Цитата
Расход водопроводной воды В1 регулируется по нижнему и верхнему рабочему уровню клапаном с эл. приводом (1)
Не понятно как будет работать регулятор (1) по верхнему и нижнему уровню. Если при срабатывании верхнего уровня- закрываться, а нижнего -открываться, то тогда он вообще не нужен. Эти функции может выполнять клапан (2), а точнее - просто задвижка с эл. приводом.
Также не забудьте предусмотреть блокировку отключения насоса ГВС при достижении нижнего уровня.
Цитата
Не понятно нужно ли делать внутреннюю часть подающего трубопровода (на заполнение бака) в самом баке
Для такого объема - нет необходимости. Это делают на больших баках от 200, 400 и более кубов, для равномерного распределения воды в объеме бака.
Цитата
Может есть типовые серии на баки-аккумуляторы с предусмотренными врезками и внутренним наполнением?
ТП 903-9-28.89 Стальной бак-аккумулятор для горячей воды объемом 100 куб. м
ТП 903-9-27.89 — Стальной бак-аккумулятор для горячей воды объемом 200 куб. м
ТП 903-9-26.89. Стальной бак-аккумулятор для горячей воды объемом 400 м3
и т.д.