| 
	
		|   |   |  
	
	
	
	
	 |  СО частного дома , Помогите пожалуйста разобраться. |  |  |  
	
		|  | 
				  19.9.2013, 10:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 9
 Регистрация: 30.11.2011
 Пользователь №: 131413
 
 
 
  
 | 
				Здравствуйте господа спецы и главспецы! очень нужна ваша помощь. Нужно смонтировать СО  в доме. СО будет двухтрубная с нижним подключением. Информации очень много и я не могу сложить все в кучу.  Застряла уже на первом вопросе: где установить котёл. Согласно п. 6.28 ДБН В.2.5-20-2001 его можно установить на кухне. А вот расстояние от строительных конструкций найти не могу. СНиП II-35-76 «Котельные установки» ссылается на НПАОП, а в нём расстояния указываются для отдельно стоящего здания.  Второй вопрос возник с вентиляцией. Спецы газовой службы сказали, что нам нужно будет установить систему естественной вентиляции. Но зачем она нужна если котёл битурбированный и забор воздуха для горения газа берется с улицы через трубу отвода газов сгорания? Третий вопрос по подключению самих отопительных приборов. Проектировщик строительной организации сказал, что подача воды должна идти снизу, а обратка – сверху (аксонометрическую схему прилагаю). Это правильно. Хотя чисто логически мне кажется что должно быть наоборот. Диагональное подключение, только подача подключена вверх а обратка вниз. Горячая вода остывая ведь будет опускаться вниз а не подыматься вверх… Как вы думаете будет правильней ? Ну и самый глобальный вопрос будет ли вообще работать и правильно функционировать данная СО.  _______.pdf  ( 24,68 килобайт )
Кол-во скачиваний: 444  ___.pdf  ( 29,6 килобайт )
Кол-во скачиваний: 226  _________.pdf  ( 24,95 килобайт )
Кол-во скачиваний: 338
				Сообщение отредактировал Knopka - 19.9.2013, 10:27 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.9.2013, 10:27 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1297
 Регистрация: 12.4.2007
 Из: Россия
 Пользователь №: 7094
 
 
 
  
 | 
				Уважаемая Knopka поздравляю Вас с 1 сообщением на форуме ))). 
 1. для России интересуетесь? (если да то СП 41-108-2004, СП 41-104-2000, Пособие по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов)
 2. Спецы правильно говорят.
 3. Я думаю всёж лучше донное подключение, и отопительные приборы со встроенными терморегуляторами.
 Глобальный вопрос: при правильном гидравлическом расчете, подборе настроек регулирующего оборудования - конечно будет работать!!!
 
 Сообщение отредактировал А.В. - 19.9.2013, 10:33
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.9.2013, 10:36 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 9
 Регистрация: 30.11.2011
 Пользователь №: 131413
 
 
 
  
 | 
				Цитата(А.В. @ 19.9.2013, 10:27)  Уважаемая Knopka поздравляю Вас с 1 сообщением на форуме ))). 
 1. для России интересуетесь? (если да то СП 41-108-2004, СП 41-104-2000, Пособие по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов)
 2. Спецы правильно говорят.
 3. Я думаю всёж лучше донное подключение, и отопительные приборы со встроенными терморегуляторами.
 Глобальный вопрос: при правильном гидравлическом расчете, подборе настроек регулирующего оборудования - конечно будет работать!!!
 Нет, мне нужно для Украины. А есть ли принципиальная разница ? А не могли бы Вы посоветовать какое нибудь пособие (для чайников) что бы сделать гидравлический расчёт для этой системы?
				Сообщение отредактировал Knopka - 19.9.2013, 10:39 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.9.2013, 10:45 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1297
 Регистрация: 12.4.2007
 Из: Россия
 Пользователь №: 7094
 
 
 
  
 | 
				Принципиальная разница в чем?Вы наверно и не знаете того что перед тем как сделать гидравлический расчет необходимо сделать расчет теплового баланса помещений,  и расчет отопительных приборов системы.
 Пособие для чайников )))), да в любом случаи у Вас будет куча вопросов, есть книги более заумные, есть менее. Мне нравится Сканави, Махов - Отопление.
 
 Сообщение отредактировал А.В. - 19.9.2013, 10:46
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.9.2013, 10:55 |  
		| 
 Инженер
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2270
 Регистрация: 12.4.2012
 Из: Херсон
 Пользователь №: 147254
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Knopka @ 19.9.2013, 10:36)  Нет, мне нужно для Украины. А есть ли принципиальная разница ? А не могли бы Вы посоветовать какое нибудь пособие (для чайников) что бы сделать гидравлический расчёт для этой системы? А можно узнать, кто вы в даной ситуации? Почему не доверяете проектировщику? Два года на форуме-без привета и вдруг вопрос как от того кто хочет сделать отопление себе домой. СНиП 2.04.05-91. Посібник з проектування систем водяного опалювання
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.9.2013, 10:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 9
 Регистрация: 30.11.2011
 Пользователь №: 131413
 
 
 
  
 | 
				Цитата(А.В. @ 19.9.2013, 10:45)  Принципиальная разница в чем?Вы наверно и не знаете того что перед тем как сделать гидравлический расчет необходимо сделать расчет теплового баланса помещений,  и расчет отопительных приборов системы.
 Пособие для чайников )))), да в любом случаи у Вас будет куча вопросов, есть книги более заумные, есть менее. Мне нравится Сканави, Махов - Отопление.
 Расчёт теплопотерь сделан согласно СНиП 2.04.05-91*У, СНиП ІІ-3-79 строительная теплотехника и  СниП 2.01.01-82 строительная климатология. Количество теплопотерь посчитано и отопительные приборы подобраны. А вот с трубами не могу разобраться. Монтажники сказали «захерячим» 20 трубой (ПП). Но у меня возникли сомнения к их расчету. Хочу посчитать сама
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.9.2013, 11:02 |  
		| 
 Инженер
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2270
 Регистрация: 12.4.2012
 Из: Херсон
 Пользователь №: 147254
 
 
 
  
 | 
				Почему СНиПы.ДБН всему голова. Трубу 25-ку без расчета скажу
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.9.2013, 11:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 9
 Регистрация: 30.11.2011
 Пользователь №: 131413
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Khomenko_A_S @ 19.9.2013, 10:55)  А можно узнать, кто вы в даной ситуации? Почему не доверяете проектировщику? Два года на форуме-без привета и вдруг вопрос как от того кто хочет сделать отопление себе домой.СНиП 2.04.05-91. Посібник з проектування систем водяного опалювання
 Два года я просто читала форумы и находила для себя ответы в существующих темах. Я молодой специалист по водоснабжению и канализации, а начитавшись в форуме о горе монтажниках переживаю что проект СО собственного дома не осилю сделать правильно самостоятельно
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.9.2013, 11:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1297
 Регистрация: 12.4.2007
 Из: Россия
 Пользователь №: 7094
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Khomenko_A_S @ 19.9.2013, 12:02)  Почему СНиПы.ДБН всему голова. Трубу 25-ку без расчета скажу
 Да согласен, я думаю даж, не зная расходов, что от котла до разветвления вообще 32, пару приборов на 25, а дальше 20. Но лучше конечно посчитать, хотя бы приблизительно.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.9.2013, 11:19 |  
		| 
 Инженер
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2270
 Регистрация: 12.4.2012
 Из: Херсон
 Пользователь №: 147254
 
 
 
  
 | 
				На схеме у вас маловато арматуры.Сейчас часто делают и на обратке радиатора отсечной клапан.
 На подаче лучше- термостатический клапан.
 Чисто по газу-   На плане нет возможности дымоход на пол метра от окна вывести.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.9.2013, 11:25 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 9
 Регистрация: 30.11.2011
 Пользователь №: 131413
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Khomenko_A_S @ 19.9.2013, 11:19)  На схеме у вас маловато арматуры.Сейчас часто делают и на обратке радиатора отсечной клапан.
 На подаче лучше- термостатический клапан.
 Чисто по газу-   На плане нет возможности дымоход на пол метра от окна вывести.
 Замечание с арматурой обязательно учту. А вот за газ  не поняла, почему нет возможности?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.9.2013, 11:32 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2233
 Регистрация: 8.7.2008
 Из: Днепропетровск
 Пользователь №: 20416
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Knopka @ 19.9.2013, 10:10)  Застряла уже на первом вопросе: где установить котёл. Согласно п. 6.28 ДБН В.2.5-20-2001 его можно установить на кухне. А вот расстояние от строительных конструкций найти не могу. СНиП II-35-76 «Котельные установки» ссылается на НПАОП, а в нём расстояния указываются для отдельно стоящего здания. Как правило, указываются в паспорте котла или в руководстве по эксплуатации. Иногда прямо картинкой. Цитата(Knopka @ 19.9.2013, 10:10)  Второй вопрос возник с вентиляцией. Спецы газовой службы сказали, что нам нужно будет установить систему естественной вентиляции. Но зачем она нужна если котёл битурбированный и забор воздуха для горения газа берется с улицы через трубу отвода газов сгорания? Вентиляция обязательна. Для турбированных котлов - однократный воздухообмен, для обычных - трехкратный... Для помещений с установленным котлом нужен приток (с улицы через решетку или из смежных помещений через решетку в двери). А также вытяжка (естественная) в верхней части помещения (потолок). Если надо - выложу порядок расчета сечений. Могут еще потребовать установку датчика газа и отсечного клапана... Цитата(Knopka @ 19.9.2013, 10:10)  Третий вопрос по подключению самих отопительных приборов. Проектировщик строительной организации сказал, что подача воды должна идти снизу, а обратка – сверху (аксонометрическую схему прилагаю). Это правильно. Это неправильно. Цитата(Knopka @ 19.9.2013, 10:10)  Хотя чисто логически мне кажется что должно быть наоборот. Диагональное подключение, только подача подключена вверх а обратка вниз. Горячая вода остывая ведь будет опускаться вниз а не подыматься вверх… Как вы думаете будет правильней ? А это правильно...   Сообщение отредактировал lovial - 19.9.2013, 11:33 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.9.2013, 11:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2660
 Регистрация: 20.3.2005
 Пользователь №: 570
 
 
 
  
 | 
				Цитата Проектировщик строительной организации сказал, что подача воды должна идти снизу, а обратка – сверху Для вас как потребителя принципиальной разницы нет. Единственное, что должен учесть проектировщик это, что при движении теплоносителя при схеме снизу-вверх, площадь прибора отопления должна быть процентов на 20 больше, чем при схеме движения сверху-вниз, только и всего. Да, конечно это относится к системам с насосной циркуляцией. Если у вас система отопления с естественной циркуляцией, то только по схеме сверху-вниз.
				Сообщение отредактировал Wiz - 19.9.2013, 11:39 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.9.2013, 11:37 |  
		| 
 Инженер
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2270
 Регистрация: 12.4.2012
 Из: Херсон
 Пользователь №: 147254
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Knopka @ 19.9.2013, 11:25)  Замечание с арматурой обязательно учту. А вот за газ  не поняла, почему нет возможности? Между дымоходом и окном будет пол метра? - тогда все ОК.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.9.2013, 11:43 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1297
 Регистрация: 12.4.2007
 Из: Россия
 Пользователь №: 7094
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Khomenko_A_S @ 19.9.2013, 12:37)  Между дымоходом и окном будет пол метра? - тогда все ОК. СП 42-101-2003 Г.21: Г.21 Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала следует размещать в соответствии с инструкцией по монтажу газоиспользующего оборудования предприятия-изготовителя, но на расстоянии не менее: - 2,0 м от уровня земли; - 0,5 м по горизонтали до окон, дверей и открытых вентиляционных отверстий (решеток); - 0,5 м над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток; - 1,0 м по вертикали до окон при размещении отверстий под ними. Указанные расстояния не распространяются на оконные проемы, заполненные стеклоблоками. 
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.9.2013, 11:50 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2233
 Регистрация: 8.7.2008
 Из: Днепропетровск
 Пользователь №: 20416
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Knopka @ 19.9.2013, 10:36)  Нет, мне нужно для Украины. А есть ли принципиальная разница ? А не могли бы Вы посоветовать какое нибудь пособие (для чайников) что бы сделать гидравлический расчёт для этой системы? Переход над дверью крайне нежелателен - там нужно будет ставить автоматические воздухосбросники, к ним нужен доступ, с них время от времени будет горячая водичка капать... Рекомендую 2 радиатора на 7 и 9 секций подключить на другую ветку. Ветки получатся неравномерные, короткую придется "поджимать". Кстати, не вижу, чем - на приборе по одному крану всего... По диаметрам труб - по полипропилену не скажу, поскольку толщины стенок сильно меняются для разных по давлению труб, для полиэтилена 20 труба - до 5 кВт теплоотдачи радиаторов, 25 - до 12, 32 - до 24... Гидравлический расчет для такой системы, ИМХО, не нужен...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.9.2013, 11:51 |  
		| 
 Инженер
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2270
 Регистрация: 12.4.2012
 Из: Херсон
 Пользователь №: 147254
 
 
 
  
 | 
				Цитата(А.В. @ 19.9.2013, 11:43)  Указанные расстояния не распространяются на оконные проемы, заполненные стеклоблоками. В ДБН примечания нет.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.9.2013, 11:58 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 9
 Регистрация: 30.11.2011
 Пользователь №: 131413
 
 
 
  
 | 
				Про котёл и газоснабжение поняла, расстояний хватит. Спасибо большое что объяснили. Это как раз то чего я так и не смогла найти. Цитата(lovial @ 19.9.2013, 11:50)  Переход над дверью крайне нежелателен - там нужно будет ставить автоматические воздухосбросники, к ним нужен доступ, с них время от времени будет горячая водичка капать... Планировалось что трубы будут лежать в полу, под входной дверью. А что так нельзя?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.9.2013, 12:07 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 9
 Регистрация: 30.11.2011
 Пользователь №: 131413
 
 
 
  
 | 
				Цитата(lovial @ 19.9.2013, 11:50)  Гидравлический расчет для такой системы, ИМХО, не нужен... По поводу гидравлического расчёта трубопровода. Некоторые нам советуют делать систему с постепенно уменьшающейся подачей и постепенно увеличивающейся обраткой(от 32 до 20). А другие говорят что можно сделать подачу и обратку 20 трубой и всё будет ок. Цитата(lovial @ 19.9.2013, 11:50)  Рекомендую 2 радиатора на 7 и 9 секций подключить на другую ветку.Ветки получатся неравномерные, короткую придется "поджимать".
 Две 9 идут рядом и только потом уже 7.  Не совсем понимаю как это правильно сделать. А что такое "поджимать" ?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.9.2013, 12:26 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2233
 Регистрация: 8.7.2008
 Из: Днепропетровск
 Пользователь №: 20416
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Knopka @ 19.9.2013, 11:58)  Планировалось что трубы будут лежать в полу, под входной дверью. А что так нельзя? Пардон, не посмотрел внимательно на аксонометрию... Тем не менее: если стык или фитинг под полом даст течь, что делать будете? Пол снимать? Цитата(Knopka @ 19.9.2013, 12:07)  По поводу гидравлического расчёта трубопровода. Некоторые нам советуют делать систему с постепенно уменьшающейся подачей и постепенно увеличивающейся обраткой(от 32 до 20). А другие говорят что можно сделать подачу и обратку 20 трубой и всё будет ок.Две 9 идут рядом и только потом уже 7.  Не совсем понимаю как это правильно сделать. А что такое "поджимать" ?
 Я выше диаметры писал, в принципе, для PN10 это годится, то есть смотрите теплоотдачу приборов суммарную, пока она не превышает 5 кВт - к ним хватит 20 трубы, и так далее. Я предлагаю Вам 2 радиатора (7 и 9 секций), которые после двери, подключить на другую ветку. На обратку каждого радиатора поставить вентиль типа вот этого http://www.instaltrade.com.ua/products/kla...srl5_na_obratku  - он обеспечивает плавное регулирование расхода теплоносителя через радиатор и, при необходимости, полное перекрытие расхода. На подачу (если не планируете термостатический клапан с термоголовкой) - шаровый кран с американкой. ВАЖНО: шаровым краном регулировать поток теплоносителя нельзя - он быстро выйдет из строя. !!! Американка (накидная гайка) должна быть со специальной резьбой (трубной цилиндрической, обозначают буквой G). После запуска системы понемногу "поджимаете" расход теплоносителя через ближние к котлу приборы и далее по веткам, пока температура всех приборов не стабилизируется.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |