Здравствуйте, подскажите в приложенном файле генплан газифицируемого поселка, по его периметру расположено пять ШРП, к ним подходит высокое давление I категории (1,2 МПа) - показан синим Г4, от ШРП идем уже низким давлением (0,003 МПа) по территории поселка. Не нарушаем ли мы норм, по поводу мест установки ШРП (с входным давлением 1,2 МПа) ???
Генплан:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
natti2013
сообщение 22.10.2013, 8:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 27.7.2010
Из: Кировоград
Пользователь №: 66233



Если Вы выдержите 15,0 м от ГРП до зданий и сооружений, 8 м от автодороги, 10 м от газопровода всокого давления до зданий и сооружений, то все получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
netman
сообщение 22.10.2013, 8:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 33993



спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chp6
сообщение 22.10.2013, 16:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232



Может проще поставить одно ГРП и снизиьь давление до среднего а уже потом разводить по посёлку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 23.10.2013, 7:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(chp6 @ 22.10.2013, 17:02) *
Может проще поставить одно ГРП и снизиьь давление до среднего а уже потом разводить по посёлку


Замечательный выход!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chp6
сообщение 24.10.2013, 13:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232



а что не нравится? поставить ГРП сразу после входа на территоию ограниченную красной линией (в нижнем левом углу). А уже от него развести к тем же ШРП газопроводы среднего давления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 17:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных