Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> КПД котла, вопрос
jeki
сообщение 7.10.2013, 13:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 22.1.2011
Пользователь №: 90583



не сходится баланс? расход топлива на котле мощностью 05 Мвт, Qн р 7920, кпд 91 на мах нагрузке 59 м. куб/час. Т1=96, Т2=105, расход воды через котел 14 мкуб/ч. Т.е. чтобы все соответствовало формулам теплового баланса в режимной карте приодится изменять дельту, подгонять её под расход, или расход под дельту. Ведь все параметры должны сложиться +-, но здесь отклонения охриненные. Кому верить датчикам температуры, счетчику газа? Кто чё знает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 7.10.2013, 14:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



а по обратному балансу сходится?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jeki
сообщение 7.10.2013, 17:28
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 22.1.2011
Пользователь №: 90583



Между собой балансы не сходятся. Т.е., если по прямому 14×(105-96)=0, 12 Гкал, то по обратному (7920х59х91)/10^8=0, 42 Гкал. Т.е. без подгонки например дельты не плучается. Есть спецы, кто обьяснит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.10.2013, 17:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20858
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



При такой дельте (9*С) вряд ли кпд будет 0,91. Сравните температуру дымовых газов с паспортным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 7.10.2013, 18:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Обратный баланс газового котла это кпд=100-q2-q5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mitchell
сообщение 7.10.2013, 18:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 5.3.2012
Пользователь №: 142668



q3 уже не учитываем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jeki
сообщение 8.10.2013, 12:47
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 22.1.2011
Пользователь №: 90583



Цитата(jota @ 7.10.2013, 17:49) *
При такой дельте (9*С) вряд ли кпд будет 0,91. Сравните температуру дымовых газов с паспортным.


КПД паспортное
Вопрос в том, что по прямому тепла выдает меньше, а по обратному больше. Понятно, что подгонкой можно все решить, но тогда это будет подгонка, а не реальное положение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 8.10.2013, 13:12
Сообщение #8


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата
КПД паспортное

а не реальное положение

Вот вся проблема

Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 8.10.2013, 13:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 8.10.2013, 13:12
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Цитата(Mitchell @ 7.10.2013, 19:37) *
q3 уже не учитываем?

Просто по привычке не написал, несколько лет занимался разработкой н-технической документации для ТЭС, там недожоги принимались равными нулю
Конечно q3 нужно

Я не пойму автора, что вы понимаете под обратным балансом, видимо не то что я ))
И написали бы что берете по факту, а что по паспорту на номинальной нагрузке. Qн_р по факту или опять таки по паспорту?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vaka66
сообщение 8.10.2013, 14:18
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 249
Регистрация: 14.2.2009
Пользователь №: 29168



Наверное на котле есть насос рециркуляции- он то и портит вам картину по температуре входящей воды. Либо расход в котле на самом деле больше- плюс расход насоса рециркуляции, либо берите температуру на входе до насоса рециркуляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей 3046
сообщение 8.10.2013, 17:36
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 9.4.2013
Пользователь №: 188742



Цитата(jeki @ 7.10.2013, 13:19) *
не сходится баланс? расход топлива на котле мощностью 05 Мвт, Qн р 7920, кпд 91 на мах нагрузке 59 м. куб/час. Т1=96, Т2=105, расход воды через котел 14 мкуб/ч. Т.е. чтобы все соответствовало формулам теплового баланса в режимной карте приодится изменять дельту, подгонять её под расход, или расход под дельту. Ведь все параметры должны сложиться +-, но здесь отклонения охриненные. Кому верить датчикам температуры, счетчику газа? Кто чё знает?


1. Калорийность газа - откуда? Центральные регионы перешагнули 8100 в 2013г.
2. Датчикам температуры можно иногда не верить есть пирометр +- градус Цельсия.
3. Следите за уходящими. При слабой циркуляции через котёл - насос - сетка фильтра итд.
С Уважением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 11.10.2013, 12:49
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(jeki @ 7.10.2013, 18:28) *
Между собой балансы не сходятся. Т.е., если по прямому 14×(105-96)=0, 12 Гкал, то по обратному (7920х59х91)/10^8=0, 42 Гкал. Т.е. без подгонки например дельты не плучается. Есть спецы, кто обьяснит?


По обратному балансу считают с применением "Упрощённой методики теплотехнических расчётов" проф. Равича. А по прямому балансу определяют КПД.
КПД = Gводы(кг/ч)*(tвых - tвх)/8016 (ккал/куб.м)*расход газа(куб.м)
8016 - калорийность природного газа при стандартных условиях (20 гр.С и 760 мм рт.ст.)
А КПД по расчёту может не совпадать с паспортным, это как эксплуатировать!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 12.10.2013, 20:12
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



верить надо всегда газовому счетчику, он практически никогда не врет. так что ваш правильный баланс - это обратный баланс. почему не бьется прямой - надо разбираться. такая большая невязка баланса не может быть связана с КПД. скорее всего весь вопрос в том что подогрев воды на максимальной нагрузке на самом деле не 9 град а гораздо больше. просто у вас нет достаточного потребления тепла чтобы испытывать котел на макс нагрузке. ваша горелка включается, за несколько минут нагоняет 105 град и выключается - это не установившийся тепловой режим. если вы хотите увидеть реальный тепловой баланс вам надо выключить котел, просадить температуру хотя бы до 70 град в обратке, включить на максимум и выждать хотя бы 15 минут. тогда вы увидите что подогрев воды в котле будет не 9 град а все 25 или больше.

Сообщение отредактировал lentyai - 12.10.2013, 20:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 24.10.2013, 10:44
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(lentyai @ 12.10.2013, 21:12) *
верить надо всегда газовому счетчику, он практически никогда не врет. так что ваш правильный баланс - это обратный баланс. почему не бьется прямой - надо разбираться. такая большая невязка баланса не может быть связана с КПД. скорее всего весь вопрос в том что подогрев воды на максимальной нагрузке на самом деле не 9 град а гораздо больше. просто у вас нет достаточного потребления тепла чтобы испытывать котел на макс нагрузке. ваша горелка включается, за несколько минут нагоняет 105 град и выключается - это не установившийся тепловой режим. если вы хотите увидеть реальный тепловой баланс вам надо выключить котел, просадить температуру хотя бы до 70 град в обратке, включить на максимум и выждать хотя бы 15 минут. тогда вы увидите что подогрев воды в котле будет не 9 град а все 25 или больше.

По обратному балансу КПД считают наладчики, а для этого нужно иметь специальные приборы (газоанализатор, термопары, хроматограф, т.к. не зная состав газа калорийность не определить).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 24.10.2013, 12:16
Сообщение #15


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Лыткин @ 24.10.2013, 11:44) *
По обратному балансу КПД считают наладчики, а для этого нужно иметь специальные приборы (газоанализатор, термопары, хроматограф, т.к. не зная состав газа калорийность не определить).

Хроматограф - это круто!
Вы, наверное, раньше работали в МП “Энергоналадка”?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 27.10.2013, 17:26
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 6379
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(jeki @ 7.10.2013, 13:19) *
не сходится баланс? расход топлива на котле мощностью 05 Мвт, Qн р 7920, кпд 91 на мах нагрузке 59 м. куб/час. Т1=96, Т2=105, расход воды через котел 14 мкуб/ч. Т.е. чтобы все соответствовало формулам теплового баланса в режимной карте приодится изменять дельту, подгонять её под расход, или расход под дельту. Ведь все параметры должны сложиться +-, но здесь отклонения охриненные. Кому верить датчикам температуры, счетчику газа? Кто чё знает?

Подгоняйте и не парьтесь. Какой вопрос , такой и ответ rolleyes.gif
Мы в своих отчетах параметр расхода воды через котел так и делаем.
1. Ваш КПД в реале вообше неизвестно какой. Плюс минус несколько процентов.
2. Где стоит теплосчетчик? Наверно не на котле, тогда сравнивать не с КПДбрутто, а какимто другим КПД, возможно нетто. Еще расхождение 1-3 процента.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 27.10.2013, 17:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 28.10.2013, 8:18
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(tiptop @ 24.10.2013, 13:16) *
Хроматограф - это круто!
Вы, наверное, раньше работали в МП “Энергоналадка”?


Я раньше работал в "Промэнергогазе".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2025, 17:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных