> Насос ХВС, ГВС, Разделение затрат э/э
Ivan_one
сообщение 16.11.2013, 17:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 10.10.2012
Пользователь №: 166209



Добрый вечер!

В тепловом пункте установлен насос, который подает воду на ХВС и ГВС.
Каким способом можно разделить затраты э/э насосом на перекачку ХВС и ГВС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 16.11.2013, 18:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



прпорционально долям в общем расходе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan_one
сообщение 16.11.2013, 22:02
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 10.10.2012
Пользователь №: 166209



Еще вопрос:

Количество э/э затраченной насосом определяется по формуле:

Э = Nдв * n * kсп (по МДК 4-05.2004)

где kсп - коэффициент спроса;

и

Э = Nдв * n / КПДдв (по приказу №325 Минэнерго)

где КПДдв - КПД двигателя. Как определить КПД двигателя? В приказе указано по степени загрузки. Не ясно как определяется эта загрузка.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 17.11.2013, 0:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



В паспорте на насос может быть? По графику характеристики двигателя насоса.

Сообщение отредактировал PesPes - 17.11.2013, 0:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan_one
сообщение 17.11.2013, 9:57
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 10.10.2012
Пользователь №: 166209



Цитата(PesPes @ 17.11.2013, 1:12) *
В паспорте на насос может быть? По графику характеристики двигателя насоса.


Паспорта нет на насос.

Сообщение отредактировал Ivan_one - 17.11.2013, 9:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 17.11.2013, 12:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Цитата
Как определить КПД двигателя? В приказе указано по степени загрузки. Не ясно как определяется эта загрузка.

Примите 90-95 % да и всех делов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan_one
сообщение 18.11.2013, 21:30
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 10.10.2012
Пользователь №: 166209



Когда из системы ХВС и ГВС не происходит отбор воды. Насос продолжает работать с производительностью, которая указана в паспорте? Например: производительность 90 м3/ч, напор 45 м.

Или работа насоса изменяется, так как получается при достижении определенно давления в системе, обратный клапан не пропускает воду. Если изменяется, то как изменяется?

Если происходит отбор воды, то давление падает и насос только подпитывает систему ГВС и ХВС, то как изменяется его производительность?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 19.11.2013, 5:10
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Ivan_one @ 17.11.2013, 2:02) *
Еще вопрос:

Количество э/э затраченной насосом определяется по формуле:

Э = Nдв * n * kсп (по МДК 4-05.2004)

где kсп - коэффициент спроса;

и

Э = Nдв * n / КПДдв (по приказу №325 Минэнерго)

где КПДдв - КПД двигателя. Как определить КПД двигателя? В приказе указано по степени загрузки. Не ясно как определяется эта загрузка.

Никак не определите.
С потолка взять.

Цитата(PesPes @ 17.11.2013, 4:12) *
В паспорте на насос может быть? По графику характеристики двигателя насоса.

Не будет там таких графиков.
Насосники их не знают и знать не хотят.

Цитата(Dede @ 17.11.2013, 16:49) *
Примите 90-95 % да и всех делов

Для двигателя на пару мегаватт что-ли?
Для асинхронного двигателя на несколько киловатт процентов 70%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 7:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных