Synco RLU232, Synco RLU232 непонятки |
|
|
Гость_Fanat_*
|
9.11.2006, 11:20
|
Guest Forum

|
В общем попал этот зверь мне в руки... Во всем вроде разобрался, но вот алгоритм А3, который я выбрал странно работает с вентилятором. У него есть выход Q1, перекидной контакт - так вот он постоянно замкнут в режиме работы алгоритма и размыкается только при аварии от термостата. Хотя по идее должен срабатывать от переключателя на вход D1. Еще у меня остается свободным вход Х5 - можно ли его как то использовать??? Может есть у кого описания алгоритмов. Еще я так и не понял как работать с комплектом OCI700 - видимо там без лицензий почти ничего нельзя... Спецы - поясните плиз... Еще если есть киньте описалово N5655... Заранее благодарен...
|
|
|
|
|
13.11.2006, 18:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 19.10.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1367

|
Синко НЕ КОМАНДУЕТ вентилятором, он делает Fan Enable, то есть разрешение на пуск в зависимости от ситуации с заморозкой. Все пуски должны реализовываться кнопочками, релюшками и т.д. По сути контакт вентилятора- это контакт безопасности Есть заморозка- разомкнуто, нет заморозки- замкнуто, и к сожалению дискретный ввод ни при чем, он не влияет на это реле.
Итого: Делаете управление внешнее, включаете это Q1 оследовательно в цепь пуска контактора вентилятора и все. Не пытайтесь включать как-то это реле, это не работает. Вот такая фигня. Все пуски кнопками и реле времени....Ну или как вы делаете это я не знаю.
Описания где то были, но ИМХО проще запрограммировать самому руками, это надежнее
Если чего, пишите на koshokov@klimat-prof.ru постараюсь прислать описаловы на Синки
|
|
|
|
|
13.11.2006, 18:38
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Еще раз спасибо Александр... Я так и думал... Описания самой Синки есть, а вот алгоритмов нет нифига... Причем диск мне нарезали в ВСС - знаешь наверное таких - вроде полную инфу нарезали, но про алгоритмы ни слова... Сейчас у меня другая проблема - на 236 синке нет нормального алгоритма для управления вентиляшкой с промежуточным теплоносителем,подогревом и охлаждением (у них там толко рассчитано на охлаждение фреоновым охладителем и ступенчатое), но как я понял можно задействовать на охлаждение одну из секвенций ПИДА... Как я понимаю у ПИДа на Синке 4 секвенции - 2 на нагрев и 2 на охлаждение... Если знаешь, то подтверди мое предположение...
|
|
|
|
|
28.8.2007, 7:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9349

|
можно ли "выключить" контроллер rlu232 с помощью DI? (останов регулирования) у меня пока 2 варианта: -включение режима экономии с максимальной зоной нечувствительности в уставках, но уставки экономичного режима доступны всем и вся, что может привести к последствиям -включение режима защиты, но не знаю, как контроллер будет реагировать при выключенной защите от замораживания и состояние его остальных выходов... попробовать возможности нету =\
|
|
|
|
|
28.8.2007, 16:08
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(Gizmo @ 28.8.2007, 8:59) [snapback]160792[/snapback] можно ли "выключить" контроллер rlu232 с помощью DI? (останов регулирования) у меня пока 2 варианта: -включение режима экономии с максимальной зоной нечувствительности в уставках, но уставки экономичного режима доступны всем и вся, что может привести к последствиям -включение режима защиты, но не знаю, как контроллер будет реагировать при выключенной защите от замораживания и состояние его остальных выходов... попробовать возможности нету =\ Я бы попробовал как минимум через реле рубить управляющие выходы у контроллера на регулятор минимум.
|
|
|
|
|
9.9.2008, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 21.7.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 20838

|
Понадобилось оживить тему  Подскажите кто-нибудь, пожалуйста, как работает на этом девайсе защита от заморозки роторного рекуператора! Я краем уха слышал, что алгоритм не такой, как в том же GOLD, когда рекуператор при заморозке замедляется для отогрева, а какой - не найти нигде  как я понял, информация не секретная, т.к. информацию о некоторых программах RLU232 я нашел, а про роторный рекуператор - нет ничего.
|
|
|
|
|
9.9.2008, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
ManMadeGod
оттаит инженернре оборудование в разделе документация сименс синко 200 базовая документация пункт 7.3 HREC
описалово синки на 176 страницах - полнее не бывает
|
|
|
|
|
9.9.2008, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 21.7.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 20838

|
Цитата(olg2004 @ 9.9.2008, 11:16) [snapback]290394[/snapback] ManMadeGod
оттаит инженернре оборудование в разделе документация сименс синко 200 базовая документация пункт 7.3 HREC
описалово синки на 176 страницах - полнее не бывает Спасибо за точное указание на документ, одна только проблема - не пашет "Инженерное оборудование". Я эту сылку нашел вчера в Гугле, да вот не открыть  Если есть сам файл, не могли бы Вы его куда-нибудь выложить? Был бы очень благодарен.
|
|
|
|
|
9.9.2008, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
ща попробую прилепить
p3101ru_rlu2_basicdocumentation.pdf ( 2,35 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 582
|
|
|
|
|
9.9.2008, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 21.7.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 20838

|
Спасибо, но, к сожалению, это не то. Это именно описалово Синки, а меня интересует, как работает конкретная программа (одна из 54, ну или сколько их там) А в этом документе нет описания самого алгоритма
|
|
|
|
|
9.9.2008, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
ManMadeGod синко конфигурируемые контроллеры, одна из программ это и есть готовая конфигурация входов выходов и алгоритмов
|
|
|
|
|
9.9.2008, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 21.7.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 20838

|
Цитата(olg2004 @ 9.9.2008, 12:17) [snapback]290437[/snapback] ManMadeGod синко конфигурируемые контроллеры, одна из программ это и есть готовая конфигурация входов выходов и алгоритмов  Вот-вот, и я о том же  я нашел описание алгоритма для некоторых программ, но не для программ с роторным рекуператором. Там все описание сводится к "если температура упала ниже ХХ°С, закрываем заслонку на 25%", в таком стиле. Вот и мне такого же хотелось бы для случая с заморозкой рекуператора.
|
|
|
|
|
9.9.2008, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
синко селект те нужен
"Synco Select"
|
|
|
|
|
9.9.2008, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 21.7.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 20838

|
...а достать ее можно только будучи партнером Сименса?
|
|
|
|
|
9.9.2008, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
да нет не думаю звякни в сименс или диллеру, в москве проблемм с сименсом не встречал ребята там нормальные
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
9.9.2008, 12:11
|
Guest Forum

|
По 232 с рекуперацией из Sysnco Select 1.4 (англ) - в архиве. Посмотрите, может поможет.
|
|
|
|
|
9.9.2008, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 21.7.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 20838

|
ggg__ggg, olg2004, спасибо огромное!
|
|
|
|
|
9.9.2008, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
ManMadeGod питеру привет
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)