> канализация в гипермаркете
ТЕХНО
сообщение 17.9.2013, 15:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21094



Здравствуйте! Проектирую продуктовый гипермакет. Согласно нормам "Прокладка труб фекальной канализации через складские помещения, помещения для приемки, хранения и подготовки товаров к продаже не допускается." Возник вопрос, можно ли прокладывать трубы бытовой канализации от санузлов в полу торгового зала? (длина торгового зала 30 м, следовательно, нужны прочистки, что на мой взгляд в торговом зале гипермаркета неприемлимо, да и заглубление получится значительно). И второй вопрос, по технологии имебтся овощной цех, мясо-рыбный, горячий, мучной цех, моечные, возможно ли обойтись установкой жироуловителей под мойки, либо нужно ставить общий жироуловитель на выпуске? Прошу поделиться опытом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Neptun123
сообщение 18.9.2013, 5:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 20260



Я так понимаю, что подвального помещения у Вас под полом нет. Недавно делал похожий проект с экспертами договорились сделать небольшую сеть проходных каналов под полом супермаркета.
В Вашем случае получается еще будет очень много трапов во всех цехах приготовления пищи и моечных для мытья полов. Так, что придеться хорошо подумать над проходными каналами под полом и над размещением всех помещений сверху, что повлечет за собой изменение технологического задания по технологии производства размещения помещений.
На счет жироловки, то скорее всего Вам придеться делать общий жилоуловитель на выпуске из здания, особенно когда вы посчитаете объем стоков от всех цехов приготовления пищи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТЕХНО
сообщение 18.9.2013, 7:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21094



Прикладываю для наглядности раздел ТХ
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___16.09.dwg ( 979,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 190
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Neptun123
сообщение 18.9.2013, 10:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 20260



По вашей технологии лучше всего устраивать проходной канал под полом и соединять там все коммуникации канализации и водопровода, и предварительно переговорить с экспертизой где будете проходить стадию Проект.
И еще задать вопрос технологам об устройстве трапов в горячих цехах и комнат приготовления и разделки пищи для мойки полов. На сколько я помню их нормы они там должны быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТЕХНО
сообщение 18.9.2013, 10:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21094



получается что проходной канал будет проходить через торговый зал? и водопровод объединенный хоз-противопожарный диаметром 50 тоже в этом канале, и какие размеры бывают у такого канала?

и фекальная канализация будет проходить в одном канале с водопроводом? и прочистки в торговом зале?

не поделитесь примером? (проектом)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Neptun123
сообщение 19.9.2013, 4:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 20260



Цитата(ТЕХНО @ 18.9.2013, 16:28) *
получается что проходной канал будет проходить через торговый зал? и водопровод объединенный хоз-противопожарный диаметром 50 тоже в этом канале, и какие размеры бывают у такого канала?

и фекальная канализация будет проходить в одном канале с водопроводом? и прочистки в торговом зале?

не поделитесь примером? (проектом)

Да все будет проходить в одном проходном канале под полом торгового помещения, лучше всего расположить вам его возле фасадной стены, по другому с вашем случае сделать не получиться, так как нет подвала. Размеры проходного канала расчитываются индивидуально, в зависимости от количества труб. В вашем случае я бы задал конструкторам канал размерами шириной 2100-2400 мм и высотой не менее 1900 мм. Трубы канализации от цехов приготовления пищи и сан.узлов делать раздельными и пустить их одна над другой по одной стенке проходного канала, трубы водопровода по другой стенке проходного канала, тоже одна над другой, так в последствии их лучше будет обслуживать.
Проектом к сожелению поделиться не могу, так как работаю в организации где за такое отправление примеров можно крепко отхватить по голове.
Я накидал примерно какбы я расположил проходной канал у Вас на скорую руку.
Да и как я писал ранее спросити у технологов про трапы в цехах, иначе потом будете переделывать конструкцию проходного канала, так как если есть трап, то под ним должен быть и проходной канал размерами поменьше, но должен быть smile.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___16.09.dwg ( 805,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТЕХНО
сообщение 19.9.2013, 7:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21094



А ПРОЩЕ НЕТ ВАРИАНТА ПО ОТВОДУ СТОКОВ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Neptun123
сообщение 19.9.2013, 7:11
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 20260



Цитата(ТЕХНО @ 19.9.2013, 13:08) *
А ПРОЩЕ НЕТ ВАРИАНТА ПО ОТВОДУ СТОКОВ?

В Вашем случае я лично не вижу другого варианта. Едиснтвенно другой вариант предусмотреть подвал проектом, хотя это очень затратно, проще сделать проходной канал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТЕХНО
сообщение 19.9.2013, 7:19
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21094



НУ А ЕСЛИ СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ ВЫПУСКОВ КАНАЛИЗАЦИИ, ТАКИМ ОБРАЗОМ СОКРАТИТЬ ДЛИНУ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ МАГИСТРАЛЕЙ, ГЛУБИНУ ЗАЛОЖЕНИЯ, И СДЕЛАТЬ ЛОТКИ ГЛУБИНОЙ 500 ММ, ПЕРЕКРЫТЬ ИХ РЕШЕТКОЙ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТЕХНО
сообщение 19.9.2013, 8:35
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21094



Подскажите пожалуйста правильно ерешение по трассировке канализации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 19.9.2013, 8:54
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



ТЕХНО, для начала перечитайте п.8.2.9 СП 30.13330 вы уж слишком вольно его трактуете . В первом топике этой темы вы перечислили помещения. в которых нельзя прокладывать канализацию под потолком.
В остальном же прав Neptun123. У вас нет подвального этажа. но ваши трубопроводы должны идти ниже санприборов и трапов, да еще и с определенным уклоном. Следовательно они пойдут под полом. значит либо они пойдут в грунте под полом, либо в канале. По любому в полу придется делать люки для доступа к прочисткам.
Делать ли канал или нет уже решайте с конструкторами. тут многое зависит от типа фундамента (будет ли это плита,сваи, фундаментные блоки и т.д.).
Можно конечно и не залазить под перекрытие (пол). но тогда нужно будет делать напорный выброс канашки (сололифты), а проходы через помещения выгораживать опять таки каналами в строительном исполнении, т.ч. такое решение будет ну очень не дешевым.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТЕХНО
сообщение 19.9.2013, 9:06
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21094



а установка прочисток в лючке для фекальной канализации в торговом зале приемлима?

и глубина заложения порядка 800-1000 мм в полу приемлима?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Neptun123
сообщение 19.9.2013, 11:00
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 20260



Цитата(ТЕХНО @ 19.9.2013, 15:06) *
а установка прочисток в лючке для фекальной канализации в торговом зале приемлима?

и глубина заложения порядка 800-1000 мм в полу приемлима?


Непроходной канал глубиной в 1 метр вам никто не позволит сделать и этот непроходной канал Вам все равно придеться выгораживать поверху коридором для обслуживания данного канала иначе ни одна экспертиза этого не пропустит. Для экспертизы непроходной канал под полом тоже самое, что и под полом, а под полом в Снипе написано ходить там нельзя и к тому же у непроходного канала должны быть съемные крышки для обслуживания трубопроводов. И из этого непроходного канала со сьемными крышками при утечке канализации будет пахнуть так что глаза слезиться будут, а убрать последствия утечки из непроходного канала глубиной аж в 1 метр будет ой как проблематично, так, что мой Вам совет, делайте правильно - проходной канал! И еще одно: если сделаете как нибудь по другому и пройдете как нибудь экспертизу, то подумайте, кого будут рвать в первую очередь на клочки, если что нибудь случиться с трубопроводом канализации в будущем!!!
Проходной канал - единственное правильное решение в Вашем случае, а чем я уже писал ранее...
А ставить сололифты в Вашем случае очень проблематично, так как в горячих цехах по производству полуфабрикатов их ставить вообще не рекомендуется, так как они быстро выйдут из строя, да и где вы по верху потолка разместите напорные трубопроводы от сололифтов, если учитывать тот факт, что объеденять напорные трубопроводы от разных сололифтов НЕЛЬЗЯ, да и надо будет устраивать коридор для обслуживания трубопроводов о чем Вам написал ранее пользователь RUS75.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТЕХНО
сообщение 19.9.2013, 12:18
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21094



возможно же обойтись и без каналов? просто проложить канализацию в полу?

при этом вывести прочистки в лючках
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Neptun123
сообщение 20.9.2013, 4:25
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 20260



Цитата(ТЕХНО @ 19.9.2013, 18:18) *
возможно же обойтись и без каналов? просто проложить канализацию в полу?

при этом вывести прочистки в лючках


А как при протечке в стыке трубы Вы собираетесь ее ремонтировать? вскрывать все полы в супермаркете? И как Вы себе представляете прочистку на глубине почти в 1 метр, как с ее помощью на такой глубине можно прочистить трубопровод? Самый главный вопрос который вам задаст экспертиза, - Как вы будете обслуживать данные трубопроводы? И как я писал ранее СниП такое решение запрещает, по крайней мере экспертиза это толкует не в Вашу сторону.
И вообще пообщайтесь сначала с госудасртвенной экспертизой, что она Вам ответит? Я уверен что она скажет делать проходной канал, по другому никак. По крайней мере сколько я раз по поводу проходных каналов общался в подобным случаях, всегда говорили делать только проходные каналы, ну либо комуникационные тонели поверху, хотя данное решение очень затратное, так как теряется много продажной полезной площади супермаркета и на это решение никтоне соглашался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirAS
сообщение 8.10.2013, 11:34
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 31.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 101269



Мы делали и под полом в земле, глубина залегания от 500 мм и больше от отм. 0.000. Здания производственные, но это вряд ли имеет значение. Пример прилагаю.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 135,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 318
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
konst_b21
сообщение 7.11.2013, 17:02
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 3.6.2013
Пользователь №: 194662



Цитата(ТЕХНО @ 19.9.2013, 8:08) *
А ПРОЩЕ НЕТ ВАРИАНТА ПО ОТВОДУ СТОКОВ?

Есть. Вакуумная канализация.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 7.11.2013, 20:00
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(Neptun123 @ 20.9.2013, 5:25) *
А как при протечке в стыке трубы Вы собираетесь ее ремонтировать? вскрывать все полы в супермаркете? И как Вы себе представляете прочистку на глубине почти в 1 метр, как с ее помощью на такой глубине можно прочистить трубопровод? Самый главный вопрос который вам задаст экспертиза, - Как вы будете обслуживать данные трубопроводы? И как я писал ранее СниП такое решение запрещает, по крайней мере экспертиза это толкует не в Вашу сторону.
И вообще пообщайтесь сначала с госудасртвенной экспертизой, что она Вам ответит? Я уверен что она скажет делать проходной канал, по другому никак. По крайней мере сколько я раз по поводу проходных каналов общался в подобным случаях, всегда говорили делать только проходные каналы, ну либо комуникационные тонели поверху, хотя данное решение очень затратное, так как теряется много продажной полезной площади супермаркета и на это решение никтоне соглашался.

При протечке да, вскрывать пол, а что, корона не позволяет лопату в руки взять? Только как Вы эту протечку вообще заметите, канализация безнапорная, и протечка если и будет, наверх не покажет. Почему весь пол? Только в месте протечки, если опять же, Вы ее найдете. Глубину прочистки 1 метр? Представляю, и даже 1,5 метра представляю. Вы же не сами в трубу залезаете, а змейкой туда лезете или проволокой с петлей. Так что 1 метр, что 1,5 метра глубины - без разницы. Где это СНиП запрещает прокладку под полом в грунте? Если есть трапы, то используйте трапы со съемными затворами, их можно тогда в качестве прочисток использовать.
Если бы строили, как Вы пишите, то канализация золотая получалась бы. Угу, проходные каналы из-за канализации, щас. Слово "проходные" означает, что там человек должен проходить в полный рост, напихали бы уж хоть "непроходные". А "проходные" - это под Кремлем, в библиотеку Ивана Грозного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Neptun123
сообщение 8.11.2013, 6:36
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 20260



Цитата(@@@ @ 8.11.2013, 2:00) *
При протечке да, вскрывать пол, а что, корона не позволяет лопату в руки взять? Только как Вы эту протечку вообще заметите, канализация безнапорная, и протечка если и будет, наверх не покажет. Почему весь пол? Только в месте протечки, если опять же, Вы ее найдете. Глубину прочистки 1 метр? Представляю, и даже 1,5 метра представляю. Вы же не сами в трубу залезаете, а змейкой туда лезете или проволокой с петлей. Так что 1 метр, что 1,5 метра глубины - без разницы. Где это СНиП запрещает прокладку под полом в грунте? Если есть трапы, то используйте трапы со съемными затворами, их можно тогда в качестве прочисток использовать.
Если бы строили, как Вы пишите, то канализация золотая получалась бы. Угу, проходные каналы из-за канализации, щас. Слово "проходные" означает, что там человек должен проходить в полный рост, напихали бы уж хоть "непроходные". А "проходные" - это под Кремлем, в библиотеку Ивана Грозного.

Извините конечно, но есть некоторые сложности в ваших умозаключениях ч которыми я не соглошусь и многие я думаю не согласяться smile.gif
1. Лопату говорите smile.gif а если здание стоит на монолитной плите и в здание сделан капитальный ремонт и вдруг оказывается что в самом начале строительства при закапывании трубы до заливки монолитной плиты (а обычно она толщиной минимум 500 мм в самых хороших грунтах) трубу грунтом раздовило на достаточно большом участке (а кстати такие случаи были) и канализация течет обратно и вообще не уходит и прочистить ее непредставляется возможным, что в данном случае будет, как Вы думаете? - а я Вам скажу что придут к Вам и все издержки через суд обяжут выплачивать из Вашего кармана, а точнее проектой организации. И будете Вы выплачивать из своего кармана очень долго времени.
2. СниП нам не запрещает много чего делать, но есть здравый смысл, с которым тоже расставаться нельзя.
3. По поводу отводов стоков в производственном здании под полом я соглашусь, так все таки производственный цех и так делать можно и то надо прежде подумать и получить именно от заказчика данное предложение об устройстве канализации под полом, если нет другого решения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KANN
сообщение 14.12.2013, 14:25
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 16.2.2011
Пользователь №: 94688



ДД! Такая же задача проектирования - провести под полом гипермаркета магистрали К1 и К3 к выпускам. Ошиблись с выбором нулевой отметки многофункционального здания, оказалось невозможно собрать стоки по наружному периметру здания - необходимо подключаться по прямой, т.е. идти через здание. Протяженность линий соответственно 100 и 120м и Ду 150 и 100мм.
Думаю все же идти трубами чугунными и ПВХ в непроходных каналах с мин уклонами 0,01 - 0,015 (больше невозможно), с приямками для сбора протечек. Не знаю, посоветуйте как быть:
1. с доступом к прочисткам - выводить наружу, тогда городить отверстия и непонятные крышки для лючка в плите, или оставить под съемной крышкой канала - тогда надо поднять достаточно тяжелую плиту перекрытия канала.
2. сколько сделать приямков и куда качать воду из них.
3. и наконец как выбрать параметры канала, не нашла рекомендаций.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KANN
сообщение 14.12.2013, 15:08
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 16.2.2011
Пользователь №: 94688



Однако, насчет выбора материала труб ошиблась, от ПВХ для К3 надо отказаться т.к. по соображениям пожбезопасности стояк К3 беру чугунный. Жаль, шероховатость меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_oksano4ka_*
сообщение 18.12.2013, 17:28
Сообщение #22





Guest Forum






подскажите, а прочистка в лючке в производственном помещении столовой является ли прокладкой канализации в полу? или можно поставить? а то в сп сказано, что нельзя, а про прочистку сказано, что выводить на выше расположенный этаж открыто или скрыто в зависимости от назначения помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 19.12.2013, 9:05
Сообщение #23


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(oksano4ka @ 18.12.2013, 18:28) *
подскажите, а прочистка в лючке в производственном помещении столовой является ли прокладкой канализации в полу? или можно поставить? а то в сп сказано, что нельзя, а про прочистку сказано, что выводить на выше расположенный этаж открыто или скрыто в зависимости от назначения помещения.


Оксаночка. Вот вы бы сами хотели видеть фановую трубу у себя дома посреди кунхи? Ну или хотя бы прочистку smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KANN
сообщение 19.12.2013, 12:03
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 16.2.2011
Пользователь №: 94688



Еще возник вопрос, подскажите кто может. Возможно ли подключить санприборы первого этажа к горизонтальному участку К1 или К3, проложенному в канале пола. Наверное надо подключать через обратный клапан?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.12.2013, 10:43
Сообщение #25


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 26.12.2013, 13:26
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Цитата(ТЕХНО @ 18.9.2013, 8:05) *
Прикладываю для наглядности раздел ТХ

А какой магазин если не секрет (можно в личку, оч. интерестно).
Расскажу, все в деталях. Сам их проектирую и строю...
У васпутаница в голове, речь идет о транзитных сетях, но ни как о К3...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Log-15
сообщение 6.4.2016, 14:07
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 27.3.2015
Пользователь №: 263494



Подскажите, пожалуйста, прочистка в торговом зале продуктового магазина у стены перед выпуском в колодец - возможно ли это?
Стояк в сан.узле, далее в полу прокладываем трубу и ставим прочистку(т.к. расстояние большое) и далее опускаемся на глубину 2м и выпуск...

По СП 30.1333.2012, п.8.2.9 не разрешается под потолком, а в полу прочистку в лючке делать можно?
и тот же вопрос про складское помещение (кладовая)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Log-15
сообщение 7.4.2016, 8:33
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 27.3.2015
Пользователь №: 263494



Цитата(Log-15 @ 6.4.2016, 14:07) *
Подскажите, пожалуйста, прочистка в торговом зале продуктового магазина у стены перед выпуском в колодец - возможно ли это?
Стояк в сан.узле, далее в полу прокладываем трубу и ставим прочистку(т.к. расстояние большое) и далее опускаемся на глубину 2м и выпуск...

По СП 30.1333.2012, п.8.2.9 не разрешается под потолком, а в полу прочистку в лючке делать можно?
и тот же вопрос про складское помещение (кладовая)?




На этот вопрос ни у кого нет ответа? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 7.4.2016, 8:40
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата
Возник вопрос, можно ли прокладывать трубы бытовой канализации от санузлов в полу торгового зала?

Каким образом получилось так, что фекалка идет через торговый зал? Не проще ли сделать выпуск из здания в другом месте?

Цитата
И второй вопрос, по технологии имеются овощной цех, мясо-рыбный, горячий, мучной цех, моечные, возможно ли обойтись установкой жироуловителей под мойки, либо нужно ставить общий жироуловитель на выпуске? Прошу поделиться опытом

Общий на выпуске.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Log-15
сообщение 7.4.2016, 9:54
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 27.3.2015
Пользователь №: 263494



[quote name='MEX-74' date='7.4.2016, 8:40' post='1200279']
Каким образом получилось так, что фекалка идет через торговый зал? Не проще ли сделать выпуск из здания в другом месте?

А если выпуск существующий? и другого нет и не будет ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 1:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных