Учитываются трубопроводы воды с температурой воды более 115 °C или пара с давлением более 0,07 МПа (кроме бытовых установок и сетей)
ПБ 10-573-03: 5.1.3. Трубопроводы IV категории, расположенные в пределах зданий тепловых электростанций и котельных с условным проходом более 100 мм, должны быть зарегистрированы до пуска в работу в органах Госгортехнадзора России. Другие трубопроводы, на которые распространяются Правила ПБ 10-573-03 (76 мм и более), подлежат регистрации в организации, являющейся владельцем трубопровода.
т.е. если не регистрируется, значит не является ОПО по закону 116-ФЗ, следовательно руководствуемся только правилами.
например при утвержденной срезки на 110-114-115 оС не подлежат регистрации в РТН и регистрации как ОПО в гос. реестре ОПО.
может сейчас что то поменялось, какое обоснование приведено в предписании инспектора
|