Bomba
сообщение 29.8.2013, 20:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Имеется автосалон с шоурумом около 400 м2. Теплопоступления в летний период в районе 100 кВт. Предварительно выбрали для отопления вентиляции и кондиционирования этого помещения 2 руфтопа (с газовым модулем нагрева воздуха) по 50% холодопроизводительности.
Заказчик настаивает на такой схеме:
1. Отопление при помощи газовых крышных теплогенераторов (приток) + отдельно вытяжка.
2. Кондиционирование - отдельно "автономные кондиционерные установки", причем устанавливаемые в потолок второго этажа офисных помещений в шоуруме. Откуда они будут дуть на головы клиентов и работников.
Высота первого этажа в этом месте 3.300.

Люди, поможите, как наиболее доходчиво объяснить, желательно в парламентских выражениях, плюсы и минусы этих вариантов. Схемку прикладываю.
Прикрепленный файл  OVK_salon.pdf ( 149,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43


Сообщение отредактировал Bomba - 29.8.2013, 20:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 29.8.2013, 22:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Дуть на головы клиентов вряд ли будут эти автономные кондиционерные установки! Они вообще не будут охлаждать на этом уровне, там высота в 6 с лишним метров получается, это даже высоконапорные канальные блоки не смогут!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
виктор
сообщение 30.8.2013, 16:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 23.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 483



Вы в Крокусе были?!какие-там потолки по вашему?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 30.8.2013, 16:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



Цитата(azamet @ 30.8.2013, 2:30) *
Дуть на головы клиентов вряд ли будут эти автономные кондиционерные установки! Они вообще не будут охлаждать на этом уровне, там высота в 6 с лишним метров получается, это даже высоконапорные канальные блоки не смогут!


да ладно с 6м легко справляются среднепорные канальники
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 30.8.2013, 19:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



В крокусе не был! Что это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cerega
сообщение 30.8.2013, 21:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8361



Честно говоря я сначала подумал что речь идет о моем объекте...

Я бы рассматривал 2 руфтопа причем с газовым нагревом! почему?
1) это дешевле чем любая другая система кондиционирования
2) Такие системы проще обслуживать, установка находится на улице.
3) Такой объем воздуха обогреть зимой будет проще и экономичней, т.к. нет промежуточного теплоносителя.
4) В Европе основные торговые центры с большой кубатурой воздуха реализованы на руфтопах !

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 31.8.2013, 10:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Цитата(azamet @ 29.8.2013, 23:30) *
Дуть на головы клиентов вряд ли будут эти автономные кондиционерные установки! Они вообще не будут охлаждать на этом уровне, там высота в 6 с лишним метров получается, это даже высоконапорные канальные блоки не смогут!

Извиняюсь, ошибся в первом сообщении - заказчик планирует установить внутренние блоки в потолке первого этажа двухэтажной части, т.е. на высоте около 3 метров и по направлению как раз в зоны приема заказов. Так что дуть будут и это будет мягко говоря не комфортно. Единственный более менее приемлимый варинт такой схемы, по-моему, будет установка потолочных (потолочно-напольных) блоков с направлением охлажденного воздуха в одноэтажную часть шоурума.

Цитата(cerega @ 30.8.2013, 22:26) *
Честно говоря я сначала подумал что речь идет о моем объекте...

Я бы рассматривал 2 руфтопа причем с газовым нагревом! почему?
1) это дешевле чем любая другая система кондиционирования
2) Такие системы проще обслуживать, установка находится на улице.
3) Такой объем воздуха обогреть зимой будет проще и экономичней, т.к. нет промежуточного теплоносителя.
4) В Европе основные торговые центры с большой кубатурой воздуха реализованы на руфтопах !


Вот и я того же мнения, спасибо, буду давить аргументами на зака. smile.gif

Сообщение отредактировал Bomba - 31.8.2013, 10:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 2:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных