В двух словах. Автоматика R16 solar, обращаю внимание на то, что она предназначена ещё и для солнечных батарей, на сегодняшний день не найти даже её родного мануала. Наиболее близок ей мануал от R20, но некоторые настройки второго уровня не совпадают. Вся проблема в том , что у котла нет датчика внутренней температуры помещения, поэтому котёл пока работает по температуре котла не смотря на все свои 50 с небольшим настроек. всё чего я смог пока добиться он включается чуть реже, но даже при этих пусках он значительно перетапливает дом. На данной автоматике нет выхода , как на R16 для аналогового комнатного датчика (выхода FK). Приоритет внутренней температуры без внутреннего датичка не даёт результата. Имеется выход BUS. Есть ли у кого опыт установки на данную или схожую автоматику дополнительных опций, чтобы он рпботал по температуре дома. Система отопления простая. Внутрикотловой насос на гидроразделитель, насос на на радитатора после гидроразделителя и насос на напольное отопление с краном пегулятором и головой с капилярной трубкой. На тёплых полах сервомоторов нет и разумеется термостатов в комнатах. На радиаторном контуре все радиаторы имеют термоголовки. Все насосы установлены ALPHA 2L, т.е не требующие байпасов. До гидроразелителя подключен насос загрузки бойлера горячей воды. По ГВС вопросов нет. Советы нужны только в направлении, как именно с этой автоматикой сделать, чтобы котёл работал корректно.
Сообщение отредактировал Alex310 - 12.11.2013, 0:46
|