Здравствуйте, Коллеги! Во всех своих объектах в качестве аварийного светильника закладываю EL20 со встроенным аккумулятором. Сейчас впервые столкнулся с освещением культурно-зрелищного объекта. Могу ли я заложить в качестве аварийного светильника EL20 в данном случае? Согласно п. 7.2.24 ПУЭ в моем зрительном зале аварийное освещение должно питаться от аккумуляторных батарей. С другой стороны, в следующем пункте 7.2.25 указано, что размещение аккумуляторных батарей в помещениях для зрителей и артистов запрещено. EL20 внутри себя содержит пусть и очень маленькую, но батарею. Значит ли это, что вместо комплектного светильника с встроенным аккумулятором в проекте мне придется городить схему с аккумуляторными батареями?
|
|
|
|
|
21.11.2013, 7:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Но у вас же не шкафы и не переносные аккумы, а светильники. И аккумуляторы там сухие и газики при работе и зарядке не пускают.
|
|
|
|
|
21.11.2013, 7:54
|
Инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648

|
В качестве аварийного освещения залов обычно использовалась часть светильников рабочего освещения (потому что требований по плавному увеличению яркости никто не отменял) - а с учетом мощности установок плавного включения (4-55 кВт на шкаф - это по известным мне) "аккумуляторная батарея" получается нехилая, отсюда и такие требования к размещению аккумуляторов. В современных залах чаще встречается каскадная схема управления освещением (т.е. освещение разбивается на, допустим, 20 групп рассредоточенных по залу светильников, и "плавное включение" достигается последовательным увеличением числа одновременно включенных групп с небольшой задержкой между "ступенями"). Если у вас аварийные светильники образуют последний вариант (либо вообще освещают только проходы) - то можно использовать и светильники со встроенными аккумуляторами. Только надо принять меры к защите от ослепления после темноты (например, включать на малую яркость над входами, затем на малую все, потом на д выходами на полную, потом на полную все) - но вот можно ли это реализовать "извне" для упомянутых светильников - я не в курсе (вроде, только переключателем яркость устанавливаемтся - т.е. светильники доложны быть достаточно высоко от кресел, чтобы не ослеплять при большой яркости, но малом количестве)...
UPD: кажется, я спутал кино- или концертный зал с просто культурно-срелищным объектом. В случае, если там "всегда светло" - о плавном увеличении освещенности речи не идет, и светильники можно ставить без ограничений - лишь бы они обеспечивали нормированное время работы...
Сообщение отредактировал ailcat - 21.11.2013, 8:00
|
|
|
|
|
21.11.2013, 8:56
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 20.11.2013
Пользователь №: 213867

|
В моем объекте освещение зрительного зала частично или полностью будет регулироваться плавно. По поводу ослепления. Это действительно нужно проверять? Аварийные светильники типа EL20 вряд ли смогут кого-то ослепить, даже если во время представления зрительном зале темно. Я понимаю абсурдность моего вопроса в первом сообщении, но меня интересует на что я могу сослаться, чтобы применить такие светильники. Согласно букве ПУЭ нет разницы между большой аккумуляторной батареей и крошечным аккумулятором у EL20. Интересует меня это потому, что проект будет проходить государственную экспертизу.
|
|
|
|
|
21.11.2013, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 29.3.2010
Пользователь №: 49394

|
Тогда сделайте отдельное аварийное освещение (вне состава светильников основного), которое будет автоматически включаться по надобности от своего источника. И указатели выхода по АПС тоже отдельно.
|
|
|
|
|
21.11.2013, 10:27
|
Инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648

|
Цитата(Roman_yaz @ 21.11.2013, 9:56)  По поводу ослепления. Это действительно нужно проверять? Аварийные светильники типа EL20 вряд ли смогут кого-то ослепить, даже если во время представления зрительном зале темно. У человеческого глаза есть такая штука, как период аккомодации при изменении освещенности. Так, если человек сидит при освещенности 300 люкс будет комфортно, но если его посадить в темный зал на полчасика, а потом резко включить светильники, создающие всего 30-50 люкс - он запросто ослепнет на полминуты (вроде и немного - но более чем достаточно для создания паники, особенно в условиях начинающегося задымления. Кстати, меньшая освещенность путей эвакуации при пропадании основного освещения нормируется в том числе и по этой причине (но там проще, потому что в полной темноте будут пребывать небольшие группы людей в кабинетах - где паника неопасна; для помещений же с большим количествоми людей предусматривается антипаническое освещение). Конкретные нормативы я видел в каком-то СанПиН (уже давно, так что номера не вспомню), думаю, они наверняка дублируются и в СН или СНиП...Цитата(Roman_yaz @ 21.11.2013, 9:56)  Я понимаю абсурдность моего вопроса в первом сообщении, но меня интересует на что я могу сослаться, чтобы применить такие светильники. Согласно букве ПУЭ нет разницы между большой аккумуляторной батареей и крошечным аккумулятором у EL20. Интересует меня это потому, что проект будет проходить государственную экспертизу. Напишите не "светильник с встроенным аккумулятором", а что-нибудь типа "светильник с встроенным резервным источником питания (необслуживаемым)" - и формально придраться уже не получится, а неформально - инспектор прекрасно понимает абсурдность требований ПУЭ применительно к вашей ситуации.
Сообщение отредактировал ailcat - 21.11.2013, 10:29
|
|
|
|
|
21.11.2013, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319

|
Цитата(Roman_yaz @ 20.11.2013, 21:56)  EL20 внутри себя содержит пусть и очень маленькую, но батарею. Не такая уж и маленькая. Там свинцово-кислотная батарея, которая может сделать много гадостей. И ток к.з. у этой батареи под сотню ампер. Да и менять все светильники каждые 5 лет - сомнительное удовольствие. Так что лучше городить полноценное аварийное освещение с вынесенным источником. Что за объект-то? Высота потолков, вместительность зала?
Сообщение отредактировал straus - 21.11.2013, 13:34
|
|
|
|
|
21.11.2013, 13:48
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 20.11.2013
Пользователь №: 213867

|
Объект - дом культуры. Типовой для 50-х годов. Вместительность зала - от 500 до 800 человек(точно больше 500 и меньше 800) Высота потолка в зрительном зале - порядка 8 - 10 метров. Точно пока не знаю - не предоставили еще информацию
Сообщение отредактировал Roman_yaz - 21.11.2013, 13:49
|
|
|
|
|
21.11.2013, 14:56
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Поэтому предусмотри просто аварийные светильники, прибитые к стенам на высоте 2,5м и от 1/6 общей светимости. Иначе не сделать. А уж на батарейках в светильниках или как, совершенно ваше дело.
|
|
|
|
|
21.11.2013, 15:17
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 20.11.2013
Пользователь №: 213867

|
К сожалению, у нас хоть и два ввода, но с одной секции. 3 категория. Стоило мне это написать в самом начале
|
|
|
|
|
21.11.2013, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Цитата(Roman_yaz @ 21.11.2013, 16:17)  К сожалению, у нас хоть и два ввода, но с одной секции. 3 категория. Стоило мне это написать в самом начале это без разницы. Подключи ЩО и ЩОА с одной секции просто из по разных автоматов.
Сообщение отредактировал HasBolla - 21.11.2013, 15:28
|
|
|
|
|
21.11.2013, 16:31
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 20.11.2013
Пользователь №: 213867

|
7.2.24 ...Установку аккумуляторных батарей для указанных целей в обязательном порядке необходимо предусматривать: 1... 2... 3 При наличии одного источника питания:
- в клубных учреждениях при суммарном количестве мест в зрительных залах более 500;
- в остальных зрелищных предприятиях при суммарном количестве мест в зрительных залах более 300.
Насколько я понимаю, у меня один источник питания, то есть 3 категория. Или здесь речь не про категории? В ПУЭ есть определение независимого источника питания, а тут ничего не сказано - просто источник питания...
|
|
|
|
|
  |