> Объединение классов Г и В в больничке
987654321
сообщение 13.11.2013, 20:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 3.8.2006
Пользователь №: 3579



Здравствуйте.
Можно ли объединять системами помещения с классом чистоты Г и В . Перерыл СанПиН 2.1.3.2630-10 ответа не нашел)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Profsystem
сообщение 14.11.2013, 9:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 15.5.2013
Пользователь №: 192384



По-моему, в любом нормативном документе - одна из первых фраз, что нельзя допускать перетекание воздуха из "грязных" в "чистые".

пи си. Нормативные документы для ЛПУ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
987654321
сообщение 14.11.2013, 20:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 3.8.2006
Пользователь №: 3579



Да, но категория Аи Б чистые помещения, В и Г как я понял нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
987654321
сообщение 14.11.2013, 20:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 3.8.2006
Пользователь №: 3579



Вроде нашел классификацию Г-грязные, В - Условно чистые. п.5.6. СП 2.1.3. 263010 гласит "Проектирование и эксплуатация вентиляционных систем должны исключать перетекание воздушных масс из "грязных" зон в "чистые".
Я могу поставить обратные клапана на помещениях с более высоким классом и этим обеспечу отсутствие перетекания при выключенной системе.
Делать отдельную приточку на 350 м3/час на 3 маленьких помещения, при имеющейся на этаже приточной системе в 4000 рука не поднимается)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей*
сообщение 28.11.2013, 14:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 20.10.2006
Пользователь №: 4387



Цитата(987654321 @ 14.11.2013, 21:21) *
Вроде нашел классификацию Г-грязные, В - Условно чистые. п.5.6. СП 2.1.3. 263010 гласит "Проектирование и эксплуатация вентиляционных систем должны исключать перетекание воздушных масс из "грязных" зон в "чистые".
Я могу поставить обратные клапана на помещениях с более высоким классом и этим обеспечу отсутствие перетекания при выключенной системе.
Делать отдельную приточку на 350 м3/час на 3 маленьких помещения, при имеющейся на этаже приточной системе в 4000 рука не поднимается)))


Подскажите, где Вы нашли классификацию В и Г?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 16:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных