Уважаемые специалисты!Требуется ваша помощь.Необходимо отвести стоки от санузлов и технологического оборудования магазина находящихся от выпуска канализации в 100 метрах без уклона трубы, прокладка трубопроводов осуществляется этажом ниже , этот этаж используемый, прокладка с уклоном невозможна. Спасибо!
|
|
|
|
|
24.10.2013, 22:37
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Есть несколько вариантов. (на третей фотке не реклама):    Напорную канализацию делайте З.Ы. Горшок на третей фотке точно как у дочки, только цвет другой
|
|
|
|
|
25.10.2013, 7:08
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 2.10.2012
Пользователь №: 165165

|
Сололифт не пойдет много точек подкючения, есть ли насос который можно на магистраль поставить и он будет качать,без устройства резервуаров и вакуумная тоже не пойдет.
Сообщение отредактировал Fler - 25.10.2013, 7:10
|
|
|
|
|
25.10.2013, 7:43
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Сололифт не пойдет много точек подкючения значит в каждой точке д.б. свой
|
|
|
|
|
25.10.2013, 8:05
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(LordN @ 25.10.2013, 7:43)  значит в каждой точке д.б. свой И от каждого своя труба.
|
|
|
|
|
25.10.2013, 12:00
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 2.10.2012
Пользователь №: 165165

|
Возможна ли установка насоса Grundfos Multilift MD 1.80.80.75 на лежак после туалетов? По горизонтали 100м качает.
|
|
|
|
|
25.10.2013, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411

|
Цитата(Serg Ivanov @ 25.10.2013, 9:05)  И от каждого своя труба. можно поподробнее
|
|
|
|
|
25.10.2013, 15:02
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Mozarello @ 25.10.2013, 14:45)  можно поподробнее  Что непонятно?
|
|
|
|
|
25.10.2013, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411

|
Цитата(Serg Ivanov @ 25.10.2013, 16:02)  Что непонятно? почему каждому своя труба?
|
|
|
|
|
25.10.2013, 16:10
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Mozarello @ 25.10.2013, 15:54)  почему каждому своя труба? Иначе есть шанс качать с одного унитаза в другой. Можно у производителя проконсультироваться на счёт параллельной работы Сололифтов на одну трубу.
|
|
|
|
|
25.10.2013, 17:02
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 2.10.2012
Пользователь №: 165165

|
Насос у меня похоже не пройдет. Объясняю ситуацию, проектирую канализацию магазина(общая площадь 6000 м) дан только один выпуск канализации К1 и один К3, длина магистрального трубопровода 81м. Сама сеть канализации находится в паркинге, высота паркинга 3м.Получается,что моя канализация займет половину высоты паркинга. Как быть?Очень нужена ваша помощь!
|
|
|
|
|
25.10.2013, 21:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545

|
Минимально допустимый уклон 1/D=1/100=0,01 * 81 м = 0,81 м. Перед выпуском где-нибудь по стеночке, или между машиноместами...
|
|
|
|
|
25.10.2013, 23:28
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 2.10.2012
Пользователь №: 165165

|
Спасибо, Максим!По стенке не получается, там выходы. Разрешают максимум на полметра опустить. Материал труб чугунина у нее шероховатость больше уклон только 2см получается, 1см это для пп вроде.
|
|
|
|
|
26.10.2013, 0:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545

|
Поднимайте полы в магазине, в них кладите ПП, потом спускайтесь в паркинг. А вообще... шероховатость разная только сначала, через время нивелируется, побольше прочисток, ревизий.
Сообщение отредактировал Максим - 26.10.2013, 0:57
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|