> ЧП Omron 3g3jx
DrTroll
сообщение 12.11.2013, 19:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.11.2013
Пользователь №: 212700



Проблема, вроде всё подключено и запускается, то есть частотник к вентилятору: частотник с одной фазы на три; вентилятор - подключение треугольнтком. Но как только начинает расти частота, то примерно с той же скоростью растёт и ток, то есть частота 7Гц - ток 6-6.5 А. Ну и естественно всё вырубается по защите. Что делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lost_Soul
сообщение 13.11.2013, 10:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 18.3.2013
Пользователь №: 185567



Было подобное с другим частотником, внимательно изучив шильдик двигателя вентилятора, обнаружилось, что у них подключение наоборот, пере подключил звездой, все заработало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 3:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных