Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Гильзы для труб отопления в перекрытиях
Гость_Pasha_*
сообщение 8.11.2006, 18:14
Сообщение #1





Guest Forum






Объясните , пожалуйста , зачем нужно пропускать трубы отопления через перекрытия и стены в футлярах (гильзах), и зазор между трубами и футлярами необходимо уплотнить негорючими материалами ? ( требования СНиП 41-01-2003 п.6.4.5) . И какаие могут быть последствия ,если этого не сделать? Заранее спасибо. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gornovsky
сообщение 8.11.2006, 22:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 3.8.2006
Пользователь №: 3581



попробую ответить. Футляры нужны для возможности замены трубопроводов без пробивания дыр в перекрытиях. Изоляция выполняет двойную роль: защита от распространения огня и от насекомых/грызунов/запаха. Вот ссылок на нормы дать не могу, все из практического опыта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Марта Краузе_*
сообщение 9.11.2006, 0:52
Сообщение #3





Guest Forum






Во время отопительного сезона изменяеется температура наружного воздуха.
Котельные (ТЕЦ) должны отрабатывать ее изменением температуры в подаче.
При изменении температуры, трубы на прямолинейных участках будут расширяться иди сужаться (температурные деформации).
Если их забетонировать намертво - порвут строительные конструкции.
А гильзы не дают возможности передавать усилия от температурных напряжений на строительные конструкции. Уплотнение между трубой и гильзой - звукоизоляция, запахоизоляция, пожарная изоляция. И еще гильза должна на 1 см выступать над полом данного этажа - защита от мелких потопов нижележащего этажа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiatka
сообщение 9.11.2006, 9:44
Сообщение #4


начинающий и успевающий


Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 10.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2317



Цитата(Гость_Марта Краузе @ Nov 9 2006, 00:52 )
... И еще гильза должна на 1 см выступать над полом данного этажа - защита от мелких потопов нижележащего этажа

а по моему на 30 мм выше уровня пола wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 9.11.2006, 10:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



А эстетично ли будет выглядеть такой выступ из пола
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiatka
сообщение 9.11.2006, 16:22
Сообщение #6


начинающий и успевающий


Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 10.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2317



эстетично или нет, а по нормам покладено!!! см. п.3.41 СНиП 2.04.05-91*
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 9.11.2006, 22:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Правильно тов. Vasiatka говорит.

И еще гильзы для того, чтобы труба при тепловом расширении не пустила трещины по стене.
Вон у нас в конторе - в стенах и перегородках проходит труба без гильз. И от места заделки в разные стороны трещины пошли, чутьли штукатурка не отваливается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 10.11.2006, 9:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



3.41. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов; края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30 мм выше поверхности чистого пола.
Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений.
(ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ СНиП 2.04.05-91*)
Это требование имеет причины:
1. Тепловое расширение труб-разрушение конструкций.
2. Удобство проведения ремонтных работ.
3. Безопасность-звук, запах, огонь. дым....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 10.11.2006, 10:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Кстати, в новой редакции упомянутого выше СНиП 2.04.05-91* (ныне СНиП 41-01-2003), фразу про 30 мм убрали...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 10.11.2006, 10:18
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Все конечно хорошо, а как насчет пластиковой трубы, проходящей через стену. Тоже ставить стальную, негорючую гильзу? Вот в каком то номере АВОК за предыдущий год, либо за начало этого года, рассматривалось прохождение пластиковой трубы с пластиковой же гильзой. описывалось целесообразность и тп и тд. По нормам сталь, по смыслу пластик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Марта Краузе_*
сообщение 10.11.2006, 21:45
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата
undefinedВсе конечно хорошо, а как насчет пластиковой трубы, проходящей через стену. Тоже ставить стальную, негорючую гильзу? Вот в каком то номере АВОК за предыдущий год, либо за начало этого года, рассматривалось прохождение пластиковой трубы с пластиковой же гильзой. описывалось целесообразность и тп и тд. По нормам сталь, по смыслу пластик.


В некоторых городах Украины невозможно у пожарника согласовать проект, если применена открытая прокладка трубопроводов, даже если это нижнее подключение панельных радиаторов и трубы только на 10 см. выступают из конструкции пола.
В случае скрытой прокладки трубопровода (замоноличивание) производители рекомендуют прокладывать трубы:
в штробах в строительных конструкциях;
в специальной гофротрубе - пешели, с последующим замоноличиванием;
в теплоизоляции с последующим замоноличиванием.
Трубы рекомендуется укладывать не прямолинейно, а дугами - для возможности компенсации температурных удлинений.
Тоже при проходе через стену - пешель и теплоизоляция типа термафлекс, мерилон будут служить своеобразной гильзой, хотя сталь она по надежней будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rina_*
сообщение 30.5.2007, 10:06
Сообщение #12





Guest Forum






Уважаемые специалисты, поделитесь опытом, проконсультируйте, пожалуйста, по вопросу скрытой прокладки трубопроводов отопления и пересечения ими строительных конструкций. Мне необходимо дать конструкторам задание, чтобы они предусмотрели отверстия и борозды для трубопроводов.
Внутренняя стена кирпичная, трубопроводы медные.
1. Надо ли изолировать трубопровод в борозде?
2. Как определить размеры борозды?
По СП 40108 "3.5.7 Расстояние в свету между строительной конструкцией и медным трубопроводом, проходящим вдоль нее, должно быть не менее 20 мм." Значит стенки борозды от трубопровода отстоят на 20 мм? Эти 20 мм с учетом утеплителя или без?
3. И для общего развития...Чем потом закрываются борозды в кирпичной стене?

СП 40108 "Для прохода через строительные конструкции необходимо предусматривать футляры, например из полиэтиленовых труб. Внутренний диаметр футляра должен быть на 5-10 мм больше наружного диаметра прокладываемой трубы. Зазор между трубой и футляром необходимо заделать мягким водонепроницаемым материалом, допускающим перемещение трубы вдоль продольной оси."

4. Расстояние "5-10 мм больше наружного диаметра" с учетом утеплителя или нет?
5. Какой именно материал используется для заделки зазора?
6. Возможно ли вместо гильзы использовать термофлекс? Была на объекте, монтажники так и делают...Но меня что-то это смущает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZOLGA_*
сообщение 1.6.2007, 7:30
Сообщение #13





Guest Forum






СНиП 23-03-2003 ЗАЩИТА ОТ ШУМА

ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ, СВЯЗАННЫЕ
С ИНЖЕНЕРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

9.21 Пропуск труб водяного отопления, водоснабжения и т.п. через межквартирные стены не допускается.

Трубы водяного отопления, водоснабжения и т.п. должны пропускаться через междуэтажные перекрытия и межкомнатные стены (перегородки) в эластичных гильзах (из пористого полиэтилена и других упругих материалов), допускающих температурные перемещения и деформации труб без образования сквозных щелей (рисунок 3).

Тут должен быть рисунок))) Впрочем в СНиПе он есть)))))

1 - стена; 2 - безусадочный бетон или раствор; 3 - прокладка (слой) из звукоизоляционного материала;
4 - бетонное основание пола; 5 - несущая часть перекрытия; 6 - эластичная гильза; 7 - труба стояка отопления

Рисунок 3 - Схема конструктивного решения узла пропуска стояка отопления
через междуэтажное перекрытие

Полости в панелях внутренних стен, предназначенные для соединения труб замоноличенных стояков отопления, должны быть заделаны безусадочным бетоном или раствором.

Правда как наш и этот СНиПы согласуются я не знаю... сама мучалась этим вопросом))))) Видимо, эластичная гильза должна быть НГ, а бетон, он как раз НГ или Г!... я не знаю... Остаётся вопрос О материале Гильзы!!!!

Сообщение отредактировал ZOLGA - 1.6.2007, 7:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 1.6.2007, 21:49
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



И мне интересно: если пластиковую трубу будь то ПП или металопласт прокладываем в конструкции пола и пересекаем внутренние стены и перегородки, то тоже нужно гильзу закладывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дерзатель
сообщение 4.6.2007, 10:50
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 26.1.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5732



шум, запах, и дым в конструкции пола не распространяется и нет смыслы ставить гильзы, они ставятся только для открытой прокладки и чаще всего для стали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rina_*
сообщение 4.6.2007, 11:35
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата
шум, запах, и дым в конструкции пола не распространяется и нет смыслы ставить гильзы, они ставятся только для открытой прокладки и чаще всего для стали.

В таком случае и при скрытой прокладке трубопроводов в борозде тоже гильзы не нужны???
Если я не ошибаюсь, то гильзы в большей степени нужны для свободного перемещения трубопроводов... А защита от шума, запаха и дыма - это уже следствие использования гильзы, а не причина.
А вот в конструкции пола..., если я трубы укладываю в гофре, то эта же гофра может же выполнять и функцию футляра при пересечении стен. Или нет?

Цитата
СНиП 23-03-2003 ЗАЩИТА ОТ ШУМА

ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ, СВЯЗАННЫЕ
С ИНЖЕНЕРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

ZOLGA, пасибки!!! smile.gif

Сообщение отредактировал Rina - 4.6.2007, 11:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дерзатель
сообщение 4.6.2007, 12:25
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 26.1.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5732



гофры или теплоизоляции достаточно для свободного перемещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Torri
сообщение 15.2.2012, 16:25
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.2.2012
Пользователь №: 140368



Подскажите, пожалуйста, нужно ли устанавливать гильзу в стене из сэндвич-панелей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 15.2.2012, 16:58
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Torri
сообщение 17.2.2012, 15:19
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.2.2012
Пользователь №: 140368



А где это написано (про гильзу и не бетонной стене)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anton72
сообщение 19.3.2012, 11:56
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 30.9.2010
Пользователь №: 74396



Подскажите, можно ли не ставить гильзы на стояках отопления при проходе через монолитные перекрытия, если отверстие просверлено коронкой? если да, то дайте пожалуйста ссылку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexsandr
сообщение 19.3.2012, 12:07
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 19.4.2009
Из: Россия
Пользователь №: 32360



Цитата(Anton72 @ 19.3.2012, 10:56) *
Подскажите, можно ли не ставить гильзы на стояках отопления при проходе через монолитные перекрытия, если отверстие просверлено коронкой? если да, то дайте пожалуйста ссылку.

Нет, смысл не в том как и где вы сделали отверстие, а в самом переходе через перекрытие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anton72
сообщение 19.3.2012, 12:25
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 30.9.2010
Пользователь №: 74396



Мне в своё время давали бумажку с ссылкой, что так делать можно, к сожалению она утеряна, а я её даже не видел blink.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.3.2012, 12:42
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 33355
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Коронкой вы сверлите лишь само монолитное перекрытие,но не весь пирог состоящий из нескольких разных слоев.К тому же выолнятся работы по их (слоев) устройству могут в весьма разные периоды создания здания( в т.ч. и после монтажа СО).
Гильзы ставить согласно проекта и СНиП 3 раздела.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexsandr
сообщение 19.3.2012, 12:42
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 19.4.2009
Из: Россия
Пользователь №: 32360



Цитата(Anton72 @ 19.3.2012, 12:25) *
Мне в своё время давали бумажку с ссылкой, что так делать можно, к сожалению она утеряна, а я её даже не видел blink.gif .

Эти бумажки называются СНиП или СП. Пимер: из СП 41-102-98 п. 5.7 Для прохода труб через строительные конструкции необходимо предусматривать гильзы. Внутренний диаметр гильзы должен быть на 5-10 мм больше наружного диаметра прокладываемой трубы (рисунок 15). Зазор между трубой и гильзой необходимо заделать мягким несгораемым материалом, допускающим перемещение трубы вдоль продольной оси.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 19.3.2012, 19:07
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



Ставить однозначно. Гильза выполняет защитную функцию именно для этого она и делается с зазором в 10-20мм по диаметру. Здание может обязательно будет иметь осадку и гильза спасет вашу систему от ненужных напряжений в теле трубопровода и как следствие от возможной аварии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
amats
сообщение 22.3.2012, 14:20
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 20.9.2005
Пользователь №: 1228



В продолжение темы. Монтажник озадачил вопросом-а как сделать присоединение В ПОЛУ к мелалическому стояку пластиковой трубой-гильза же мешается.. ?
Не знаю шо и ответить, надеюсь на помощь. В голову пришли тока какие нибудь лючки вокруг стояка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexsandr
сообщение 22.3.2012, 14:46
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 19.4.2009
Из: Россия
Пользователь №: 32360



На сколькоя я знаяю, даже сварные швы не делают в перекрытие.
Сделайте врезку выше пола, поставте вентили и обратно в пол.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
amats
сообщение 22.3.2012, 15:13
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 20.9.2005
Пользователь №: 1228



Это же ужасно некрасиво будет! Может еще совет дадите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexsandr
сообщение 22.3.2012, 23:28
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 19.4.2009
Из: Россия
Пользователь №: 32360



Цитата(amats @ 22.3.2012, 14:13) *
Это же ужасно некрасиво будет! Может еще совет дадите?

Делайте врезки выше пола, а вентиля прячьте в стену, а потом лючок.
Вы бы фото места врезки выложили, чтобы я не перебирал все возможные варианты, тогда бы я точно сказал как сделал бы я.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
amats
сообщение 23.3.2012, 10:29
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 20.9.2005
Пользователь №: 1228



Нечего еще фотографировать ) Система обычная, стояк, от него влево и вправо по радиатору, в стену не спрячешь. Я уж думаю-может просто по полу пластик пустить, чтоб в пол не нырять..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexsandr
сообщение 23.3.2012, 10:48
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 19.4.2009
Из: Россия
Пользователь №: 32360



Неоднократно так делал, от стояка отцеплялся ППР и в стену возле радиатора из стены выходиш и подсоединяешся, а лучше весь стояк спрятать. Кросота будет, подводки только возле радиаторов, это не прикол я в полне серьезно.
Такое у меня часто бывает проектировщики проектируют, а потом после них приходит на объект дизайнер и требует, чтобы все коммуникации были спрятаны в стену либо в пол, иногда доходит до маразма.

Сообщение отредактировал alexsandr - 23.3.2012, 10:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
amats
сообщение 23.3.2012, 11:11
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 20.9.2005
Пользователь №: 1228



Здание-больница, дизайнеров не будет и стояки прятать не надо )
Это получается-овод пластиком в стену, в стене в штробе идем к радиатору, в штробе же в стене опускаемся в пол и из пола уже снизу вверх подключаемся? Я правильно понял?

Сообщение отредактировал amats - 23.3.2012, 11:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexsandr
сообщение 23.3.2012, 11:28
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 19.4.2009
Из: Россия
Пользователь №: 32360



У вас какие радиаторы что вы их подключаете снизу, если стальные, их можно подключать как угодно, да и не только стальные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexsandr
сообщение 23.3.2012, 11:44
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 19.4.2009
Из: Россия
Пользователь №: 32360



Как я предлагаю
Прикрепленный файл  ______1_Model.pdf ( 4,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2226
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
amats
сообщение 23.3.2012, 12:51
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 20.9.2005
Пользователь №: 1228



Радиаторы стальные-панельные с нижним подключением, уже куплены, про боковую подводку все понятно-ее и прятать не надо, проблема именно в нижней подводке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wesnushkina
сообщение 31.10.2012, 11:24
Сообщение #37





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.12.2010
Пользователь №: 83696



Подскажите норматив для прокладки стальных труб через наружные стены. Где указанно нужна ли гильза и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LekkaChe
сообщение 9.11.2012, 5:36
Сообщение #38





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 12.7.2012
Пользователь №: 156502



СНиП 41-02-2003 Тепловые сети п.9.17 На вводах трубопроводов тепловых сетей в здания в газифицированных районах необходимо предусматривать устройства, предотвращающие проникание воды и газа в здания, а в негазифицированных - воды.
Т.Е. нужно обеспечить герметичность (проложить в гильзе, гильзу жестко заделать в строительной конструкции, а зазор между трубой и гильзой заделать негорючим материалом).
Вот для примерчика (см.ГЕРМОВВОДЫ лист 1 и 2).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________________.dwg ( 606,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1024
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
r0n1n
сообщение 8.11.2013, 11:43
Сообщение #39





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 22.10.2013
Пользователь №: 210095



А эти гильзы делаются просто из обрезков трубы? И какой должен быть зазор между гильзой и трубой? в изоляции ли труба? И какие именно манжеты закладывать или чем обматывать? если у кого-то есть двг файл буду приблагодарен получить такой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 11.11.2013, 11:57
Сообщение #40





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"

6.4.5 Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов.
Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими или горючими П материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений.
(пункт не включен в перечень обязательных)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
r0n1n
сообщение 12.11.2013, 11:32
Сообщение #41





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 22.10.2013
Пользователь №: 210095



Цитата(Егор @ 11.11.2013, 12:57) *
СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"

6.4.5 Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов.
Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими или горючими П материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений.
(пункт не включен в перечень обязательных)

Спасибо, СНиП я читал, но вот из чего эта гильза и какой именно негорючий материал использовать нигде не указано. Нашел статью от разработчиков СНиПа, если кому интересно, могу скинуть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Menkaura
сообщение 2.12.2013, 18:17
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 2.7.2009
Пользователь №: 35574



Народ, подскажите пример материала НГ, который используется для заделки зазоров между трубой и гильзой.

Сообщение отредактировал Menkaura - 2.12.2013, 18:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Xpander
сообщение 19.12.2013, 9:33
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 31400



Цитата(r0n1n @ 12.11.2013, 12:32) *
Нашел статью от разработчиков СНиПа, если кому интересно, могу скинуть.

Очень интересно. Сбросьте, если не затруднит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shaiba
сообщение 11.2.2015, 12:47
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 7.5.2014
Пользователь №: 232911



Цитата(Егор @ 11.11.2013, 11:57) *
СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"

6.4.5 Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов.
Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими или горючими П материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений.
(пункт не включен в перечень обязательных)


Интересный факт.Вообще можно сослаться на то,что СНиП не запрещает пересекать трубопроводами перекрытия без стальных гильз.Можно коронкой пробурить отверстие и заполнить негорючим материалом.Лишь бы труба не касалась стенки перекрытия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 11.2.2015, 12:55
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(Shaiba @ 11.2.2015, 14:47) *
Интересный факт.Вообще можно сослаться на то,что СНиП не запрещает пересекать трубопроводами перекрытия без стальных гильз.Можно коронкой пробурить отверстие и заполнить негорючим материалом.Лишь бы труба не касалась стенки перекрытия.


Стесняюсь спросить Вы о чем!?

в п.6.3.5 СП 60.13330.2012....следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов.

следует т.е. обязывает прокладывать в гильзах

Сообщение отредактировал baniffaciy - 11.2.2015, 12:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shaiba
сообщение 11.2.2015, 13:06
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 7.5.2014
Пользователь №: 232911



Цитата(baniffaciy @ 11.2.2015, 12:55) *
Стесняюсь спросить Вы о чем!?

в п.6.3.5 СП 60.13330.2012....следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов.

следует т.е. обязывает прокладывать в гильзах

А разве СП 60.13330.2012 входит в перечень национальных стандартов и сводов правил (распоряжение Правительства РФ 1047-р)?Поискала и не нашла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 11.2.2015, 13:22
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(Shaiba @ 11.2.2015, 15:06) *
А разве СП 60.13330.2012 входит в перечень национальных стандартов и сводов правил (распоряжение Правительства РФ 1047-р)?Поискала и не нашла.


честно не смотрел, что там, в этом распоряжении, тем более распоряжение Правительства РФ 1047-р в июле утратит силу...

есть уже новый перечень (лежит в нормативке), который как раз с июля 15 года вступит в силу, там п.п 42. посмотрите

rolleyes.gif

Сообщение отредактировал baniffaciy - 11.2.2015, 13:30
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shaiba
сообщение 11.2.2015, 13:29
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 7.5.2014
Пользователь №: 232911



Цитата(baniffaciy @ 11.2.2015, 13:22) *
честно не смотрел, что там, в этом распоряжении, тем более распоряжение Правительства РФ 1047-р в июле утратит силу...

есть уже новый перечень (лежит в нормативке), который как раз с июля 15 года вступит в силу, там п.п 42. посмотрите

rolleyes.gif

о как!Не знала!Большое спасибо за информацию!)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shaiba
сообщение 12.2.2015, 13:37
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 7.5.2014
Пользователь №: 232911



Сейчас все ищут способы удешевить монтаж. И возникает вопрос:а можно ли сделать гильзу из жести 0,7 мм?Пробурить отверстие,обернуть трубу жестью и потом заполнить пространство между трубой отопления и футляром негорючим материалом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 12.2.2015, 16:31
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(Shaiba @ 12.2.2015, 16:37) *
Сейчас все ищут способы удешевить монтаж. И возникает вопрос:а можно ли сделать гильзу из жести 0,7 мм?Пробурить отверстие,обернуть трубу жестью и потом заполнить пространство между трубой отопления и футляром негорючим материалом.


Будет ли это дешевле сказать не могу. Но по моему по времени монтажа больше если с жестью морочиться, это же получается не только обернуть но и заклепать наверное.

Сообщение отредактировал baniffaciy - 12.2.2015, 16:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 12.2.2015, 16:36
Сообщение #51


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Да просто труба обернута жестянкой и забетонирована в таком виде в дыре. И типа "может скользить" внутри жестянки. если сильно захочет. У нас в доме так сделано, лет 20 скоро дому - нормалёк.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
G_Ivan
сообщение 12.2.2015, 16:47
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873



Хороший вопрос...
Наткнулся на статью по теме http://www.c-o-k.ru/articles/k-povysheniyu...yh-zhilyh-domov

Реально получается, что раз конкретного норматива не существует, то "жесть" вполне прокатит, главное чтоб в проекте было так прорисованно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shaiba
сообщение 13.2.2015, 10:40
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 7.5.2014
Пользователь №: 232911



Цитата(baniffaciy @ 12.2.2015, 16:31) *
Будет ли это дешевле сказать не могу. Но по моему по времени монтажа больше если с жестью морочиться, это же получается не только обернуть но и заклепать наверное.

Да,тут вопрос надо еще продумать.С нахлестом можно сделать.Жесть сама развернется в отверстии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 13.2.2015, 10:57
Сообщение #54


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44739
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



А типовые решения (серии) не смотрели, думаю должно быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shaiba
сообщение 13.2.2015, 11:18
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 7.5.2014
Пользователь №: 232911



Цитата(Vano @ 13.2.2015, 10:57) *
А типовые решения (серии) не смотрели, думаю должно быть.

Не смотрела unsure.gif .Поищу обязательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Absolut
сообщение 24.6.2015, 11:03
Сообщение #56





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 12.2.2009
Из: Москва
Пользователь №: 29074



Подскажите, так каким материалом забивать гильзы?
Каменная вата, силикон?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Absolut
сообщение 24.6.2015, 11:44
Сообщение #57





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 12.2.2009
Из: Москва
Пользователь №: 29074



Цитата(Absolut @ 24.6.2015, 12:03) *
Подскажите, так каким материалом забивать гильзы?
Каменная вата, силикон?

Шнур базальтовый.
PS. Спасибо инженерам из ДСК-1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ПОМОГИТЕ
сообщение 27.8.2015, 15:12
Сообщение #58





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 30.7.2015
Пользователь №: 274341



Как подобрать диаметр гильзы ? брать на порядок больше диаметра трубы ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 28.8.2015, 4:28
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Принимать диаметр гильзы нужно таким образом, чтобы зазор между трубой и гильзой был примерно 5-10 мм. Тот же шнур базальтовый надо ведь как-то "затолкать", да и любой другой негорючий материал. На практике диаметр гильзы получается, как правило, на 2 Ду больше Ду трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
astra_yek
сообщение 8.10.2015, 9:25
Сообщение #60





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 19.9.2011
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 122212



Дорогие коллеги, подскажите, пожалуйста: по СНиП 23-03-2003 "ЗАЩИТА ОТ ШУМА" трубы водяного отопления должны пропускаться через междуэтажные перекрытия в эластичных гильзах (из пористого полиэтилена и других упругих материалов).
Где такие гильзы взять? Это какие-то спец.трубы, уже готовые гильзы или просто материал?
Может ли эластичный полиэтилен удовлетворять требованиям СНиП 41-01-2003 о негорючести материалов гильз?

Я всегда заклыдвала стальные гильзы, но вопрос с эластичными меня волнует) Ничего не могу найти в интернете...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 6:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных