 1 метра. Ставить дополнительно для водопровода опор не хотелось бы, лишний раз создавать нарушение изоляции. Но, как-то другого варианта не видно. Еще можно фиксирующий желоб предусмотреть, но это уже буржуйский вариант  . Думаю, все-таки придется дополнительно опоры поставить в канале для труб ПЭ100
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
|
2.2.2018, 11:07
|
Guest Forum

|
Цитата(SERGEI_RK @ 30.1.2018, 13:40)  Добрый день, коллеги! Возник такой вопросик. В непроходном канале вместе с тепловой сетью проложен водопровод из труб ПЭ100 (диаметр 40мм). Проект прошел экспертизу и все такое. Сейчас рабочку надо выдать. Один только вопрос возник: расстояние между опорами? У труб тепловой сети это расстояние 3 метра. Но для труб ПЭ100 вроде как это многовато. Рекомендуют до 1 метра. Ставить дополнительно для водопровода опор не хотелось бы, лишний раз создавать нарушение изоляции. Но, как-то другого варианта не видно. Еще можно фиксирующий желоб предусмотреть, но это уже буржуйский вариант  . Думаю, все-таки придется дополнительно опоры поставить в канале для труб ПЭ100 Столько "заморок" из-за 40го диаметра?
|
|
|
|
|
|
|
|
23.4.2020, 17:54
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.8.2019
Пользователь №: 364872

|
Добрый день! При перекладке (были надземные, хотят подземные бесканальные) внутриквартальных сетей просят проложить вместе Т1- Т4. Возникли ряд вопросов: не смогу выдержать нужных расстояния до зданий/сооружений (там всего 4,5 м от забора до здания), можно ли все таки при бесканальной прокладке провести их все 4Т вместе?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.4.2021, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 21.8.2019
Пользователь №: 364566

|
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если идет совместная прокладка водоснабжения и теплосети в одном канале. Район с сейсмикой 9 баллов? Это как то отразится на проектном решении? В нормах не нашла.
Сообщение отредактировал carrotinka - 29.4.2021, 10:19
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1
Последние сообщения Форума
|