> Отделка ШП декоративным материалом
kamich
сообщение 12.9.2013, 16:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.12.2006
Пользователь №: 5231



Уважаемые коллеги у меня вопрос по пожарным шкафам. Имеются ли ограничения по отделке дверец пожарных шкафов декоративными материалами (напр. дерево, пластик и т.п.). Дело в том что в 5-звездочных отелях иностранные операторы гостиниц не хотят портить внутренний интерьер видом металлических дверей ПК. Обозначение и номера шкафов будут нанесены по ГОСТ. В сети не смог найти ответ на данный вопрос. Заранее блогадрю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 12.9.2013, 19:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



ГОСТ Р 51844-2009 вам в помощь.

Думаю, если согласовать с ГПН, декоративное оформление вполне допустимо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 18.9.2013, 16:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Sindarkon @ 12.9.2013, 20:14) *
ГОСТ Р 51844-2009

5.13 Пожарный шкаф следует изготовлять из негорючих материалов.
Надо конечно с местным пожарным договариваться. Но вообще если брать вот этот пункт из вышеупомянутого ГОСТа, то нельзя.
Но из практики доводилось видеть шкафы спрятанные за декоративными деревянными дверцами в деловом центре класса А. Но вот сдается мне, что вопрос закрывали с пожнадзором за деньги.

А еще почитайте в этом же ГОСТе п.5.17-15.20
Там указано про покрытия и наличие красного цвета на передней панели.

Еще есть интересны дебаты по поводу размещения шкафов http://www.0-1.ru/discuss/?id=17311 ,т.ч. возможно есть смысл вместо шкафа использовать нишу, но опять таки необходимо обеспечить сохранность оборудования во время пожара, а значит дверь ниши должна быть в противопожарном исполнении. Может вы и найдете такую с декоративным покрытием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 8:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных