> Совместная прокладка тепловой сети и водопровода
vel
сообщение 25.10.2007, 18:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 25.10.2007
Из: Подольск
Пользователь №: 12322



Приветик, прокладываю тепловые сети бесканально в стеснённых условиях. Могу ли я проложить в этой же траншее и две нитки хол. водопровода? Если да, то какое должно быть расстояние между ними?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
simtimoxel
сообщение 25.10.2007, 20:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 7.5.2007
Из: Беларусь - г.Гомель
Пользователь №: 7693



Открываем СНиП "Тепловые сети" и смотрим, там вроде все расстояния прописаны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vel
сообщение 25.10.2007, 20:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 25.10.2007
Из: Подольск
Пользователь №: 12322



Я так понимаю, что в СНиПе "ТС" прописаны расстояния при параллельной прокладке, а не при совместной
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
simtimoxel
сообщение 25.10.2007, 20:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 7.5.2007
Из: Беларусь - г.Гомель
Пользователь №: 7693



У ВКашников тоже свои требования есть, их СНиПы тоже глянуть надо, но нам такой вариант запретили - с экспертизой не поспоришь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.10.2007, 20:50
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41721
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Я знаю, что в Москве запрещена совместная прокладка в каналах, а вот как на счёт бесканальной...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.10.2007, 20:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33601
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Совместная в траншее есть и разрешена, типовые есть у МП-1 альбомы.Но там канал , а не безканальная(по ТС) с совместным водопроводом.Может и есть для безканалки-я давно не смотрел.А в один канал-ну само собой -низя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vel
сообщение 28.10.2007, 15:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 25.10.2007
Из: Подольск
Пользователь №: 12322



Спасибо всем, я решила вопрос по другому - нашла, правда с трудом, место для всех систем отдельно. А задавала я вопрос по тому, что наткнулась на проект в котором это заложено было. Но при бесканальной прокладке расстояние между В1 и ТС было = 826,5. Помоему это чья-то фантазия!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 28.10.2007, 15:12
Сообщение #8





Guest Forum






826,5 - м или мм?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 28.10.2007, 15:30
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(инж323 @ 25.10.2007, 20:55) [snapback]181136[/snapback]
А в один канал-ну само собой -низя.

И где это написано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krvit
сообщение 28.10.2007, 17:17
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 19.9.2006
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056



Цитата(инж323 @ 25.10.2007, 21:55) [snapback]181136[/snapback]
Совместная в траншее есть и разрешена, типовые есть у МП-1 альбомы.Но там канал , а не безканальная(по ТС) с совместным водопроводом.Может и есть для безканалки-я давно не смотрел.А в один канал-ну само собой -низя.


А что это за типовые альбомы и где их взять?
Можно ссылку или альбомы в книгохранилище.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.10.2007, 17:40
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41721
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Stan @ 28.10.2007, 15:30) [snapback]181995[/snapback]
И где это написано?

Постановление Правительства Москвы. Номер, к сожалению, не помню.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.10.2007, 20:21
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 33601
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"А что это за типовые альбомы и где их взять"
МП-1 - это Моспроект 1,Москва Брестская , на 2 этаже в Техотделе посмотреть, в здании напротив купить(тож на 2 этаже)Про эл. вид не в курсе-может уже и есть.У меня РЕМленые были-ксерокса тогда небыло, правда мамонтов уже тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.10.2007, 20:25
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41721
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А их ещё не отменили, вслед за мамонтами? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.10.2007, 21:14
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 33601
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Могли и отменить-посмотреть бы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vel
сообщение 29.10.2007, 21:33
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 25.10.2007
Из: Подольск
Пользователь №: 12322



Привет, отвечаю на вопросы :
826,5 - это в мм. Место проектирования Подольский р-он, Моск. обл. В траншее расположены 3 трубы ( В1, Т3 и Т4)
А у меня ещё один вопрос. Одна из наших проектных организаций (г. Подольск) постоянно в своих проектах ТС ссылается на ПП27 2.2-93 серия 2.2 "Пособие по проектированию жилых и гражданских зданий". Кто нибудь знает где это найти
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Contra
сообщение 30.10.2007, 12:49
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981



Цитата(andrey R @ 25.10.2007, 20:50) [snapback]181133[/snapback]
Я знаю, что в Москве запрещена совместная прокладка в каналах, а вот как на счёт бесканальной...

А ещё такой вопрос -
"Бесканалка" считается мелкого заложения, а водопровод ниже глубины промерзания прокладывают. С этим как быть?

Сообщение отредактировал Contra - 31.10.2007, 0:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vel
сообщение 30.10.2007, 19:11
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 25.10.2007
Из: Подольск
Пользователь №: 12322



Цитата(Contra @ 30.10.2007, 12:49) [snapback]182918[/snapback]
А ещё такой вопрос -
"Бесканалка" считается мелкого заложения, а водовровод ниже глубины промерзания прокладывают. С этим как быть?

Прокладывают на глубине необходимой для водопровода. С одной стороны это конечно значительно увеличивает объёмы работ, но с другой стороны если стоит острая проблемма с нехваткой площади - это может быть вариантом. Осталось определиться допускается ли это нормативными документами????

Сообщение отредактировал andrey R - 30.10.2007, 20:06
Причина редактирования: пожалуйста, цитируйте так, как сейчас в Вашем посте, понять же ничего невозможно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 30.10.2007, 20:01
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 33601
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"Прокладывают на глубине необходимой для водопровода"
Не совсем так.Проложенная рядом теплосеть прогревает грун и не дает мерзнуть водопроводу.Можно и мельче ,но на сколь не скажу-не помню порядок цифр и чертежик в альбоме и его актуальность на сегодня.Про упоминавшиеся 800 с хвостиком не помню, но название альбома такое пп-27-2.......(см.выше и где купить тоже писАлось)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Contra
сообщение 31.10.2007, 0:49
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981



Цитата(инж323 @ 30.10.2007, 20:01) [snapback]183245[/snapback]
Проложенная рядом теплосеть прогревает грунт и не дает мерзнуть водопроводу.

Не уверен, что трубы ТС в ППУ гарантированно прогреют водопровод.
Почему бы тогда холодное водоснабжение не прокладывать в ППУ со спутником. Бешенная экономия на земляных работах. wink.gif

Сообщение отредактировал Contra - 14.11.2007, 0:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 31.10.2007, 1:24
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 33601
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Тож не уверен, только ведь считать надо.Да и ППУ поэфективнее чем та что была по ПП-27-5 с минватой.
"тогда холодное водоснабжение не прокладывать в ППУ со спутником"
И В1 в ППУ или как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Miheev_P
сообщение 27.11.2008, 11:40
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 14.4.2008
Пользователь №: 17709



Господа, поскажите пожалуйста, может кто сталкивался.
Необходимо проложить тепловую сеть в две нитки на наземных опорах. Совместно на этих же опорах требуется проложить водопровод. tн - минус 42.
Водопровод без циркуляции. Одна ветка - на водоснабжение, вторая - для нужд пожарного гидранта. Какой бы изоляцией (в разумных пределах) не мотать - может застыть. У меня возникла идея проложить поверх тепловых струб - водопроводные, и каждую пару обернуть в общую изоляцию. Соответственно вода будет грется тепловой сетью.
Собственно вопрос - возможно ли что всю мою конструкцию будет заливать конденсат с водопровода. И может если есть какие либо разработки или мнения - буду премного благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 27.11.2008, 12:20
Сообщение #22





Guest Forum






Что то я не совсем понял, водопровод с тс у вас укладывается в одну изоляцию или просто рядом лежит в отдельной изоляции ?
у нас был проект водопровод и одна труба тс(как правило обратка) укладываются параллельно в одну общую изоляцию и между ними тоже изоляционный слой что б у вас кипяток в водопроводе не получился.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Miheev_P
сообщение 27.11.2008, 14:45
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 14.4.2008
Пользователь №: 17709



Цитата(Pavlik @ 27.11.2008, 16:20) [snapback]320360[/snapback]
Что то я не совсем понял, водопровод с тс у вас укладывается в одну изоляцию или просто рядом лежит в отдельной изоляции ?
у нас был проект водопровод и одна труба тс(как правило обратка) укладываются параллельно в одну общую изоляцию и между ними тоже изоляционный слой что б у вас кипяток в водопроводе не получился.


Я хочу уложить паралельно две трубы отопления, а поверх каждой из них - водопроводную трубу, и потом каждую такую пару - в общую изоляцию. Главный вопрос для меня - будет ли конденсация влаги внути этой конструкции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 27.11.2008, 17:25
Сообщение #24





Guest Forum






сверху то зачем ?
Положите рядом, проложите между ними изоляцию и заверните в общую. достаточно распространенный вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВиталийА_*
сообщение 27.11.2008, 19:54
Сообщение #25





Guest Forum






Водопровод с греющим кабелем с термостатом под изоляцией - тогда можно и отдельно нитку прокладывать. Как вариант .
Еще можно спутник - трубу на 0,5 " пропустить отопления. Как вариант.
Еще на пожарку в таких случаях применяют сухо труб.

Сообщение отредактировал ВиталийА - 27.11.2008, 19:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pirotechnik
сообщение 5.12.2008, 21:47
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 25.2.2007
Из: Уренгой
Пользователь №: 6233



Цитата(Pavlik @ 27.11.2008, 12:20) [snapback]320360[/snapback]
Что то я не совсем понял, водопровод с тс у вас укладывается в одну изоляцию или просто рядом лежит в отдельной изоляции ?
у нас был проект водопровод и одна труба тс(как правило обратка) укладываются параллельно в одну общую изоляцию и между ними тоже изоляционный слой что б у вас кипяток в водопроводе не получился.

Полностью согласен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Popoff
сообщение 8.12.2008, 5:09
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 9.12.2005
Из: г.Якутск
Пользователь №: 1665




У нас такой вариант используют Т1 отдельная изоляция , В2 Т2 В1 общая изоляция. и нормально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ime
сообщение 12.11.2010, 13:23
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 22.5.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 19002



Уважаемые форумчане, такая ситуация:

Можно ли осуществить прокладку водопровода выше глубины промерзанияя, но в канале совместно с тепловой сетью.
СНиП "Тепловые сети" данное мероприятие разрешает.
Но в снипе по водопроводу сказано что его нужно прокладывать ниже уровня промерзания грунта, а тепловые сети проходят выше этой отметки.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor
сообщение 12.11.2010, 17:56
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 27.6.2007
Пользователь №: 9721



Основной смысл прокладки ниже промерзания это чтобы водопровод не замерз, а раз от тепловой сети будет идти тепло то как раз то что надо. Я делал такой проект в центре Питера, согласовывал в ГУП ТЭКе в этом году, там водопровод шел в одном канале с тепловой сетью, водопровод укладывался на подушки ОП с хомутами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 12.11.2010, 20:02
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Это решение описано в учебниках по водопроводу, но там будет проблема в том, что при ремонте водопровода придется крепить траншею теплосети. И в случае аварии на водопроводе ТС подтапливать будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ime
сообщение 18.11.2010, 4:37
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 22.5.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 19002



И еще вопрос. Можно ли водопровод ввести в непроходной канал без камеры тепловой просто подняв его до отметки тепловой сети. Диаметр водопровода 159*4. тепловой сети 108*3,5. и там и там по две трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 18.11.2010, 5:34
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Технически все можно, но я бы не стал. Его не отключить будет, во вторых при ремонте трассы с заменой лотка придется трубу резать (ну а по жизни наверняка его снесут когда будут трубы перекладывать), а в третьих нам экспертиза разрешает такими вещами (совместная прокладка в канале) заниматься только если водопровод лично свой, котельный. В принципе запрета я не видел, но вопли идут на то, что за ночь вода без разбора в канале нагреется и начнется размножение микробов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лека_*
сообщение 20.12.2010, 11:17
Сообщение #33





Guest Forum






В соседних темах читала, что при совместной прокладке ТС и водопровода (наружно) требуется теплотехнический расчет, обосновывающий то, что водопровод ни замерзнет ни перегреется. Кто нибудь делал этот расчет, дайте примерчик пожалусто, или ссылочки на литературу. Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PWW
сообщение 23.12.2010, 14:48
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 24.3.2005
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587



Цитата(Лека @ 20.12.2010, 11:17) *
В соседних темах читала, что при совместной прокладке ТС и водопровода (наружно) требуется теплотехнический расчет, обосновывающий то, что водопровод ни замерзнет ни перегреется. ....

Инструкция по проектированию сетей водоснабжения и канализации для районов распространения вечномерзлых грунтов, должна помочь
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  CH_510_78.rar ( 916,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 349
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zhkva
сообщение 6.9.2011, 13:09
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 8.12.2008
Пользователь №: 26407



Здравствуйте. Допускается ли нормами совместная прокладка обратной линии тепловой сети и трубопровода водоснабжения в единой конструкции пенополиуретановой изоляции при надземной прокладке? В СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" дается минимальное расстояние между раздельной изоляцией совместно проложенных трубопроводов, но прямого запрещающения совместной изоляции я не нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 6.9.2011, 14:52
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 4305
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Мы так всегда делаем, если водопровод подземкой не проложить, но наши Т1 и Т2 не попадают по действие правил эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 6.9.2011, 15:05
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Тут надо еще на эксперта смотреть. У нас в экспертизе запрещают питьевой водопровод гнать с ТС даже в одном канале. В целом я бы не стал их друг к другу прижимать - лучше положить на изоляцию Т2 и замотать дополнительно обе трубы. Да и СЭСники не в восторге от такой прокладки - при перерывах в водопотреблении анализы по микробиологии портятся
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zhkva
сообщение 7.9.2011, 6:27
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 8.12.2008
Пользователь №: 26407



Цитата(К.Д. @ 6.9.2011, 18:05) *
Тут надо еще на эксперта смотреть. У нас в экспертизе запрещают питьевой водопровод гнать с ТС даже в одном канале. В целом я бы не стал их друг к другу прижимать - лучше положить на изоляцию Т2 и замотать дополнительно обе трубы. Да и СЭСники не в восторге от такой прокладки - при перерывах в водопотреблении анализы по микробиологии портятся

Наверное есть какой-то норматив, регламентирующий совместную прокладку трубопроводов Т1, Т2 и В?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 7.9.2011, 7:02
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 4305
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Упустил из виду назначение водопровода, а Вы не указали. Мы совместную прокладку применяем для водоснабжения котельной, но никак не для питья.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zhkva
сообщение 7.9.2011, 9:11
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 8.12.2008
Пользователь №: 26407



Водопровод хозяйственно-питьевой. Как тогда быть, если температура наружного воздуха -47, везде прокинута совместная прокладка. Теперь участок сети на реконструкцию решили, но так (совместно) экспертиза завернет или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ekuzin
сообщение 7.9.2011, 9:50
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.11.2009
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515



Если речь идет о предизолированных трубопроводах - то ни в коем случае! Т.к. из-за различного температурного удлинения произойдет разрушение изоляции, и как следствие - к повреждению отводов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zhkva
сообщение 7.9.2011, 12:11
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 8.12.2008
Пользователь №: 26407



Пройдет ли экспертизу такой вариант: трубы Т2 и В имеют каждая свой слой изоляции некоторой толщины, кладутся на расстоянии, согласно СНиП и уже дополнительно совместно изолируются вторым слоем другой толщины? Изоляцию брать не ППУ и трубы стальные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорисыч
сообщение 7.9.2011, 16:33
Сообщение #43


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



Вы бы сначала узнали делаются ли такие элементы на заводах - на сколько я знаю стальные трубопроводы для совместной прокладки не теплоизолируются нигде.
Тут 2 проблемы - 1ю обозначил ekuzin - абсолютно с ним согласен.
2-я проблема в том что при совместной прокладке отопления и водоснабжения изменяются параметры гвс(хвс) у конечного потребителя.

Вот гибкие трубопроводы есть такие правда для низкотемпературного теплоснабжения http://www.polymerteplo.ru/products/ISOPROFLEX/

А то что вы хотите - пока что не выпускаетя нигде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zhkva
сообщение 8.9.2011, 8:26
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 8.12.2008
Пользователь №: 26407



Прошу прощения, сразу не сказал - я имел ввиду не предизолированные трубопроводы. Вопрос такого характера: как проложить трубопровод ХВС при надземной прокладке, чтобы соблюсти все нормы, чтобы ХВС не замерзла при температру воздуха -50 и чтобы обойтись без спутника и греющего кабеля.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sut-Irina
сообщение 15.5.2012, 17:21
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 6.6.2009
Из: г. Омск
Пользователь №: 34491



Пришло замечание от экспертизы что запрещена совместная прокладка Т2 и В1. Раньше не было никаких замечаний, делали такое для Ямало-Ненецкого АО и для Ханты Мансийского АО и этот объект так же был сделан и вот замечание... В каких нормативных документах можно прочитать в каких случаях разрешена совместная прокладка в каких нет? Спасибо.

Сообщение отредактировал Sut-Irina - 15.5.2012, 17:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 16.5.2012, 12:50
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(Sut-Irina @ 15.5.2012, 19:21) *
...В каких нормативных документах можно прочитать в каких случаях разрешена совместная прокладка в каких нет? ...

Раздел 9 СНиП 41-02-2003.
в частности п9.6:
Подземную прокладку тепловых сетей допускается предусматривать совместно с перечисленными ниже инженерными сетями:

в каналах - с водопроводами, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, мазутопроводами, контрольными кабелями, предназначенными для обслуживания тепловых сетей;

в тоннелях - с водопроводами диаметром до 500 мм, кабелями связи, силовыми кабелями напряжением до 10 кВ, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, трубопроводами напорной канализации.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах и тоннелях с другими инженерными сетями, кроме указанных, не допускается.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей должна предусматриваться в одном ряду или над другими инженерными сетями.


Только в СНиП есть указания о прокладке в каналах и тоннелях. А Вы пишете о совместной прокладке в одном ППУ т.е. если правильно понял то в одной изоляции у Вас 2 труб-да!?
Еще посмотрите раздел 16 СНиП 41-02-2003 п/п "Районы вечномерзлых грунтов" может оттуда "ноги растут" у замечания эксперта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 16.5.2012, 14:07
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



Цитата(Sut-Irina @ 15.5.2012, 19:21) *
...В каких нормативных документах можно прочитать в каких случаях разрешена совместная прокладка в каких нет? ...

Если имеется в виду - в общей изоляции?
Нормами не регулируется, но по факту означает что водопровод греется сетью:
1. неучтенные теплопотери сети;
2. при длительном застое водопровода (ночь) он может прогрется до температуры сети, труба на это не расчитана.
Плюс там же написано (Раздел 9 СНиП 41-02-2003.), что при совместной прокладке водопровод изолируется (отдельно).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 16.5.2012, 14:10
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Если диаметры небольшие и температуры до 100 гр.С , то такие системы трубопроводов сертифицированы http://www.tvelpex.ru/cat_pex.php
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 16.5.2012, 18:37
Сообщение #49


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8436
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(испытатель @ 16.5.2012, 15:10) *
Если диаметры небольшие и температуры до 100 гр.С , то такие системы трубопроводов сертифицированы http://www.tvelpex.ru/cat_pex.php

Эти трубопроводы (2-х и 4-х трубные) используются для ГВС, ГВС+Отопление, но никак не для ГВ+ТС.
Так что не для этого они.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 16.5.2012, 18:46
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(nik4t @ 16.5.2012, 16:37) *
Эти трубопроводы (2-х и 4-х трубные) используются для ГВС, ГВС+Отопление, но никак не для ГВ+ТС.
Так что не для этого они.

Это я так понял, что в Вашем понимании ГВС+отопление и ГВ+ТС две большие разницы? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 16.5.2012, 18:51
Сообщение #51


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8436
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



испытатель
А Вы не делаете различий между ГВ (Городской Водопровод) (или ХВС) и ТС и ГВС?

Сообщение отредактировал nik4t - 16.5.2012, 18:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 16.5.2012, 19:49
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



smile.gif не лукавьте, Вы сами все давно поняли, а "воды" всего две одна водопроводная, вторая - химподготовленная из сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 16.5.2012, 20:07
Сообщение #53


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8436
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Что Вы, я без лукавства...
Дело-то не в их хим. составе, а в том, что в дом-квартиру-здание приходить они должны с разными температурами и пускать в таких (2-х и 4-х трубных) трубопроводах в одну трубу "холодный" водопровод, а в другие отопление или ГВС никто не даёт...
Проложить водопровод в ОТДЕЛЬНОЙ предизолированной трубе могут разрешить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 16.5.2012, 22:53
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Есть СНиП 2.04.02-84* п. 8.30. Водопроводные линии, как правило, надлежит принимать подземной прокладки. При теплотехническом и технико-экономическом обосновании допускаются наземная и надземная прокладки, прокладка в туннелях, а также прокладка водопроводных линий в туннелях совместно с другими подземными коммуникациями, за исключением трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и горючие газы...
Вообще-то эта тема ВК. Сам я противник спутников и электроподогревов. К сожалению, даже СанПиН не регламентирует норму температуры - как качество воды, а зря...ИМХО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sut-Irina
сообщение 17.5.2012, 19:24
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 6.6.2009
Из: г. Омск
Пользователь №: 34491



Водопровод само-собой отдельно еще изолируется, а сверху общая ппу. Водопровод может и греется, но думаю не так сильно, температурный график 95-70 и еще дело в том, что на прежней работе все проекты для северных регионов мы делали с теплоспутником и не было вопросов, но я не нашла где четко написано, от какой температуры требуется теплоспутник или для какого конкретно региона, но однозначно лелали для ЯНАО и для ХМАО тоже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 17.5.2012, 23:52
Сообщение #56


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8436
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Sut-Irina
Значит Ваша "прежняя работа" имела "друга" в экспертизе, и ей подобное разрешалось.
Эксперт тот же? Или,хотя бы, экспертиза таже?
Если нет, тогда не стоит удивляться... Другой эксперт - другое знание нормативов. Вам же ответили ранее, что по СНиП это запрещено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sut-Irina
сообщение 20.5.2012, 8:41
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 6.6.2009
Из: г. Омск
Пользователь №: 34491



Другой эксперт, другая организация. Они скорее всего запрашивали у завода-изготовителя сертификат и расчет на данную двойную трубу. И поскольку глубина промерзания больше 3м, а мы идем всего на метр, без теплоспутника водопровод замерзнет даже если его изолировать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 21.5.2012, 6:12
Сообщение #58


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8436
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Дык... Я верю Вам, но что поделать...?
Могут заставить водопровод с греющим кабелем положить... наверное (сам для "крайнего" не проектировал).
Да и лежащие в разных изолированных трубах, но в одной траншеи-канале он не замерзнет... наверное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polarized
сообщение 1.2.2013, 14:04
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 31.3.2010
Пользователь №: 49819



Здравствуйте!
Этот вопрос тут неоднократно задавался, но конкретных ответов на него так и не дали. Может сейчас знающие люди появились?

Если кто знает, подскажите пожалуйста снип и пункт этого снипа, которые разрешают наземную прокладку водопровода и обратки тепловой сети в общей тепловой изоляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 1.2.2013, 14:16
Сообщение #60


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12305
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Решали мы тут такую проблему, решали, да в общей ППУ так и не решили.
Пообщался я с одним коллегой, тут на форуме, и он растолковал так:
При совместных прокладках холодной воды с теплосетью, за счет разных расширений трубопроводов, сначала мнется пенополиуретан, а потом ломается оболочка, и вся система псу под хвост. проверено.
И эксперт скорее всего ан том же основании отказывает вам. На длинах до 10-15 метров, у себя на участке - пожалуйста, хоть 10 труб в одщей изоляции (две с теплом, две с водой, одна с пивом, три с вином, водка и спирт)))
Изложил я это ГИПу, и он отказался от этого замысла за авантюрностью оного.

С подогревом вышло дорого.

В итоге наступил я на хвост своей фантазии и разработал мега-проект)))

Канал, в канале три трубы, мин.вата...

И кстати, когда я у "своего" производителя в последний раз запрашивал стоимости таких труб - они уже отказались их производить. Сказали: мы такие системы больше не выпускаем. Угадайте, почему?

Сообщение отредактировал Машинист - 1.2.2013, 14:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 1.2.2013, 14:34
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



В одной изоляции не дадут. Под землей в канале можно на стенку вешать, над землей слой изоляции должен быть отдельно для каждой трубы, только тоньше. Иначе получите водопровод с температурой обратки после пропуска в водоразборе. На жилье у нас вообще не разрешают - СЭС микробиологию отрицательную выдает из теплой воды.

СНиП "Водопровод" не дает ответа напрямую, там туннели, а значит в общем-то запрет.

8.30. Водопроводные линии, как правило, надлежит принимать подземной прокладки. При теплотехническом и технико-экономическом обосновании допускаются наземная и надземная прокладки, прокладка в туннелях, а также прокладка водопроводных линий в туннелях совместно с другими подземными коммуникациями, за исключением трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и горючие газы. При прокладке линий противопожарных и объединенных с противопожарными водопроводов в туннелях, наземно или надземно пожарные гидранты должны устанавливаться в колодцах.

СнИП "Тепловые сети" разрешает, но ВК-эксперты на него не обращают внимания, он им не родной

9.6 Подземную прокладку тепловых сетей допускается предусматривать совместно с перечисленными ниже инженерными сетями:
в каналах - с водопроводами, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, мазутопроводами, контрольными кабелями, предназначенными для обслуживания тепловых сетей;
в тоннелях - с водопроводами диаметром до 500 мм, кабелями связи, силовыми кабелями напряжением до 10 кВ, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, трубопроводами напорной канализации.
Прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах и тоннелях с другими инженерными сетями, кроме указанных, не допускается.
Прокладка трубопроводов тепловых сетей должна предусматриваться в одном ряду или над другими инженерными сетями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polarized
сообщение 4.2.2013, 7:48
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 31.3.2010
Пользователь №: 49819



Хммм, странно.
Дело в том ,что я неоднократно видел, как монтажники прокладывают водопровод и обратку в общей ППУ. Раз прокладывают, значит и проекты проходят как-то.
Например снип 2.04.01-85 "внутренний водоровод..." разрешает прокладку водопровода и обратки в общей изоляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jumilaskar
сообщение 11.2.2013, 22:07
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 11.2.2013
Пользователь №: 180999



Может это ГВС прокладывали, но ни как не должно быть питьевая водопроводная. Я ни разу не видел чтоб было вместе! А возможно это исходная вода подпитки сетей!?

Сообщение отредактировал jumilaskar - 11.2.2013, 22:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polarized
сообщение 12.2.2013, 15:17
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 31.3.2010
Пользователь №: 49819



нене, водопровод и обратку это 100%
на севере такая практика считается нормой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 15.2.2013, 8:34
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 456
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



Я на севере вообще видел - идет пучок труб: отопление, гвс, водопровод, каждая в своей изоляции + еще сверху общим кожухом утепляют....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 25.2.2013, 9:01
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Подскажите, допустимо ли проложить в проходном канале системы теплоснабжения и водоснабжения здания, при условии изоляции трубы В1 до избежание перегрева...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 25.2.2013, 10:07
Сообщение #67


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8436
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



С высоты теплосетевого СНиПа 41-02-2003 можно: п.9.6.
С высоты водопроводного - не знаю.
Совместная прокладка в общих городских коллекторах разрешена точно.
С другой стороны много вопросов вызывает совместная прокладка "первичных" (запитывающих здание) сетей.
Сколько, да кто кому будет платить...

Сообщение отредактировал nik4t - 25.2.2013, 10:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 25.2.2013, 11:48
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Вопрос про внутриплощадочную прокладку сетей предприятия, за счет предприятия, которые будут на балансе предприятия unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 25.2.2013, 12:04
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



У нас в 86-м регионе почти все сети водоснабжения в небольших городах и поселках проложены спутником с тепловыми сетями. СНиП не запрещает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 25.2.2013, 12:44
Сообщение #70





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



можно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 25.2.2013, 13:42
Сообщение #71


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8436
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(MAverick @ 25.2.2013, 12:48) *
Вопрос про внутриплощадочную прокладку сетей предприятия, за счет предприятия, которые будут на балансе предприятия unsure.gif

можно)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shedia
сообщение 14.8.2013, 9:47
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 4.3.2009
Из: Omsk
Пользователь №: 30015



Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как выглядит прокладка трубопроводов тепловой сети в ППУ изоляции и водопровода из полиэтиленовой трубы в качестве спутника? В одном источнике нашла, что водопровод прокладывается совместно с обраткой в доп.изоляции и все это в общей изоляции из ППУ, но это чревато тем, что при совместных прокладках холодной воды с теплосетью, за счет разных расширений трубопроводов, сначала мнется пенополиуретан, а потом ломается оболочка, и весь режим работы системы нарушается. Так ли это и какие могут быть ещё варианты?
Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seamni
сообщение 14.8.2013, 19:18
Сообщение #73





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 4.12.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 131936



Совместная прокладка может быть реализована просто с помощью общей траншеи (с соблюдением расстояний по снипу ТС):
1. При прокладке в общих траншеях тепловых и других инженерных сетей (при их одновременном строительстве) допускается уменьшение расстояния от тепловых сетей до водопровода и канализации до 0,8 м при расположении всех сетей в одном уровне или с разницей в отметках заложения не более 0,4 м. (из примечания)

Если диаметры маленькие, то используют гибкие трубы типа касафлекс, термафлекс и др. Никаких вопросов по температурному расширению в этом случае не возникает. =)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
brig
сообщение 8.2.2014, 14:13
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 1.11.2008
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 24778



Здравствуйте уважаемые коллеги! Прошу Вашей консультации. Выполняю проект подключения жилого дома к тепловым сетям в районе Чукотского округа. Районная котельная, параметры теплоносителя 95-70гр. Прокладка сетей надземная, совместно с водопроводом. Тепловая изоляция - маты прошивные из базальтового холста толщиной 100мм. (для труб Ду50) с покрытием сталью оцинкованной. Водопровод в своей изоляции с электрообогревом. Заказчик вначале потребовал изолировать водопровод без электрообогрева, потом ему не понравилось, что все трубы изолированы раздельно и теперь потребовал в безальтернативном варианте проложить водопровод (в изоляции) между трубами Т1 и Т2 без изоляции и далее все 3 трубы заизолировать вместе. Как поступить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 10.2.2014, 0:52
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Все вместе изолировать, думаю, наилучший вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
brig
сообщение 10.2.2014, 1:38
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 1.11.2008
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 24778



Может и хорошо, но в совместной изоляции, где трубы Т1 и Т2 голые, уже будет отдача тепла от Т1 к Т2 и к В1 тоже, и находиться В1 будет в более комфортных условиях. А задача, чтобы у потребителя были парметры 95-70, да еще при наружной температуре-40. Как это все можно соблюсти? И как это реально выполнить без потерь тепла? Как расчитать такую изоляцию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dronovigor
сообщение 25.3.2014, 13:03
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



Здравствуйте. Разрабатывается проект наружных сетей. Рассматривается вариант прокладки надземно в одной теплоизоляционной конструкции тепловой сети, водопровода, трубопровода очищенных стоков. В нормативной документации ничего против такого решения не нашел. Возможны ли какие-либо замечания со стороны экспертизы? Могут ли возникнуть какие-либо проблемы при монтаже и эксплуатации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGEI_RK
сообщение 30.1.2018, 9:40
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 4.6.2013
Пользователь №: 194931



Добрый день, коллеги!
Возник такой вопросик. В непроходном канале вместе с тепловой сетью проложен водопровод из труб ПЭ100 (диаметр 40мм). Проект прошел экспертизу и все такое. Сейчас рабочку надо выдать. Один только вопрос возник: расстояние между опорами? У труб тепловой сети это расстояние 3 метра. Но для труб ПЭ100 вроде как это многовато. Рекомендуют до 1 метра. Ставить дополнительно для водопровода опор не хотелось бы, лишний раз создавать нарушение изоляции. Но, как-то другого варианта не видно. Еще можно фиксирующий желоб предусмотреть, но это уже буржуйский вариант smile.gif. Думаю, все-таки придется дополнительно опоры поставить в канале для труб ПЭ100
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 2.2.2018, 11:07
Сообщение #79





Guest Forum






Цитата(SERGEI_RK @ 30.1.2018, 13:40) *
Добрый день, коллеги!
Возник такой вопросик. В непроходном канале вместе с тепловой сетью проложен водопровод из труб ПЭ100 (диаметр 40мм). Проект прошел экспертизу и все такое. Сейчас рабочку надо выдать. Один только вопрос возник: расстояние между опорами? У труб тепловой сети это расстояние 3 метра. Но для труб ПЭ100 вроде как это многовато. Рекомендуют до 1 метра. Ставить дополнительно для водопровода опор не хотелось бы, лишний раз создавать нарушение изоляции. Но, как-то другого варианта не видно. Еще можно фиксирующий желоб предусмотреть, но это уже буржуйский вариант smile.gif. Думаю, все-таки придется дополнительно опоры поставить в канале для труб ПЭ100

Столько "заморок" из-за 40го диаметра?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Оксана1633
сообщение 23.4.2020, 17:54
Сообщение #80





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.8.2019
Пользователь №: 364872



Добрый день!
При перекладке (были надземные, хотят подземные бесканальные) внутриквартальных сетей просят проложить вместе Т1- Т4.
Возникли ряд вопросов: не смогу выдержать нужных расстояния до зданий/сооружений (там всего 4,5 м от забора до здания), можно ли все таки при бесканальной прокладке провести их все 4Т вместе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
carrotinka
сообщение 29.4.2021, 10:11
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 21.8.2019
Пользователь №: 364566



Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если идет совместная прокладка водоснабжения и теплосети в одном канале. Район с сейсмикой 9 баллов? Это как то отразится на проектном решении? В нормах не нашла.

Сообщение отредактировал carrotinka - 29.4.2021, 10:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 23:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных