> Кислотостойкое покрытие воздуховодов.
Гость_Акаша_*
сообщение 13.11.2006, 9:09
Сообщение #1





Guest Forum






Имеется вытяжка из лаборатории (Хим. лаборатория). В вытяжном воздухе большое количество неорганических кислот. Необходимо покрыть воздуховоды кислотостойким покрытием. Хорошей кислотостойкостью обладают эпоксидные смолы, но покрываются ими воздуховоды или нет не знаю. Если кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, помогите пожалуйста. Каким должно быть покрытие? Какими должны быть воздуховоды (обычная оцинковка отпадает, а легированные стали очень дорого)? Заранее всем благодарна! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VPS_*
сообщение 13.11.2006, 9:46
Сообщение #2





Guest Forum






Четыре года назад, разработали, согласовали и выполнили прект приточно-вытяжной вентиляции хим.лаборатории завода "Ферейн", применили пластиковые воздуховоды, пока что все работает, замечаний нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Акаша_*
сообщение 13.11.2006, 10:06
Сообщение #3





Guest Forum






Я не уверена что пластиковые воздуховоды могут выдержать серную и азотную кислоту большой концентрации при высокой температуре. Вы не можете поделиться характеристиками пластиковых воздуховодов. И еще, где их можно нати?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jjj_*
сообщение 14.11.2006, 16:15
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(Акаша @ Nov 13 2006, 10:06 )
Я не уверена что пластиковые воздуховоды могут выдержать серную и азотную кислоту большой концентрации при высокой температуре. Вы не можете поделиться характеристиками пластиковых воздуховодов. И еще, где их можно нати?

Есть такой композиционный материал - стеклопластики на эпоксидных смолах в качестве связующего.
Делаются эти материалы методом холодного формования. Кислоты для этих материалов не опасны.
Но кто сделает воздуховоды не знаю. Кроме того это не дешево если под разовый заказ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 14.11.2006, 17:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Аналогично делали из пластиковых воздуховодов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Полимерщик_*
сообщение 27.11.2006, 12:06
Сообщение #6





Guest Forum






Обычные полимерные материалы конечно же нестойки по отношению к концентрированным кислотам, особенно в горячем состоянии. Воздуховоды и газоходы в химических производствах целесообразно изготавливать из химстойких полимеров - в первую очередь из термопластичных фторопластов. Есть два варианта: 1 - футеровка листовыми материалами (оптимален ПВДФ или фторопласт-2М); 2 - применение коррозионностойких фторопластовых лаков холодной сушки типа ЛФ-32 ЛН. Свойства, например тут: http://plastpolymer.info/pokr.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Зазнайка_*
сообщение 22.11.2009, 16:52
Сообщение #7





Guest Forum






А вот эта контора фторопластовыми лаками занимается, это те же ЛФ-32ЛН и ЛФЭ-32ЛНХ?
http://www.ptr78.ru/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 22.11.2009, 18:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



"Какими должны быть воздуховоды (обычная оцинковка отпадает, а легированные стали очень дорого)? " - судя по всему, воздуховоды еще не изготовлены?

Почему бы не применить нержавейку? Навскидку, она в три раза дороже оцинковки. но выдержит все.
Просто если делать из пластика, Вам заказ долго ждать, и если будут подмеры - то займет времени еще больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andreyesh
сообщение 28.3.2014, 7:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.8.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 202347



я бы тоже пластик поставил
все равно равномерно воздуховод не прокрасить кислотоупорным составом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 9:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных