> Прокладка канализации на автомойке.
ankor13
сообщение 30.8.2013, 9:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 16.8.2013
Пользователь №: 202513



И так, у меня вопрос по прокладке канализации. Если кто-нибудь поможет, буду очень рад. У нас проект автомойки, но иногда заказчик делает всё не так как нужно. В итоге имеем на начало проектирование уже залитые плитные фундаменты и асфальтобетонное покрытие. Мне нужно проложить самотечную сеть канализации от временных отстойников, которые находятся непосредственно под полом мойки. К слову автомойка на 6 мест. Трудности заключаются в следующем:
1. Если проложить трубы из SDR 26, не раздавит ли? Глубина заложения на 1 колодце 0,73 м на последнем 1,64 м. Геологии на руках нет, как провести расчёт нагрузки в данном случае я не знаю.
2. Заказчик...уже успел купить колодцы для ливнёвки диаметром 315 мм из гофрированных труб. Так вот, высота их 1.5 м. Как нарастить и какой метод соединения применять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 30.8.2013, 11:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(ankor13 @ 30.8.2013, 12:57) *
1. Если проложить трубы из SDR 26, не раздавит ли? Глубина заложения на 1 колодце 0,73 м на последнем 1,64 м. Геологии на руках нет, как провести расчёт нагрузки в данном случае я не знаю.

а если проложить в стальном футляре?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ankor13
сообщение 30.8.2013, 11:24
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 16.8.2013
Пользователь №: 202513



Футляр, естественно как вариант я рассматривал. Но возможно ли без него? Понимаю, что без расчёта нагрузок не обойтись...Может есть выход и допустим вместо sdr 26 использовать sdr 17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 30.8.2013, 14:09
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



нагрузка будет приниматься бетонным полом...и равномерно рассредотачиваться на грунт под ним...трубы ваши будут идти под полом в земляном слое...и ,судя по условию задачи, полы не по фундаментной плите...
т.е. трубы можно проложить в послойно трамбованном песке...глубина у вас приличная...для успокоения души можете ,SDR побольше взять труб
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 22:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных