Вопрос по подземной прокладке трассы холодоснбажения |
|
|
|
11.11.2013, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187677

|
Нужна консультация по прокладке сети холодоснабжения в земле, в качестве холодоносителя или пропилен или этиленгликоль. Холодильные машины располагаются в 30м от здания на земле, от них в здание идет магистраль. Может лучше все это все дело проложить над землей, а перед зданием метров в 5 уйти под землю под дорогу и войти в здание, правда хотят все это хозяйство в землю зарыть. Опыта по такому делу нет, подскажите может есть нормативы запрета по подземной прокладке, если же нет то какие условия надо выполнить.
|
|
|
|
|
11.11.2013, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821

|
Чтобы корректно подсказали важно знать с какими температурами работает ваше холодоснабжение. Ниже нуля или выше будет температура этиленгликоля?
|
|
|
|
|
12.11.2013, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187677

|
Температура на лето 40/45град, зима 5/10 гликоль циркулирует в драйкуллерах, наружная температура зимой -30, лето +32град
Сообщение отредактировал donol - 12.11.2013, 9:20
|
|
|
|
|
12.11.2013, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821

|
Честно говоря, я не проектировщик. Но я ни разу не видел трубы под землей. Возможно это связано как-то с санитарными нормами, ведь этиленгликоль вреден. И также обычно проектируют сливную емкость ( аварийную) на случай утечки в самой нижней точке, а если трубы в земле, то куда емкость девать? Еще глубже закапывать?
|
|
|
|
|
12.11.2013, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
я как-то на выставке пытал производителей пластиковых труб, ну или тех, кто там это дело представлял. НИ ОДИН не смог ответить как поведет себя его труба на минусах (или на 7-12). О! высокий уровень. GF+ единственный, но дорогой... Здравый смысл подсказывает - ничего там с ними не случится, скорее всего можно даже в готовой ППУ изоляции для бесканальной прокладки брать, но, врать не буду, сам не делал. Мне как-то сталюга больше по душе.
|
|
|
|
|
13.11.2013, 10:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187677

|
Насчет трубы в ППУ изоляции это как вариант или ее или гибкие трубы в изоляции, мне тоже как-то сталь всегда ближе)). Вопрос лишь по прокладке, как-то стремно гликоль в земле гнать, что экологи могут сказать фиг знает. Сливать можно при помощи насоса, это не проблема
|
|
|
|
|
14.11.2013, 9:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 21.4.2009
Пользователь №: 32469

|
разрешается прокладка в бетонных лотках, но потребуется согласование с владельцем земли (город или местная управа), и необходимо разрешение с фиксацией в БТИ. ОЧЕНЬ ХЛОПОТНО. сама прокладка - ниже уровня промерзания с устройством водоотвода.
|
|
|
|
|
14.11.2013, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187677

|
Цитата(Хъюго @ 14.11.2013, 9:05)  разрешается прокладка в бетонных лотках, но потребуется согласование с владельцем земли (город или местная управа), и необходимо разрешение с фиксацией в БТИ. ОЧЕНЬ ХЛОПОТНО. сама прокладка - ниже уровня промерзания с устройством водоотвода. Бетонный лоток я так понимаю это непроходной канал, а водоотвод это водоотведение из канала.
Сообщение отредактировал donol - 14.11.2013, 10:33
|
|
|
|
|
14.11.2013, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(Хъюго @ 14.11.2013, 10:05)  ..ниже уровня промерзания... гликоля.
|
|
|
|
|
16.11.2013, 0:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Цитата(v-david @ 14.11.2013, 15:26)  гликоля. Если в землю класть то всяко ниже уровня промерзания. Дело не в гликоле, а в том что при промерзании землю ведет.
|
|
|
|
|
20.11.2013, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
пластиковая труба на морозе хрупится, бесконечные разрывы гарантированы
или закапывать глубоко или черняшку/нержавку гнать
|
|
|
|
|
25.11.2013, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187677

|
ясно, всем спасибо за ответы, а нормативные документы не подскажите на которые ссылаться
Сообщение отредактировал donol - 25.11.2013, 16:36
|
|
|
|
|
  |