> Высотная схема расположения очистных сооружений, профиль "по воде"
Гость_V.B._*
сообщение 6.11.2006, 23:48
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите пожалуйста, где можно найти подробную методичку, описывающую порядок построения этой схемы, с расчётом отметок. Заранее благодарна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дмитрий А._*
сообщение 7.11.2006, 9:49
Сообщение #2





Guest Forum






Поищите Пособие к СНиПу наружки по проектированию очистных сооружений, там все более-менее подробно описано. Полное название сказать не могу - под рукой нету.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.11.2006, 9:53
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Я бы не сказал, что по пособию к СНиПу можно построить профиль, как по методичке biggrin.gif
А методичка в своё время в МИСИ была. Для студентов. Или посмотреть старый учебник по канализации. Годов так 50 прошлого века.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Labionica_*
сообщение 7.11.2006, 10:01
Сообщение #4





Guest Forum






…..я ща тоже этим занимаюсь……мона посмотреть в учебнике Водоотведение и очистка сточных вод. Яковлев, Карелин…..стр. 531
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gav
сообщение 7.11.2006, 19:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 12.5.2006
Пользователь №: 2857



У меня есть студенческая, хороший расчёт, как отсканирую выложу. Но это наверное не скоро.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Labionica_*
сообщение 9.11.2006, 22:07
Сообщение #6





Guest Forum






Вот нашла в дипломе….

Высотная схема очистных сооружений

Для выполнения высотной схемы ориентировочные потери напора (в м.) можно принять следующие :
Решетки и песколовки 0,1 – 0,2
Радиальные отстойники: 0,2 – 0,4
Аэротенки: 0,25 – 0,5
Контактные резервуары и смесители: 0,15 –0,3

Потери напора в коммуникациях определяют по выражению :
h = i • L

Где : i – уклон каналов , лотков .
L – длина пути движения сточных вод .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 9.11.2006, 22:50
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ну Вы даёте, госпожа специалист по очистным сооружениям! biggrin.gif Долго искали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_V.B._*
сообщение 9.11.2006, 22:56
Сообщение #8





Guest Forum






Я ничтожный студентишко! Честно скажу - искала долго... tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 9.11.2006, 23:07
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



V.B., это я не Вам сказал, а глубокоуважаемой госпоже Лабионике. biggrin.gif
Поскольку по той инфе, что она нашла, ничего построить нельзя, даже для курсовой. Вначале нужно определиться с составом сооружений и конструкцией каждого, а уж потом схему строить, просчитав или взяв по аналогу потери в каждом сооружении и сетях, их соединяющих.
Я полагал, что упомянутая госпожа должна такие вещи знать, коли позиционирует себя здесь, как специалиста по очистным сооружениям. biggrin.gif
А почему студентка и вдруг ничтожный студентишко? Что же это Вы себя так не уважаете? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 9.11.2006, 23:09
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Labionika в принципе права. Единственное, что бы хотелось отметить производительность очистных сооружения разная, а следовательно и протяженность сооружений тоже. Следовательно и потери напора по длинне сооружения тоже будут несколько изменяться. По поводу методички- когда учился в институте такая методичка была, но потери напора были такие же, что в учебнике Яковлева и Карелина.
Просьба к Andrey R - не будьте такой ЯЗВОЙ. biggrin.gif

Добавлено - 23:16
Уважаемая V.B. напишите о составе очистных сооружений, производительности и если есть возможность то и продольный разрез по сооружениям. Чем сможем поможем- проставим отметки. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 9.11.2006, 23:32
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Очень мне понравилась фраза с другого форума и по другому поводу. Но сюда прям просится biggrin.gif
"Во блин понаписали! Ну прям ка у теоретиков слонизма: "Влияние лунного света на рост телеграфных столбов".

Александр-технолог, в каком-таком принципе Лабионика права? Что очистные сооружения состоят из решёток, песколовок, отстойников, аэротенков, резервуаров и смесителей? Простите, но это не так biggrin.gif Есть там и кое что ещё.
Про вашу сентенцию на счёт "протяжённости" очистных сооружений - молчу. rolleyes.gif
А если технологи будут переписывать цифирки, что есть в учебнике Яковлева и Карелина, вместо того, чтобы сесть и посчитать, получатся такие специалисты, как... . Впрочем не буду продолжать, а то опять язвой обзовёте smile.gif
А эта язвительность - естественная реакция на некомпетентность, которую с завидным упорством демонстрирует человек, заявляющий, что он профи.
Кстати, можно узнать в какой области Вы технолог?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gav
сообщение 10.11.2006, 8:49
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 12.5.2006
Пользователь №: 2857



Поддерживаю AndreyR. Расчёт высотной схемы и гидравлики в последнюю очередь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Labionica_*
сообщение 10.11.2006, 9:15
Сообщение #13





Guest Forum






.......о ужас ужас…..
…..как я здала экзамены в аспирантуру?.....

AndreyR…….специалист всем специалист специалист……..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 10.11.2006, 10:21
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Цитата(andrey R @ Nov 9 2006, 23:32 )
Очень мне понравилась фраза с другого форума и по другому поводу. Но сюда прям просится biggrin.gif
"Во блин понаписали! Ну прям ка у теоретиков слонизма: "Влияние лунного света на рост телеграфных столбов".

Александр-технолог, в каком-таком принципе Лабионика права? Что очистные сооружения состоят из решёток, песколовок, отстойников, аэротенков, резервуаров и смесителей? Простите, но это не так biggrin.gif Есть там и кое что ещё.
Про вашу сентенцию на счёт "протяжённости" очистных сооружений - молчу. rolleyes.gif
А если технологи будут переписывать цифирки, что есть в учебнике Яковлева и Карелина, вместо того, чтобы сесть и посчитать, получатся такие специалисты, как... . Впрочем не буду продолжать, а то опять язвой обзовёте smile.gif
А эта язвительность - естественная реакция на некомпетентность, которую с завидным упорством демонстрирует человек, заявляющий, что он профи.
Кстати, можно узнать в какой области Вы технолог?

Я технолог по очистным сооружениям хозяйственно- бытовых сточных вод. Сообщение писалось ночью- под словом протяженность я имел ввиду длинну сооружения. Просьба к Andrey R - если у Вас есть методика расчета потерь напора в сооружениях выложите пжста на форуме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.11.2006, 10:40
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



to Labionica
Видимо для сдачи экзаменов в аспирантуру не нужно знать элементарных вещей. И гордится тут нечем wink.gif
to Александр-технолог
жаль, что днём у Вас получилось тоже самое, что ночью. Просьбу выполняю biggrin.gif
Методика такова:
- определяем состав сооружений исходя из исходных и требуемых показателей качества воды (стоков) и технико-экономического сравнения вариантов. Это делается на стадии формирования и утверждения задания на проектирование. Исходя из этого выполняется пакет ИРД и отправляется на согласование.
- имея на руках ИРД, в состав которого входит геоподоснова, пытаемся посадить сооружения на рельеф. Сначала -грубо.
- Когда более-менее посадили и определились с габаритами и конструкцией сооружений (включая камеры переключения), протяжённостью и диаметрами сетей - начинаем точный расчёт и корректировку.
- для расчёта необходимо знать гидравлику, и понимать, что потери в сооружениях определяются в основном не самой "банкой", а конструкцией входных и выходных устройств.
- вооружившись справочником по гидравлике (наизусть помнить все формулы и константы различных сопротивлений не нужно), производим расчёт и корректируем ранее принятые решения.
- при расчёте не забывать, что различные участки (устройства) сетей и сооружений считаются на различные расходы.
Уф, наваял по памяти, может что и упустил. biggrin.gif
Лабионика поправит, если что smile.gif

Добавлено - 10:49
Забыл добавить следующее.
Считать потери нужно скурпулёзно, в каждом колене, затворе, перепаде, входе-выходе. Иначе конфуз будет. Всем известный пример - блок доочистки Курьяновской станции аэрации. В результате неверной высотной посадки и подсчёта сопротивлений по учебнику на глазок, реальная производительность блока оказалась в два раза меньше проектной bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 10.11.2006, 10:49
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Andrey R то, что Вы написали конечно же Важно- но я думаю те кому надо об этом уже давно знают. Я спрашивал о расчетах потерь напора по длинне сооружения. (например: аэротенк, отстойник). Ответьте прямо Вы встречали такие расчеты. Про потери напора в трубах и лотках писать не надо. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.11.2006, 10:52
Сообщение #17


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



А забавно читается Лабионика в обратном направлении... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 10.11.2006, 10:55
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Что вы имели ввиду говоря о входных и выходных устройствах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Labionica_*
сообщение 10.11.2006, 11:05
Сообщение #19





Guest Forum






AndreyR…..а мне бы расчет концентраций загрязнений, с учетом габаритов, потоков воды........я бы графики свои бы проверила……а то мозг мой, женский плавится…..пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.11.2006, 11:24
Сообщение #20


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Александр, я уже писал, что потери по длине ёмкостных сооружений ничтожно малы по сравнению с местными потерями в их устройствах входа-выхода. Если Вы посчитаете гидравлику горизонтального отстойника, как открытого канала, то получите не потери а восстановление напора. Это даже маститые спецы по очистным через одного понимают. Поэтому, можно этим делом просто пренебречь вообще или, если рельеф позволяет, набрасывать небольшой запасец (сантиметров 5-10) на всякий случай, поскольку все гидравлические расчёты всё же эмпирические, как не крути.
Профессор МГУ Александров (которого сложно обвинить в некомпетентности), когда пытался построить математическую модель и как то посчитать боковую приточность в водохранилища во время паводка, пришёл к выводу, что измеряемая величина примерно равна погрешности метода rolleyes.gif
Поэтому наиболее сложные гидравлические задачи не считают, а моделируют и на основе модели сочиняют эмпирические формулы и коэффициенты.

Лабионика, мне бы это самому хотелось иметь в официозе. Однако такие документы мне не известны. rolleyes.gif Не хотят люди публиковать эти сведения. Могу предложить рекомендации МосводоканалНИИпроекта, если у Вас нет. Но это больше учебник для Вузов, чем инженерные рекомендации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Labionica_*
сообщение 10.11.2006, 11:40
Сообщение #21





Guest Forum






рекомендации МосводоканалНИИпроекта……….ммм
Это не методика оценки технологической эффективности работы городских очистных сооружений канализации………(от 7 апреля 1983 года)………если не то, то выложите………будет очень интересно взглянуть……
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 10.11.2006, 11:43
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Я думаю никто не будет строить математическую модель для очистных сооружений. Придется потери напора по длинне сооружений брать из справочника и складывать с потерями напора в сборно-распределительных устройствах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.11.2006, 11:44
Сообщение #23


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Нет, это совместная работа с немцами. Здоровая дюже. Мегов 5 потянет. Класть? Боюсь, форум не потянет по железу.

Александр, для курсового можно, а для реального проекта - многовато получится, на мой взгляд. Хотя, много - не мало, если рельеф позволяет....
Но опять же, потратите высоту, потом доочистку не поставите без перекачки, если что. Нужно каждый объект решать индивидуально, общих рекомендаций тут быть не может. В Курьяново уже насчитали по справочнику wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 10.11.2006, 11:51
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Кладите обязательно. Очень интересно посмотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Labionica_*
сообщение 10.11.2006, 11:53
Сообщение #25





Guest Forum






А можно частями……очень было бы полезно поглазеть…. bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.11.2006, 12:18
Сообщение #26


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



У меня нет времени его драконить. Попробую целиком. Не влезет, тогда будем думать. rolleyes.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  MVK.rar ( 3,28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 371
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 10.11.2006, 12:25
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



А можете кинуть в личку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.11.2006, 12:27
Сообщение #28


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А чем Вам здесь не нравится? У меня ведь тоже не безлимитка на службеbiggrin.gif
Только дома. В выходные Вас устроит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 10.11.2006, 12:35
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Конечно. clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.11.2006, 12:39
Сообщение #30


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Тогда не сочтите за труд, напомните к вечеру, а то забуду файл прихватить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 10.11.2006, 12:46
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Если сам не забуду обязательно напомню.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Labionica_*
сообщение 10.11.2006, 12:55
Сообщение #32





Guest Forum






Огромное спосибо……ща буду изучать bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Malinka_*
сообщение 10.11.2006, 14:27
Сообщение #33





Guest Forum






не знаю чем поможет но это все что я нашла со времен студенчества
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________.doc ( 235,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 439
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.11.2006, 14:43
Сообщение #34


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Хорошая девочка! И ник красивый, и сама добрая и отзывчивая. Не успела на форум придти, уже курсовичками делится! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Malinka_*
сообщение 10.11.2006, 14:53
Сообщение #35





Guest Forum






как приятно когда хвалят, на радостях вот что откопала:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________2.dwg ( 50,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 268
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.11.2006, 15:02
Сообщение #36


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Хорошая схема для курсовой. Только непонятно, зачем выпуск в реку затоплен. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Labionica_*
сообщение 10.11.2006, 18:12
Сообщение #37





Guest Forum






Не наверно рассеивающий …………в Севастополе видела сброс идет в море………трубы далеко уходят в море, метров на 200 ……..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.11.2006, 19:20
Сообщение #38


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Здесь же не в море - у берега заканчивается. На рассеивающий не похож.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 10.11.2006, 20:17
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Совершенно верно-выпуск береговой затопленный. Что в этом такого? cool.gif

Добавлено - 20:27
Меня несколько смутило, что после вторичного отстойника вода перекачивается насосом в контактный резервуар. Как то это не очень хорошо, в связи с последними событиями (имеется ввиду отключение электричества)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.11.2006, 21:02
Сообщение #40


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Александр-технолог @ Nov 10 2006, 20:17 )
выпуск береговой затопленный. Что в этом такого?

Я спросил не что, а зачем? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 11.11.2006, 0:30
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Каждый студент сам выбирает какой выпуск ему делать. Это же курсовой. bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.11.2006, 1:31
Сообщение #42


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Хорошо ответили! Пятёрка по изворотливости clap.gif
Ну а всё таки, какие могут быть ответы на вопрос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Labionica_*
сообщение 11.11.2006, 12:04
Сообщение #43





Guest Forum






.ну во-первых уровень воды в речке в разное время разный, обязательно надо смотреть минимальный…..
Во вторых лед, надо рассчитать так что бы учесть толщену льда,
В третьих……..шуга, которая может попадать в трубу и образовывать неприятные наледи……
В 4-тых….рассеивающий выпуск хорошо, если в речке есть рыба……если ей будет нахватать воздуха, то она и так будет плавать на поверхности…..(а тут вы с своей трубой smile.gif))

А вопще надо просчитывать разбавление очищенных сточных вод и с учетом этого выбирать выпуск rolleyes.gif )))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.11.2006, 12:53
Сообщение #44


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Labionica @ Nov 11 2006, 12:04 )
уровень воды в речке в разное время разный, обязательно надо смотреть минимальный…..


Во вторых лед, надо рассчитать так что бы учесть толщену льда,


В третьих……..шуга, которая может попадать в трубу и образовывать неприятные наледи……

А вопще надо просчитывать разбавление очищенных сточных вод и с учетом этого выбирать выпуск rolleyes.gif )))))

Смотреть нужно. А проектировать выпуск как? По НПУ, по межени, затопленный, ещё как?
По лотку трубы или по уровню воды?

Как учесть лёд? И будет ли он в месте выпуска тёплой воды?

Как шуга может попасть в трубу, из которой вытекает поток воды? И температура которого значительно выше, чем температура воды в реке?

Разбавление Вы посчитать не сможете. biggrin.gif Рассказать почему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Labionica_*
сообщение 11.11.2006, 13:19
Сообщение #45





Guest Forum






1. Сейчас точные цифры не скажу, от верха трубы до низкого уровня воды……..
2. Лёд будет, толщена льда у каждой речке можно запросить. Да и вода уже не такая уж теплая, это вам не на входе на О.С.
3. Может попадать, если технологически у вас сброс не равномерный. (доочистка - фильтры и ли напорка……..)
4. Почему нельзя рассчитать разбавление, приходилось как то считать……….запрашивали данные о загрязнении в речке, позже у мамы нашла книжку по речкам в СССР…….средненько конечно, но просчитать можно…………если прижмет…..то рассчитаете. ….Расчет сложноват , но разобраться можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.11.2006, 13:36
Сообщение #46


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Во, пошла дискуссия! Зер гуд.
1. То бишь, выпуск всегда затопленный и никак иначе? Почему в Курьяново не так?
2. Тогда уж от низа льда, а не от "низкого уровня"?
3. При неравномерности сброса - согласен, а доочистка причём?
4. Вы о методике Родзиллера говорите? Так не по книжке надо фоновые брать, а по справке Гидромета. А посчитать не получится по одной простой причине. Фоновые в реке будут выше ПДК biggrin.gif . И как считать будете разбавление?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.11.2006, 13:39
Сообщение #47


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Хех... Разбавление реки стоками до ПДК biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.11.2006, 13:46
Сообщение #48


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Так за это нужно бы владельцу стока деньги из казны доплачивать biggrin.gif За улучшение экологической обстановки. А с него берут плату за сброс загрязняющих веществ в пределах норматива!
До сих пор не могу понять - если всё в пределах норматива, за что платить то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Labionica_*
сообщение 11.11.2006, 13:49
Сообщение #49





Guest Forum






1.….по хорошему очищенные сточные воды, надо аэрировать перед сбросом…….может курьяново при таком сбросе частично проводят аэрацию……(единственное что пришло на ум)
2…..сейчас точно не вспомню….то по-моему там для расчета нужны были две величины
3..ну если доочистка то фильтроциклы и все такое
4….не скажите, у меня речка достаточно читая была……(это было не Подмосковье
bleh.gif ))))))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.11.2006, 14:15
Сообщение #50


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



1. И это тоже. А ещё?
2. А какая всё же главная? А если река намертво перемерзает? Есть ведь такие реки на просторах державы. А донный лёд?
3. "И всё такое" - это неравномерность сброса или что?
4. Чище наших ПДК речек не бывает! bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 11.11.2006, 16:22
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Цитата(andrey R @ Nov 11 2006, 01:31 )
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Хорошо ответили! Пятёрка по изворотливости clap.gif
Ну а всё таки, какие могут быть ответы на вопрос?


Ну во первых е сть у кого поучиться biggrin.gif
Во вторых: Выпуски -береговой затопленный, береговой незатопленный, русловой сосредоточенный и рассредоточенный. Начнем с берегового незатопленного - может оказаться, что берег достаточно высокий от уровня воды в реке и и делать затопленный выпуск экономически нецелесообразно и перепадной колодец в этом случае тоже делать достаточно затруднительно. Береговой затопленный- ухудшаются условия перемешивания водных масс. Русловой- может оказаться, что в данном месте реки в определенные промежутки времени (сезоны года) образуются наносы, которые могут препятствовать сбросу вод.
Перечислены далеко не все факторы влияющие на принятие решения по устройству типа выпуска.
Ну вообще интересную проблему высосали из польца, извините из курсового проекта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 11.11.2006, 21:49
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Вот это да!!!
Неожидал наткнуться на форуме, на столь интересный диспут...
Маститые специалисты - отцы ХИП-ХОПа ,так сказать, бьются над ничтожнейшей частью нереально сложного проекта студента...
Где ж вы были все это время? когда я диплом писал...
ХЕХЕХЕЕЕ..
Простите за стеб,...
Я вот думаю ,может взять и открыть вам господа платные курсы...
а потом снимать их на видео и продавать как "бои без правил"...
Кстати "лабионика" правда смешно читается если наоборот...хехехее
простите, неудержался...
Андрей, мое почтение, как у вас дела с набором в штат молодых специалистов???
сколько нонче молодым да ярым то платят...
Помните наш с вами разговор???
мне интересно просто, смогли вы спеца (инженерный ум) найти на зарплатку махонкую, или никак все больше????
По теме:
Считаю, раз расчет потерь дело импереческое и не доконца ясное , делать надо укрупненно, считать все-все без халтурства, и везде брать некий запасик...
Разобраться с сооружениями, посадить их все на генплан, и считать каждый отдельно, а потом комуникации посчитать и все будет ясненько...
Это вам ,так сказать, говорю как отдаленный от этих невзгод и передряг инженер...Вот...
так сказать, то что ответит физик ядерщик, если его ночью спросить где ключи от вертолета..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.11.2006, 22:11
Сообщение #53


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Рад приветствовать, dudkas3 biggrin.gif
Нонче молодым да ярым платят по разному, в зависимости от реальной выработки. Дела с набором в штат молодых специалистов идут нормально. Взял летом девочку, мал-мала обучил. Только начала работать, а тут президент с инициативами выступил. Ну, девочка видимо заранее готовилась, поскольку быстро подхватила инициативу. Теперь она улучшает демографическую ситуацию, а я опять в поиске.
biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 12.11.2006, 0:55
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



У меня предложение. Давайте обсудим все плюсы и минусы аэрации воды перед сбросом вод в водоем после очистки и дезинфекции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Labionica_*
сообщение 12.11.2006, 15:45
Сообщение #55





Guest Forum






Минус – дорого….
А так одни плюсы….


<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 15:48</font>
........а я опять в поиске.
могу подогнать спецов, если обижать не будите......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 12.11.2006, 17:25
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



При обеззараживании хлором-согласен, за счет аэрации после контактного резервуара из очищенных вод удаляется остаточный хлор.
Давайте поразмышляем дальше. Допустим обеззараживание воды ультрафиолетом, мы насыщаем воду кислородом и сбрасываем в водоем. Как это влияет на рост водорослей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Labionica_*
сообщение 13.11.2006, 9:30
Сообщение #57





Guest Forum






Да дело не в остаточном хлоре….сейчас цирфры не скажу, но знаю что там идет дополнительная доочистка азота …..+ попадая в благоприятные условия микроорганизмы (ни одно обеззараживание не даст 100 % обеззараживания) начинают потреблять кислород и питательные вещества………при этом уровень растворенного кислорода в месте выброса начинает падать……рыба как раз задыхается и плавает на спине и не потому что ей так нравится…….а на рост водорослей я не думаю что это сильно влияет…..на их рост влияет фосфаты и другие биогенные вещества…….
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.11.2006, 11:27
Сообщение #58


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Labionica @ Nov 12 2006, 15:45 )
Минус – дорого….
А так одни плюсы….


могу подогнать спецов, если обижать не будите......

Лабионика - я восхищён! Без дураков, совершенно искренне. Коротко и правильно. Чем больше кислорода, тем лучше. Одна польза для водоёма.

Пока вроде нашёл, сенкс. Если что - обращусь.
А кого я обижал? Жалоб пока не было biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 13.11.2006, 17:27
Сообщение #59





Guest Forum






Цитата(Labionica @ Nov 13 2006, 09:30 )
Да дело не в остаточном хлоре….сейчас цирфры не скажу, но знаю что там идет дополнительная доочистка азота …..+ попадая в благоприятные условия микроорганизмы (ни одно обеззараживание не даст 100 % обеззараживания) начинают потреблять кислород и питательные вещества………при этом уровень растворенного кислорода в месте выброса начинает падать……рыба как раз задыхается и плавает на спине и не потому что ей так нравится…….а на рост водорослей я не думаю что это сильно влияет…..на их рост влияет фосфаты и другие биогенные вещества…….

Это интересно. Какие питательные вещества остаються в воде после интенсивного окисления кислородом воздуха в аэротенках, потом на доочистке... потом после 30 минут контакта с хлором ( хлор
, если мне не изменяет склероз, более сильный окислитель чем кислород). Никто не говорит, что проиходит 100 % обеззараживание, но боюсь, что после встречи с хлором оставшиеся в живых микроорганизмы врядли способны ЗАМЕТНО очищать ст.воды от соеденений азота. Про рыбу согласен -но какой расход у реки, а какой на очистных сооружениях. Мы не стреляем из рогатки по танкам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр-технолог_*
сообщение 13.11.2006, 17:41
Сообщение #60





Guest Forum






Странно почему меня не узнали? Ну ладно гость так гость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.11.2006, 17:47
Сообщение #61


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Guest @ Nov 13 2006, 17:27 )
Мы не стреляем из рогатки по танкам?

Нет, не стреляем. Дело в том, что в сбрасываемой воде обычно дефицит кислорода. А он нормируется. Так что, аэрировать приходится. А на счёт расходов воды в реке - так в Москва-реке, соотношение стоков к "природной воде" один к одному. А если считать, что "природная" - это во многом неорганизованный сток города и стоки вышележащих городов, то... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 13.11.2006, 17:51
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Цитата(andrey R @ Nov 13 2006, 17:47 )
Цитата(Guest @ Nov 13 2006, 17:27 )
Мы не стреляем из рогатки по танкам?

Нет, не стреляем. Дело в том, что в сбрасываемой воде обычно дефицит кислорода. А он нормируется. Так что, аэрировать приходится. А на счёт расходов воды в реке - так в Москва-реке, соотношение стоков к "природной воде" один к одному. А если считать, что "природная" - это во многом неорганизованный сток города и стоки вышележащих городов, то... biggrin.gif

Что значит обычно. Дефецит в реке кислорода (если река чистая), если температура воды выше 22-25 градусов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.11.2006, 17:56
Сообщение #63


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



В стоках дефицит. И в реке, если много органики и тепло. Но аэрировать реку - не задача проектировщика очистных. А вот сток - приходится.
Кстати, просвещённые страны ставят и в реку аэраторы. Да и мы начинаем. Фонтаны на Обводном канале в Москве, например. Там ила - жуть кошмарная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 13.11.2006, 19:38
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Так для чего же приходиться аэрировать сток? Делаю еще одно предположение - чтобы вода не загнивала. Ваши предположения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Labionica_*
сообщение 13.11.2006, 20:43
Сообщение #65





Guest Forum






......да нет, времени на загнивания не хватит……дело именно в том что даже очищенная сточная вода является хорошим субстратом для питания микроорганизмов, да и сами выжившие микроорганизмы (после хлора) начинают интенсивно размножатся………вот взять стерилизацию…….ей производят в два этапа…..стерилизация, затем продукт помещают в благоприятные для развития микроорганизмов среду, после определенного времени производят повторную стерилизацию……..тут все так же……хоть вы час хлором травите, микроорганизмы могут выдерживать еще и не такое…..smile.gif)))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 13.11.2006, 20:46
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Ну а какие все таки предположения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Labionica_*
сообщение 13.11.2006, 20:49
Сообщение #67





Guest Forum






……..я за аэрацию, какие еще есть варианты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 13.11.2006, 20:49
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Цитата(Labionica @ Nov 13 2006, 20:43 )
......да нет, времени на загнивания не хватит……дело именно в том что даже очищенная сточная вода является хорошим субстратом для питания микроорганизмов, да и сами выжившие микроорганизмы (после хлора) начинают интенсивно размножатся………вот взять стерилизацию…….ей производят в два этапа…..стерилизация, затем продукт помещают в благоприятные для развития микроорганизмов среду, после определенного времени производят повторную стерилизацию……..тут все так же……хоть вы час хлором травите, микроорганизмы могут выдерживать еще и не такое…..smile.gif)))))

Вы не знаете какие именно микроорганизмы начинают активно размножаться. Мне это очень интересно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Labionica_*
сообщение 13.11.2006, 21:15
Сообщение #69





Guest Forum






Я думаю что они должны быть скорее всего из группы хлопьеобразования…..а к ним относятся…..
Zoogloea ramigere, Pseudomonas, Flavobacterium, Micrococcus, Alcaligenes, Bacillus (это группа активно присутствует в почве поэтому я думаю она точно должна развивается ), Achromobacter , Azotobacter может даже Nitrosomonas
ну и за ним
Nitrobacter
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 13.11.2006, 21:24
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Нет, я имел ввиду какие микроорганизмы выживают после "общения" с хлором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Labionica_*
сообщение 13.11.2006, 21:32
Сообщение #71





Guest Forum






Я специально не занималась данным вопросом, если вас так это интересует, то можно провести специальные исследования……но мне кажется что каждая группа в той или иной степени могут выдерживать все эти испытания……особенно если находятся в хлопке ила……микроорганизмы в неблагоприятных условиях образуют так называемые цисты (утолщение стенки), они находятся в анабиозом состоянии……я думаю лучше уточнить по данному вопросу у технологов водоподготовки…...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.11.2006, 22:44
Сообщение #72


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Zoogloea ramigere образует цисты... .
Такие вещи нельзя на ночь говорить - кошмары будут снится smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_V.B._*
сообщение 16.11.2006, 3:09
Сообщение #73





Guest Forum






Malinka! Спасибо тебе огромное!
Всем остальным тоже спасибо=)

Добавлено - 03:17
Подскажите ещё, пожалуйста, где можно найти справочник проектировщика "Водопровод и канализация". К сожалению вылетело из головы полное название...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Labionica_*
сообщение 16.11.2006, 9:05
Сообщение #74





Guest Forum






Есть справочник проектировщика. Москва стройздат 1981 года.
Канализация населенных мест и промышленных предприятий.
В магазинах не купишь, видела как то продавали в инете.
Цена была около 2 тыс. (но скажу от себя, стоит он гораздо больше wink.gif)))) ….
По водоснабжению, точное название не скажу, он у меня дома. (Напишу вечером)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 16.11.2006, 10:56
Сообщение #75


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А это не подойдёт? Сейчас есть в магазинах.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Woda.JPG ( 14,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Labionica_*
сообщение 16.11.2006, 14:18
Сообщение #76





Guest Forum






Мне не понравилось это издание…….
Рекомендую приобрести книгу
“Очистка сточных вод”
М. Хенце, П. Армоэс, Йля-Кур- Янсен и другие
Издательтво Мир.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.gif ( 11,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 16.11.2006, 17:10
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Мартышка к старотсти слаба глазами стала. Андрей кто автор данного учебника?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Labionica_*
сообщение 16.11.2006, 17:15
Сообщение #78





Guest Forum






………я как то листала то издание, мало чем он отличается от Яковлева (синий учебник)……..про современные очистные сооружения убого написано…….
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 16.11.2006, 17:15
Сообщение #79


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Бедная мартышка! biggrin.gif Увеличивать картинку не пробовали? Яковлев и Воронов. МГСУшники.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 16.11.2006, 19:00
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Какая прелесть. Сново МГСУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Labionica_*
сообщение 16.11.2006, 20:13
Сообщение #81





Guest Forum






Приобрела на выставки книжку
В.П. Колесникова, Е.В Вильсон
Современное развитие технологических процессов очистки сточных вод в комбинированных сооружениях.

Ростов на Дону 2005 год
……очень довольна.

На счет справочника проектировщика…..
Есть еще
водоснабжение населенных мест и промышленных предприятий.
Стройиздат 1977 года.
Авторы В.А. Клячко, С.Н. Аронов, В.И Лазарев …..и другие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 16.11.2006, 20:42
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Что такое комбинированные сооружения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Labionica_*
сообщение 16.11.2006, 21:10
Сообщение #83





Guest Forum






…ну официальных названий я еще не встречала…….
А в вопще это сооружения, сочетающие в себе разные способы очистки…..например:
Очистка на иммобилизованных носителях и зон с активным илом во взвешенном состоянии….
Все возможные реакторы…. SBR реаторы, анаэробные реакторы с восходящим поток…(UASB, EGSB и другие)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 16.11.2006, 22:15
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Спасибо за инфу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_V.B._*
сообщение 17.11.2006, 0:30
Сообщение #85





Guest Forum






Цитата(Labionica @ Nov 16 2006, 20:13 )
Приобрела на выставки книжку
В.П. Колесникова, Е.В Вильсон
Современное развитие технологических процессов очистки сточных вод в комбинированных сооружениях.

Ростов на Дону 2005 год
……очень довольна.

На счет справочника проектировщика…..
Есть еще
водоснабжение населенных мест и промышленных предприятий.
Стройиздат 1977 года.
Авторы В.А. Клячко, С.Н. Аронов, В.И Лазарев …..и другие.

Вот последний можно найти в сети? Если да, то дайте, пожалуйста, ссылку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 17.11.2006, 21:04
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Данная тема по количеству ответов уже на 3-м месте. Ну что, поднимем её на 1-ое место? Хотя финансовые вопросы всегда будут на 1-ом месте. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wo9f
сообщение 3.6.2015, 12:42
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.7.2009
Пользователь №: 36583



Здравствуйте.
По этой ссылке http://edu.dvgups.ru/METDOC/ITS/GIDRA/VODO...KP/frame/15.htm имеются следующие пункты:
15. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ СТАНЦИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ
16. ВЫСОТНЫЕ СХЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
17. КОМПОНОВКА ВОДООЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
18. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
19. СОСТАВ ПРОЕКТА ВОДОПРОВОДНОЙ СТАНЦИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ
Продолжения нет.
Подскажите пожалуйста, что это за методические указания? Не подскажете где их найти?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 4.6.2015, 10:37
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



похоже на темы лекций. (по ссылке не заходил)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wo9f
сообщение 5.6.2015, 8:29
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.7.2009
Пользователь №: 36583



Похоже что и лекции.
Не подскажете, что у меня не так, почему преподаватель зачеркнул следующие значения (на картинке)?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  27.jpg ( 205,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Прикрепленный файл  28.jpg ( 197,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 1:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных