Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Rlu 232 защита от заморозки
DrTroll
сообщение 12.11.2013, 9:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.11.2013
Пользователь №: 212700



Помогите!
Достался объект с вент. агрегатом. Защита от замерзания - капиллярный датчик на калорифере. Капиллярка даёт сухой контакт, а датчик подключен на контроллер (RLU 232) на аналоговый вход (Х5 - М). То есть надо выставить на аналоговом входе дигитальную функцию. Правильно я понимаю? А как она (дигитальная ф-ия) будет работать с этих двух контактов (Х5 - М)? Или надо подключить один из концов, например М, на общий для дигитальных входов? Как правильно подключить датчик такого типа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otis68
сообщение 12.11.2013, 9:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 29.10.2013
Пользователь №: 211068



Начни с проверки монтажа. В инструкции на 9 сранице схема как подключить каптлярку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DrTroll
сообщение 12.11.2013, 10:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.11.2013
Пользователь №: 212700



а можно ссылку на инструкцию? у меня 3 штуки по контроллерам RLU и ни в одной я такого не нашёл...

И ещё... тут почитав форум пришёл к выводу, что при выключении агрегата (защитный режим) трёх-ходовой не настроить на открытие если нет датчика на обратке воды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DrTroll
сообщение 12.11.2013, 12:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.11.2013
Пользователь №: 212700



Извените за беспокойство! rolleyes.gif Надо быть более внимательным при прочтении инструкций.
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=27884
стр. 38 всё подробно написано и нарисовано. Буду пробовать. Тему, наверное, можно закрыть.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otis68
сообщение 12.11.2013, 13:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 29.10.2013
Пользователь №: 211068



Или здесь посмотри.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сегментикс
сообщение 16.12.2013, 19:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 5.12.2013
Из: Россия
Пользователь №: 215769



Думаю этот человек еще не потерян для форума)) Рлу222, водяной калорифер...что-то мне подсказывает, что он сюда еще вернется, если будут морозы..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2025, 0:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных