Здравствуйте!Очень надеюсь на Ваш адекватный ответ!!!! Передо мной поставили задачу. Необходимо расчитать трубопровод с общей длиной 62 метра (Участок - тепловая камера - жилой дом). Бесканальная прокладка. После первых 20-ти метров угол поворота трассы 40 град. Затем еще метров 30 и поворот на 90 град. Материал трубы - сталь с ППУ -полиэтиленовой оболочкой. Мне необходимо посчитать СКУ и расставить неподвижные опоры. СТАРТа у меня нет сразу говорю((( 1. С чего мне начать? 2. Что расчитывается раньше, опоры или компенсаторы? 3. Подскажите пожалуйста методику расчета. Пытаюсь по СНИП и РД расчитать, но все упирается в зловещий коэффициент - расчетное осевое напряжение. 4. Как мне найти это самое напряжение?
P.S Посмотрел я уже и СНИПы и РД, но все вилами по воде..обо все и ни о чем. Подскажите, пожалуйста, начинающему проектировщику. P.P.S Уже 3-й день с утро до ночи пытаюсь расчитатть и все упирается в тупик.. там
Сообщение отредактировал max-energe - 27.10.2013, 0:09
|
|
|
|
|
27.10.2013, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
расчетное осевое напряжение здесь
6_dala_krv_PRINT.doc ( 132 килобайт )
Кол-во скачиваний: 39Учавствующая там сила трения здесь
7_dala_krv_PRINT_1.doc ( 1,09 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 25ВСЕ полностью найдете здесьЕсть у меня и Excel файл , но там на литовском. Думаю эти две формулы сами "забьёте " в Эксель не хуже меня Успехов!
|
|
|
|
|
28.10.2013, 7:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.10.2013
Пользователь №: 210488

|
Цитата(Ernestas @ 27.10.2013, 10:40)  расчетное осевое напряжение здесь
6_dala_krv_PRINT.doc ( 132 килобайт )
Кол-во скачиваний: 39Учавствующая там сила трения здесь
7_dala_krv_PRINT_1.doc ( 1,09 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 25ВСЕ полностью найдете здесьЕсть у меня и Excel файл , но там на литовском. Думаю эти две формулы сами "забьёте " в Эксель не хуже меня Успехов! СПасибо, я посмотрел материал! А как вы искали возникающее напряжение или сжатие? Проясните ситуацию, пожалуйста!
Сообщение отредактировал max-energe - 28.10.2013, 7:11
|
|
|
|
|
28.10.2013, 8:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(max-energe @ 28.10.2013, 8:09)  СПасибо, я посмотрел материал! А как вы искали возникающее напряжение или сжатие? Проясните ситуацию, пожалуйста! Посмотрели? Нужно разобраться, понять суть и она запомнится на всю жизнь.
osevoje.JPG ( 21,32 килобайт )
Кол-во скачиваний: 18
Trenije.JPG ( 39,97 килобайт )
Кол-во скачиваний: 16
|
|
|
|
|
28.10.2013, 8:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.10.2013
Пользователь №: 210488

|
Спасибо, очень уж хочется разобраться. Вот посмотрите, пожалуйста на мою трассу. Все что мог, я посчитал. Но только остался все равно вопрос. Где ставить неподвижки, а где СКУ? Уж извиняюсь я за такие тупые вопросы..но в моем универе мне этого не рассказывали, к сожалению(
Прикрепленные файлы
11.png ( 34,82 килобайт )
Кол-во скачиваний: 13
2.png ( 26,2 килобайт )
Кол-во скачиваний: 23
|
|
|
|
|
28.10.2013, 9:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(max-energe @ 28.10.2013, 8:48)  Вот посмотрите, пожалуйста на мою трассу. Все что мог, я посчитал. Хорошо, по вашим данным длина прямого участка у меня получилась 37м. Похоже на ваши расчеты. Какие Вы дальше из этого делаете выводы? Цитата(max-energe @ 28.10.2013, 8:48)  Но только остался все равно вопрос. Где ставить неподвижки, а где СКУ? Не понятно где существующая трасса, а где вами проектируемый участок, Нет размеров. Вам нужны мои догадки?
|
|
|
|
|
28.10.2013, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.10.2013
Пользователь №: 210488

|
Цитата(Ernestas @ 28.10.2013, 10:41)  Хорошо, по вашим данным длина прямого участка у меня получилась 37м. Похоже на ваши расчеты. Какие Вы дальше из этого делаете выводы?
Не понятно где существующая трасса, а где вами проектируемый участок, Нет размеров. Вам нужны мои догадки? Прошу прощения..Проектируемая трасса- фиол цвет. (указанные диаметры трубопровода - диаметры проектируемого участка)
Прикрепленные файлы
3.png ( 42,01 килобайт )
Кол-во скачиваний: 9
|
|
|
|
|
28.10.2013, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(max-energe @ 28.10.2013, 11:00)  Прошу прощения..Проектируемая трасса- фиол цвет. И это бесканальная трасса с трубами в ППУ? Тогда длины прямых участков не превышают расчетную. есть два поворота, в которых будет происходить самокомпенсация. Остаются сомнения на счет компенсирующей возможности поворота в 135град, которые должен развеять только расчет. На первый взгляд, никаких неподвижек и компенсаторов не нужно
Сообщение отредактировал Ernestas - 28.10.2013, 10:31
|
|
|
|
|
28.10.2013, 10:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.10.2013
Пользователь №: 210488

|
Цитата(Ernestas @ 28.10.2013, 11:30)  И это бесканальная трасса с трубами в ППУ? Да, это бесканальная трасса в ППУ. Спасибо, Я так понимаю, что по ссылке которую Вы мне дали можно этот вопрос развеять?
|
|
|
|
|
28.10.2013, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Не знаю, проверьте. Я пользуюсь рекомендациями LOGSTOR (увы на литовском)
DSC05380.JPG ( 1,85 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 15Каталог я быстро нашел, а остального нет (
RU_Product_Catalogue_CD_200811.pdf ( 6,52 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 10
|
|
|
|
|
29.10.2013, 7:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.10.2013
Пользователь №: 210488

|
Вот первый раз построил СКУ и неподвижную опору. Скажите, пожалуйста, верно ли все сделал?
Прикрепленные файлы
1.png ( 58,68 килобайт )
Кол-во скачиваний: 14
|
|
|
|
|
29.10.2013, 8:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Неподвижка - на 100% лишнее. Убирайте. Ничего не добавит не убавит. Если хотите подстраховаться и ставите компенсатор , то сдвиньте его к камере (месту подключения) метров на 5
|
|
|
|
|
29.10.2013, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.10.2013
Пользователь №: 210488

|
Угол в 135 град не является компенсирующим, поэтому поставил СКУ. Мне тут советуют ставить неподвижку перед входом в здание. Как вы считаете, нужно ли? Спасибо за ответы!
|
|
|
|
|
29.10.2013, 10:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(max-energe @ 29.10.2013, 9:02)  Угол в 135 град не является компенсирующим, поэтому поставил СКУ. Мне тут советуют ставить неподвижку перед входом в здание. Как вы считаете, нужно ли? Угол больше ! 135град не является компенсирующим. В данном случаи, неподвижка не нужна! и перед входом в здание.
|
|
|
|
|
29.10.2013, 10:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.10.2013
Пользователь №: 210488

|
Ох, спасибо! Значит получается у меня 2 самокомпенсатора и 2 СКУ , между 1 и 2-м участком (между углом 90 и 135 град)?
|
|
|
|
|
29.10.2013, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Зачем 2-ой СКу? ))) Ох отгрузят вам тележку орехов, за перерасход средств заказчика )
|
|
|
|
|
29.10.2013, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.10.2013
Пользователь №: 210488

|
Цитата(Ernestas @ 29.10.2013, 11:59)  Зачем 2-ой СКу? ))) Ох отгрузят вам тележку орехов, за перерасход средств заказчика ) Хех, я За любую экономию..но не хочется мне ошибаться..первый раз просто работу выполняю, много чему научится предстоит..
Сообщение отредактировал max-energe - 29.10.2013, 11:25
|
|
|
|
|
  |