Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> замечание экспертизы по креплению газопровода в кухне
stayer33
сообщение 16.8.2013, 10:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.5.2013
Пользователь №: 193565



Добрый день!
Помогите решить вопрос: многоквартирный жилой дом стена кухни находиться смежно с жилым помещением, экспертиза написала такое замечание:

"Архитектурные решения
3. Не допускается крепление санитарных приборов и трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты (п. 9.27 СНиП 31-01-2003). Квартиры секции «А» в осях К-Т/1-4 данному требованию не удовлетворяют."

Какие есть пути решения данного вопроса, возможно ктото сталкивался, буду благодарен за помощь!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.pdf ( 41,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 16.8.2013, 11:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Точно это экспертиза написала и именно про трубопроводы газа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stayer33
сообщение 16.8.2013, 11:13
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.5.2013
Пользователь №: 193565



Да про газопровод и предложили сделать его на стойках по полу!
По воде тоже были но там раковину на соседнюю стену убрали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 16.8.2013, 11:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Да уж. Либо доказывайте что шума не будет, либо - стойки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stayer33
сообщение 16.8.2013, 11:49
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.5.2013
Пользователь №: 193565



Есть идея сделать его на подвесах к потолку либо как то доказать что данный пункт к газу не относиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Atlet
сообщение 19.8.2013, 7:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95710



Если как вариант можно все разместить( КТЗ, Счечик, Кран) сразу после ввода в впомещение на опуске на одной вертикали. а до плиты шлангом дотянуть если там не более 1,5м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stayer33
сообщение 19.8.2013, 9:03
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.5.2013
Пользователь №: 193565



Хорошее предложение. А Счетчик получаеться надо типа такого: http://www.betar.ru/production/802/191
А почему не больше 1,5 метра?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stayer33
сообщение 19.8.2013, 10:04
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.5.2013
Пользователь №: 193565



Вот несколько вариантов чтобы не крепить газопровод на смежную стену.
Кто что подскажет?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________________.pdf ( 8,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Atlet
сообщение 19.8.2013, 12:17
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95710



Цитата(stayer33 @ 19.8.2013, 11:03) *
Хорошее предложение. А Счетчик получаеться надо типа такого: http://www.betar.ru/production/802/191
А почему не больше 1,5 метра?

Да счечик такой можно установить. А на счет 1,5 м. чтоб лишних вопросов не было. Так то шланги и 2-2,5м бывают и ограничений ни каких я не встречал в нормативных документах(если не учитывать Украину и териториальные нормы).
Кстати на счет подводки к газовой плите я уже задавал вопрос, эту тему поищите на форуме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stayer33
сообщение 19.8.2013, 17:24
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.5.2013
Пользователь №: 193565



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 21.8.2013, 16:47
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



ВСЕ правильно, закрепи ее на фасадную стену, но на будущее, отправляй отдыхать таких архитекторов, которые делают такое расположение помещений
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stayer33
сообщение 21.8.2013, 17:13
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.5.2013
Пользователь №: 193565



Спасибо за отклик.
Я конечно согласен про архитектора!)
Но такие планировки делают в угоду лучшего использование площадей и выгод в продаже, а инженерка считается мелочью.(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 17:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных