Здравствуйте!
Помогите пожайлуста найти, где написано в руководящих документах, что наружный газопровод к котельной необходимо прокладывать в надземном исполнении, а к ТЭЦ в подземном исполнении.
Зараннее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 22.8.2013, 20:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Может секрет в том, что к ТЭЦ подходит высокое/среднее давление, и эти газопроводы нужно прокладывать под землей?
К котельной можно проложить в надземном и подземном варианте.
Думаю как-то так. Но ваще вопрос странный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
latander
сообщение 22.8.2013, 20:23
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 14.6.2008
Пользователь №: 19744



Что странного?
Заказщик спрашивает: почему газ-д в надземном исполнении, а не в подземном? А у меня видимо глаза замылились не могу найти где это читал.
В котельный зал подходит высокое давление. ТЭЦ/котельная давление не причем.

Сообщение отредактировал latander - 22.8.2013, 20:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 23.8.2013, 0:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Где-то встречал, что газопроводы по территории промпредприятий как правило прокладываются надземно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 23.8.2013, 8:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



Цитата(LevaK @ 23.8.2013, 0:54) *
Где-то встречал, что газопроводы по территории промпредприятий как правило прокладываются надземно.

Встречали, скорее всего, в СНиП "Генеральные планы промышленных предприятий"
"4.2*. На площадках промышленных предприятий следует предусматривать преимущественно наземный и надземный способы размещения инженерных сетей.
В предзаводских зонах предприятий и общественных центрах промышленных узлов следует предусматривать подземное размещение инженерных сетей."
Хотя, может еще где-то...
В ПБ 03-585-03, вроде еще видел (если оно уместно, конечно). Ага, точно "5.1.5. Для трубопроводов групп А, Б прокладка должна быть надземной на несгораемых конструкциях, эстакадах, этажерках, стойках, опорах.
Допускается прокладка этих трубопроводов на участках присоединения к насосам и компрессорам в непроходных каналах...." а газ, вроде как Б II.

Сообщение отредактировал defuser - 23.8.2013, 8:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
latander
сообщение 23.8.2013, 11:00
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 14.6.2008
Пользователь №: 19744



defuser
Спасибо!
Как только прочитал, так сразу в памяти все ожило. clap.gif Конечно "Ген. план пром. пред-тий" Теперь не забуду. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 23.8.2013, 15:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



ВЫ задали вопрос про "необходимо", а в генпланах "как правило".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
latander
сообщение 23.8.2013, 18:36
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 14.6.2008
Пользователь №: 19744



lexa00
С Вами согласен.Конечно не правильно спросил.
В моем случае было необходимо вспомнить где написано, что газ-д в надземном исполнении т.к.:
ТЗ - на надземный газопровод;
ПР - на надземный газопровод;
Эксплуатация руками и ногами за надземный газ-д "-" приборное обсл 1раз в 5лет ст. подземного;
Вовсех руководящих документах можно и подземный и надземный.
Почему заказщик спрашивает самому интересно.

Сообщение отредактировал latander - 23.8.2013, 18:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
два
сообщение 26.8.2013, 8:31
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 22.10.2008
Пользователь №: 24321



ДЕНЬ ДОБРЫЙ. Извиняюсь конечно , раз уж тема зашла о проектировании газопровода на территории предприятий есть такой вопрос. Эл.кабель 6 кв проложен по территории на эстакаде в лотках. При проектировании УУГ , обязательно ли выдерживать расстояния? В моем случае Р=0,6 Мпа и на высоту 1,5 опоры этой эстакады?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 27.8.2013, 9:25
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



Думаю, что обязательно. Хотя картинка, описанная вами, мне не вполне понятна...
С электричеством всегда во главе угла ПУЭ )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 27.8.2013, 12:46
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(два @ 26.8.2013, 8:31) *
ДЕНЬ ДОБРЫЙ. Извиняюсь конечно , раз уж тема зашла о проектировании газопровода на территории предприятий есть такой вопрос. Эл.кабель 6 кв проложен по территории на эстакаде в лотках. При проектировании УУГ , обязательно ли выдерживать расстояния? В моем случае Р=0,6 Мпа и на высоту 1,5 опоры этой эстакады?

Думаю, не обязательно. 1,5 высоты опоры - это от ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ. Там может опора упасть, провод оборваться. Вряд ли такое может случиться с кабелем на эстакаде в лотках. Тогда от любой проводки по стене надо 1,5 высоты стены отступать.
Попробуйте узнать в электриков - это кабельная или воздушная линия. В зависимости от ответа и расстояние выберете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
два
сообщение 28.8.2013, 8:27
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 22.10.2008
Пользователь №: 24321



Спасибо , за внимание к моему вопросу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.8.2025, 13:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных