КПД котла, вопрос |
|
|
|
7.10.2013, 13:19
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 22.1.2011
Пользователь №: 90583

|
не сходится баланс? расход топлива на котле мощностью 05 Мвт, Qн р 7920, кпд 91 на мах нагрузке 59 м. куб/час. Т1=96, Т2=105, расход воды через котел 14 мкуб/ч. Т.е. чтобы все соответствовало формулам теплового баланса в режимной карте приодится изменять дельту, подгонять её под расход, или расход под дельту. Ведь все параметры должны сложиться +-, но здесь отклонения охриненные. Кому верить датчикам температуры, счетчику газа? Кто чё знает?
|
|
|
|
|
7.10.2013, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
а по обратному балансу сходится?
|
|
|
|
|
7.10.2013, 17:28
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 22.1.2011
Пользователь №: 90583

|
Между собой балансы не сходятся. Т.е., если по прямому 14×(105-96)=0, 12 Гкал, то по обратному (7920х59х91)/10^8=0, 42 Гкал. Т.е. без подгонки например дельты не плучается. Есть спецы, кто обьяснит?
|
|
|
|
|
7.10.2013, 17:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20858
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
При такой дельте (9*С) вряд ли кпд будет 0,91. Сравните температуру дымовых газов с паспортным.
|
|
|
|
|
7.10.2013, 18:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
Обратный баланс газового котла это кпд=100-q2-q5
|
|
|
|
|
7.10.2013, 18:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 5.3.2012
Пользователь №: 142668

|
q3 уже не учитываем?
|
|
|
|
|
8.10.2013, 12:47
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 22.1.2011
Пользователь №: 90583

|
Цитата(jota @ 7.10.2013, 17:49)  При такой дельте (9*С) вряд ли кпд будет 0,91. Сравните температуру дымовых газов с паспортным. КПД паспортное Вопрос в том, что по прямому тепла выдает меньше, а по обратному больше. Понятно, что подгонкой можно все решить, но тогда это будет подгонка, а не реальное положение.
|
|
|
|
|
8.10.2013, 13:12
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата КПД паспортное
а не реальное положение Вот вся проблема
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 8.10.2013, 13:13
|
|
|
|
|
8.10.2013, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
Цитата(Mitchell @ 7.10.2013, 19:37)  q3 уже не учитываем? Просто по привычке не написал, несколько лет занимался разработкой н-технической документации для ТЭС, там недожоги принимались равными нулю Конечно q3 нужно Я не пойму автора, что вы понимаете под обратным балансом, видимо не то что я )) И написали бы что берете по факту, а что по паспорту на номинальной нагрузке. Qн_р по факту или опять таки по паспорту?
|
|
|
|
|
8.10.2013, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 249
Регистрация: 14.2.2009
Пользователь №: 29168

|
Наверное на котле есть насос рециркуляции- он то и портит вам картину по температуре входящей воды. Либо расход в котле на самом деле больше- плюс расход насоса рециркуляции, либо берите температуру на входе до насоса рециркуляции.
|
|
|
|
|
8.10.2013, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 9.4.2013
Пользователь №: 188742

|
Цитата(jeki @ 7.10.2013, 13:19)  не сходится баланс? расход топлива на котле мощностью 05 Мвт, Qн р 7920, кпд 91 на мах нагрузке 59 м. куб/час. Т1=96, Т2=105, расход воды через котел 14 мкуб/ч. Т.е. чтобы все соответствовало формулам теплового баланса в режимной карте приодится изменять дельту, подгонять её под расход, или расход под дельту. Ведь все параметры должны сложиться +-, но здесь отклонения охриненные. Кому верить датчикам температуры, счетчику газа? Кто чё знает? 1. Калорийность газа - откуда? Центральные регионы перешагнули 8100 в 2013г. 2. Датчикам температуры можно иногда не верить есть пирометр +- градус Цельсия. 3. Следите за уходящими. При слабой циркуляции через котёл - насос - сетка фильтра итд. С Уважением.
|
|
|
|
|
11.10.2013, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(jeki @ 7.10.2013, 18:28)  Между собой балансы не сходятся. Т.е., если по прямому 14×(105-96)=0, 12 Гкал, то по обратному (7920х59х91)/10^8=0, 42 Гкал. Т.е. без подгонки например дельты не плучается. Есть спецы, кто обьяснит? По обратному балансу считают с применением "Упрощённой методики теплотехнических расчётов" проф. Равича. А по прямому балансу определяют КПД. КПД = Gводы(кг/ч)*(tвых - tвх)/8016 (ккал/куб.м)*расход газа(куб.м) 8016 - калорийность природного газа при стандартных условиях (20 гр.С и 760 мм рт.ст.) А КПД по расчёту может не совпадать с паспортным, это как эксплуатировать!!
|
|
|
|
|
12.10.2013, 20:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652

|
верить надо всегда газовому счетчику, он практически никогда не врет. так что ваш правильный баланс - это обратный баланс. почему не бьется прямой - надо разбираться. такая большая невязка баланса не может быть связана с КПД. скорее всего весь вопрос в том что подогрев воды на максимальной нагрузке на самом деле не 9 град а гораздо больше. просто у вас нет достаточного потребления тепла чтобы испытывать котел на макс нагрузке. ваша горелка включается, за несколько минут нагоняет 105 град и выключается - это не установившийся тепловой режим. если вы хотите увидеть реальный тепловой баланс вам надо выключить котел, просадить температуру хотя бы до 70 град в обратке, включить на максимум и выждать хотя бы 15 минут. тогда вы увидите что подогрев воды в котле будет не 9 град а все 25 или больше.
Сообщение отредактировал lentyai - 12.10.2013, 20:26
|
|
|
|
|
24.10.2013, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(lentyai @ 12.10.2013, 21:12)  верить надо всегда газовому счетчику, он практически никогда не врет. так что ваш правильный баланс - это обратный баланс. почему не бьется прямой - надо разбираться. такая большая невязка баланса не может быть связана с КПД. скорее всего весь вопрос в том что подогрев воды на максимальной нагрузке на самом деле не 9 град а гораздо больше. просто у вас нет достаточного потребления тепла чтобы испытывать котел на макс нагрузке. ваша горелка включается, за несколько минут нагоняет 105 град и выключается - это не установившийся тепловой режим. если вы хотите увидеть реальный тепловой баланс вам надо выключить котел, просадить температуру хотя бы до 70 град в обратке, включить на максимум и выждать хотя бы 15 минут. тогда вы увидите что подогрев воды в котле будет не 9 град а все 25 или больше. По обратному балансу КПД считают наладчики, а для этого нужно иметь специальные приборы (газоанализатор, термопары, хроматограф, т.к. не зная состав газа калорийность не определить).
|
|
|
|
|
24.10.2013, 12:16
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Лыткин @ 24.10.2013, 11:44)  По обратному балансу КПД считают наладчики, а для этого нужно иметь специальные приборы (газоанализатор, термопары, хроматограф, т.к. не зная состав газа калорийность не определить). Хроматограф - это круто! Вы, наверное, раньше работали в МП “Энергоналадка”?
|
|
|
|
|
27.10.2013, 17:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6379
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(jeki @ 7.10.2013, 13:19)  не сходится баланс? расход топлива на котле мощностью 05 Мвт, Qн р 7920, кпд 91 на мах нагрузке 59 м. куб/час. Т1=96, Т2=105, расход воды через котел 14 мкуб/ч. Т.е. чтобы все соответствовало формулам теплового баланса в режимной карте приодится изменять дельту, подгонять её под расход, или расход под дельту. Ведь все параметры должны сложиться +-, но здесь отклонения охриненные. Кому верить датчикам температуры, счетчику газа? Кто чё знает? Подгоняйте и не парьтесь. Какой вопрос , такой и ответ Мы в своих отчетах параметр расхода воды через котел так и делаем. 1. Ваш КПД в реале вообше неизвестно какой. Плюс минус несколько процентов. 2. Где стоит теплосчетчик? Наверно не на котле, тогда сравнивать не с КПДбрутто, а какимто другим КПД, возможно нетто. Еще расхождение 1-3 процента.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 27.10.2013, 17:32
|
|
|
|
|
28.10.2013, 8:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(tiptop @ 24.10.2013, 13:16)  Хроматограф - это круто! Вы, наверное, раньше работали в МП “Энергоналадка”? Я раньше работал в "Промэнергогазе".
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|