Добрый день!
Есть два цеха. В одном (№1) производят картриджи с активированным углем для фильтрования воды. В другом (№2) картриджи из полипропиленового волокна для той же цели.
В №1 есть чан с крышкой диаметром 75 см, в котором перемешивают активированный уголь (в виде гранул) и еще какие-то компоненты (то же в виде гранул). При засыпке поднимается облако пыли от активированного угля над крышкой чана. Над чаном смонтирован вытяжной зонт 1м*1м на высоте 1 метра от высоты чана. Зонт еще не подключен к вентилятору. После того как состав перемешают его засыпают в бункер печи, где он спекается (во время высыпки также идет пыление). Над бункером МО пока нет. К бункеру можно подойти с трех сторон.
Задача №1. Обеспылить пространство вокруг чана и бункера.
Вопросы. Сможет ли такой зонт удалить облако пыли, или надо думать другую схему МО? Подскажите какую. Какой МО организовать вокруг бункера?

В №2 находится станок который формирует полипропиленовое волокно и наносит его на заготовку. В станок нагнетается горячий (~200 град.) воздух объемом 360м3/ч. В станке плавится полипропилен и в виде паутины, он напыляется на заготовку, напыление в горизонтальной плоскости параллельно с паутиной выдувается и горячий воздух.
Во время работы станка выделяются запахи, которые летят по всему цеху и соседним цехам. Наладчики станка предложили заказчику сделать МО на противоположной стене куда направлен поток горячего воздуха и самой паутины из станка. Размер зонта получается 1,5*0,6 м2. Глубина зонта должна быть минимальна. Еще одно из условий минимальное движение воздуха в зоне напыления, чтобы не сбить направление движения напыления. От стены до заготовки около 2м.
Задача №2 Удалить запахи от станка и их перетекания в другие помещения.
Вопросы. Какой объем воздуха удалять через зонт, или какую скорость воздуха взять через сечение зонта, при условию что поток воздуха направлен прямо в зонт? Есть ли смысл делить зонт на секции (например 3 по 0,6*0,5 м2) для равномерного удаления воздуха по всей ширине или достаточно одной с одним отверстием? Решит ли этот зонт задачу №2 или хотя бы вопрос перетекания запаха в смежные цеха?

Буду рад любой помощи.
Благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 14.11.2013, 13:08
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Местные отсосы и их конструкции разрабатываются не проектировщиками систем вентиляции, а специализированными институтами. По крайней мере, так было. И идут они как составная часть технологии. Ваша задача только подвести к указанной точке воздуховод и обеспечить удаление указанного количества. Всё.

Можно экспериментировать. Но чревато. Чревато установкой груды неработающего железа. Напрягайте технологов. Должен быть организован и упорядочен технологический процесс. И только то, что "прорвалось вовне" остаётся нам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 14.11.2013, 13:44
Сообщение #3


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Skaramush @ 14.11.2013, 14:08) *
Местные отсосы и их конструкции разрабатываются не проектировщиками систем вентиляции, а специализированными институтами.

laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 14.11.2013, 13:52
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Можно и посмеяться. Только вот результат, зачастую, не смешной.
Доводилось разрабатывать не типовые отсосы с проверкой их работы? Укрытия для техпроцесса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 14.11.2013, 14:22
Сообщение #5


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Skaramush @ 14.11.2013, 14:52) *
Можно и посмеяться. Только вот результат, зачастую, не смешной.
Доводилось разрабатывать не типовые отсосы с проверкой их работы? Укрытия для техпроцесса?

Ага бункеры, мешалки, конвееры, грохоты, элеваторы, дозаторы, реакторы устроит
вы зря надеетесь на нии или технологов им глубоко по*** на это оборудование
основное у технолога это продукция и сам процесс на периферию как и на микроклимат им с колокольни...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexKKK
сообщение 15.11.2013, 10:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 16.9.2008
Пользователь №: 22543



Цитата(ivan-l-ing @ 14.11.2013, 14:22) *
вы зря надеетесь на нии или технологов им глубоко по*** на это оборудование

лично я надеюсь на Вас) помогите хотя бы советом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 15.11.2013, 13:24
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



По МО от смесителя (чана) могут быть варианты. Полукольцевой щелевой отсос, например. Если зонт, то я бы сделал круглый Д800 со шторками по перириметру, оставляя проем для засыпки. По бункеру и станку без фото или рисунков трудно сказать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 15.11.2013, 13:48
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Если процесс сравним с тем, который доводилось наблюдать при пересыпке тонеров помады, то надо сам процесс в порядок приводить, а не пробовать ловить выброс. Кольцевой не поймает массированный выхлоп, хотя снизит интенсивность. Для процессов пересыпки, если есть возможность, вентилируемые укрытия было бы неплохо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 15.11.2013, 14:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Skaramush @ 15.11.2013, 13:48) *
Если процесс сравним с тем, который доводилось наблюдать при пересыпке тонеров помады, то надо сам процесс в порядок приводить, а не пробовать ловить выброс. Кольцевой не поймает массированный выхлоп, хотя снизит интенсивность. Для процессов пересыпки, если есть возможность, вентилируемые укрытия было бы неплохо.

Ну, от ручной засыпки тут ни куда не денешься.
О полу- и кольцевым сужу из практики на засыпке и выгрузке на смесителях в порошковой металлургии и смесителям на основе песка в литейном производстве. Справлялись хорошо. но с двумя недостаками - повышенный расход на больших диаметрах и унос материала, уже больше относящийся к малым диаметрам.
А укрытия - это да, оптимально, если не мешает обслуживанию. Тем более в данном случае нужен проем только с одной стороны.

Сообщение отредактировал zaharov63 - 15.11.2013, 14:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 15.11.2013, 16:03
Сообщение #10


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



А подробнее написать что как происходит
типа открыли люк из мешка вручную насыпают в бункер 100 мешков по 50кг
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexKKK
сообщение 15.11.2013, 16:30
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 16.9.2008
Пользователь №: 22543



Цитата
А укрытия - это да, оптимально, если не мешает обслуживанию. Тем более в данном случае нужен проем только с одной стороны.
укрытие это как здесь?

Подробнее раз в час берут 2 мешка по 30 кг высыпают его в чан перед этим открыв верхнюю крышку этого чана(она по диаметра равна диаметру чана) и перемешивают.
Готовую смесь высыпают через открываемое отверстие (10*10 см) внизу чана в ведро, и с этого ведра пересыпают в горловину бункера, раз в полчаса. Бункер куда засыпают перемешанный состав имеет пирамидальную воронку 40*40 см2 на высоте где-то 1,6 м от пола. Как-то так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 15.11.2013, 16:49
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Саму технологию править надо. Процесс чуть менять. Если такое организационно возможно.
В упомянутом варианте с тонером исключали пересыпку с высоты, делали дозаторы и укрытия.
В Вашем варианте, так навскидку, что-то типа загрузочного жёлоба видится. Полуукрытого. С вентиляцией.
И выгрузка не в открытую ёмкость, а через патрубок на крышке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 18.11.2013, 8:01
Сообщение #13


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Клапан захлопка рулит)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 1:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных