Пользователь №: 104956



Добрый день. Вопрос такой (про ГВС). Какой расход теплоносителя на участке 1-2 и 2-3 (схема придуманные), а также расход тепла на участке 1-2. Схема ЦТП смешанная. Сталкиваюсь с такой ситуацией неоднократно. Эксперты считают по максимальным нагрузкам на ГВС, СНиП по средним. Справочники и нормы (старые и новые) дают разные формулы (в них используется средние велечины), но опять же эксперты (экспертиза, ТГК и эксплуатация) говорят в них использовать максимальные и т.п. Если какое-нибудь единое решение как верно принимать расходы на квартал до ЦТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konst_982
сообщение 23.10.2013, 12:35
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 22.4.2011
Пользователь №: 104956



Прошу прощения. Прикладываю схему.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.jpg ( 55,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 23.10.2013, 12:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Естественно по максимальным часовым. НО с учетом коээфф. вероятности статья

Сообщение отредактировал *Sasha* - 23.10.2013, 12:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konst_982
сообщение 23.10.2013, 12:55
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 22.4.2011
Пользователь №: 104956



Главный вопрос в том как считать расход до ЦТП (участок 1-2)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 23.10.2013, 12:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(Konst_982 @ 23.10.2013, 13:55) *
Главный вопрос в том как считать расход до ЦТП (участок 1-2)

По нагрузке максимальной - (я уже повторяюсь biggrin.gif )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konst_982
сообщение 23.10.2013, 13:19
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 22.4.2011
Пользователь №: 104956



1) х.п. Q(1-2)= Gоб.*(150-70) для данного случая
2) Gоб=Gов+Gгвс
3) Gов=Qов(квартала)*(150-70)
4) на схема даны нагреваемые расходы на ГВС
5) Gгвс(греющая) - ?
вот тут логично Gгвс(греющая)=Gгвс(нагреваемая)*(60-2) / (150-70), но ....у каждого специалиста на это свой взгляд: это и СНиП по ТП, и старый СНиП по тепловым сетям, справочники.
Я понимаю, что это делается для учета циркуляции и работа в теп.пер.
Так как же брать это расход или я где то в выше описанном не прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 23.10.2013, 13:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(Konst_982 @ 23.10.2013, 14:19) *
Gгвс(греющая)=Gгвс(нагреваемая)*(60-2) / (150-70)

для одноступенчатой сойдет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 16:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных