SAMTGV
сообщение 26.11.2013, 10:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.6.2011
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 111551



Здравствуйте товарищи проектировщики! Впервые проектирую газопровод среднего давления распределительный по жилой застройке (а именно по деревне). Имеются следующие вопросы:
1)На входе в ГРПШ давление 0,4МПа, на выходе из ГРПШ давление 0,3 МПа, к жилым домам будет подводиться среднее давление, (почти 0,3 МПа), это допустимо? (канечно но же с использованием регулятора давления перед каждым домом, и потом снижение до низкого давления).
2)на среденем давление проложить полиэтиленовую трубу ПЭ80 SDR11?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________.pdf ( 612,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klikklja
сообщение 26.11.2013, 12:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 26.4.2011
Пользователь №: 105360



на стене домов повесить ГРПШ (ГРПШ-6, ГРПШ-10, ГРПШ-10МС в зависимости от расхода)
СП 62-13330-2011 п. 6.3.2 ГРПШ с входным давлением газа до 0,3 МПа включительно устанавливают:
на наружных стенах жилых, общественных, в том числе административного назначения, административных и бытовых зданий независимо от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности при расходе газа до 50 м3/ч;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 26.11.2013, 12:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



До 0,3МПа к домовым регуляторам - обычное явление. Трубу вполне можно применять. (см. личку).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAMTGV
сообщение 26.11.2013, 12:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.6.2011
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 111551



Спасибо, за быстрые ответы.
LevaK, а что означает ваще "вполне можно применять", может лучще ПЭ100 положить (хотя сп 62.13330.2011 разрешает ПЭ80)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klikklja
сообщение 26.11.2013, 13:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 26.4.2011
Пользователь №: 105360



В жилое здание нельзя входить давление свыше 0,1МПа смотри. СП 62-13330-2011 пункт 4.4, таблица 2, стока 5.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAMTGV
сообщение 26.11.2013, 14:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.6.2011
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 111551



Там сказано что во внутреннем газопроводе 0,1МПа, но согласно СП 62-13330-2011 п.3.7 Термин внутренний газопровод: Газопровод, проложенный внутри здания от вводного газопровода до места установки газоиспользующего оборудования. Т.е. если установить перед вводом в здание регулятор давления (ГРПШ), который понизит давление до 0,1МПа и ниже, получится что во внутреннем газопроводе 0,1МПа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 26.11.2013, 15:20
Сообщение #7


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Если будет расход, поможем и со схемой ГРПШ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 26.11.2013, 18:15
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(SAMTGV @ 26.11.2013, 12:31) *
Спасибо, за быстрые ответы.
LevaK, а что означает ваще "вполне можно применять", может лучще ПЭ100 положить (хотя сп 62.13330.2011 разрешает ПЭ80)?

Это значит, что трубу можно применять.
Правда я ни разу ее не применял. В Украине полиэтилен используют до давления 0,6МПа включительно, и трубы я использую ПЭ-80 SDR 11 (до 0,3МПа) и SDR 17,6 (до 0,6МПа).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дружок
сообщение 26.11.2013, 19:35
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



Всё перепутали. Трубы ПЭ80 SDR17,6 можно применять при давлении 0,3 МПа, а вот для газопроводов давлением св. 0,3 МПа до 0,6 МПа в поселении следует применять ПЭ100 SDR11.
Правда при диаметре 63 мм лучше применять трубы с SDR 11, чем с SDR 17,6 независимо от того ПЭ80 или ПЭ100.
Поэтому смело можете удешевить свою схему, применив для диаметра 110 мм трубы ПЭ80 SDR 17,6
Присоединение газопроводов-вводов можно осуществить с помощью седельных ответвлений, а вот диаметр вполне подойдет 40 мм, хотя можно и 32 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 27.11.2013, 2:57
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(Дружок @ 26.11.2013, 19:35) *
Всё перепутали.
...

Виноват, исправлюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bobuy
сообщение 27.11.2013, 12:38
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 21.12.2010
Пользователь №: 86953



Делали проект по частному сектору
среднего давления 0,05 МПа на выходе из ГРП
по гидравлике в крайних точках 0,03МПа (min давление в расчетных точках)
трубы ПЭ100 SDR11
вместо отключающих устройств ГАЗ-СТОП frialen.
Прикрепленный файл  P104.JPG ( 196,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Чинный
сообщение 27.11.2013, 15:29
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.9.2012
Пользователь №: 162001



А мне для общего развития! Почему низким давлением к домам не пойти? Протяженность большая или в частном секторе расходы большие! Я бы не очень хотел чтобы у меня во дворе шкаф висел, да еще и деньги за его обслугу платить! Вообщем не вижу ни одного плюса! Почему такое решение применяете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAMTGV
сообщение 28.11.2013, 9:14
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.6.2011
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 111551



Сначала было низкое давление (газ для нужд отопления и газовой плиты), потом заказчик "увеличил" расход газа до 10м3/ч на каждый дом (+баня, сауна....), соответственно диаметры "полетели", вот решили для экономии сохранить "небольшие" диаметры перевести на среднее давление....+перспектива застройки данной местности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Чинный
сообщение 28.11.2013, 9:37
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.9.2012
Пользователь №: 162001



Цитата(SAMTGV @ 28.11.2013, 10:14) *
Сначала было низкое давление (газ для нужд отопления и газовой плиты), потом заказчик "увеличил" расход газа до 10м3/ч на каждый дом (+баня, сауна....), соответственно диаметры "полетели", вот решили для экономии сохранить "небольшие" диаметры перевести на среднее давление....+перспектива застройки данной местности.


Все ясно! А еще вопросик много домов сейчас и сколько (ориентировочно) в перспективе?
Решение интересное и немного новаторское для нашей местностиsmile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 5.12.2013, 5:32
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



А тех условия у вас уже есть? У нас на одноквартирный дом дают 2,3м/куб. А провести среднее давление по улице поставить шкаф ГРПШ-400М допустим и уже от него к домам по всей улице ну или околодку. На другой улице то же самое, а то получается что то не реальное к одноквартирному дому каждому свой грпш.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 5.12.2013, 5:51
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



Цитата(SAMTGV @ 28.11.2013, 12:14) *
Сначала было низкое давление (газ для нужд отопления и газовой плиты), потом заказчик "увеличил" расход газа до 10м3/ч на каждый дом (+баня, сауна....), соответственно диаметры "полетели", вот решили для экономии сохранить "небольшие" диаметры перевести на среднее давление....+перспектива застройки данной местности.

А что экономили? Газопровод построен уже? ГРПШ к каждому дому куда дороже будет чем труба большего диаметра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 5.12.2013, 6:08
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



Пользуйтесь СНиП 42-01-2002 а не СП 62.13330-2011. Тема "что главней СП или СНиП" чтоб проблем не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 5.12.2013, 18:19
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(Леха 83 @ 5.12.2013, 5:32) *
... получается что то не реальное к одноквартирному дому каждому свой грпш.

Обычное решение, уже давно применяется.
На каждый дом ставится домовой регулятор пропускной способностью 6-10 м3/час. Этот расход обеспечивается при давлении на входе от 0,1бар (FE-6, FE-10 Италия, цена порядка 3000руб). А теперь сравните диаметры труб на низком давлении и на 0,3МПа, где можно потерять давления 0,25МПа. И давление у потребителя при этом будет нормальное не зависимо от давления в сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bobuy
сообщение 6.12.2013, 10:51
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 21.12.2010
Пользователь №: 86953



Цитата
Чинный сообщение 27.11.2013, 15:29
А мне для общего развития! Почему низким давлением к домам не пойти? Протяженность большая или в частном секторе расходы большие! Я бы не очень хотел чтобы у меня во дворе шкаф висел, да еще и деньги за его обслугу платить! Вообщем не вижу ни одного плюса! Почему такое решение применяете?


Для разводки низкого давления 5 км по улицам необходимо было-бы установить минимум 2 ГРП и диаметры при этом 160, 110.
Существующие сети среднего давления позволяли подключить напрямую частный сектор без ГРП и диаметры получились 1 км - 110, остальное 63.
Да - на потребителей финансовая нагрузка дополнительно ШРП нужно.
Но нам была поставлена задача сэкономить бюджетные деньги на строительство разводящих сетей, что мы и сделали.
Кстати ШРП без обслуживания, срок службы приняли 10 лет (по паспорту 30лет ).

Сообщение отредактировал Bobuy - 6.12.2013, 10:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAMTGV
сообщение 10.1.2014, 13:39
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.6.2011
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 111551



Все на стадии проекта, деньги бюджетные, заказчику главное провести ГАЗ и уложится в бюджет, отчитаться что газ проведен. А остальное за счет жильцов будет поставлен ГРПШ (примерно 6-7т.руб).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274