> Анкерное крепление, Замечания из МВК
Zarat
сообщение 20.11.2013, 15:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076



Добрый день.
Пришли замечания из МВК по прокладке наружного водопровода.

11. В соответствии с п. 3.20. раздела II "Технических требований...” применить анкерное крепление узла в колодце. Предоставить подробный чертеж.
Подскажите, где посмотреть. Представлять я представляю, как оно крепится, перерыл все альбомы по колодцам, которые есть у меня, самого чертежа не нашел.

15. Проектируемый в/ввод не защищен от гидравлического удара.
Это второй раз. Сначала у меня на вводе стоял "узел усиления раструбного соединения" из двух скрепленных анкерами пластин, второй раз сделал простой бетонный упор, для колена на вводе в здание. Что не так делаю?

Спасибо.

P.S. Как-то раньше проще было, когда встречались с ними в маленьком здании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EkoloWka
сообщение 20.11.2013, 16:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 25.9.2008
Пользователь №: 22900



защита от гидравлического удара - в зависимости от конфигурации ввода
альбомы типовые есть - там правда только чугунные вводы
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________________.jpg ( 995,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 203
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 20.11.2013, 19:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2635
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(EkoloWka @ 20.11.2013, 17:04) *
альбомы типовые есть - там правда только чугунные вводы

Что за типовой? ПодЕлитесь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zarat
сообщение 21.11.2013, 8:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076



Примерно так и у меня выглядел "узел усиления".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zarat
сообщение 22.11.2013, 18:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076



8. Указать применение колодца из монолитного или сборного железобетона. Предоставить рабочий чертеж колодца.

Подскажите альбом, пожалуйста. Все перерыл, только из сборного бетона есть.
МВК теперь не принимает камеры по ПП16-7, ПП16-21, ТПР 901-09-11.84?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zarat
сообщение 22.11.2013, 18:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076



Извините, нашел ) СК 2106-81
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.8.2025, 15:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных