> Количество вводов для дренчерной системы пожаротушения
Blondin
сообщение 31.10.2013, 10:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 15.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94396



Добрый день! Согласно СП5. п.п 5.2.26. Секция спринклерной установки с более 12 пожарными кранами должна иметь два
ввода. Для спринклерных установок с двумя секциями и более второй ввод с задвижкой допускается осуществлять от смежной секции. При этом над узлами управления необходимо предусматривать задвижку с ручным приводом и между этими узлами управления установить разделительную задвижку, а подводящий трубопровод должен быть закольцован.

У меня установленны в здании дренчерные завесы (4 шт.), источник водоснабжения городской водопровод, давления и расхода хватает чтобы обойтись без повысительных насосов, и возник вопрос сколько необходимо вводов в здание? Про колличество вводов для дренчерных систем ничего найти не могу.

Сообщение отредактировал Blondin - 31.10.2013, 10:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 31.10.2013, 11:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Blondin @ 31.10.2013, 11:34) *
У меня установленны в здании дренчерные завесы (4 шт.), источник водоснабжения городской водопровод, давления и расхода хватает чтобы обойтись без повысительных насосов, и возник вопрос сколько необходимо вводов в здание? Про количество вводов для дренчерных систем ничего найти не могу.

Действует СП5. п. 5.7.5. Но применение п.5.3.2.1 может облегчить положение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Blondin
сообщение 31.10.2013, 12:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 15.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94396



Цитата(BTS @ 31.10.2013, 12:11) *
Действует СП5. п. 5.7.5. Но применение п.5.3.2.1 может облегчить положение.

Спасибо помогли
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 0:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных