> охранная зона газопроводов
Coldplay
сообщение 30.10.2013, 12:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 8.4.2013
Пользователь №: 188557



Для ГРПШ, установленных на территории предприятия охранная зона в радиусе 10 м требуется или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Чинный
сообщение 30.10.2013, 14:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.9.2012
Пользователь №: 162001



Охранная зона нужна, огораживать не нужно.
Делаем именно так!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 31.10.2013, 7:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Чинный @ 30.10.2013, 15:48) *
Охранная зона нужна, огораживать не нужно.
Делаем именно так!

ГРУ в зале, ПШГР на территории огораживаются. Охранная зона газопровода 1 м от середины трубы в обе стороны (огораживать, конечно, не нужно).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 31.10.2013, 12:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Господе, почему по одному метру-то???

"вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода"

Недавно с экспертом спорила. Я считаю, что из постановления следует, что у внутриплощадочных газопроводов/ШРП нет охранной зоны.
Даже нашла какое-то судебное решение, в котором в приговоре тоже говорилось, что у внутриплощадочного охранной зоны нет.
Эксперт всё же заставляет и на территории предприятия зону показывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 31.10.2013, 12:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(stessi @ 31.10.2013, 13:50) *
Господе, почему по одному метру-то???

"вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода"

Недавно с экспертом спорила. Я считаю, что из постановления следует, что у внутриплощадочных газопроводов/ШРП нет охранной зоны.
Даже нашла какое-то судебное решение, в котором в приговоре тоже говорилось, что у внутриплощадочного охранной зоны нет.
Эксперт всё же заставляет и на территории предприятия зону показывать.

Когда газопровод лежит на тех же опорах, что и теплотрасса, то 2 м это круто.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vorbei
сообщение 31.10.2013, 15:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 29.6.2010
Пользователь №: 62892



Не путайте охранную зону газопроводов с нормативными расстояниями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan Yur'evich
сообщение 31.10.2013, 16:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 7.2.2011
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003



Жесть тут народ все в кучу по сваливал!
Если говорить о охранной зоне газопровода и ГРПШ, то есть только один документ: Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 - "Правила охраны газораспределительных сетей"
а именно по сути вопроса: вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
Как и stessi, пробовал бодаться с экспертами и технадзором по этим зонам, ничего не получилось, охранные зоны соблюдать и указывать необходимо!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tedom
сообщение 2.4.2014, 8:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 2.2.2008
Пользователь №: 15120



Коллеги, подскажите.

Впервые проектирую наружку в Москве. Полиэтилен, низкое давление. Указал в проекте охранную зону полиэтиленового газопровода - 2 м в одну сторону и 3 в другую.
Эксперт сделал замечание, что, мол, в Москве принято по 2 м в каждую сторону. Есть, мол, какой-то внутренний приказ.

Подскажите, это так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 2.4.2014, 10:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



Цитата(tedom @ 2.4.2014, 11:46) *
Коллеги, подскажите.

Впервые проектирую наружку в Москве. Полиэтилен, низкое давление. Указал в проекте охранную зону полиэтиленового газопровода - 2 м в одну сторону и 3 в другую.
Эксперт сделал замечание, что, мол, в Москве принято по 2 м в каждую сторону. Есть, мол, какой-то внутренний приказ.

Подскажите, это так?

а почему 2 в одну и 3 в другую сделали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tedom
сообщение 2.4.2014, 10:58
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 2.2.2008
Пользователь №: 15120



Согласно Постановлению Правительства РФ №878 для газорпаспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
- вдоль трассы полиэтиленового газопровода при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эксплуататор газ...
сообщение 2.4.2014, 11:02
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 25.2.2014
Пользователь №: 224907



Цитата(tedom @ 2.4.2014, 9:46) *
Коллеги, подскажите.

Впервые проектирую наружку в Москве. Полиэтилен, низкое давление. Указал в проекте охранную зону полиэтиленового газопровода - 2 м в одну сторону и 3 в другую.
Эксперт сделал замечание, что, мол, в Москве принято по 2 м в каждую сторону. Есть, мол, какой-то внутренний приказ.

Подскажите, это так?

Уважаемый коллега !!! для меня было , прям откровение, "наружка, ПЭ", пусть и н\д... подскажите какими нормативными доками Вы пользуетесь для обоснование в выборе материала!??? а что, 2м и 3м, тож непонятно !? тут либо 2м, либо 3м), но опять же, для ПЭ-наружки !!! мне оч интересно, хотяб в целях облегчение финансовой нагрузки на выполнения работ и соответственно удобства его монтажа !!! в СНиП 42-01 2002, только две строчки по ПЭ н\д и то о внутреннем г-де !!! Заранее Спасибо !!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tedom
сообщение 2.4.2014, 11:19
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 2.2.2008
Пользователь №: 15120



Цитата(Эксплуататор газопровода @ 2.4.2014, 11:02) *
Уважаемый коллега !!! для меня было , прям откровение, "наружка, ПЭ", пусть и н\д... подскажите какими нормативными доками Вы пользуетесь для обоснование в выборе материала!??? а что, 2м и 3м, тож непонятно !? тут либо 2м, либо 3м), но опять же, для ПЭ-наружки !!! мне оч интересно, хотяб в целях облегчение финансовой нагрузки на выполнения работ и соответственно удобства его монтажа !!! в СНиП 42-01 2002, только две строчки по ПЭ н\д и то о внутреннем г-де !!! Заранее Спасибо !!!

четсно признаться, не понял вопроса.

полиэтиленовый газопровод, давление в трубопроводе - 2 кПа, что смущает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chp6
сообщение 2.4.2014, 12:38
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232



Постановлению Правительства РФ №878
7. Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

Медный провод спутник используется для межпоселковых газопроводов. Так как вы вмдимо проектировали газопровод без провода спутника замечание эксперта было вполне обоснованным. В этом случае охранная зона определяется согласно пункта 7.а.

По определению материала трубы. Обычно есть в ТУ "при выборе материала труб газопровода максимально использовать ПЭ" или другая подобная фраза.
СНиП 42-01-2002
Газораспределительные системы
п. 5.2.4

также можете в СП 42-101 посмотреть

Во внутрянке про ПЭ не найдёте вобще поскольку не используется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tedom
сообщение 2.4.2014, 12:46
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 2.2.2008
Пользователь №: 15120



в том-то и дело, что с проводом-спутником
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chp6
сообщение 2.4.2014, 13:32
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232



Если с проводом спутником - сошлитесь на пункт 7.б 878 постановления в ответе на замечание эксперта. В случае несогласия эксперта - потребуйте в замечании указать конкретный пункт и название нормативного документа согласно которому делается замечание. Вобще-то это и так должно было быть в замечании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эксплуататор газ...
сообщение 3.4.2014, 7:09
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 25.2.2014
Пользователь №: 224907



Цитата(Эксплуататор газопровода @ 2.4.2014, 12:02) *
Уважаемый коллега !!! для меня было , прям откровение, "наружка, ПЭ", пусть и н\д... подскажите какими нормативными доками Вы пользуетесь для обоснование в выборе материала!??? а что, 2м и 3м, тож непонятно !? тут либо 2м, либо 3м), но опять же, для ПЭ-наружки !!! мне оч интересно, хотяб в целях облегчение финансовой нагрузки на выполнения работ и соответственно удобства его монтажа !!! в СНиП 42-01 2002, только две строчки по ПЭ н\д и то о внутреннем г-де !!! Заранее Спасибо !!!

вопрос таков!!! какими нормативными док-ми Вы пользовались при выборе ПЭ на наружку:_"Впервые проектирую наружку в Москве. Полиэтилен, низкое давление." Лично мне это оч интересно, для облегчения финансовой нагрузки проекта и удобства+скорость его монтажа. еще раз, Спасибо !!! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 3.4.2014, 7:30
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



Наружка не есть надземка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan Yur'evich
сообщение 3.4.2014, 7:51
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 7.2.2011
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003



На вопрос автора уже сполна ответили выше, подытожу: если применяете при проектировании подземного ПЭ газопровода "провод-спутник" (что не обязательно), то охранная зона составит 3 метра со стороны провода и 2 метра с противоположной. Если не применяете - то по 2 метра с каждой стороны.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 3.4.2014, 8:22
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



Цитата(tedom @ 2.4.2014, 15:46) *
в том-то и дело, что с проводом-спутником

Может провод-спутник алюминиевый у Вас в проекте?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 3.4.2014, 9:07
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



Цитата(tedom @ 2.4.2014, 13:46) *
в том-то и дело, что с проводом-спутником

Ежели он проложен в метре от газопровода (параллельно), то от газопровода как раз в эту сторону на 1 метр ОЗ и увеличивается, чтоб проводочек не задеть. А если у вас лента сигнальная с проводом, которая проложена НАД газопроводом, то тут 2 метра достаточно. Так думаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 3.4.2014, 9:18
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



Проектировал подземный газопровод из полиэтиленовых труб, только среднее давление было, использовал для обозначения трассы алюминиевый провод АПВ-4. В проекте указал охранную зону этого газопровода по 2 м в каждую сторону. Проект проходил гос. экспертизу. Вопросов по этому поводу не возникло.
Возможно Вы тоже использовали провод алюминиевый а охранную зону сделали как для медного и у экспертизы возник вопрос. Хотя по сути какая разница медный он или алюминиевый?

Цитата(defuser @ 3.4.2014, 12:07) *
Ежели он проложен в метре от газопровода (параллельно), то от газопровода как раз в эту сторону на 1 метр ОЗ и увеличивается, чтоб проводочек не задеть. А если у вас лента сигнальная с проводом, которая проложена НАД газопроводом, то тут 2 метра достаточно. Так думаю.

Возможно и по этой причине. Земли вообще в Москве дорогие поэтому эксперты цепляются. Вообще эксперты в замечаниях должны ссылаться на нормы, а не быть голословными.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Simon_89
сообщение 27.5.2014, 21:20
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 30.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 207409



Здравствуйте подскажите пожалуйста какая охранная зона от газопроводов 1а категории и на каком расстоянии могут находиться жилые постройки???

Спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan Yur'evich
сообщение 28.5.2014, 7:34
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 7.2.2011
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003



Цитата(Simon_89 @ 27.5.2014, 22:20) *
Здравствуйте подскажите пожалуйста какая охранная зона от газопроводов 1а категории и на каком расстоянии могут находиться жилые постройки???


Газопровод I-а категории - газопровод высокого давления свыше 1,2 МПа... Подпадает под СНиП 2.05.06-85 - Магистральные газопроводы.

Уточните пожалуйста точное давление и диаметр, надземный или подземный газопровод??!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Simon_89
сообщение 28.5.2014, 8:18
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 30.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 207409



Ivan Yur'evich Спасибо вам! Уточнить вот точно не могу (( эта магистраль идёт на Выборг там 40 кгс вроде , диаметр 1200 прокладка подземная

Сообщение отредактировал Simon_89 - 28.5.2014, 8:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan Yur'evich
сообщение 28.5.2014, 8:53
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 7.2.2011
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003



Цитата(Simon_89 @ 28.5.2014, 9:18) *
Ivan Yur'evich Спасибо вам! Уточнить вот точно не могу (( эта магистраль идёт на Выборг там 40 кгс вроде , диаметр 1200 прокладка подземная


Значит пользуйтесь таблицей 4 СНиП Магистральные газопроводы.
Если Ду1000-1200 то п.1 таблицы: до границ населенных пунктов от газопровода - 300 метров!
Есть возможность уменьшить это расстояние на 50%....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Simon_89
сообщение 28.5.2014, 10:06
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 30.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 207409



И ещё раз спасибо ! очень помогли))))))!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Atlet
сообщение 29.5.2014, 14:01
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95710



Подскажите!!!! А у подземного стального газопровода среднего давления тоже охранная зона 2 метра по обе стороны или другая, а то в постановлений 878 не чего не сказано про давления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan Yur'evich
сообщение 29.5.2014, 15:27
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 7.2.2011
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003



Цитата(Atlet @ 29.5.2014, 15:01) *
Подскажите!!!! А у подземного стального газопровода среднего давления тоже охранная зона 2 метра по обе стороны или другая, а то в постановлений 878 не чего не сказано про давления?


Да! п.7.а. Поэтому про давления в постановлении речи и не идет....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Atlet
сообщение 2.6.2014, 5:28
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95710



Цитата(Ivan Yur'evich @ 29.5.2014, 17:27) *
Да! п.7.а. Поэтому про давления в постановлении речи и не идет....

Понятно.Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Али Исмаилов
сообщение 10.6.2014, 11:38
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 10.6.2014
Пользователь №: 236358



Подскажите, пожалуйста, провожу кадастровые работы по установлению охранной зоны. Газопровод надземный внутрипоселковый низкого давления, улицы узкие, поэтому газовщики проложили трубы во многих случаях по стенам домов. Если установить по 2 м. от оси, то собственники домов вряд ли смогут поставить их на кадастровый учет. В 878 Постановлении ничего по этому поводу не нашел. Что делать?

Сообщение отредактировал Али Исмаилов - 10.6.2014, 11:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferta
сообщение 3.8.2016, 8:39
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271967



Добрый день!
у меня два вопроса:
1. У надземного газопровода такая же охранная зона, как и у подземного?
2. У меня каша в голове вот по какому поводу (опишу две ситуации):
а) прокладываем мы газопровод к своему участку подземно, допустим, через других собственников. Мы запрашиваем у них отвод земли под этот газопровод. Какой отвод запрашивать, по 2 метра, охранную зону?или же нормативное расстояние до зданий и сооружений, по 4м при среднем давлении, по 7м при высоком втрой категории и т.д.?мы должны предупреждать собственника, что ты, допустим, дом не сможешь потом ближе посторить, чем 4 м и т.д?как правильно сделать?
б) аналогичная ситуация, но тянем газопровод по границе своего участка. Должны мы как-то говорить соседу, что фундаменты ты не сделаешь ближе, чем 4м, 7м и т.д.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 3.8.2016, 15:33
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Цитата(Ferta @ 3.8.2016, 9:39) *
Добрый день!
у меня два вопроса:
1. У надземного газопровода такая же охранная зона, как и у подземного?
2. У меня каша в голове вот по какому поводу (опишу две ситуации):
а) прокладываем мы газопровод к своему участку подземно, допустим, через других собственников. Мы запрашиваем у них отвод земли под этот газопровод. Какой отвод запрашивать, по 2 метра, охранную зону?или же нормативное расстояние до зданий и сооружений, по 4м при среднем давлении, по 7м при высоком втрой категории и т.д.?мы должны предупреждать собственника, что ты, допустим, дом не сможешь потом ближе посторить, чем 4 м и т.д?как правильно сделать?
б) аналогичная ситуация, но тянем газопровод по границе своего участка. Должны мы как-то говорить соседу, что фундаменты ты не сделаешь ближе, чем 4м, 7м и т.д.?

Есть охранная зона газопровода, есть зона строительных ограничений. 2 м - охранная зона, 4 м, 7 м ... - зона строительных ограничений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferta
сообщение 3.8.2016, 15:38
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271967



Цитата(Bomba @ 3.8.2016, 15:33) *
Есть охранная зона газопровода, есть зона строительных ограничений. 2 м - охранная зона, 4 м, 7 м ... - зона строительных ограничений.

Я это понимаю, вот у меня и вопрос, собственник участка должен по умолчанию знать, что он не сможет построить себе здание ближе, чем на 4м, 7м и т.д., согласовывая прокладку по своему участку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 3.8.2016, 15:52
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Цитата(Ferta @ 3.8.2016, 16:38) *
Я это понимаю, вот у меня и вопрос, собственник участка должен по умолчанию знать, что он не сможет построить себе здание ближе, чем на 4м, 7м и т.д., согласовывая прокладку по своему участку?

Прокладка газопровода согласовывается с владельцем земли, а уж должен он знать по умолчанию или нет - хз. По идее, при строительстве дома берется ГПЗУ, где все ограничения указываются, и уже потом делается генплан, где все это должно соблюдаться. Я думаю, надо в проекте прописать расстояния, чтобы потом не было лишних вопросов.
Был случай, когда по участку жилого дома проходила труба ГВД, а дом построили чуть ли не вплотную к г-ду. Владельца участка заставили выносить трубу и одевать на нее футляр, чтобы выдержать нормативные расстояния.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 3.8.2016, 19:06
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Ferta @ 3.8.2016, 9:39) *
Добрый день!
у меня два вопроса:
1. У надземного газопровода такая же охранная зона, как и у подземного?
2. У меня каша в голове вот по какому поводу (опишу две ситуации):
а) прокладываем мы газопровод к своему участку подземно, допустим, через других собственников. Мы запрашиваем у них отвод земли под этот газопровод. Какой отвод запрашивать, по 2 метра, охранную зону?или же нормативное расстояние до зданий и сооружений, по 4м при среднем давлении, по 7м при высоком втрой категории и т.д.?мы должны предупреждать собственника, что ты, допустим, дом не сможешь потом ближе посторить, чем 4 м и т.д?как правильно сделать?
б) аналогичная ситуация, но тянем газопровод по границе своего участка. Должны мы как-то говорить соседу, что фундаменты ты не сделаешь ближе, чем 4м, 7м и т.д.?

Кто "МЫ" - проектная организация, монтажная, газоснабжающая или застройщик? По человечески как минимум должны уведомить обо всех обременениях, чтобы на вас потом "порчу" не навели (шучу). Если от собственников просто берется письмо-согласие, то это не является гарантией, что потом на вас в суд не подадут, когда действительно захотят что построить рядом с газопроводом. По хорошему нужен договор, где условия прописываются, а собственникам компенсация за обременение выплачивается (они ж по любому захотят денежку получить) - это хоть какая то значимая гарантия отсутствия споров в будущем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferta
сообщение 4.8.2016, 8:49
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271967



Мы - это собственник объекта, который заказывает проект. Но перед проектом же нужно получить согласия. Получается, у нас просто пишут неверную формулировку. Как выше Bomba написала, что надо формулировать не охранная зона газопровода, а зона строительных ограничений. В смысле эту формулировку озвучивать владельцам участков, где собираемся прокладывать газопровод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferta
сообщение 8.9.2016, 10:50
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271967



Добрый день!
У меня еще вопрос всплывает: должны ли мы (собственник газопровода) запрашивать сервитут у соседа, если мы идем газпроводом по границе своего участка?Получается, он должен на своем участке при строительстве отступить от нашего газопровода, проложенного на нашем участке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 8.9.2016, 11:57
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Ferta @ 8.9.2016, 11:50) *
Добрый день!
У меня еще вопрос всплывает: должны ли мы (собственник газопровода) запрашивать сервитут у соседа, если мы идем газпроводом по границе своего участка?Получается, он должен на своем участке при строительстве отступить от нашего газопровода, проложенного на нашем участке.

должны. но никто так не делает, т.к. мало судебных прецендентов и судиться у нас в стране не любят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 15.9.2016, 15:24
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300

Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 15.9.2016, 15:55
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(мурад @ 15.9.2016, 16:24) *
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300
Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов

речь в теме о частной земле
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
220kv
сообщение 14.12.2016, 12:36
Сообщение #41





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 7.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 51112



Народ, а на пэ газопровод высокого давления (0,6) охранная зона тоже 2 метра получается?
Чудно както
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gefest
сообщение 7.7.2017, 10:05
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172



Разъясните, пожалуйста, как между собой увязаны 2 м - охранная зона, 4 м, 7 м ... - зона строительных ограничений, и Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений? Если я планирую вдоль газопровода пустить Линию освещения, чем руководствоваться?
В СП 62 написана, согласно ПУЭ. В ПУЭ при подземной прокладке можно на расстоянии 1м (то есть, копать в защитной зоне 2 м нельзя, а проложить под землёй в 1 м можно!?)
Про воздушную линию не нашёл, то есть можно как угодно? Просто опоры поставить в 1 м от газопровода (таблица В1 СП62)? внутри охранной зоны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 7.7.2017, 10:39
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



Размещать, согласно ПУЭ. Охранная зона (которая 2 м) просто устанавливает ограничение на проведение работ. Для проведения работ в охранной зоне придется обратиться в "горгаз". Там Вам и подскажут, что и как. Рекомендую с этого и начать... разведать, так сказать, обстановку. Вдруг они вообще запретят копать рядом с газопроводом своим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gefest
сообщение 7.7.2017, 13:07
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172



То есть, в защитной зоне проводить работы можно, но с согласия Горгаза?
И ещё: в каком нормативе прописано про охранную зону для газопровода среднего давления 4м?В Правилах охраны только про 2 есть, причем для ВСЕХ наружных, независимо от давления.
Да, на планах у меня есть газопровод среднего давления, с ответвлениями прямо в дом (частный сектор), это вообще, нормально, или опечатка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 9.7.2017, 20:33
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Gefest @ 7.7.2017, 12:07) *
То есть, в защитной зоне проводить работы можно, но с согласия Горгаза?
И ещё: в каком нормативе прописано про охранную зону для газопровода среднего давления 4м?В Правилах охраны только про 2 есть, причем для ВСЕХ наружных, независимо от давления.
Да, на планах у меня есть газопровод среднего давления, с ответвлениями прямо в дом (частный сектор), это вообще, нормально, или опечатка?
Лхранная зона всех наружных газопроводов давлением до 1,2 МПа в чертете поселений - по 2 метра в каждую сторону . А по 4 метра нормативное расстояние, своеобразная зона ограничения - зона ограничения хоздеятельности для газопоовда среднего давления. В этой 4х метровой зоне можно складировать материалы, жечь костёр , и тп. - всё кроме установки фундамента здания или сооружения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 13.9.2019, 19:48
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Апну темку. Тут у нас новые веяния от местного РТН подъехали - запрещают прокладку надземного газопровода низкого давления ближе 2 м от забора или какой-нибудь постройки. Мотивируют тем, что охранная зона газопровода 2 м и там ничего строить нельзя. В СП 62.13330.2011 расстояние от надземного ГНД не нормируется, но инспектор ссылается на постановление 878. Но по сути, Правила охраны газораспределительных сетей запрещают строить что-то в охранной зоне газопровода, но не говорят о том, что там ничего не должно быть. Или я не прав? Были у кого-нибудь прецеденты?

Сообщение отредактировал Bomba - 13.9.2019, 19:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 14.9.2019, 7:34
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



письмо о газопроводах низкого давления
в пеший тур можно отправить РТН, тк.к. выходят за рамки своих полномочий.
а с собственником земли, которая попадает в охранную зону, согласовать желательно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 14.9.2019, 9:25
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Цитата(timofeyprof @ 14.9.2019, 7:34) *
письмо о газопроводах низкого давления
в пеший тур можно отправить РТН, тк.к. выходят за рамки своих полномочий.
а с собственником земли, которая попадает в охранную зону, согласовать желательно

Как я понял, они (РТН) на основании этого письма и приходят на такие объекты.

Покопался в нормативке. Похоже они путают понятие "охранной зоны" и "нормативное расстояние".
Вот, что нарыл:
Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878
"Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей"

ж) "нормативные расстояния" - минимально допустимые расстояния от газораспределительной сети до зданий и сооружений, не относящихся к этой сети, устанавливаемые при проектировании и строительстве этой сети, зданий и сооружений в целях обеспечения их безопасности, а также находящихся в них людей в случае возникновения аварийной ситуации на газораспределительной сети;

9. Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости объектов, условий прокладки газопровода, давления газа и других факторов, но не менее строительных норм и правил, утвержденных специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области градостроительства и строительства.

В СП 62.13330.2011 расстояние не нормируется, из удобства эксплуатации. 1 метр от забора, мне кажется, вполне достаточно для удобства эксплуатации.

Более интересно определение газораспределительных сетей в Правилах охраны:
В состав газораспределительных сетей входят:
а) наружные подземные, наземные и надземные распределительные газопроводы, межпоселковые газопроводы, газопроводы-вводы с установленной на них запорной арматурой;
...
Согласно этих же Правил "газопровод-ввод" - газопровод от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства или наружной конструкции здания либо сооружения потребителя газа.

У меня врезка в распределительный газопровод на границе участка, потом кран, и потом газопровод на опорах идет к зданию, где кран уже на вводе. Получается, что газопровод-ввод - это участок от врезки до первого крана. И все остальное уже не имеет охранной зоны, насколько я понимаю, и относится к сети газопотребления. Не даром же в Правилах охраны говорится о внеплощадочных газопроводах.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 15.9.2019, 11:59
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Bomba @ 14.9.2019, 10:25) *
Как я понял, они (РТН) на основании этого письма и приходят на такие объекты.

Ключевые фразы "Техрегламент" и "надзор за эксплуатирующими организациями". РТН не должен принимать участие в проектировании/строительстве/приемке построенного газопровода низкого давления. РТН должен появляться пост-фактум, после ввода газопровода в эксплуатацию, и то косвенно.

Цитата(Bomba @ 14.9.2019, 10:25) *
У меня врезка в распределительный газопровод на границе участка, потом кран, и потом газопровод на опорах идет к зданию, где кран уже на вводе. Получается, что газопровод-ввод - это участок от врезки до первого крана. И все остальное уже не имеет охранной зоны, насколько я понимаю, и относится к сети газопотребления. Не даром же в Правилах охраны говорится о внеплощадочных газопроводах.

а это основная проблема - нет четкой границы газораспределения и газопотребления. ощушение, что два ГОСТа писали разные люди, и термины поэтому не состыкуются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 16.9.2019, 15:15
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Цитата(timofeyprof @ 15.9.2019, 11:59) *
Ключевые фразы "Техрегламент" и "надзор за эксплуатирующими организациями". РТН не должен принимать участие в проектировании/строительстве/приемке построенного газопровода низкого давления. РТН должен появляться пост-фактум, после ввода газопровода в эксплуатацию, и то косвенно.

Газопроводы низкого давления, как не ОПО, не подлежат периодическим проверкам, так что, видимо, другого шанса надзирать, кроме приемки в эксплуатацию, РТН не видит. Меня больше поражает вольность трактовок строительных норм Ростехнадзором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 13:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных