> Сжатый воздух для КИП, буферная емкость с часовым запасом
Natoush
сообщение 25.11.2013, 11:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 6.12.2009
Пользователь №: 41862



Уважаемые господа специалисты!

пункт правил гласит:
"Воздухопроводы для КИПиА отдельные, не связанные с трубопроводами на технологические нужды, и имеют буферные емкости, обеспечивающие запас сжатого воздуха для работы приборов в течение не менее 1 ч.

Помогите рассчитать объем буферной емкости.

Клапаны работают от заводской сети сжатого воздуха давлением 4 бар.

Согласно паспортным данным на пневмоприводы клапанов (регулирующих и отсечных) общий расход 540 л/мин (32,4 м3/час). Минимальное рабочее давление 3,5 бар.

уж очень большая ёмкость получается.

и еще можно ли обойтись без регистрируемого сосуда (увелчением диаметра коллектора воздуха)...пройдет ли такой фокус с ЧС?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 25.11.2013, 11:31
Сообщение #2


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



4 бар это мало. Привода будут ходить медленно, печально и не факт, что до упора. При таком мелком напоре проще поставить на эту линию пару поршневых компрессоров за 20-30 тыр/шт и ресивер на 900 л Бежецкого завода. Это еще 10 тыр. А, компрессора берем с ресивером на 300-500 л.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Natoush
сообщение 25.11.2013, 12:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 6.12.2009
Пользователь №: 41862



Цитата(timmy @ 25.11.2013, 14:31) *
4 бар это мало. Привода будут ходить медленно, печально и не факт, что до упора. При таком мелком напоре проще поставить на эту линию пару поршневых компрессоров за 20-30 тыр/шт и ресивер на 900 л Бежецкого завода. Это еще 10 тыр. А, компрессора берем с ресивером на 300-500 л.


воздух в сети осушенный(очищенный)...компрессор же тянет за собой осушитель, фильтры ...

да вопрос именно в буферной емкости с часовым запасом воздуха (замечания ЧС)...
воздух для КИП на водородной станции...
безопасность...
а если свет вырубится ...компрессор сразу в памятник превращается...

так как все-таки объем рассчитать?

Сообщение отредактировал Natoush - 25.11.2013, 12:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Natoush
сообщение 25.11.2013, 13:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 6.12.2009
Пользователь №: 41862



Цитата(timmy @ 25.11.2013, 14:31) *
проще поставить на эту линию пару поршневых компрессоров


да и...
Воздушные компрессорные для нужд пневматических систем допускается размещать на площадях водородной станции вне взрывоопасных зон, в отдельном помещении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 25.11.2013, 13:23
Сообщение #5


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



ну вот вам калькулятор допустим

но давление все-таки побольше берите из сети. Или ставьте индивидуальные компрессора на 8-9 бар. 4 бар это предел срабатывания привода практически, не советую на него ориентироваться. А потребление воздуха наверняка при 7 бар написано.

Цитата(Natoush @ 25.11.2013, 15:08) *
да и...
Воздушные компрессорные для нужд пневматических систем допускается размещать на площадях водородной станции вне взрывоопасных зон, в отдельном помещении.

контейнер 10-ти футовый или пятифутовый. Или во взрывобезопасном исполнении сам компрессор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yellow boy
сообщение 25.11.2013, 13:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 9.2.2012
Пользователь №: 139539



Цитата(Natoush @ 25.11.2013, 17:16) *
так как все-таки объем рассчитать?


http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2371&st=200

ГОСТ 11882-60(73) "Воздух для питания пневматических приборов и средств автоматизации ГСП. Технические требования и методы испытаний."
Методика расчета ресивера (для часового запаса воздуха).

Объем ресивера для аварийного снабжения приборов и средств автоматизации:
V = V0 x [P0 : (P1 - P2 ) ] x [(273+t1 ): 273] , (м3)
где:
V0 - расчетный расход воздуха для работы приборов при 1 ата и 0 0С, (н м3)
P0 - абсолютное давление воздуха при н.у. =1 ата,
P1 - абсолютное давление воздуха, поступающего в ресивер, (ата)
P2 - абсолютное давление в ресивере, при котором возможна работа
приборов (с учетом потерь в трубопроводах), (ата)
t1 - температура воздуха, поступающего в ресивер, (0С)
Поскольку, обычно, точка росы воздуха КиА бывает ниже абсолютно минимальной температуры окружающего воздуха, то трубы не изолируют. Если трубы не изолируют, то температуру t1 следует брать по максимуму.
По ГОСТ 11882-66 требовалось принимать: t1 =50 0С и минимальное давление 1,4 кг/см2 изб.

P.S. ГОСТ не действующий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 25.11.2013, 13:35
Сообщение #7


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



допустим Airbox Center-840 на 500 л/мин с предустановленным фреоновым осушителем с т.росы плюс 5°С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 19:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных