Powtran и амнезия |
|
|
Гость_wild_*
|
20.11.2013, 19:34
|
Guest Forum

|
На одном из объектов столкнулся с амнезией у ЧРП Powtran PI8100A. Уже не первый раз происходит сброс пользовательских параметров на заводские настройки, причем не просто дефолтные значения, а на первичные значения платы управления (значения до внесения системных параметров о силовой части). Крайний раз удалось восстановить системные параметры номинала по току и тип привода после звонка и краткого инструктажа представителя производителя, но хотелось бы разобраться в возможных причинах, а не надеяться... Интересует сервисная инструкция на ЧРП этой серии или аналогичные ранних годов или ребрендов (CombiVario и т.п.). Запрос в Powtran отправил с сайта, пока молчат.
|
|
|
|
|
20.11.2013, 20:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
так, значит я не один... так же проблема с повтраном возникла... работа на дымосос (без ос, тупо от потенциометра), выставил скаляр, все вроде бы ок, но начал греться ад... проверяю - в уставках автоматом переключен в вектор, причем аад не проводил.... поставщик заменил пч, пока работает нормально...
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
21.11.2013, 6:33
|
Guest Forum

|
У нас на нескольких объектах Powtran-ы работают без замечаний. Этот экземпляр с самого начала был с причудами, но мне не сразу сообщили и монтажники успели поставить на объект, потом инженер разработчик ПНР пытался проводить. Частотник работал, но периодически - раз в два месяца у него слетали параметры. Поехал сам посмотреть на это чудо. По приезду ЧРП выдает странную индикацию "-CoF", не документированную в руководстве пользователя. Далее узрел что системные параметры не в норме. Вот и думаю что это не просто сбой а какая-то китайская фича, типа защита от дурака с переходом в безопасное для ЧРП состояние.
IMG_20131119_102041.jpg ( 1,08 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 18Хорошо бы получить разъяснение китайцев, а лучше сервисную инструкцию, которая "не для всех".
|
|
|
|
|
21.11.2013, 7:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
сегодня отсылаю свой пч назад поставщику... говорит китайцы просят его в сервисный ремонт, хотят сами выяснить причину.. просят серийный номер, чтоб выслать новую плату управления...
|
|
|
|
|
21.11.2013, 11:21
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10888
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
см.описалово комбарко, похоже брат-близнец
|
|
|
|
|
21.11.2013, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1371
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Так что бы уж часто, то нет, но бывало в китайских сброс на заводские параметры, при чем строанно, не все параметры а часть, по одному разу на разных брендах и больше не повторялось. На одном через неделю работы, на другом через три года работы.
|
|
|
|
|
21.11.2013, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 170982

|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 20.11.2013, 21:10)  так, значит я не один... так же проблема с повтраном возникла... коллеги, как же Вас угораздило в повтраны врюхаться? кстати это не они ли для веспера начинку поставляют?
|
|
|
|
|
21.11.2013, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(zadvor @ 21.11.2013, 16:11)  коллеги, как же Вас угораздило в повтраны врюхаться? Хм... ну, желание зака- Шоп дешево! причем и АД соответствующие... -А я чё, должен еще и нормальные АД покупать? вот, принес с базара, подключай! (причем все 3 использованные АД с этим ПЧ после перемоток и без шильдиков.) -А почему они нормально с ПЧ не работают? ведь от пускателя все ок...
|
|
|
|
|
21.11.2013, 18:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1707
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 21.11.2013, 20:34)  Хм... ну, желание зака- Шоп дешево! причем и АД соответствующие... -А я чё, должен еще и нормальные АД покупать? вот, принес с базара, подключай! (причем все 3 использованные АД с этим ПЧ после перемоток и без шильдиков.) -А почему они нормально с ПЧ не работают? ведь от пускателя все ок... Какая знакомая фигня... Перемотанный движок без шильдиков. Мощность определяли на глаз и по диаметру вала. Знакомый тут наш частотник клиенту ставил. А чо частотник ругается (замыкание на землю)? Надо чтобы работало. После загрубления защиты заработал. Через пару месяцев повторный вопрос: как делали. Может таки все таки движок поменять пока никого не убило? Так и не знаю поменяли или нет...
|
|
|
|
|
21.11.2013, 18:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 525
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604

|
Цитата(zadvor @ 21.11.2013, 19:11)  повтраны ... это не они ли для веспера начинку поставляют? У веспера слетала часть настроек. Какие, и что он писал при этом, не помню. Причиной оказался светильник с люминесцентной лампой, включенный в розетку, установленную в этом щите. Объект изредка обесточивался, и, при включении лампа выносила весперу мозг. Контроллеру, который стоит в этом же щите, было абсолютно пофигу, а частотник вот такой оказался...
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
21.11.2013, 18:48
|
Guest Forum

|
Цитата(zadvor @ 21.11.2013, 17:11)  коллеги, как же Вас угораздило в повтраны врюхаться? кстати это не они ли для веспера начинку поставляют? Чем они плохи если десяток фирм их ребрендят? Взять хотя бы Sourcetronic. Кстати у немцев на сайте в FAQ-е нашел что -CoF означает нарушение связи между дисплеем и частотником (там переходник RJ45-RJ45).
CoF.jpg ( 83,66 килобайт )
Кол-во скачиваний: 15Действительно когда увидел эту ошибку я снял дисплей и поставил обратно он заработал.
|
|
|
|
|
21.11.2013, 19:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(wild @ 21.11.2013, 19:48)  Чем они плохи если десяток фирм их ребрендят? Действительно когда увидел эту ошибку я снял дисплей и поставил обратно он заработал. Заменил ПЧ на аналогичный, все заработало.. причем ПЧ 5,5квт, АД7,5квт, но справляется пока... Панель снял (от греха подальше), управление с кнопок, потенциометра... вот только хотел кнопки +/- поставить вместо потенциометра, но не понял как это сделать.. да, поставщик предупредил, что 7800 сняли с производства, перешли на 8100 и новые 9100(по характеристикам вроде бы с хорошей головой).
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 21.11.2013, 19:02
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j