> расстояние от спринклера до перекрытия из профнаслила
jackson57
сообщение 25.10.2013, 16:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.12.2012
Пользователь №: 175192



Возникают вопросы и у пожарных инспекторов и у заказчика (как следствие первого): как мерить расстояние от замка спринклера до поверхности перекрытия , если оно из профнастила. Профнастил имеет высоту волны порядка 115мм. Диапазон расстояний из СП5 при взгляде с разных точек зрения резко уменьшается: с 8-300(400) до непонятно каких величин.
У кого есть опыт решения таких вопросов с инспекцией?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 25.10.2013, 17:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2324
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Если расстояние 300(400)мм не превышается при измерении до верхней точки волны, не должно возникать ни каких вопросов. При этом до нижней точки волны не должно быть менее 80мм. Причём до ввода СП5 метили от розетки, теперь от центра замка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_nightmare
сообщение 25.10.2013, 21:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 26.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16999



Мы принимаем середину волны за отметку для расчета расстояния- это удовлетворяет инспекторов NFPA и FM. Наши пожарюги менее кровожадны и более коррупционны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 25.10.2013, 21:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2324
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Alex_nightmare @ 25.10.2013, 22:09) *
Мы принимаем середину волны за отметку для расчета расстояния- это удовлетворяет инспекторов NFPA и FM. Наши пожарюги менее кровожадны и более коррупционны.


В NFPA-13 где-то написано про середину волны, но при общении с нашими, как их ни обзови, это не всегда аргумент. Если считать от середины, было бы даже проще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jackson57
сообщение 29.10.2013, 16:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.12.2012
Пользователь №: 175192



Спасибо заинформацию. Попробуем уломать ПН.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 10:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных