> Перерасход топлива, маленькая разница T, Угольная водогрейная котельная
mikki dan
сообщение 29.10.2013, 19:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 18.9.2011
Из: Омская область
Пользователь №: 122178



Доброго вечера, господа и дамы!
Если не затруднит, дайте пару дельных советов по дальнейшей эксплуатации котельной.
Имеем, угольная водогрейная котельная, паспорт объекта приложил, присоединенная нагрузка почти 1 Гкал/ч, отапливает здания и сооружения учебного заведения, все объекты имеют приборы учета теплоэнергии. Тепловая трасса наружной прокладки протяженностью 554 м. в однотрубном исполнении. Температурный график 95/70.
Нынешним летом была проведен капитальный ремонт здания и оборудования котельной, включая установку двух новых котлов и сопутствующего оборудования, утеплением тепловой трассы.
Алтайский котел - пошел в подарок от администрации.
Омский котел КВр 1 МВт, был куплен из соображения ближайшего подключения к котельной детского садика на 250 мест, который к сожалению так и не начался строиться.
Ставили расходомер на котел при неполной загрузки выдает 0,2 Гкал/ч.
Насосную станцию не меняли, но провели текущий ремонт с заменой требуемых частей, по расходомеру подача теплоносителя от насоса 45 куб.м./ч.
Планируется установка Грундфосса с меньшим потреблением электроэнергии и с нужным напором.
Произвели гидравлическую наладку тепловой трассы, выровняли расход, согласно расчетным значениям. Настроили балансировочные клапана Баллорекс. Закольцевок нет, теплоноситель везде подается равномерно.
Проблема такая - за период с 20 сентября по конец октября котельная потребила 150 тонн кузбасского сортового угля с заявленной калорийностью 5600 ккал/кг, приборы учета теплоэнергии за этот период показали около 100 Гкал.
Разница между подающим и обратным трубопроводом за данный период варьировалась от 2 до 7 градусов.
Теплосчетчики ВКТ-7 установлены год назад, специализирующей компании, их уже вызывали для проверки приборов, ничего криминального не нашли.
Снимали тепловизором радиаторы отопления, много забитых грязью и сама система внутренних инженерных коммуникаций сделана не правильно.
Соответственно, сейчас бьемся или срочно-срочно покупать небольшой котел, например, 0,4 МВт, чтобы не было такого пережога или заставлять абонента менять систему отопления, что по ясным причинам отложится до лета 2014 г.

Буду крайне признателен за любые советы!
Есть много фоток, могу выложить.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________.doc ( 126,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 29.10.2013, 20:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(mikki dan @ 29.10.2013, 19:46) *
...........
Проблема такая - за период с 20 сентября по конец октября котельная потребила 150 тонн кузбасского сортового угля с заявленной калорийностью 5600 ккал/кг, приборы учета теплоэнергии за этот период показали около 100 Гкал.
Разница между подающим и обратным трубопроводом за данный период варьировалась от 2 до 7 градусов.
..........
Снимали тепловизором радиаторы отопления..........


Гы... КПД-12%
Искры из трубы котла высоко летят?

Трубу тепловизором еще попробуйте снять...

Но лучше деда с берданкой на склад угля...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mikki dan
сообщение 29.10.2013, 21:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 18.9.2011
Из: Омская область
Пользователь №: 122178



Искры не летят. Завтра, кстати подвезут газоанализатор, будем проводить измерения. Топливный склад огорожен и оборудован системой видеонаблюдения, включая камеры внутри котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 29.10.2013, 21:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(mikki dan @ 29.10.2013, 21:39) *
Искры не летят. Завтра, кстати подвезут газоанализатор, будем проводить измерения. Топливный склад огорожен и оборудован системой видеонаблюдения, включая камеры внутри котельной.


Воот... Снимайте "фотографию котла"/экспресс испытания...
Сводите баланс системы теплоснабжения/локализируйте сверхнормативные потери...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.10.2013, 22:25
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



А какой расход подпиточной воды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mikki dan
сообщение 30.10.2013, 4:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 18.9.2011
Из: Омская область
Пользователь №: 122178



Водоразбор есть, в неделю литров 300-400. Заказали спец. жидкость для добавки, но очень долго идет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.10.2013, 5:25
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Подпиточная вода - умягчённая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mikki dan
сообщение 30.10.2013, 5:32
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 18.9.2011
Из: Омская область
Пользователь №: 122178



Нет, водопроводная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.10.2013, 5:54
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(mikki dan @ 29.10.2013, 20:46) *
Разница между подающим и обратным трубопроводом за данный период варьировалась от 2 до 7 градусов.

Цитата(mikki dan @ 29.10.2013, 20:46) *
Снимали тепловизором радиаторы отопления, много забитых грязью и сама система внутренних инженерных коммуникаций сделана не правильно.

Всё это не может быть причиной того, что кпд котельной - 13%. И вообще с ним никак не связано.
А вот подпитка водопроводной водой могла привести к появлению накипи в котле и значительно понизить его кпд. Какова температура дыма за котлом?



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 30.10.2013, 7:33
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



При слоевом сжигании топлива основным параметром является разрежение в топке. Обычно НА дымососа открыт полностью, поэтому горение происходит с большими избытками воздуха. Дымосос должен только удалять ух. газы. Интесивность горения определяется дутьевым вентилятором, поток поздуха зависит от мощности котла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.10.2013, 8:09
Сообщение #11


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(mikki dan @ 29.10.2013, 22:39) *
Топливный склад огорожен и оборудован системой видеонаблюдения, включая камеры внутри котельной.

А как уголь попадает в котельную?
Привозит грузовик?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 30.10.2013, 8:27
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
Разница между подающим и обратным трубопроводом за данный период варьировалась от 2 до 7 градусов.
Теплосчетчики ВКТ-7 установлены год назад, специализирующей компании, их уже вызывали для проверки приборов, ничего криминального не нашли.
Снимали тепловизором радиаторы отопления, много забитых грязью и сама система внутренних инженерных коммуникаций сделана не правильно.

То бишь теплосъема у потребителя почти нет, но жечь приходится по прежнему?
Забитые грязью радиаторы можно в любое время почистить... или нет возможности?
Не знаю как у вас, как бы собственная котельная, потребители свои... у нас бы теплосети сделали количественное регулирование - поджали бы расход теплоносителя немного, если потребитель не может заняться своей системой отопления huh.gif

Цитата
А вот подпитка водопроводной водой могла привести к появлению накипи в котле и значительно понизить его кпд. Какова температура дыма за котлом?
Неужели новые котлы так быстро зарастают.. unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 30.10.2013, 8:42
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(Лыткин @ 30.10.2013, 7:33) *
При слоевом сжигании топлива основным параметром является разрежение в топке. Обычно НА дымососа открыт полностью, поэтому горение происходит с большими избытками воздуха. Дымосос должен только удалять ух. газы. Интесивность горения определяется дутьевым вентилятором, поток поздуха зависит от мощности котла.

rolleyes.gif
Мало того. В топке (по глубине) выделяют зоны с раздельной подачей воздуха и соответственно разными коэф. избытка воздуха. Если топка механическая, то и ее надо регулировать... важна роль "забрасывателя" (ПМЗ).

Да! По поводу газоанализатора.. имеет смысл измерять только при установившемся/стабильном режиме около 1 часа. Измерять 5-10 через 5 мин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mikki dan
сообщение 30.10.2013, 10:17
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 18.9.2011
Из: Омская область
Пользователь №: 122178



Цитата(tiptop @ 30.10.2013, 9:09) *
А как уголь попадает в котельную?
Привозит грузовик?


Доставка топлива автотранспортом. Топливный склад и котельная граничат одной стеной, т.е. открываешь дверь в котельной и сразу лежит уголь, от угля до котлов 3-4 метра.


Цитата(Altelega @ 30.10.2013, 9:27) *
То бишь теплосъема у потребителя почти нет, но жечь приходится по прежнему?
Забитые грязью радиаторы можно в любое время почистить... или нет возможности?
Не знаю как у вас, как бы собственная котельная, потребители свои... у нас бы теплосети сделали количественное регулирование - поджали бы расход теплоносителя немного, если потребитель не может заняться своей системой отопления huh.gif

Неужели новые котлы так быстро зарастают.. unsure.gif


У нас получается, котельная, передана в аренду частной компании (мне), а отапливаемые объекты принадлежат образовательному учреждению, с вечной нехваткой денег.
Вроде бы они включили промывку и ремонт системы отопления на следующий год, но это все вилами по воде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mikki dan
сообщение 30.10.2013, 13:48
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 18.9.2011
Из: Омская область
Пользователь №: 122178



Цитата(Altelega @ 30.10.2013, 9:27) *
То бишь теплосъема у потребителя почти нет, но жечь приходится по прежнему?
Забитые грязью радиаторы можно в любое время почистить... или нет возможности?
Не знаю как у вас, как бы собственная котельная, потребители свои... у нас бы теплосети сделали количественное регулирование - поджали бы расход теплоносителя немного, если потребитель не может заняться своей системой отопления huh.gif

Неужели новые котлы так быстро зарастают.. unsure.gif


Тепловые сети, повторюсь, отрегулированы. Не поджаты, а просто сделана регулировка до нормативного расхода.

ПО газоанализатору:

У нас два вида газоудаления из котла, через боровик самотягом и через дымосос.

Через боровик показания варьируются в пределах:
Тг = 140-160 С.
О2 = 10-12 %
СО2 = 6-8 %
Альфа = 2-2,5
КПД = 80-87%
Регулировка шибера на боровике практически ничего не дает.

Результаты измерения через дымосос:

Тг = 240-260 С
СО2= 11-12%
О2= 18-20 %
Альфа 2,5
КПД=87 %.
Регулировка шибера за котлом практически ничего не дало. Пытались регулировать лопатки на дымососе, они прикипели. Затра разберем, починим, продолжим регулировку.

Были еще показания всякие ППМ и тд, не знаю их нужно записывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 30.10.2013, 14:42
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
Тепловые сети, повторюсь, отрегулированы. Не поджаты, а просто сделана регулировка до нормативного расхода.
Это понятно smile.gif Но у вас нет этого "нормативного" потребителя... у нас, если потребитель не нуждается в лишнем тепле, он у себя производит в ИТП количественное дорегулирование (поджимает расход), соблюдать температурный график сетей (Т2) основное условие. Просто предложил временно уменьшить расход, пока не поставят котел меньшей мощности, который эффективней при малой нагрузке...
Цитата
разница...от 2 до 7 градусов
"как заполнить сосуд если он уже полон?" 90% энергии топлива улетает на ветер...

А вы пытаетесь отрегулировать котел работать где-то на 20% от своей мощности? Я не разбираюсь в котлах... уж извините, если неправильно понимаю работы котельной...
имхо unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.10.2013, 14:48
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Altelega @ 30.10.2013, 7:27) *
Неужели новые котлы так быстро зарастают.. unsure.gif

При присоединении грязной системы и подпитке жёсткой водой - вопрос недели, двух....
Обычно, чтоб не губить котлы, ставят в котельной промежуточный теплообменник, которым контур котлов отделяется от системы. Теплообменник меньше загрязняется и легче чистится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mikki dan
сообщение 30.10.2013, 18:34
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 18.9.2011
Из: Омская область
Пользователь №: 122178



Теплообменники было желание поставить, но не хватило денег. Разбирали грязевики на трассе, установленные год назад, относительно чистые, немножко стружки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.10.2013, 18:45
Сообщение #19


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(mikki dan @ 30.10.2013, 14:48) *
Результаты измерения через дымосос:

Тг = 240-260 С
СО2= 11-12%
О2= 18-20 %
Альфа 2,5
КПД=87 %

Непонятно.
На мой взгляд, числа "не бьются" никак...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mikki dan
сообщение 30.10.2013, 18:48
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 18.9.2011
Из: Омская область
Пользователь №: 122178



Может знает кто, какими нормативными документами регулируется обязанность абонента поддерживать температуру обратки?
Я нашел парочку, но хотелось бы более подробней изучить вопрос.
МИ 2813-2003 ГСИ. Учет тепловой энергии и количества теплоносителя. Алгоритмы реакции теплосчетчиков на нештатные ситуации при учете тепловой энергии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glavmex
сообщение 31.10.2013, 9:56
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 1.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41583



Может знает кто, какими нормативными документами регулируется обязанность абонента поддерживать температуру обратки.

Договором теплоснабжения а точнее графиком теплоснабжения как приложением к нему.
За перегрев в месячный отчет теплоснабжения инспектор добавляет штрафные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 31.10.2013, 10:01
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



mikki dan, glavmex создайте свою тему для своих вопросов.
Захламлять чужую не правильно (были бы вопросы хотя бы близки по тематике)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mikki dan
сообщение 31.10.2013, 11:35
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 18.9.2011
Из: Омская область
Пользователь №: 122178



Цитата(Ernestas @ 31.10.2013, 11:01) *
mikki dan, glavmex создайте свою тему для своих вопросов.
Захламлять чужую не правильно (были бы вопросы хотя бы близки по тематике)


Вопросы как раз близкие. Суть какая, у меня в договоре с потребителями обозначена ответственность Абонента за температуру обратки.
Я одновременно, пытаюсь решить две проблемы, перерасход топлива в котельной и маленький теплосъем. Причем ответственность за теплосъем пытаюсь навесить за абонента. Вот и ище различные законодательные и нормативные акты, регулирующие этот вопрос. В ПТЭТЭ только пару абзацев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 31.10.2013, 11:37
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Цитата(mikki dan @ 31.10.2013, 12:35) *
В ПТЭТЭ только пару абзацев.

Этого мало? Или вы хотите чтобы было написано что за это полагается штраф в размере.... нет такого документа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 31.10.2013, 11:50
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(mikki dan @ 31.10.2013, 12:35) *
Вопросы как раз близкие.

Это вам так кажется. Мешаете в кучу технические и юридически-договорные вопросы.
Ведь совсем не трудно сделать свою тему
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 31.10.2013, 12:22
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Это скорее не штраф... а экономический расчет принесенных убытков из-за нарушения эксплуатации потребителем. huh.gif Тариф на тепло как-то ведь считали... unsure.gif
Иск!

PS
а mikki dan в своей теме))

Сообщение отредактировал Altelega - 31.10.2013, 12:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 31.10.2013, 12:28
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Цитата(Altelega @ 31.10.2013, 13:22) *
Это скорее не штраф... а экономический расчет принесенных убытков из-за нарушения эксплуатации потребителем. huh.gif Тариф на тепло как-то ведь считали... unsure.gif

Я помню здесь было несколько тем о спорах вокруг обратки. Одну даже начинал представитель ТСО. Когда я его попросил обосновать убыток, он по-тихому слился. biggrin.gif
Одни разговоры вокруг этого, а конкретики нет

Сообщение отредактировал Dede - 31.10.2013, 12:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 31.10.2013, 13:04
Сообщение #28


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(Dede @ 31.10.2013, 11:28) *
Я помню здесь было несколько тем о спорах вокруг обратки. Одну даже начинал представитель ТСО. Когда я его попросил обосновать убыток, он по-тихому слился. biggrin.gif
Одни разговоры вокруг этого, а конкретики нет

Конкретику вы сами знаете. Проблемы от высокой обратки только в снижении пропускной возможности теплотрас (по теплу). Если же трубы позволяют то можно только блох ловить, что мол теоретически если не 130/70, а 130/74 то больше электры на перекачивание
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 31.10.2013, 13:16
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(Altelega @ 31.10.2013, 12:22) *
PS
а mikki dan в своей теме))

mikki dan, простите великодушно.
Защищал тему от вас самого )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 31.10.2013, 13:34
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
Я помню здесь было несколько тем о спорах вокруг обратки. Одну даже начинал представитель ТСО. Когда я его попросил обосновать убыток, он по-тихому слился.
Одни разговоры вокруг этого, а конкретики нет
И правда, зачем... потом в РЭК обоснуют повышение тарифа... sad.gif

Нашел в одной РСО такую форму... в приложении #5.
договор теплоснабжения
что думаете о таком расчете? (скопировать текст не выходит изза формул)

PS извините, немного ушли от темы с котлом... но тема перегрева помоему тоже актуальна rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Altelega - 31.10.2013, 13:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 15:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных