> Аварийное освещение девятиэтажного дома
freya
сообщение 18.9.2013, 8:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.3.2013
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 185760



Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Нужна ваша помощь. Имеется девятиэтажный многоквартирный дом 1997 года постройки. Проводилась пожарная проверка. Среди многих выявленных нарушений, пожарник прицепился к отсутствию на лестничных клетках аварийного освещения. На слова о том, что в проекте его не было предусмотрено, пожарник сказал, что по новым правилам аварийное освещение должно быть (естественно, на какой-то ФЗ или СП не сослался) и выписал штраф - 15000.
СП 52.13330.2011 дает указание на проектирование освещения помещений вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений. Все-таки должно быть это аварийное освещение или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ailcat
сообщение 18.9.2013, 10:42
Сообщение #2


Инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648



СНиП 23-05-95.
"В зданиях выше 6 этажей..." (дословно не смогу - сервер правовой системы недоступен).
О том, что оно не требуется в старых зданиях - оговорки нет. Значит, при его остутствии - необходимо делать проект и монтировать...
P.S. Как вариант - менять существующие светильники на имеющие аккумулятор. Авось не разворуют sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marcello88
сообщение 20.9.2013, 13:32
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 20.9.2013
Пользователь №: 206369



Цитата(ailcat @ 18.9.2013, 11:42) *
СНиП 23-05-95.
"В зданиях выше 6 этажей..." (дословно не смогу - сервер правовой системы недоступен).
О том, что оно не требуется в старых зданиях - оговорки нет. Значит, при его остутствии - необходимо делать проект и монтировать...
P.S. Как вариант - менять существующие светильники на имеющие аккумулятор. Авось не разворуют sad.gif


Сейчас СП52 введен же вместо СНиПа... Надо на него ориентироваться.
А вообще странно, когда, не ссылаясь на ФЗ, выписывают штраф... Как-то несерьезно это.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 20.9.2013, 14:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Цитата(freya @ 18.9.2013, 9:02) *
... что по новым правилам аварийное освещение должно быть (естественно, на какой-то ФЗ или СП не сослался) и выписал штраф - 15000.


Может лучше юр. отдел подключить и оспорить штраф?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ailcat
сообщение 23.9.2013, 8:52
Сообщение #5


Инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648



Цитата(Marcello88 @ 20.9.2013, 14:32) *
Сейчас СП52 введен же вместо СНиПа... Надо на него ориентироваться.
ИПБ "Техэксперт" (Кодекс), последнее обновление 19.09.2013г., говорит следующее:

СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение (с Изменением N 1)
Вид документа: СНиП от 02.08.1995 N 23-05-95*
Принявший орган: Минстрой России
Статус: Действующий
Тип документа: Нормативно-технический документ
Дата начала действия: 01.01.1996
Опубликован: официальное издание, М.: Госстрой России , ГУП ЦПП, 2003 год
Дата редакции: 29.05.2003
Звездочка после номера обозначает, что документ включен в доказательную базу технического регламента.

Сообщение отредактировал ailcat - 23.9.2013, 8:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 24.9.2013, 5:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(ailcat @ 18.9.2013, 13:42) *
СНиП 23-05-95.
"В зданиях выше 6 этажей..." (дословно не смогу - сервер правовой системы недоступен).
О том, что оно не требуется в старых зданиях - оговорки нет. Значит, при его остутствии - необходимо делать проект и монтировать...
P.S. Как вариант - менять существующие светильники на имеющие аккумулятор. Авось не разворуют sad.gif

Что значит оговорки нет? А просто прочитать область применения данного СНиПа?
Цитата
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие нормы распространяются (за исключением случаев, указанных в других гла­вах СНиПа) на проектирование освещения помещений вновь строящихся и реконструируе­мых зданий и сооружений различного назна­чения, мест производства работ вне зданий, площадок промышленных и сельскохозяй­ственных предприятий, железнодорожных пу­тей площадок предприятий, наружного осве­щения городов, поселков и сельских населен­ных пунктов. Проектирование устройств мес­тного освещения, поставляемых комплектно со станками, машинами и производственной ме­белью, следует также осуществлять в соответ­ствии с настоящими нормами.
Настоящие нормы не распространяются на проектирование освещения подземных выра­боток, морских и речных портов, аэродромов, железнодорожных станций и их путей, спор­тивных сооружений, лечебно-профилактичес­ких учреждений, помещений для хранения сельскохозяйственной продукции, размещения растений, животных, птиц, а также на проек­тирование специального технологического и охранного освещения при применении техни­ческих средств охраны.
На основе настоящих норм разрабатыва­ются отраслевые нормы освещения, учитыва­ющие специфические особенности технологи­ческого процесса и строительных решений ма­ний и сооружений отрасли, которые согласо­вываются и утверждаются в установленном порядке.


И если на то пошло, то нет там никаких шести этажей.
Есть
Цитата
7.60 Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное.
7.61 Освещение безопасности следует пре­дусматривать в случаях если отключение ра­бочего освещения и связанное с этим наруше­ние обслуживания оборудования и механиз­мов может вызвать:
взрыв, пожар, отравление людей;
длительное нарушение технологического процесса;
нарушение работы таких объектов, как электрические станции, узлы радио- и телеви­зионных передач и связи, диспетчерские пун­кты, насосные установки водоснабжения, ка­нализации и теплофикации, установки венти­ляции и кондиционирования воздуха для производственных помещений, в которых недо­пустимо прекращение работ и т.п.;
нарушение режима детских учреждений не­зависимо от числа находящихся в них детей.
7.62 Эвакуационное освещение в помеще­ниях или в местах производства работ вне зда­ний следует предусматривать:
в местах, опасных для прохода людей;
в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел.;
по основным проходам производствен­ных помещений, в которых работают более 50 чел.;
в лестничных метках жилых маний высо­той 6 этажей и более;
в производственных помещениях с посто­янно работающими в них людьми, где выход людей из помещения при аварийном отклю­чении нормального освещения связан с опас­ностью травматизма из-за продолжения рабо­ты производственного оборудования;
в помещениях общественных и вспомога­тельных зданий промышленных предприятий. если в помещениях могут одновременно нахо­диться более 100 чел;
в производственных помещениях без естес­твенного света.

Все что можно притянуть, это эвакуацию более 50 человек. Но это эвакуационное освещение, а не освещение безопасности.
А про эвакуационное, есть еще один пункт
Цитата
7.27 Освещение лестничных клеток жилых зданий высотой более 3 этажей должно иметь автоматическое или дистанционное управле­ние, обеспечивающее отключение части све­тильников или ламп в ночное время с таким расчетом, чтобы освещенность лестниц была не ниже норм эвакуационного освещения, при­веденного в п. 7.63.


Так что, если руководствоваться СНиПом, то надо посылать этого пожарника в пешее эротическое путешествие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 12:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных