Подскажите пожалуйста, закрашиваются ли стыки до гидравлического испытания (из испытаний для данной категории трубопровода только опрессовка) и согласно какому документу

Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 7.11.2013, 11:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Раз только опрессовка значит низкое давление до 500 кг/кв.м. Стыки не закрашиваюся но и не "светятся".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
offday
сообщение 7.11.2013, 14:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 25.10.2012
Пользователь №: 168054



спасибо за ответ
а можно сослаться на какой-нибудь нормативный документ: регламент, СНиП или СП
нужно чем-то отбиваться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nicadimus
сообщение 9.11.2013, 0:28
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.11.2013
Пользователь №: 212066



Стыки кстати на стали тоже светятся. Если не ошибаюсь 10%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 19.11.2013, 14:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы" стр. 22 табл.14 п. 4 (контролю подлежат 5% стыков, но не менее 1-го при давлении газа св. 0,005 до 1,2 МПа).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тимур-Калуга
сообщение 28.11.2013, 17:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 5.11.2013
Пользователь №: 211752



Стыки не закрашиваются, ПРОВЕРЯЮЩИЙ МОЖЕТ ТКНУТЬ ПАЛЬЦЕМ НА ЛЮБОЙ ИЗ НИХ ПРИ ОПРЕССОВКЕ и для замеров неразрушающего контроля. Естесственно, что для неразрушающего контроля поверхность стыка должна быть зачищена.


Т.о. в документах не прописывается такой момент как закраска до испытаний. Однако по логике вещей получается что покраска осуществляется после.

СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы"
Пункт 10 весь про контроль.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 21:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных