andrey357
сообщение 23.9.2013, 7:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 8.10.2006
Пользователь №: 4295



Осень...
Заказчику взгрустнулось и он придумал:
Оцените мощность, потребляемую нашими зданиями от нашей котельной, чтобы узнать, можно ли построить еще пару зданий и посадить их на существующий котел.

Основная идея: всадить простой теплосчетчик, посчитать потребление, перевести существующей температуры на среднезимнюю и выдать результат.

Теперь вопросы:
1. есть ли мобильные (бесконтактные) измерители. На сколько понимаю - ультразвуковой измеритель расхода все равно требует какой-то калибровки и врезки в трубу?
2. Как не ошарашить заказчика ценой - теплосчетчики кусаются..???


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.9.2013, 9:31
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(andrey357 @ 23.9.2013, 8:50) *
всадить простой теплосчетчик, посчитать потребление

А по расходу топлива - не проще?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 23.9.2013, 10:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 8.10.2006
Пользователь №: 4295



Там что-то под 3 мегаватта. Газ.
КПД котла как посчитать???? Сделано при советской власти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 23.9.2013, 11:05
Сообщение #4


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Для такой оценки должно хватить данных "с потолка" по КПД
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 23.9.2013, 12:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Обычно приводят не к среднезимной температуре, а к расчетным условиям
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Midial
сообщение 23.9.2013, 14:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 16.9.2010
Пользователь №: 72469



Посмотреть максимальную загрузку котла по журналам за предыдущий отопительный сезон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gusar Belovo
сообщение 25.9.2013, 5:10
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.9.2013
Из: Белово, Кемеровской области
Пользователь №: 206819



а паспорта котла не существует?? Обратитесь в организацию, которая специализируется в данном вопросе. За определением мощности котла тянутся другие проблемы ( определение тепловых потерь, не менее важно) и за тем гидравлический расчет тепловых сетей.
Тепловой расчет котлов и парогенераторов под редакцией Е.А.Бойко
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gusar Belovo
сообщение 25.9.2013, 9:49
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.9.2013
Из: Белово, Кемеровской области
Пользователь №: 206819



еще есть хороший справочник теплоэнергетика под редакцией Роддатиса, на будущее очень пригодиться,ну если работаете в данной сфере wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 26.9.2013, 5:46
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 8.10.2006
Пользователь №: 4295



Вырисовыватся следующая картина:

Предпроектное обследование.
По потребленному топливу прикинуть среднюю выработку тепла котельной.
Если вопросов с теплом в зданиях нет - считаем, что нужную мощность она дает и трубопроводы эту мощность передают. Сравниваем с паспортной и выдаем дополнительную мощность, которую можно выбрать с котельной.

Если тепла не хватает, по диаметрам трубам попытаться прикинуть максималную мощность, которую можно передать и сравнить ее с паспортной мощностью котельной. Если есть запас - проектом ковыряться в отоплении здания - батареи увеличивать, вентиялию, рекуператоры и т.д. Если нет запаса - проект трубы теплотрассы и котел.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 26.9.2013, 6:09
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 8.10.2006
Пользователь №: 4295



Цитата(Gusar Belovo @ 25.9.2013, 6:10) *
Обратитесь в организацию, которая специализируется в данном вопросе.


Вопрос стоит "а что вообще делать" - котельную менять, трубы, здание утемплять - вот мы сейчас практически и делаем предпоект - вообще понять куда "ломиться" - сам проект в миллионы выползает: завод несколько гектаров, десятки разных зданий с разными потребностями уже тогда, да и сейчас склады под производство, эксплуатации никакой, сейчас начинают восстанавливать, что не трогали несколько лет....)
Да и заказчик хочет иметь на листочке А4 резюме - можно ли впарить цех, с учетом того, что новый арендатор\хозяин проплатит переустройство наружных сетей...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.9.2013, 11:40
Сообщение #11


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(andrey357 @ 26.9.2013, 7:09) *
завод несколько гектаров, десятки разных зданий с разными потребностями


Относительно недавняя тема этого форума:
"Децентрализация теплоснабжения цехов предприятия"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 13:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных