Уважаемые специалисты форума, помогите пожалуйста решить одну проблемку  Ситуация такая: многоэтажное здание. Требуется реконструкция системы отопления нескольких этажей. Разводка трубопроводов системы отопления в здании ветвями по этажам от нескольких стояков. Так вот, заказчик просит на ветви, наиболее удаленные от узла управления, поставить циркуляционные насосы, потому что последние приборы отопления холодные. Какие могут быть последствия я понимаю, но как поступить? Какие насосы использовать и как это будет работать вообще? Спасибо
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2013, 7:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Это не так делается. Нужно поставить один общий насос, а на стояки – балансировочные клапана. Ну и пусконаладку провести.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2013, 7:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 4.3.2009
Из: Omsk
Пользователь №: 30015

|
Цитата(den.mgn @ 17.9.2013, 8:18)  Это не так делается. Нужно поставить один общий насос, а на стояки – балансировочные клапана. Ну и пусконаладку провести. это я знаю... проблема в другом, поясню: хозяин этих нескольких этажей здания будет делать реконструкцию системы отопления только в пределах его этажей (их 3 из 9). На узле управления он ничего делать не будет. Стояки от магистрателей идут по всей высоте здания, а от них уже ветвями на этажи. Так вот на эти ветви, отапливающие его этажи) он настоятельно просит поставить насосики, даже в ТУ это указал
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2013, 8:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Приготовьтесь к получению замечаний (возможно физических) от владельцев других этажей.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2013, 8:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 4.3.2009
Из: Omsk
Пользователь №: 30015

|
Цитата(A.R. @ 17.9.2013, 9:03)  Приготовьтесь к получению замечаний (возможно физических) от владельцев других этажей. ну это я заказчику обязательно передам  что делать-то всё же....?
Сообщение отредактировал Shedia - 17.9.2013, 8:11
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2013, 8:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Shedia @ 17.9.2013, 6:38)  Уважаемые специалисты форума, помогите пожалуйста решить одну проблемку  Ситуация такая: многоэтажное здание. Требуется реконструкция системы отопления нескольких этажей. Разводка трубопроводов системы отопления в здании ветвями по этажам от нескольких стояков. Так вот, заказчик просит на ветви, наиболее удаленные от узла управления, поставить циркуляционные насосы, потому что последние приборы отопления холодные. Какие могут быть последствия я понимаю, но как поступить? Какие насосы использовать и как это будет работать вообще? Спасибо А где проходят стояки, к которым присоединяются реконструируемые ветки? Если на площадке, то ничего страшного. Поставьте БК на отвод этих веток. При жалобах, например зимой, для балансировки СО достаточно воспользоваться готовыми БК, установив расчетный расход на каждую ветку. ЦН после отвода не повлияют на работу других потребителей.
Сообщение отредактировал KGP1 - 17.9.2013, 8:40
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2013, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 4.3.2009
Из: Omsk
Пользователь №: 30015

|
Цитата(KGP1 @ 17.9.2013, 9:39)  А где проходят стояки, к которым присоединяются реконструируемые ветки? Если на площадке, то ничего страшного. Поставьте БК на отвод этих веток. При жалобах, например зимой, для балансировки СО достаточно воспользоваться готовыми БК, установив расчетный расход на каждую ветку. ЦН после отвода не повлияют на работу других потребителей. здание административного назначения и стояки проходят у наружных стен здания, на каждой ветке от двух до пяти приборов отопления. Т.е. если поставить БК, насосы можно не ставить?или может быть всё-таки поставить, например, с байпасной линией?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2013, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 2.11.2009
Пользователь №: 40343

|
Если удаленные стояки плохо греют, то в них в целом мало воды циркулирует. В таком случае установка покачивающих насосов на "нужных" ответвлениях приведет к снижению расходов воды у других абонентов - на этих же стояках или на соседних, что может вызвать разборки, как уже указывалось. Кроме того, есть такая малоизвестная штука, как опрокидывание циркуляции, когда сильно борзый насос устраивает циркуляцию из обратки предшествующего абонента, фактически отключая Ваше отопление от подачи и ухудшая, а не улучшая его. В общем, конечно, нужно ставить общий насос, если из сети циркуляция плохая, и делать наладку. Если же таки кровь из носу нужно ублажить клиента, то надо лепить небольшие насосики любого типа и тут же их "запирать" балансировочником или правильно рассчитанной шайбой, чтоб не качали лишнего, но и это может не радовать соседей, если общий ресурс - 30% от необходимого, да и не факт, что в таком случае гидравлика Вам позволит получить расчетный расход не зависимо от мощи подкачки. У меня был случай, когда в огромной сети лесо-промышленного комплекса циркулировало 40% расчетного теплоносителя, а потребовалось подключить обойную фабрику на самом "хвосте" сети, где напор был нулевой, так я сразу убедил главного инженера, чтобы урезал наполовину свою вентиляцию, переведя в частичную рециркуляцию, потом понаставили шайб по отоплению и калориферам, а потом в подачу поставили насос напором 20 м.вод.ст., чтоб только преодолевал сопротивление шайб, а качал 50% от проектной нагрузки. Эта система хорошо и долго продержалась, а если бы просто насос поставил, чтоб подкачивал 100%, то точно все крутилось бы через предшествующую по ходу сетевой воды фабрику и вообще ничего не грело бы. В общем - 91,56% уверенности, что в Вашем случае все это добром не кончится, я систем, с такого рода "наладкой" по жизни десятка два видел и ничего хорошего из того не получалось.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2013, 13:50
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50434
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Shedia @ 17.9.2013, 8:10)  ну это я заказчику обязательно передам  что делать-то всё же....? А Вы ему объясните, что система отопления это коллективная собственность и любое вмешательство, даже замена нагревательных приборов и особенно установка повысительных устройств это самовольное мероприятие и может повлечь административную ответственность и прочая из-за нарушения гидравлического и теплового режима этой самой системы.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.9.2013, 8:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Shedia @ 17.9.2013, 10:43)  здание административного назначения и стояки проходят у наружных стен здания, на каждой ветке от двух до пяти приборов отопления. Т.е. если поставить БК, насосы можно не ставить?или может быть всё-таки поставить, например, с байпасной линией? Да, поставить ЦН с байпасной линией. Но обязательно уведомить заказчика (см. пост 9), что улучшение теплоснабжения в одних помещениях без утепляющих здание мероприятий, приведет к снижению теплоснабжения других. Скорее всего установка ЦН на ветках улучшит подачу тепла последним ОП, но при этом снизит темп обратки на выходе ветки, что снизит темп подачи на вых ИТП.
Сообщение отредактировал KGP1 - 18.9.2013, 8:35
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|