GlebKov
сообщение 29.10.2013, 14:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.10.2013
Пользователь №: 211039



Коллеги, приветствую!
Есть задача, запрограммировать 17 контроллеров MCX06(08,15) Danfoss для щитов управления общеобменной вентиляции.
Установки в принципе однотипные, 4х видов. Одна П или ПВ с водяным нагревом, и несколько локальных вытяжек. Функционалки по запросу скинем.
Сами имеем опыт, но на контроллерах других производителей, не хочется тратить время. Залить, в случае отсутствия возможности вашего личного присутствия можем сами.
Главное, что бы программы были более менее отлажены в плане "багов" (что бы уже имелся опыт программирования подобных систем на этом оборудовании).
Форма оплаты обсуждаема....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 29.10.2013, 15:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



По названию контроллеров на форуме встрчались люди, что даже некий конструктор для создания программ создали. Поищите, помнится это киевляне были (по сути откуда они не важно, Вам ведь только код необходим).

Сообщение отредактировал Chabol - 29.10.2013, 15:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GlebKov
сообщение 29.10.2013, 16:58
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.10.2013
Пользователь №: 211039



Спасибо, Chabol!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rancatto
сообщение 29.10.2013, 18:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.7.2010
Из: Москва
Пользователь №: 63451



Данфосс предлагает стандартное решение:

Сообщение отредактировал rancatto - 29.10.2013, 18:14
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  AC_E_IT_AirHandlingUnit_DKRCC.PS.RI0.H1.02_520H6465.pdf ( 9,71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 67
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GlebKov
сообщение 30.10.2013, 9:39
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.10.2013
Пользователь №: 211039



Цитата(rancatto @ 29.10.2013, 19:13) *
Данфосс предлагает стандартное решение:

Стандартные не подойдут. Нужен индивидуальный подход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
whilephoenix
сообщение 31.10.2013, 13:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 26.2.2013
Пользователь №: 183106



Могу взяться за работу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 10:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных