Коллеги, подскажите пожалуйста! Установлено в помещении 4-е диссольвера, выделение вредных веществ в рабочую зону не превышает нормативных ПДК. Нужно ли в этом случае устанавливать местные отсосы от оборудования, или можно обойтись общеобменной вентиляцией с 3-х кратным воздухообменом? Заранее всем спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 15.9.2013, 15:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
выделение вредных веществ в рабочую зону не превышает нормативных ПДК

Безграмотная фраза. Выделение вредных веществ - это масса в единицу времени, обычно г/с. А ПДК - концентрация в воздухе в мг/м3. Вентиляция рассчитывается не по принципу "можно обойтись", а путем определения требуемого воздухообмена на разбавление выделения ВВ (г/с) до ПДК. По рассчитанному воздухообмену и принимается решение о необходимости устройства местных отсосов. Назначение местного отсоса - удалить вредности в месте образования, чтобы сократить объем общеобменной вентиляции.

Срочно садитесь за изучение азбуки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 16.9.2013, 8:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Татьяна Удальцова @ 15.9.2013, 16:55) *
По рассчитанному воздухообмену и принимается решение о необходимости устройства местных отсосов.

Осмелюсь развить.
Так как основные технологические процессы разработаны многие десятилетия назад, то почти все обсчитали уже до нас. Поэтому появились официальные рекомендации по необходимости установки местных отсосов, их типу к конкретному технологическому оборудованию, которые кочуют из справочника в справочник. Более того, многие производители или предусматривают МО конструктивно в оборудованиии, или поставляют его комплектно.
Справедливости ради нужно сказать, что возможна ситуация, когда превышение ПДК может возникнуть в только локальной зоне помещения или непосредственно на рабочем месте. Выделение ВВ может быть непостоянным во времени и зависить от стадии технологического процесса, например, при открывании крыщек, люков при загрузке/выгрузке. Получается, что превышение ПДК на р.м. возможно только при отдельных операциях. Лучше всех эти нюансы должен знать технолог, который и принимает решение о необходимости применения МО.

Сообщение отредактировал zaharov63 - 16.9.2013, 8:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 16.9.2013, 9:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
Лучше всех эти нюансы должен знать технолог, который и принимает решение о необходимости применения МО

Конечно, на первом месте стоит технолог. Более того, в соответствии со СНиП отсосы должны быть встроены в технологическое оборудование:
Цитата
Местный отсос - устройство для улавливания вредных и взрывоопасных газов, пыли, аэрозолей и паров (зонт, бортовой отсос, вытяжной шкаф, кожух-воздухоприемник и т.п.) у мест их образования (станок, аппарат, ванна, рабочий стол, камера, шкаф и т.п.), присоединяемое к воздуховодам систем местных отсосов и являющееся, как правило, составной частью технологического оборудования.


Стыдливое "как правило" учитывает тот факт, что далеко не всё технологическое оборудование выпускается со встроенными местными отсосами. Кроме того, далеко не всегда рабочие места возможно вообще оборудовать местными отсосами. Из-за самой технологии. Например сварка крупногабаритных деталей на нестоционарных местах при наличии кранового оборудования. В этом случае, хотя и технологи, и ОВ-шники знают, что местные отсосы "надо бы" сделать, но приходится разбавлять вредности общеобменной вентиляцией.

Бывает и другая ситуация - технологам "не нужны" МО. Такое они "приняли решение". Однако по заданным технологами же выделениям вредностей получается "агромадный" воздухообмен. В этом случае решение об устройстве отсосов принимается именно на основании рассчитанного воздухообмена. Вплоть до переделки технологии - если расход тепла в результате будет такой, что превысит все нормативные показатели.

И бывает вариант, при котором выделение вредностей такое, что и без всяких МО они разбавляются общеобменной вентиляцией, рассчитанной по каким-то другим параметрам. В этом случае незачем и городить лишние устройства и вентиляционные системы.

Но в любом случае технолог должен задать валовое выделение вредных веществ, а проектировщик ОВ не должен путать его с ПДК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 7:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных