Очистные сооружения, Приёмка очистных сооружений |
|
|
Гость_М55_*
|
10.11.2006, 18:37
|
Guest Forum

|
Первый раз в жизни предлагают принимать в эксплуатацию очистные сооружения хоз-фекальной канализации. Объём стоков не большой 100 куб/час. У кого есть опыт - на что нужно смотреть, какие документы входят в исполнительную, какие согласования получать? Буду благодарен за любую консультацию. Очистные обслуживают небольшой коттеджный посёлок. Условно чистая вода предполагается к сбросу прямо в какой-то близ лежащий карьер.
|
|
|
|
|
10.11.2006, 19:18
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Что значит принимать? Участвовать в комиссии по приёмке или брать на эксплуатацию готовые строительством и принятые комиссией сооружения? Напомните в понедельник, есть у меня на службе кое какие документы на этот счёт. Судя по вашему вопросу, Вы не сильно в этом разбираетесь. Зачем берётесь?
|
|
|
|
|
10.11.2006, 19:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Очистные сооружения уже пущены в эксплуатацию или произведен только монтаж сооружений?
|
|
|
|
Гость_Labionica_*
|
10.11.2006, 21:10
|
Guest Forum

|
Точка сброса, документы по объекту (землеотвод, геоподоснова, геологические изыскания ) , ТУ ,проект (ТХ, НК, ОВОЗ.....дополнительные АСУ, АС, Э), 2 резервные линии по электроснабжению, санитарно- защитные зоны, лицензии, сертификаты соответствия на оборудование, технический регламент по работе О.С. (в разделе ТХ), ....могут поросить ТЭО..... Справка об утилизации ТБО и ЖБО.
|
|
|
|
|
11.11.2006, 1:42
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Лабионика, Лабионика... Сами то этот винегрет можете разложить по полочкам? Особенно мне понравилось, что "....могут поросить ТЭО....." и "Справка об утилизации ТБО и ЖБО". Кто и зачем может поросить ТЭО? И вообще, как этот процесс выглядит? Ну хоть намекните, а?  Так и представляются загадочные некто, угрюмо и сосредоточенно поросящие несчастное ТЭО... осенним вечером на промозглом ветру. И про справку об утилизации ЖБО поподробнее, плииз... Кстати, Вы не находите, что наш любознательный гость немного ошибся? 100 кубов в час - это не небольшой посёлок, а очень большой, я бы даже осмелился предположить, что это маленький город Или всё же 100 кубов в сутки? Кто как думает?
|
|
|
|
Гость_Labionica_*
|
11.11.2006, 11:28
|
Guest Forum

|
Это не винегрет  ))))) …….это высоко концентрированная мысль после рабочей недели……когда захотелось все сказать и пойти спать  )))))., …….Было дело, что для согласования попросили рассчитать ТЕО (с расчетами затрат на очистку сточных вод на кол-во человек в поселке: туда надо было заложить и реагенты и электричество и стоимость земли и т.д.) ……вопще в каждом регионе они могут подходить к этому вопросу по разному……… Раньше я работала с малой (индивидуальные О.С.) и средней производительности (поселки).. ..сейчас работаю с городскими…….(согласования по городским я еще не проходила, поэтому я даже и знаю, что там могут запросить………….единственное, что понятно, что там более жестко относятся к регламентам, согласованиям ПДС, техническим экспертизам, сборам всевозможных данных……) Что касается справки по утилизации ТБО и ЖБО. то она была почти обязательной.!!!!!!!!!!! Да расчет аварийных иловых площадок это одно, но утилизация осадка стоит всегда жестко. Всевозможные шламы, реагентные стоки, мусор с решеток. В ТХ обязательно должен быть расчет по количество мусора, осадка, избыточного ила. Его влажность, зольность, класса опасности (если необходимо состав по тяжелым металлам, и т.п.). Если от заказчика полученная справка об утилизации всех этих полезный вещей, то пол дела сделано. Если нет, то надо предоставить справку по осадку с аналогичных О.С…..где будет указано можно ли этот осадок использовать в с/х или нет….а если нет, что вы должна отразить в проекте мероприятие по утилизации осадка (сжигание и т.п. )…….в ОВОСе надо предоставлять расчет на выбросы биогазов, (состав метана, углекислого газа и т.п.) ……. Добавлено - 11:34 100 м3/час=240000 л/сут, ну где-то 960 человек…….. Это без кооэф. неравномерности и прочих штук…… .......может че напутала??????? :wacko:
|
|
|
|
|
11.11.2006, 13:12
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Labionica @ Nov 11 2006, 11:28 ) …….Было дело, что для согласования попросили рассчитать ТЕО (с расчетами затрат на очистку сточных вод на кол-во человек в поселке: туда надо было заложить и реагенты и электричество и стоимость земли и т.д.)
сейчас работаю с городскими…….(согласования по городским я еще не проходила,
Что касается справки по утилизации ТБО и ЖБО. то она была почти обязательной.!!!!!!!!!!!
100 м3/час=240000 л/сут, ну где-то 960 человек…….. Это без кооэф. неравномерности и прочих штук…… .......может че напутала??????? :wacko: Если ТЕО - это ТЭО (технико-экономическое обоснование), то оно есть стадия проектирования. Для согласования чего попросили сделать эту стадию? Я не понял Мило! А как же работаете то? Нужно разделять документы, необходимые для согласования проекта, и документы, необходимые для текущей эксплуатации сооружений. Кроме того, есть комплект документации, передаваемой подрядчиком строительства эксплуатирующей организации или владельцу сооружений. Для коттеджа, да. На больших сооружениях, нужны не столько справки, сколько тома ПДВ, ПДС и лимитов образования отходов. А справки - для подтверждения правильной утилизации и начисления платы. В экотехпром когда идут за штампулькой, справки с собой берут. Иначе налоговая не примет отчёт и платежи. Напутали, напутали... . И с ноликами и с человечками Кто посчитает правильно, тому приз
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
11.11.2006, 13:40
|
Guest Forum

|
Задумчиво... "А может это котеджный поселок штангистов?"
|
|
|
|
Гость_Labionica_*
|
11.11.2006, 13:41
|
Guest Forum

|
..о точно напутала ))))))) Надо в субботу отдыхать! Да хз че запросили…….по-моему там был вариант подключения к гор. канализации …но надо было тянуть трассу……….вот и проверяли выгодно ли иметь свои О.С. …….по городским, дело пока имею с существующими о.с……а там посмотрим…. У меня тут один знакомый ужосы рассказал, как ему фирма “сладкий пэрсик” очистные сооружения индивидуальные поставили……сейчас будут согласовывать…….по рассказу поняла, что там не только идет прямое нарушение многих норм, но и само О.С. было подобрано из воздуха…… Придумаем че ни будь………..но обидно за родину………. А про справку……вопрос уже вставал от 15 м3/сут……..был у меня проект на дом отдыха…..
|
|
|
|
|
11.11.2006, 13:50
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Всё верно. Дом отдыха - юрлицо. А как пэрсика зовут? Хочется знать героя в лицо
|
|
|
|
Гость_Labionica_*
|
11.11.2006, 13:56
|
Guest Forum

|
………да поэтому в цирке, я уже дано не смеюсь…… Мало что ли таких….. Лучше посоветуйте, что дело то? Люди деньги заплатили, хотели как лучше…..
|
|
|
|
|
11.11.2006, 14:09
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А чо я посоветую без инфы? Если уже купили, нужно взглянуть на преобретение и оценить, на сколько его можно использовать и стоит ли. Нужны исходники по стоку, который очищать будут, ИРД и проект преобретения. Тогда и посоветовать можно. Неужели очередной юбас?
|
|
|
|
|
11.11.2006, 17:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Согласование СЭС, местный водоканал, мин-во экологии, пожарные, архитекторы, рыбники. Акты: о скрытых работах, монтаже оборудования, гидравлические испытания трубопровода и сооружений, паспорта на оборудования, анализы в голове и в хвосте сооружений, отчеты о технологической наладке. Заявляемый в проекте эффект очистки. Исполнительная документация. Акты по испытаниям электрического оборудования. Следующие вопросы которые Вас должны интересовать: 1) Будет ли накрыта поляна? 2) Если будет, зависит ли содержимое столов от того примете ли вы сооружения или нет? 3) В случае если не зависит, можно ли создавать комиссию во 2-ой и 3-е разы?
|
|
|
|
|
11.11.2006, 22:24
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Три пункта правильные. Не хватает четвёртого. О конвертах. Согласование СЭС. Уже нету её. Роспотребнадзор теперь. местный водоканал пусть отдохнёт, не его это дело. Мин-ва экологии в России нет.
|
|
|
|
|
11.11.2006, 22:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Цитата(andrey R @ Nov 11 2006, 22:24 ) Три пункта правильные. Не хватает четвёртого. О конвертах. Согласование СЭС. Уже нету её. Роспотребнадзор теперь. местный водоканал пусть отдохнёт, не его это дело. Мин-ва экологии в России нет. Можно ли более развернуто разъяснить отставшему от жизни: Почему нет СЭС. Водоканал разве не должен согласовывать количество воды расходуемое на хозяйственно-бытовые и технологические нужды очистных сооружений. Как по новому называються экологи?
|
|
|
|
|
11.11.2006, 23:31
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
СЭСы нет потому, что её переименовали или реорганизовали. Зайдите на сайт Роспотребнадзора, там должны быть объяснения этому действу. Я не вникал, только знаю, что Коля Филатов теперь не главный санитарный врач Москвы, а руководитель Роспотребнадзора города. "Водоканал разве не должен согласовывать количество воды расходуемое на хозяйственно-бытовые и технологические нужды очистных сооружений". Должен давать техусловия на присоединение и лимит водопотребления и водоотведения. На стадии разработки ИРД. Ну и готовый проект с ним согласовывать. Если потребление и отведение в его сети. Если вода из скважины а сброс в реку, водоканал тут не при чём. Экологи, что по старому, что по новому называются экологами. Была когда то Госкомэкология. Потом её ликвидировали. Все полномочия передали МПР (министерство природных ресурсов). С тех самых пор МПР успешно сочетает в себе две функции. Природопользования и контроля за природопользованием. Очень весело получилось, уверяю Вас.
|
|
|
|
|
12.11.2006, 0:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Да действительно, а я все постаринке их обзываю СЭС. Наверно надо чаще смотреть телевизор
|
|
|
|
|
12.11.2006, 22:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Самая главная бумажка, кот вас попросят подписать - акт приемки комисией в составе: 1. строители 2. заказчики 3. уксплуататоры... Документация в сооветствии с вышеперечисленными господами... Проект и его соглосования в принципе принять должны были раньше несколько, а сечас исполнительная документация, акты скрытых работ, всевозможные акты испытаний ,анализ воды от акредитованых экологов( если сброс в водоем, ну или не знаю обязательно это в катеджных поселках, всеж таки не Москва - попроще наверно чуток)... И собстно акт приемки в эксплуатацию незабвенной комиссией... Уж и не припомню че там еще,.. давно этого уж неделал - аж целых полтора года назад последнюю ОС сдавал... Самое сложное эксплуататоров уговорить - уж больно они придераются....
|
|
|
|
Гость_М55_*
|
13.11.2006, 10:44
|
Guest Forum

|
Всем огромное спасибо за развёрнутые и подробные ответы. Уточню. Конечно же ошибся по мощности ОС. На самом деле 120 куб в сутки. Я из службы Заказчика принимаю работы у подрядной организации. Действительно с очистными дела раньше не имел, но поставили задачу, надо выполнять. Посёлок пока не действует и ОС предполагается к консервации, как минимум до весны. Договор надо закрывать, подрядчикам видимо платить, но весной их уже с собаками не найдёшь, поэтому хотелось бы на данном этапе отловить все не доработки в том числе и по сдаточной документации. Ещё раз всем спасибо.
|
|
|
|
|
13.11.2006, 11:18
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
М55, желаю Вам всяческих успехов. Можете конечно и сами принять сооружения, но дабы не лопухнуться, лучше позвать специалистов, прежде, чем принимать. Заплатите им небольшие деньги, зато потом проблем будет меньше. Сколько таких случаев у меня было - не перечесть. А то будете потом локти кусать и всё переделывать. За новые деньги и в объёме, совершенно не сопоставимом с оплатой независимых специалистов при приёмке. Ещё раз - удачи! Помните, что акт ещё и куча согласовальщиков должна подписать. И акт должен быть грамотно оформлен, и документация соответственная к нему приложена. А консервация, это достаточно сложный процесс. Не просто принять и забыть.
|
|
|
|
|
13.11.2006, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Ну тогда все акты пересчитайте, все сертификаты на оборудование тож. Пусть предаставят сопроводительное письмо с подробным перечнем документации по списку прям : 1. сертификат такойто.2. сертификат такойто..3. акт такойто и т.д. Потом изучите исполнительную внимательно... Как правило там отражены ошибки строителей (они о них оч. часто сами не догадываются) сама технология очистки это проблема наладки (тут принимать должен эксплуататор) и поставщеков оборудования, а их за место в любой момент взять можно... А вот у строителей проверьте наличае всего что необходимо - всякие мелочи - типа наличие насосов в приямках и т.д. в исполнительной посмотрите профиль получше там все отражено... и уж только потом подписывайте акт приемки..
|
|
|
|
|
13.11.2006, 18:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Скажите пожалуйста. А как вы собираетесь консервировать очистные сооружения. Что произойдет с ёмкостями после зимы ну и с системой аэрации?
|
|
|
|
|
13.11.2006, 18:15
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Он как принять то не знает, а Вы про консервацию... . Мы ж не знаем, что за сооружения то. Может, они в павильоне стоят. Я бы так и делал. Ну, а если на улице - тогда, после приёмки, скорее всё демонтировать.  А ёмкости опорожнять. Если плохо сделано, за зиму грунтом подавит... .
|
|
|
|
|
13.11.2006, 18:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Не стоит обижать наших коллег по проектированию- мы ведь тоже были молодыми специалистами. Хотя я и сейчас не старый. Мой совет: перед приемкой очистных попросите подрядчика заполнить сооружения чистой водой (допустим из реки) и включить систему аэрации. Очистные простоят всю зиму. А заодно проверите как работает система аэрации. Либо 2-ой вариант: Не принимайте сооружения до весны. Весной и налаживать очистные легче и на эксплуатацию тратица не будете.
|
|
|
|
|
13.11.2006, 18:35
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Я разве кого обижаю? Он же ясно сказал, что не спец в этом деле, но жизнь заставляет. Наоборот, в меру сил и способностей подсказываю молодым специалистам. Что же на счёт Ваших советов, то лучше им не следовать. перед приемкой очистных попросите подрядчика заполнить сооружения чистой водой - перед приёмкой делают гидравлические испытания. По СНиПу. С составлением акта. Без этого, сдать сооружения нельзя. А вот оставлять их с водой на зиму - безумие. Аэрация не поможет - замёрзнет всё и порвёт и систему аэрации и саму банку очистных. Да и заполнять из реки -  Поймают - накажут. Несанкционированное водопользование называется. Не принимайте сооружения до весны. Весной и налаживать очистные легче и на эксплуатацию тратица не будете. - а вот это, хорошо, но вряд ли выполнимо. Подрядчик закончил и по форме и по договору сдаёт, как положено. Извольте принимать или формулировать замечания. Он же в суд подаст на нарушение договора. Почему он должен всю зиму беспокоится о чужом добре?
|
|
|
|
|
13.11.2006, 18:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Хорошо, оставим сооружения без воды. Что произойдет с емкостями весной. Правильно их поведет. Как исправлять будем.... Я тоже не знаю. Сооружения не должны замерзнуть т.к. тепло выделяемое от компрессоров этого не даст. Ну поскольку зимы бывают разные еще один совет- после образования льда над водой, немного спустите воду из сооружений. По поводу не принимать - есть много способов. Был у меня водозаборный узел водоканал, не хотел его принимать (не было денег на эксплуатацию). Причины - типа таких нет кнопки звонка над дверью, не покрашен забор. Создавалась рабочая комиссия 4 раза, через год (когда появились деньги у водоканала) мы все таки сдали.
|
|
|
|
Гость_Labionica_*
|
13.11.2006, 20:18
|
Guest Forum

|
……..из речке водичку не берите, у нас как то лягушки завались……..из пруда набрали, где головастики были………..ух и намучались мы с ними…  ….а они там прижились……
|
|
|
|
|
13.11.2006, 20:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Есть хорошая примета. Если лягушки квакают на О.С. значит сооружения работают хорошо.
|
|
|
|
Гость_Labionica_*
|
13.11.2006, 20:56
|
Guest Forum

|
….да это беда….. Прыгают по датчикам, забивают эрлифты………ладно тут малая производительность была, а общалась я как то по этому поводу с эксплуатационной службой о.с. одного поселка……они мучались……показывали мне разные приспособления для их лова……их очень тяжело вывести, а работа о.с. никакой……это хорошо когда они на прудах доочистки квакают…… Амеба съедает за сутки около 20-40 тыс. микроорганизмов …….лягушка сколько амеб съест……а в осадок выпадают редко  ))))))))))
|
|
|
|
|
13.11.2006, 21:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Да я имел на доочистке. А те сооружения о которых Вы рассказываете вообще работают? Я думал, что лягушек должен отпугивать шум от работы О.С. И какого диаметра эрлифты, если там застрявают даже лягушки. Хотя может быть это не лягушки, а жабы. Предупреждаю сразу я не биолог.
|
|
|
|
Гость_Labionica_*
|
13.11.2006, 21:19
|
Guest Forum

|
Мы их травили…………жалко…..конечно, но достали по-моему они всех….на тех О.С. эрлифты были D от 32 до50
|
|
|
|
|
13.11.2006, 21:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Электронными средствами не отпугивали? Ну как кротов.
|
|
|
|
Гость_Labionica_*
|
13.11.2006, 21:40
|
Guest Forum

|
А куда им деется, то с подводной лотки…..ну пугай их……они еще хлеще прыгать будут…..
|
|
|
|
|
13.11.2006, 22:07
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Александр-технолог @ Nov 13 2006, 18:51 ) Сооружения не должны замерзнуть т.к. тепло выделяемое от компрессоров этого не даст. Только ТГВшникам не говорите - засмеют Это тогда воздух с подогревом давать нужно, как за полярным кругом делают. Только раза в три теплее... . Или паром... (во, довели меня  как Лабионика писать стал. С одними многоточиями..). Посчитайте, сколько энергии на такую "консервацию" пойдёт. А на что списывать? Кстати, чтобы не повело, есть способы. Только надо знать какие банки - ж/б или металл.
|
|
|
|
|
13.11.2006, 23:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Хорошо вопросы лично Андрею. Какая температура воздуха после воздуходувки? И какую температуру надо поддерживать в емкости, чтобы вода не замерзла? Хоть раз были в компрессорной на очистных?. По поводу банок- все равно какой материал (все равно поведет). Если не согласны приведите расчет с Вашими аргументами. Добавлено - 23:15 Ой и расскажите пожалуйста про способы. Кстати про ТГВ- я к сожалению не могу просчитать теплопотери, может к нам заглянул на огонёк кто умеет считать теплопотери. Даю вводную- сооружения заглублены на 3 м. Рамеры в плане- 6х15 м. Какие д/б теплопотери. в ж/б банке.
|
|
|
|
|
14.11.2006, 10:57
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Александр-технолог @ Nov 13 2006, 23:10 ) Хоть раз были в компрессорной на очистных?.
Если не согласны приведите расчет с Вашими аргументами.
Ой и расскажите пожалуйста про способы. И как Вам на это ответить?  Я их запроектировал и построил больше, чем Вы видели. Подойдёт такой ответ? Разрешите выполять? Счас всё брошу и засяду за расчёт  Столько я повидал перемёрзших аэротенков, что и без расчёта могу сказать, что тепла от штатных компрессоров не хватит. Только если дополнительный подогрев воздуха делать, что весьма дорого и глупо организовывать на один сезон. Способы зависят от материала банки и гидрогеологии. С металлом проще, с ж/б посложнее. Если грунтовая вода высоко, нужно бороться с раздавливанием пустой банки и с её всплытием одновременно.
|
|
|
|
|
14.11.2006, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Цитата(andrey R @ Nov 14 2006, 10:57 ) Цитата(Александр-технолог @ Nov 13 2006, 23:10 ) Хоть раз были в компрессорной на очистных?.
Если не согласны приведите расчет с Вашими аргументами.
Ой и расскажите пожалуйста про способы. И как Вам на это ответить?  Я их запроектировал и построил больше, чем Вы видели. Подойдёт такой ответ? Разрешите выполять? Счас всё брошу и засяду за расчёт  Столько я повидал перемёрзших аэротенков, что и без расчёта могу сказать, что тепла от штатных компрессоров не хватит. Только если дополнительный подогрев воздуха делать, что весьма дорого и глупо организовывать на один сезон. Способы зависят от материала банки и гидрогеологии. С металлом проще, с ж/б посложнее. Если грунтовая вода высоко, нужно бороться с раздавливанием пустой банки и с её всплытием одновременно. А можно уточнить сколько построили и самое главное- где. Я думаю страна должна знать своих героев. Даю подсказку- сооружения малой производительности, всасывающий воздуховод находиться в помещении. Ну и последняя подсказка: компрессор нагнетает воздух под давлением-т.е совершает работу над газом (в данном случае над воздухом) что происходит с воздухом. Кстати перемерзший аэротенк-где можно посмотреть (при условии что он работает).
|
|
|
|
|
14.11.2006, 14:07
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Александр-технолог @ Nov 14 2006, 13:45 ) А можно уточнить сколько построили и самое главное- где.
Даю подсказку-
Кстати перемерзший аэротенк-где можно посмотреть (при условии что он работает). Можно, какие проблемы Не поленился, заглянул в архив. 78 станций аэрации за 22 года. В основном - Московская область. Есть Алжир, Монголия, Венгрия, Латвия, Баку, Краснодарский край (совместно с Degremont). Одна в Москве. Одна в Барвихе. Про ливнёвку и водоподготовку Вы не спрашивали, но ливнёвка в основном в Москве, водоподготовка - в области. А Вы что и где построили? Подсказок не надо - всё равно не хватит  И считали и проверяли. Последний раз - в Кубинке. Славный айсберг получился. Только к концу мая расстаял если в аэротенк не подавать тёплый сток - только паром его можно сохранить от промерзания.
|
|
|
|
|
14.11.2006, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Опыт у меня небольшой. Ни по строительству ни по наладке. Вопрос по Кубинке-в аэротенке работала система аэрации? И такой вопрос как Вы консервируете блоки емкостей (только что построенные). Какие Ваши рекомендации?
|
|
|
|
|
14.11.2006, 15:02
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
В аэротенке не только работала система аэрации, но и вода циркулировала по кругу. Насосами гоняли из хвоста в голову. Проморозили все сооружения, включая первичные и вторичные отстойники. Самое обидное, что это дело затеяли профессора МГСУ (фамилий не просите, не скажу). А обалдел, когда увидел, но было уже поздно. Еле успели спасти насосы. Это они так пусконаладку делали.... . Я стараюсь не консервировать. Или запускаю летом, или не монтирую ёмкости, если зима подпирает. Просто складирую на площадке ответственного хранения до весны. Если всё в павильоне - там легче. В земле - сложнее. Несколько раз приходилось консервировать на зиму сооружения (пионерлагеря, не работающие зимой). Сооружения были в металле. Откачал, поставил распорки и временную лёгкую крышу. Насосы и воздуходувки демонтировал. Ничего, перезимовали. Теперь сами так делают каждую зиму. Там грунтовые воды были далеко, от всплытия не защищал. С Ж/б банками сложнее. Там была и грунтовка высокая и банка хилая, без пригруза (не мой проект). Откачал, поставил туда ФБСки, досками и рубероидом закрыл. В особо сильные морозы ставил тепловые пушки, поскольку оборудование было складировано там же. Прокатило. А больше - Бог миловал, не занимался этим. Теплоход правда пришлось как то раз на хранение брать на зиму - но это уже другая сказка
|
|
|
|
Гость_Labionica_*
|
14.11.2006, 15:09
|
Guest Forum

|
А водопонижение, демпферные обсыпки……
|
|
|
|
|
14.11.2006, 15:11
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А это Вы о чём? О консервации? Консервировать водопонижением?
|
|
|
|
Гость_Labionica_*
|
14.11.2006, 15:12
|
Guest Forum

|
…….я как то проектировала О.С. в бункере рядом было озеро…….очень волновалось…….но все хорошо получилось……...  )))…..
|
|
|
|
|
14.11.2006, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Цитата(andrey R @ Nov 14 2006, 15:02 ) В аэротенке не только работала система аэрации, но и вода циркулировала по кругу. Насосами гоняли из хвоста в голову. Проморозили все сооружения, включая первичные и вторичные отстойники. Самое обидное, что это дело затеяли профессора МГСУ (фамилий не просите, не скажу). А обалдел, когда увидел, но было уже поздно. Еле успели спасти насосы. Это они так пусконаладку делали.... . Я стараюсь не консервировать. Или запускаю летом, или не монтирую ёмкости, если зима подпирает. Просто складирую на площадке ответственного хранения до весны. Если всё в павильоне - там легче. В земле - сложнее. Несколько раз приходилось консервировать на зиму сооружения (пионерлагеря, не работающие зимой). Сооружения были в металле. Откачал, поставил распорки и временную лёгкую крышу. Насосы и воздуходувки демонтировал. Ничего, перезимовали. Теперь сами так делают каждую зиму. Там грунтовые воды были далеко, от всплытия не защищал. С Ж/б банками сложнее. Там была и грунтовка высокая и банка хилая, без пригруза (не мой проект). Откачал, поставил туда ФБСки, досками и рубероидом закрыл. В особо сильные морозы ставил тепловые пушки, поскольку оборудование было складировано там же. Прокатило. А больше - Бог миловал, не занимался этим. Теплоход правда пришлось как то раз на хранение брать на зиму - но это уже другая сказка  Я думаю, что знаю их фамилии. Да не очень приятно.
|
|
|
|
|
14.11.2006, 15:21
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Labionica @ Nov 14 2006, 15:12 ) в бункере рядом было озеро Эт как так? Объясните, плииз Александр, эти господа мне тоже с хитрым прищуром говорили умные слова, типа "всасывающий воздуховод находиться в помещении. Ну и последняя подсказка: компрессор нагнетает воздух под давлением-т.е совершает работу над газом (в данном случае над воздухом) что происходит с воздухом." Они там ещё из контактного резервуара сделали доочистку известковым молоком. Путём забабахивания цистерны молока в сутки в этот резервуар... . Шибко денег хотелось - времена голодные были
|
|
|
|
|
14.11.2006, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Про хитрый прищур-это Вы молодец. Скорее всего это из рассказов про Ильича. А по поводу "знаю" -пересекались с ними пару лет назад. После того случая были построены очистные сооружения в подмосковье по их проекту. Работают нормально.
|
|
|
|
|
14.11.2006, 15:34
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Я ж не говорю, что эти господа совсем уж ничего не знают.  Но те сооружения они конкретно "сделали" А пересекались Вы может и не с теми бойцами, МГСУшники почти все проектными делами халтурят. На государево жалованье не проживёшь ведь.
|
|
|
|
Гость_Labionica_*
|
14.11.2006, 15:34
|
Guest Forum

|
Очистные сооружения состояли из отдельных емкостей, что бы не закапывать каждую емкость, я запроектировала полузаглубленное помещение, там все и установили……сделали там приямочек……..я тот проект вела, очень волновалась помню….…были объекты и сложней …..специальные гидродобавки есть….
|
|
|
|
|
14.11.2006, 15:39
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Вы сказали - "в бункере рядом было озеро". Которое "очень волновалось". В каком бункере было озеро то? Или сооружения были в бункере (полузаглубленном помещении), а озеро было рядом с бункером? И о чём оно волновалось? Так ведь совсем спятить можно! Пожалейте нас - пишите понятно
|
|
|
|
|
14.11.2006, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Просто: Кубинка, проффесора, МГСУ. Мир тесен.
|
|
|
|
|
14.11.2006, 15:44
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Тогда понятно.  Мне только того армянина-начальника очистных жалко. Хороший мужик. Москва - город маленький, это точно
|
|
|
|
|
15.11.2006, 19:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
М 55.-где Вы? Расскажите пожалуйста как происходила приемка О.С. Если можно, то во всех подробнястях.
|
|
|
|
|
15.11.2006, 22:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
По поводу гидродобавок- Вы имели ввиду гидроизоляцию проникающего действия?
|
|
|
|
|
15.11.2006, 22:26
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Она имела ввиду культуру микробов, если я её правильно понял  это не всегда легко сделать....
|
|
|
|
Гость_Labionica_*
|
16.11.2006, 9:13
|
Guest Forum

|
……..не на этот раз не микробы  , а специальные добавки в бетон ………
|
|
|
|
Гость_м55_*
|
16.11.2006, 9:15
|
Guest Forum

|
Всем доброе утро. Приёмка проходит со скрипом. Половина актов отсутствует. Нет гидравлических испытаний. Нет индивидуальных испытаний оборудования на воде. Комплексное испытание естественно не проводилось потому что посёлок пока не жилой. Подрядчик бьётся в истерике, если ему сейчас все деньги не проплатят он ничего консервировать не будет со всеми вытекающими последствиями. Вообщем, как всегда.
|
|
|
|
|
16.11.2006, 10:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
А какие эдесь вытекающие последствия, влияющие на приемщиков О.С? Да, кстати - поляна была. Или пришлось принимать в сухомятку?
|
|
|
|
|
16.11.2006, 10:51
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Поляна, она при консенсусе. А там истерика, как я понял  Так что, видимо в сухомятку.
|
|
|
|
|
28.6.2011, 22:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 898
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646

|
сижу в заполярье с тюленями и пингвинами, пускаю блочные локальные очистные. три водички, две канашки и два кнс спроектированных и собраных в том же кооперативе в котором работаю. Документация на всё оборудование, все чертежи и сертификаты, инструкции, режимные карты, кип и электрика - всё есть и сшито в тома, как повести карамзина на книжной полке. Заказчик - нефтяник, эксплуататор и строитель - подрядчик, Я - поставщик оборудования и пусконаладчик. Нужно ли мне сдавать исполнительную документацию, если я ничего не строю, не прокладываю и не закладываю, а только налаживаю технологию, да кипиа настраиваю? Заказчик пугает ИД, я - почти первый раз слышу такую фразу. Что посоветуете? Лень так-то бумагу лишнюю марать
|
|
|
|
Гость_Саша_*
|
29.6.2011, 14:24
|
Guest Forum

|
Исполнительную документацию поставляет тот кто строил, на оборудование предоставляется только паспорт поставщиком оборудования, что за бред требовать исполнительную от пуско-наладчика. Меня как то строители разводили на дезинфекцию резервуаров чистой воды под лозунгом "это пуско-наладочные работы".
Сообщение отредактировал Саша - 29.6.2011, 14:29
|
|
|
|
|
29.6.2011, 20:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 898
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646

|
вооот значит каак?! Ну держись строитель, эксплуататор и заказчег! У них тут столько косяков, а мне мозги крутят. Самотечку на пересечении с дорогой задрали аркой на 5 метров, блок бокс 9мх6м на 4 сваи по углам поставили. И от меня ещё исполнительную требуют.
|
|
|
|
Гость_С.И.Т.О._*
|
1.7.2011, 0:58
|
Guest Forum

|
Цитата(Urchi_Purchi @ 28.6.2011, 23:36)  сижу в заполярье с тюленями и пингвинами, пускаю блочные локальные очистные. три водички, две канашки и два кнс спроектированных и собраных в том же кооперативе в котором работаю. Документация на всё оборудование, все чертежи и сертификаты, инструкции, режимные карты, кип и электрика - всё есть и сшито в тома, как повести карамзина на книжной полке. Заказчик - нефтяник, эксплуататор и строитель - подрядчик, Я - поставщик оборудования и пусконаладчик. Нужно ли мне сдавать исполнительную документацию, если я ничего не строю, не прокладываю и не закладываю, а только налаживаю технологию, да кипиа настраиваю? Заказчик пугает ИД, я - почти первый раз слышу такую фразу. Что посоветуете? Лень так-то бумагу лишнюю марать  Позволю себе возразить. От того, что в настоящее время качество (состав и содержание) документации по выполняемым работам стало ужасным. Как бы по-мягче, анархия какая-то. Цитата(Саша @ 29.6.2011, 15:24)  Исполнительную документацию поставляет тот кто строил, на оборудование предоставляется только паспорт поставщиком оборудования, что за бред требовать исполнительную от пуско-наладчика. Меня как то строители разводили на дезинфекцию резервуаров чистой воды под лозунгом "это пуско-наладочные работы". Для начала ( для общего развития) прочитать РД 11-02-2006 (выпущен Ростехнадзором), внимание на п.6 пп."в"После этого забыть слово " бред" и быть вежливым с Заком (на всякий случай). Многое, очень многое зависит от условий договора с вашим Заком (для вас это не обязательно Застройщик) - сторона по договору Вы видимо хорошо подготовили ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ документацию, знаете что с оборудованием представляется вовсе не только паспорт. Прежде всего (для профессионального развития) прочесть СНиП 3.05.05-84, внимание на раздел 5. Вникнуть и не пытаться доказывать, что ваши ЛОС - это вовсе даже не технология. Осознать, что вы производили работы (пуско-наладочные), те.е должны сдать ЕЩЁ производственную документацию (Приложение 2, п.9, как минимум в вашем случае, по каждой единице оборудования). Для вас особенно написано Приложение 1. Вы упомянули "электрику". Поздравляю! Отдельная и ОТВЕСТВЕННАЯ тема со своими требованиями. Должны быть испытания и наладка электрооборудования. Перечисляйте свои объемы работ. Изучайте ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП 3.05.06-85 внимание раздел 4 где ясно сказано какие документы вы сдаете после наладки "электрики", да и ещё ВСН123-90 вам в помощь. Вы упомянули КИПиА. Отлично, тоже достойная работа - наладить автоматику. Изучайте СНиП 3.05.07-85 внимание разделы 4-5, узнаете объем документов "под сдачу" Это базовый набор.
|
|
|
|
Гость_С.И.Т.О._*
|
1.7.2011, 1:17
|
Guest Forum

|
Urchi_Purchi , ваш коллега сдает мне объем работ, похожий на ваш: пуско-наладочные работы ЛОС-фекалка, ЛОС-ливневка, КНС. С первого захода ваш коллега был очень бодрый, тоже внушал что-то про "мозги крутят" и имел на руках 2 бессмысленных акта "типа все налажено". И пока он мне сдает (учится, учится, учится) выявляются местами очень интересные моменты... Объем исполнительной документации у него приблизился к 50 листам. А некоторую наладку ему пришлось даже доделать. Вот так.
Сообщение отредактировал С.И.Т.О. - 1.7.2011, 1:26
|
|
|
|
|
1.7.2011, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 898
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646

|
оо, наконец-то! Акты проверок, комплексное опробывание, 72 часа, пожарка - это всё не вопрос, последние два года делал. Но журнал работ это при наладке технологии то зачем? Как 60 дней растут бактерии чтоли?
|
|
|
|
Гость_С.И.Т.О._*
|
2.7.2011, 0:57
|
Guest Forum

|
Общий журнал работ, как часть производственной документации, как составная часть исполнительной документации. Это общие требования правил, когда нет "узкой специлизации". Именно с этим документом, и только с этим можно на приемке определять и устанавливать правильность выполнения работ. Даже по наладке технологии (последовательность, хронология, выдержка и т.п.) Этот журнал важен прежде всего ВАМ. Именно так вы всегда докажете правильность действий по наладке. Правильность операций по выводу оборудования на расчетный режим. Я лично не требую вносить в журнал записи о ходе работ по наладке, испытаниям, опробыванию. Хотя следовало бы!
|
|
|
|
|
3.7.2011, 6:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 898
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646

|
вот понятно это. Ну, а как люди понимают, где должен быть титульный лист, где реестр, где журнал неведомых работ. может есть образец ИД по канашке или водичке? С чего начинается ИД? Кстати, КС-3 с меня не требуют, значит он не нужен? Начальство моё не знает, что такое ИД, если я сдам хотябы один комплект, то сяду им на голову и буду требовать мешок денег. Как-то не правильно получается.
Сообщение отредактировал Urchi_Purchi - 3.7.2011, 6:18
|
|
|
|
|
5.7.2011, 23:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 898
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646

|
С.И.Т.О., а у того парня, в так называемой эксплуатационной документации, есть кабельные журналы, раб. проекты по электрике и кипу, техотчёты по замерам сопротивления, проект пожароохранки? Если у меня всё это есть и всё сделано на заводе изготовителе, зачем мне повторять всё это в ИД? Достаточно указать, что всё выполнено без отклонений от проекта и дело в шляпе
|
|
|
|