В общем на вентиляцию ставим свободнопрограммируемые ПЛК - и в алгоритме есть такой момент - при пуске в зимнее время происходит предварительный подогрев калорифера, чтобы холодный воздух в момент пуска не заморозил его... Когда температура обратной воды поднимается до необходимой уставки (уставка вычисляется с помощью данных от наружного воздуха) Минимум она 20 градусов, а максимум вроде 35. В общем при пуске клапан открывается на 100% и ждет пока прогреется вода, потом на всяк случай ждет еще минуту и пускается... Заказчик вот засомневался в правильности данного решения - типа когда произойдет пуск, то на датчик притока (а там регулировка по притоку) хлынет поток горяченного воздуха и клапан начнет закрываться от обратной связи датчика на ПИД регулятор и типа качель получиться и можно в заморозку встать... В общем кто что думает???
|
|
|
|
|
10.11.2006, 12:47
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
У меня стоят 2 ПИДа - один по воде - другой по воздуху... В режиме работы выбирается между ними максимальное значение и подается на регулятор - ПИД по воде работает только в режиме ЗИМА... В общем идеяна счет включения ПИДа по воздуху через некоторое время после пуска интересная - буду пробовать... Но все равно есть риск свалиться...
|
|
|
|
|
10.11.2006, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 4.4.2006
Пользователь №: 2538

|
Позволю себе вставить частную мою переписку с одним инженером. Там есть и про запуск. Может поможет, правда тема была про приточки на улице. *********** Опишу основные принципы: 1. во время стоянки постоянно поддерживается температура обратного теплоносителя по графику от нар. Воздуха +6 до-26 вода +16 до +48 2. 1 или 2 раза за ночь клапан открываем на полную и включаем вентилятор приточки и пытяжки при 100% рециркуляции. Это убираем конденсат из воздуховодов, так как часть их находится на улице и замерзают жалюзи. 3. Не осуществляем предварительного прогрева. 4. Вместо этого В момент запуска повышаем уставку температуры притока ну например до 40, и потом плавно снижаем до нужной примерно 3град в мин. 5. Пункт 1 работает всегда как приоритетный. 6. цирк насос работает всегда при темп на улице ниже +2 7. Узел обвязки 2-х ход клапан с байпасом и цирк. насосом( никогда 3-ход)
Предварительный прогрев плох тем что перегревает камеру и при запуске так как уставка ниже температуры в близлежащем воздуховоде, клапан закрывается и система уходит в заморозку.
|
|
|
|
|
11.11.2006, 21:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 11.3.2006
Пользователь №: 2328

|
Всем доброго времени суток. Настраиваю регулятор за счет П;И;Д-коэффициентов, чтоб ни куда не проскакивал.
|
|
|
|
|
12.11.2006, 0:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
sbi здарова серега
|
|
|
|
Гость_Yurek_*
|
14.11.2006, 17:20
|
Guest Forum

|
Цитата(Fanat @ Nov 9 2006, 20:38 ) Заказчик вот засомневался в правильности данного решения - типа когда произойдет пуск, то на датчик притока (а там регулировка по притоку) хлынет поток горяченного воздуха и клапан начнет закрываться от обратной связи датчика на ПИД регулятор и типа качель получиться и можно в заморозку встать... Заказчик правильно сомневается. Либо хитрый алгоритм надо писать, чтобы обойти аварийные ситуации, либо не применять преднагрев вообще. От него больше вреда обычно получается: остановка сразу после запуска или спустя некоторое время из-за колебаний. Главная причина в том, что ещё до запуска, как правило, приточный датчик уже разогрет воздухом идущим от калорифера. После запуска горячий воздух гарантировано попадает на датчик. В большинстве контроллеров преднагрев реализован плохо. Если используете свободно-программируемый, то можете написать красивый алгоритм преднагрева. Выше были предложены неплохие варианты.
|
|
|
|
|
15.11.2006, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 14.4.2006
Пользователь №: 2633

|
Всем доброе время суток!
Всегда делаю предварительный прогрев калорифера. Настраиваю ПИД. Пока проблем нет. Оборудование - программируемые контроллеры Xenta (TAC). Идея правельна. Смелее. Успехов.
|
|
|
|
|
15.11.2006, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
"В общем на вентиляцию ставим свободнопрограммируемые ПЛК " Тогда все в Ваших руках, нужна грамотная программа и не будет никаких проблем. Основная функция предпрогрева - определить есть ли теплоноситель с требуемыми параметрами, если есть пускаем, нет - авария. Насколько открывать клапан и что делать с ним после пуска - вопрос отдельный.
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
17.11.2006, 12:36
|
Guest Forum

|
Если температура сброса воды в обратку реально 35 гр., а воздушный клапан не тормозит с открытием то "качели быстро остановятся, поскольку возмущение кратковременно. Кроме того при наличии в обвязке циркуляционного насоса - через калорифер обеспечен "хороший" проток. Минутная выдержка - правильное решение - колебания затухнут, температура "устоится".
|
|
|
|
Гость_Гость_Олег_*
|
28.11.2006, 13:29
|
Guest Forum

|
Минимум она 20 градусов, а максимум вроде 35. В общем при пуске клапан открывается на 100% и ждет пока прогреется вода, потом на всяк случай ждет еще минуту и пускается...
1. 35 очень мало, при -25 надо до 60 гнать. Запускаешь приточку в ручном режиме, открываешь клапан на 100% , смотришь сколько в канале, запоминаешь. После прогрева при старте задираешь уставку до запомненного значения и в минуту по градусу, по два отнимаешь пока не дойдёшь до уставки.
2. 2 ПИДа - далее суммтор и на привод, воздушный работает только после старта. Если пойдёт провал по обратке во время старта водяной пид внесёт свою лепту.
|
|
|
|
|
28.11.2006, 16:47
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(Гость_Олег @ Nov 28 2006, 13:29 ) Минимум она 20 градусов, а максимум вроде 35. В общем при пуске клапан открывается на 100% и ждет пока прогреется вода, потом на всяк случай ждет еще минуту и пускается...
1. 35 очень мало, при -25 надо до 60 гнать. Запускаешь приточку в ручном режиме, открываешь клапан на 100% , смотришь сколько в канале, запоминаешь. После прогрева при старте задираешь уставку до запомненного значения и в минуту по градусу, по два отнимаешь пока не дойдёшь до уставки.
2. 2 ПИДа - далее суммтор и на привод, воздушный работает только после старта. Если пойдёт провал по обратке во время старта водяной пид внесёт свою лепту. Для медленных приводов ПИД может не успеть по воде отработать...
|
|
|
|
Гость_Гость_Олег_*
|
28.11.2006, 17:00
|
Guest Forum

|
Если правильно настроен, то успеет, например 120сек успевает, бывает и медленнее конечно, но нормально настроенный (т.е. если коэффициенты выставлены не на глазок, как обычно, а расчитались для конкретной системы) является довольно шустрым элементом , мне кажется что уж шустрее воздушного. Так вот уставку то и задираем что бы клапан не закрылся.
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
29.11.2006, 17:07
|
Guest Forum

|
Чему равен период затухающих колебаний "качелей"? 5-10сек. 35 гр. воду при полном протоке через калорифер за это время не заморозить даже если амплитуда колебаний будет такова что двухходовик в первый период закроется полностью.
|
|
|
|
|
  |