> Проблема. Vlt Aqua Drive, Аналоговые входы.
Proculus
сообщение 2.10.2013, 12:29
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.6.2008
Пользователь №: 19638



Уважаемые форумчане! Столкнулся с проблемой мне не понятной. при пуске насоса от частотника (команда пуска используется на 18 клеме) аналоговый датчик показывает ток 21.8 мА и максимальное значение. До пуска все показывает как положено стоит только подать команду пуск. Не могу понять или это косяк в настройках или внутренняя неисправность.
Может кто то сталкивался с тем же. подскажите решение.
Ранее опыта работы с данным типом частотника не было к сожалеюнию sad.gif

Сообщение отредактировал Proculus - 2.10.2013, 12:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гервин
сообщение 2.10.2013, 12:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785



Переключатели S201 (вход 53), S202(вход 54) в каком положении? Положение ON -вход токовый 4-20мА, OF- вход по напряжению 0-10В. Проверьте и переведите соответствующий переключатель в положение ON.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Proculus
сообщение 2.10.2013, 13:06
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.6.2008
Пользователь №: 19638



да переключатели все в ON. датчик подключены по 53.54 клеме. COM сидит на 13й.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gansales
сообщение 2.10.2013, 13:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



А датчик-то трёхпроводный што-ль?
Если двухпроводный:
+ датчика на 12 или 13 клемму
а сом датчика на 53 или 54 вход.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Proculus
сообщение 2.10.2013, 13:23
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.6.2008
Пользователь №: 19638



нет нет. 2 датчика. 53-13, 54-13.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Proculus
сообщение 2.10.2013, 13:42
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.6.2008
Пользователь №: 19638



в принципе завтра буду на объекте лично. проверю все подключения и уставки. просто нужно понять или разбираться самим или же это гарантийный случай.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Piero
сообщение 2.10.2013, 14:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 8.12.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 84972



А что за датчик? Овен какой-нибудь? С ними такое бывает, помехи от частотника их с ума сводят.
Проверяйте заземление и экранирование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Proculus
сообщение 2.10.2013, 14:59
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.6.2008
Пользователь №: 19638



Датчик корунд. 4-20мА
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Proculus
сообщение 23.10.2013, 14:21
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.6.2008
Пользователь №: 19638



проблема решена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Piero
сообщение 23.10.2013, 14:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 8.12.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 84972



Ну и что же ему было надо? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 8:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных