В общем попал этот зверь мне в руки...
Во всем вроде разобрался, но вот алгоритм А3, который я выбрал странно работает с вентилятором. У него есть выход Q1, перекидной контакт - так вот он постоянно замкнут в режиме работы алгоритма и размыкается только при аварии от термостата. Хотя по идее должен срабатывать от переключателя на вход D1.
Еще у меня остается свободным вход Х5 - можно ли его как то использовать???
Может есть у кого описания алгоритмов.
Еще я так и не понял как работать с комплектом OCI700 - видимо там без лицензий почти ничего нельзя...
Спецы - поясните плиз...
Еще если есть киньте описалово N5655...
Заранее благодарен...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кошоков Александ...
сообщение 13.11.2006, 18:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 19.10.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1367



Синко НЕ КОМАНДУЕТ вентилятором, он делает Fan Enable, то есть разрешение на пуск в зависимости от ситуации с заморозкой.
Все пуски должны реализовываться кнопочками, релюшками и т.д.
По сути контакт вентилятора- это контакт безопасности
Есть заморозка- разомкнуто, нет заморозки- замкнуто,
и к сожалению дискретный ввод ни при чем, он не влияет на это реле.

Итого:
Делаете управление внешнее, включаете это Q1 оследовательно в цепь пуска контактора вентилятора и все.
Не пытайтесь включать как-то это реле, это не работает.
Вот такая фигня.
Все пуски кнопками и реле времени....Ну или как вы делаете это я не знаю.


Описания где то были, но ИМХО проще запрограммировать самому руками, это надежнее

Если чего, пишите на koshokov@klimat-prof.ru постараюсь прислать описаловы на Синки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 13.11.2006, 18:38
Сообщение #3


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Еще раз спасибо Александр...
Я так и думал...
Описания самой Синки есть, а вот алгоритмов нет нифига... Причем диск мне нарезали в ВСС - знаешь наверное таких - вроде полную инфу нарезали, но про алгоритмы ни слова...
Сейчас у меня другая проблема - на 236 синке нет нормального алгоритма для управления вентиляшкой с промежуточным теплоносителем,подогревом и охлаждением (у них там толко рассчитано на охлаждение фреоновым охладителем и ступенчатое), но как я понял можно задействовать на охлаждение одну из секвенций ПИДА...
Как я понимаю у ПИДа на Синке 4 секвенции - 2 на нагрев и 2 на охлаждение... Если знаешь, то подтверди мое предположение...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gizmo
сообщение 28.8.2007, 7:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9349



можно ли "выключить" контроллер rlu232 с помощью DI? (останов регулирования)
у меня пока 2 варианта:
-включение режима экономии с максимальной зоной нечувствительности в уставках, но уставки экономичного режима доступны всем и вся, что может привести к последствиям
-включение режима защиты, но не знаю, как контроллер будет реагировать при выключенной защите от замораживания и состояние его остальных выходов... попробовать возможности нету =\
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 28.8.2007, 16:08
Сообщение #5


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Цитата(Gizmo @ 28.8.2007, 8:59) [snapback]160792[/snapback]
можно ли "выключить" контроллер rlu232 с помощью DI? (останов регулирования)
у меня пока 2 варианта:
-включение режима экономии с максимальной зоной нечувствительности в уставках, но уставки экономичного режима доступны всем и вся, что может привести к последствиям
-включение режима защиты, но не знаю, как контроллер будет реагировать при выключенной защите от замораживания и состояние его остальных выходов... попробовать возможности нету =\

Я бы попробовал как минимум через реле рубить управляющие выходы у контроллера на регулятор минимум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ManMadeGod
сообщение 9.9.2008, 10:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 21.7.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 20838



Понадобилось оживить тему smile.gif

Подскажите кто-нибудь, пожалуйста, как работает на этом девайсе защита от заморозки роторного рекуператора! Я краем уха слышал, что алгоритм не такой, как в том же GOLD, когда рекуператор при заморозке замедляется для отогрева, а какой - не найти нигде sad.gif как я понял, информация не секретная, т.к. информацию о некоторых программах RLU232 я нашел, а про роторный рекуператор - нет ничего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 9.9.2008, 10:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



ManMadeGod


оттаит инженернре оборудование в разделе документация сименс синко 200 базовая документация пункт 7.3 HREC

описалово синки на 176 страницах - полнее не бывает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ManMadeGod
сообщение 9.9.2008, 10:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 21.7.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 20838



Цитата(olg2004 @ 9.9.2008, 11:16) [snapback]290394[/snapback]
ManMadeGod


оттаит инженернре оборудование в разделе документация сименс синко 200 базовая документация пункт 7.3 HREC

описалово синки на 176 страницах - полнее не бывает


Спасибо за точное указание на документ, одна только проблема - не пашет "Инженерное оборудование". Я эту сылку нашел вчера в Гугле, да вот не открыть sad.gif Если есть сам файл, не могли бы Вы его куда-нибудь выложить? Был бы очень благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 9.9.2008, 10:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



ща попробую прилепить

Прикрепленный файл  p3101ru_rlu2_basicdocumentation.pdf ( 2,35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 582
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ManMadeGod
сообщение 9.9.2008, 11:09
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 21.7.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 20838



Спасибо, но, к сожалению, это не то. Это именно описалово Синки, а меня интересует, как работает конкретная программа (одна из 54, ну или сколько их там) А в этом документе нет описания самого алгоритма sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 9.9.2008, 11:17
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



ManMadeGod

синко конфигурируемые контроллеры, одна из программ это и есть готовая конфигурация входов выходов и алгоритмов wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ManMadeGod
сообщение 9.9.2008, 11:24
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 21.7.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 20838



Цитата(olg2004 @ 9.9.2008, 12:17) [snapback]290437[/snapback]
ManMadeGod

синко конфигурируемые контроллеры, одна из программ это и есть готовая конфигурация входов выходов и алгоритмов wink.gif


Вот-вот, и я о том же wink.gif я нашел описание алгоритма для некоторых программ, но не для программ с роторным рекуператором. Там все описание сводится к "если температура упала ниже ХХ°С, закрываем заслонку на 25%", в таком стиле. Вот и мне такого же хотелось бы для случая с заморозкой рекуператора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 9.9.2008, 11:49
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



синко селект те нужен

"Synco Select"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ManMadeGod
сообщение 9.9.2008, 12:00
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 21.7.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 20838



...а достать ее можно только будучи партнером Сименса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 9.9.2008, 12:04
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



да нет не думаю звякни в сименс или диллеру, в москве проблемм с сименсом не встречал ребята там нормальные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 9.9.2008, 12:11
Сообщение #16





Guest Forum






По 232 с рекуперацией из Sysnco Select 1.4 (англ) - в архиве. Посмотрите, может поможет.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SyncoRLU232recup.rar ( 1,67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 427
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ManMadeGod
сообщение 9.9.2008, 12:27
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 21.7.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 20838



ggg__ggg, olg2004, спасибо огромное!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 9.9.2008, 12:38
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



ManMadeGod

питеру привет biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 11:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных