> Кондиционирование в помещении ИБП(серверной) и аппартаной, Какие требования к кондиционированию таких помещений?
SvetlanaVitaliev...
сообщение 8.11.2013, 14:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 6.9.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 204663



Здравствуйте! Помогите разобраться с вопросом. Помещение аппаратной 22,73м2, теплоизбытки 35кВт. Подобрала канальный кондиционер Mitsubishi PEA-RP400GAQ. Естественно в помещении нужно повесить их два(один на резерв). Проблема в том как будет распределяться воздух в таком маленьком помещении. Рассчитала скорость выхода воздуха из кондиционера - 8м/с. Т.е. воздух выходит и бьет в стену. Для распределения был предложден вариант перфорированного потолка или потолка решетчатого с фильтрующим полотном. Хочется сделать перфорированный.Подскажите как? Какой фирмы?и как узнать диаметр отверстий в нем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 8.11.2013, 14:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Обычно делают перфорированный пол и прецизионные кондиционеры ставят с забором воздуха сверху и подачей вниз, в пол.
Полы эти стандартные, вот например http://www.renelcompany.ru/falshpol-dlya-t...onnih-plit.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SvetlanaVitaliev...
сообщение 8.11.2013, 15:49
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 6.9.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 204663



Спасибо большое!!)) а тут образовывается еще проблемка....в том что уже примерно расставлено оборудование серверной. а прецизионники по габаритам не помещаются.мешают проходу или вообще накладываются на оборудование. как тут быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 8.11.2013, 16:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Это новое строительство? Тогда надо требовать увеличения помещения. Объясните, что чудес не бывает, и снять 35 кВт теплоизбытков можно только габаритным оборудованием. Поддержание влажности небось тоже требуется, а это можно решить только прецезионником.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kroterr
сообщение 8.11.2013, 16:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42747



Цитата(SvetlanaVitalievna @ 8.11.2013, 16:49) *
Спасибо большое!!)) а тут образовывается еще проблемка....в том что уже примерно расставлено оборудование серверной. а прецизионники по габаритам не помещаются.мешают проходу или вообще накладываются на оборудование. как тут быть?


Тогда можно поставить низкоскоростные воздухораспределители. ВНУ(П) арктосовские или аналогичные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 9.11.2013, 9:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Есть еще кассетные (LibertHiross) и канальные (Uniflair) прецизионники, крепящиеся к потолку и дующие вниз, но они, по-моему, до 14 кВт и без увлажнения.
И подача охлажденного воздуха вверх не решит Ваших проблем, т.к. с такими канальниками обязательно образуются "застойные" зоны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 9.11.2013, 10:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Для начала надо знать что за аппаратная там и что за оборудование. На 22 квадратах поместятся немного стоек, и если их там будет меньше 4 штук, то стойки будут высоконагруженные и фреоновые системы могут и не подойти. Застойных зон думаю не будет, т.к. расход воздуха 7200 метров кубических в час. К канальному кондиционеру можно сделать на выходе воздуховод, направив его вниз, на вход в оборудование. Еще надо принять меры, чтобы кондиционер не протек, а то затопит аппаратуру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.11.2013, 11:07
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(SSA @ 9.11.2013, 8:40) *
Есть еще кассетные (LibertHiross) и канальные (Uniflair) прецизионники, крепящиеся к потолку и дующие вниз, но они, по-моему, до 14 кВт и без увлажнения.

Увлажнение решается дополнительной установкой канальных парогенераторов с автоматикой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 9.11.2013, 11:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Тогда уж лучше поставить прецизионные кондиционеры вне помещения (в соседнем помещении), пробив отверстия для входа и выхода воздуха. Выход вниз под фальшпол ( от выхода воздуха из прецизионника до отверстия воздуховод), забор сверху ( также воздуховод), через решетку на отверстии. Такой вариант конечно возможен, если аппаратная не "клетка Фарадея".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 9.11.2013, 12:52
Сообщение #10





Группа: Модератор_2
Сообщений: 685
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(azamet @ 9.11.2013, 10:47) *
К канальному кондиционеру можно сделать на выходе воздуховод, направив его вниз, на вход в оборудование.


Данный способ хорош для высоко нагруженных стоек. Но насколько помню, есть ограничение по температуре воздуха подаваемого на вход оборудования - не ниже +14 гр. С.
Пусть товарищи поправят меня если я не прав (С) rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 9.11.2013, 13:20
Сообщение #11





Группа: Модератор_2
Сообщений: 685
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(SvetlanaVitalievna @ 8.11.2013, 14:33) *
Подобрала канальный кондиционер Mitsubishi PEA-RP400GAQ.


Данный внутренний блок работает с внешними серии PUHZ. Ссылка на сайт изготовителя оборудования.
1. До какой температуры работают "на охлаждение" внешние блоки данной серии зимой ?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 20:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных