> Место установки ключа "местное-дистанционное"
AndreyKarpov
сообщение 12.11.2013, 11:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 12.11.2013
Пользователь №: 212721



Вопрос заключается в следующем:

У эл.привода (насос) есть управление с удалённого щита управления и по месту (кнопочный пост "Пуск-Стоп"). В данном случае необходимо устанавливать переключатель "местное-дистанционное". Где необходимо устанавливать этот переключатель: на удалённом ЩУ или по месту, рядом с кнопками "пуск-стоп"? Моё мнение - по месту, рядом с кнопками. Не могу найти, в каком нормативном документе оговаривается место установки ключа "местное-дистанционное".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otis68
сообщение 12.11.2013, 11:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 29.10.2013
Пользователь №: 211068



Вообщето ключь месное/дистанционное ставят на шкафу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreyKarpov
сообщение 12.11.2013, 11:55
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 12.11.2013
Пользователь №: 212721



Цитата(otis68 @ 12.11.2013, 12:22) *
Вообщето ключь месное/дистанционное ставят на шкафу.

Из опыта работы: логичнее по месту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otis68
сообщение 12.11.2013, 13:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 29.10.2013
Пользователь №: 211068



Почему. Шкаф управления обычно рядом с установкой. И это как правило чердак или тех этаж. А пульты опускают в низ.и работая в шкафу и повернув ключ в нейтральное положение я могу работать в шкафу. А если это будет у пульта то даже если я повешу плакат не факт что не включат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 12.11.2013, 16:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



Цитата(otis68 @ 12.11.2013, 13:09) *
А если это будет у пульта то даже если я повешу плакат не факт что не включат.

по всей вероятности забили уже на ПТБ?
в установке можно и нужно вводной кабель "закоротить" , вывесить плакат на рубильник, автомат.. "заземлено". современные "автоматы" имеют запирающие устройства.
вожу с собой маленький замочек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitaliy_asep
сообщение 12.11.2013, 16:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 15.10.2013
Из: Караганда
Пользователь №: 209228



Делали проекты по модернизации обоготителных фабрик. Ключи переключения М 0 Д находятся в РП, а не возле механизмов, в том числе и насосы. Проекты по этим фабрикам в свое время делали в больших проектных институтах по всем правилам и нормам. С тех пор требования не сильно изменились.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SiberiaN
сообщение 12.11.2013, 17:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 18.7.2010
Из: Николаев
Пользователь №: 65161



На сколько мне известно, местный режим работы - аварийный случай, когда механикам нужно что то прокрутить либо кратковременно запустить установку. В таком случае оператор переводит ключ в положение местное. Не зачем каждому проходящему клацать этим ключем и включать - выключать установку. Этим должен заниматься оператор либо "специально обученный человек". Поэтому мое мнение только на щите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 12.11.2013, 18:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



Все зависит от конкретной ситуации. Если переключение режима не сопряжено с рисками, то удобнее переключатель ставить на шкаф управления. Однозначно можно сказать, что переключатель должен находиться в любом удобном, но при этом безопасном месте. Опасность заключается в неожиданном запуске объекта посторонними людьми в тот момент, когда оператор/наладчик заходит в опасную зону.

В конкретной ситуации топик-стартера: переключатель можно поставить как на удаленном пульте, так и на местном шкафу управления. Но удобнее на шкафу управления, т.к. не придется бегать при пусконаладке, чтобы переключить режим. Хотя я бы уточнил местоположение шкафа и провел бы элементарную оценку рисков...

P.S. Не надо тут про старые советские нормы, дедовский опыт и крупные институты...

Сообщение отредактировал Михайло - 12.11.2013, 18:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 12.11.2013, 18:52
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



Цитата
Все зависит от конкретной ситуации

поддакну. зависит от того кто ведет процесс. кто в руках держит.
если оператору процесса предписано кнопки вентилятора, печки там тыкать, то кнопки ему и
дадут. если же в диспечерской решают, как протекать процесс должен, то главную кнопку там и разместят.
безопасность уже другая история, не оперативное управление
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreyKarpov
сообщение 12.11.2013, 19:43
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 12.11.2013
Пользователь №: 212721



Цитата(Михайло @ 12.11.2013, 19:46) *
Все зависит от конкретной ситуации. Если переключение режима не сопряжено с рисками, то удобнее переключатель ставить на шкаф управления. Однозначно можно сказать, что переключатель должен находиться в любом удобном, но при этом безопасном месте. Опасность заключается в неожиданном запуске объекта посторонними людьми в тот момент, когда оператор/наладчик заходит в опасную зону.

В конкретной ситуации топик-стартера: переключатель можно поставить как на удаленном пульте, так и на местном шкафу управления. Но удобнее на шкафу управления, т.к. не придется бегать при пусконаладке, чтобы переключить режим. Хотя я бы уточнил местоположение шкафа и провел бы элементарную оценку рисков...

P.S. Не надо тут про старые советские нормы, дедовский опыт и крупные институты...


Как вариант, установка ключа "мест-дист" по месту нахождения механизма, но исполнение ключа - запираемое на ключ. Для защиты от дурака.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 0:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных