Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Как и чем уплотнить проход воздуховода через сендвич панель кровли.
Vano
сообщение 19.9.2013, 16:01
Сообщение #1


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Коллеги подскажите, может есть решения, опыт и тп.
Воздуховоды проходят через кровельную сендвич панель венткамеры.
Воздуховоды прямоугольные и круглые.
Текут.
Чем бы герметизировать?
Подрядчик пытался мастикой - не получилось.
У панели естественно профиль (ребра).
Есть какое решение, материалы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 19.9.2013, 16:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Здесь вопрос больше к конструкторам, ищите альбомы технических решений производителей сендвичей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 19.9.2013, 19:13
Сообщение #3


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Ищу.
А делали по ним по этим альбомам узлы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 19.9.2013, 19:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



В типовых решениях зданий с кровлей из профнастила решение практически одинаковое:

1. В чертежах КМ предусматриваются стальные стаканы (круглые или прямоугольные), на которые опираются узлы прохода воздуховодов.

2. Сам стакан опирается на прямоугольную раму из гнутых швеллеров.

3. Ребра профиля перекрываются рамой.

4. По профнастилу делается кровельное покрытие, примыкающее к стакану как и положено ко всем вертикальным конструкциям - внахлестку. Нкаких протечек нет.

А просто пропускать воздуховоды через дыру в профнастиле нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 19.9.2013, 19:51
Сообщение #5


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Все три пункта понятны и выполнены.
Вопрос по 4 пункту.
Кровельная панель сэндвич она имеет профиль.
Проблемы с внахлестку на ребра положить материал.

Вот пока такое нашел.
Но тут замороченно -надо специальный лист оцинковки доводить до краев кровельной панели.

Сообщение отредактировал Vano - 19.9.2013, 19:52
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________.jpg ( 237,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 439
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 19.9.2013, 21:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Только так. Поэтому узлы прохода лучше делать ближе к коньку. Хотя многое зависит от жестянщика. Точь в точь такая же кровля как на рисунке - жестянщик умудрился сделать разделку и не текло, просто как то плотно обжал разделку, кучу кровельных саморезов и много герметика.
Фото найти не могу. Но простояло 6 лет, пока не модернизировали систему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 19.9.2013, 22:39
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый вечер.

1. На одном объекте монтажники "зимнего сада" (полностью стеклянная крыша и часть стен) использовали битумную ленту такого типа:
http://juta.by/skotch-i-bitumnye-lenty-dlya-krovli/
либо здесь более доходчиво показано:
http://www.phoenixgr.ru/page123.html

2-ой год всё герметично в местах, где они проклеивали стыки. Сам затем покупал аналогичные ленты на строит. рынке - всё держит, но правда пока 1 год, в том году только герметизировали ими временное место прохождение кровли воздуховодами. Вода не проходит.

2. Ещё один вариант - битумный герметик для крыш ГЕРМЕНТ (Момент) - не сочтите за рекламу, возможно и др. производители аналогичной продукции есть, мы использовали этот герметик битумный.

Опять же на практике применяли для герметизации щелей. Вент. камера обшита рифлённым железом, на вертикальной стене установлены приточные и вытяжные решётки. Сами понимаете - лист железа - рифлённый, а поверхность решёток - плоская. Герметизировали щели этим герметиком - пока всё герметично простояло до сегодняшних дней.

Попробуйте эти материалы, возможно и у Вас эта "головная боль" с протечками пропадёт.

Повторюсь - проверено на практике.

С Уважением,

Сообщение отредактировал vnipi - 19.9.2013, 22:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 20.9.2013, 5:42
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



гугль.
"мастики кровельные" на битумной или полиуретановой основе
последние очень хороши. счас мяхкие кровли полиуретановые делают - вечные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 23.9.2013, 10:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Для круглых в-водов, например, есть такое:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________.doc ( 653,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 427
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 23:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных